高层建筑配备供水、供热等的动力设备一般都安装在最下层(地下室层),即“设备层”;如何将这些设备的运行状态集中反映在值班室,以便直观地了解现场工作情况,是当前物业治理部分必须考虑的事。为此,现先容一种简易的声光报警信号装置,该装置运行几年来,从未发生过误动作或失灵的情况。有些“设备层”有消防泵、喷井泵、稳压泵、冷却泵和供热泵等近30台泵设备,完全可以将这些电动机的运行状态反映在楼上值班室的“信号屏”内。现分别说明如下。图1是常见的动力设备单线系统图,其中QA为自动开关,KM-2是交流接触器接点,JR是热继电器,MA是电动机。图2是信号指示部分。LED1为该设备正常运行的指示灯。当主回路交流接触器KM启动时,KM-1辅助常开接点同时接通,使LED1(绿色)点亮,表示这台设备正在运转。LED2为该设备故障指示灯,当某种因素(如负载加重)使电动机电流过大,导致热继电器JR动作时,JR的辅助常开触点JR-1闭合,继电器K1得电吸合,K1-1触点同时闭合,LED2(黄色)点亮,表示这台设备出现了故障。另外,如交流接触器KM因故障跳开,则LED1熄灭。图3是信号报警部分。正常状态下,时基集成电路555(IC1)输出端③脚为高电位,继电器K不吸合。IC2因第④脚为低电位而处于复位状态,即③脚为低电位,电子蜂鸣器B不发声。当出现故障时,如第一台电机出现故障,则继电器K1吸合,该设备故障指示灯LED2点亮,同时K1-2闭合,K1-3打开,+12V向C1充电,定时器IC1⑥脚电压瞬间上升到电源电压的2/3(8V),输出端③脚翻转为低电位,继电器K吸合,K-1闭合使IC2复位端④ 脚变为高电位,于是IC2开始工作。IC2接成常见的多谐振荡器,当输出端③脚为高电位时电子蜂鸣器B发声;当③脚输出低电位时,LED3(红色)发光。声光提示值班职员该设备有故障,STP为手动复位按钮,可终止声光。图3中K2-2、C2、D2和K3-2、C3、D3是第二台、第三台电动机的相关元件,表示该报警器可多台设备共用。