安装使用空调机莫忽视电源问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-12 20:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一位朋友买了一台窗式空调机,使用时噪音太大。开始以为是安装问题,又是加固又是减震,结果都不奏效。  用万用表测电源电压,未开机时为210伏,开机后再测则不足185伏,继而怀疑是压缩机局部短路,将机子搬回商店一试,又很正常。  检查电源,发现电源闸刀上固定进线的螺丝因长期使用已被烧蚀,压不紧进线,造成开启空调时打火。使得接触电阻增大,电源压降大,压缩机运行不平稳,噪音增大。更换一颗螺丝后问题解决。  无独有偶,隔壁邻居买了一台名牌空调,开机后运行声音大得吓人,邻居请我帮忙看一下,我用万用表一量电源电压仅有172伏,低于正常电压2182%,判断为因电源线是前几年安装的,线径较细引起的故障。重新更换了电源线,空调机通电后一切正常。  以上两例说明:电源的正确配置对空调机的正常使用非常重要。实际生活中无论是农村还是城市一些老房子的线路,线径本来就细,又年久老化失修,电表容量又不够,根本承担不起如此重任;一些新房子,因施工质量差,线路问题多,存在不少电路方面的隐患。为此,应提醒大家,在判断空调机的故障时,请检查一下电源。举手之劳常会事半功倍。