这几天要装点电器方面的东西,却不知道买的电线可以过多少安的电流,于是在网上一搜,效果还真不错呢。以下这些就是从网上找到的,对工作很有益处。    一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。  假如是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。  假如铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。  假如铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。  导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:  十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.  给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,  说明:只能作为估算,不是很正确。  另外假如按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。  10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,假如不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。假如真是间隔150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。  导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别留意输入与输出导线的线材与线径题目。以防止电流过大使导线过热而造成事故。  下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。线径(大约值)(mm2)            铜线温度(摄氏度)                            60            75            85            90                            电流(A)                            2.5            20            20            25            25                            4.0            25            25            30            30                            6.0            30            35            40            40                            8.0            40            50            55            55                            14            55            65            70            75                            22            70            85            95            95                            30            85            100            100            110                            38            95            115            125            130                            50            110            130            145            150                            60            125            150            165            170                            70            145            175            190            195                            80            165            200            215            225                            100            195            230            250            260        导线线径一般按如下公式计算:铜线: S= IL / 54.4*U`铝线: S= IL / 34*U`式中:I——导线中通过的最大电流(A)L——导线的长度(M)U`——充许的电源降(V)S——导线的截面积(MM2)说明:  1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。  2、计算出来的截面积往上靠.  绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面(mm2) 1  1.5  2.5  4  6  10  16  25  35  50  70  95  120载流是截面倍数  9  8    7   6  5  4  3.5  3  2.5载流量(A)    9  14   23  32  48  60 90  100  123  150 210  238  300  估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。  说明:   (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由上表可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’ 导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、 10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即 35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、 70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。  上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’ 铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-5-8 23:22 , Processed in 0.153007 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表