国家标准电阻标称值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-27 09:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国家标准电阻标称值标称值系列E24(误差±5%):1.0,1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.8,2.0,2.2,2.4,2.7,3.0,3.3,3.6,3.9,4.3,4.7,5.1,5.6,6.2,6.8,7.5,8.2,9.1E12(误差±10%):1.0,1.2,1.5,1.8,2.2,3.0,3.9,4.7,5.6,6.8,8.2E6(误差±20%):1.0,1.5,2.2,3.3,4.7,6.8标称额定功率:线绕电阻系列:3W,4W,8W,10W,16W,25W,40W,50W,75W,100W,150W,250W,500W非线绕电阻系列:0.05W,0.125W,0.25W,0.5W,1W,2W,5W英语解释:Resistance means the inhibition from conductor to  current. The symbol of resistance is (R) and the unit of resistance is (?). 电阻计算公式:R=U/I=U方/P接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。接地极:构成地的一种导体。接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段间隔,在此间隔下,两个接地极互阻基本为零。)接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。电位:指某点与被以为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定间隔处一点间的电位差。此间隔通常即是最大的水平伸臂间隔,约为1m。跨步电压:地面一步间隔的两点间的电位差,此间隔取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作职员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此)(排挤线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω?m或Ω?cm为单位。