森宝空调制热故障维修两例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-12 19:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 [例1]故障现象:森宝KFRD-48L空调机制冷正常;制热时保护(机电源指示灯闪烁)。该机在制冷状态可以正常工作,室外风机运转,但切换到制热状态23分钟后,压缩机启动,室外风机不转。几分钟后,压缩机停机,内机电源指示灯闪烁(进入了保护状态)。  检修:由于在制冷状态工作正常,说明系统也是正常的;在制热时可以吹出热风,说明制热也能工作。估计可能是外围的检测电路出现了毛病,向微处理器输入了一个错误的指令,使系统进入了保护状态,压缩机停止运转。外围的检测电路中最易出毛病的当属感温头了。经测量室内机管路感温头阻值异常,更换一新感温头故障排除。 [例2]故障现象:森宝KFRD-120L空调机,在制热状态下不能制热,室内机蒸发器上出现了一层厚厚的积霜,一段时间后出现保护(内机电源指示灯闪烁)。检修:热泵型冷暖空调机在制热模式下,不能制热,而且室内机蒸发器上结霜,故障很可能是由于四通换向阀有故障。不能正常切换,造成不能制热,并出现内机蒸发器结霜的现象。四通换向阀在制冷时是不工作的;在制热时,主控板控制继电器吸合,给四通阀电磁线圈加上电压,控四通换伺阀进行换向,改变制冷剂的流向,使内机送出热风。打开室外机外壳,用表测量四通换向阀的电磁线圈电阻值正常;将空调置于制热状态,测量电磁线圈有220V交流电压,说四通换向阀供电电压正常,但听不到阀体内部转换时的“咔嗒”声,说明阀体内部可能已卡死,无法转换。用胶柄螺丝刀柄轻轻敲震阀体外部,仍不能使其恢复动作。更换四通换向阀后,系统工作正常。  需要说明的是:由于四通换伺阀被卡死,室内风机不转,长时间工作使压缩机过载,过流保护器动作,系统进入了保护状态。所以在更换完四通换向阀后,要把过流保护器的复位开关按一下,系统才能够正常工作。                                  湖北段兴明