一台“华宝”KRF-120LW/380/5P柜式空调机,用户反映开机时控制显示屏上显示一切正常,但 开机约1~2分钟后,显示屏上的显示信息消失,空调机自动停机。停机约2~3小时后,电源指示信 号自动恢复,空调机又能重新开启,故障现象重复出现。 根据现象判断故障在电源电路。检查电源进线由一个老式的钢壳开关中引出,钢壳开关中采用 插入式熔断器对用电设备进行短路保护。拔下空调机电源插头,查三相电源电压。均为402V左右, 此时开启空调机,空调机开机正常,但运行约1~2分钟后,故障现象又出现了。 当重新检查电源电压时,其中两相电压均为402V左右,一相电压为230V左右,这说明该相电源出现 了欠电压故障。 打开钢壳开关,测量开关的进线三相电压仍为402V左右,而从钢壳开关出来的电源电压两相为 402V左右。一相为230V左右,这样看来,故障原因应出在钢壳开关内。仔细检查钢壳开关内欠电压 那相的插入式熔断器。熔断器的动触头和静触头表面氧化严重且接触不良。经过对插入式熔断器修 理后,欠电压故障消失。 开启空调机,室外机组工作正常,显示屏工作正常,但室内风机不工作。按动风速开关,主控 板上的风速继电器发出动作声音,取下主控板检查,风机输出端的铜箔已因短路炸断了。检查室内 风机时发现,风机的线圈与壳体有短路现象。修复主控板上损坏的铜箔和更换了室内风机后,空调 机恢复正常。 经验与体会:老式的钢壳开关不适宜做为空调机的短路保护装置,最好采用漏电保护器。如果 条件不允许,就要定期对钢壳开关内的插入式熔断器的动触头和静触头进行检查。