空调检修实例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-12 21:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[例1] 故障现象:一台KF-120LW空调器,开机正常,但工作一段时间后保护停机,显示故障代码为8-25和1-18。  检修:根据代码可知,此故障为过压过流及三相缺相保护。测三相电源和工作电流均正常;测室内机CN5端子板L/S,开机时为160V,过一段时间跳为235V,随即停机,并显示故障码, 这说明室外机有保护信号输入。检测气路系统气压为0.35MPa,判断可能是缺制冷剂而造成系统低压保护。仔细检查气路,发现在蒸发器接口处有油污,用家用洗涤灵检漏,稍长时间后有微小气泡。遂将制冷剂回收,补焊后,再加注制冷剂,开机,工作恢复正常。 [例2] 故障现象:一台格力分体机,制冷不好,室内机风机风量忽大忽小,继电器发出无规则“哒哒”声。  检修:由室内机风机风量忽大忽小和继电器无规律跳动可判断室外机可能未启动,怀疑市电电压不稳,用表监测市电,电压正常。拆开室外机,测供电端电压时有时无,说明故障在室内机供电电路。拆开室内机,检测电路板,未发现继电器异常,在查调试开关时,继电器发出“哒哒”的响声,判断为调试开关接触不良。焊下开关,拆开擦洗,调整触点后装好试机,机器运行正常。                                  北京曹振华