JJW2-10KVA交流稳压电源故障检验

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-27 19:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JJW2-10kVA交流稳压电源采用较先进的正弦能量分配技术,集稳压与抗干扰功能于一体,具有体积小、重量轻、噪声小、效率高、可靠性高、能长期连续工作、适应各种性质的负载(阻性、感性、容性)等优点,并能有效地抑制电网各种干扰和尖峰电压。性能优于614型交流稳压电源,是目前交流稳压电源产品中的优选机种,广泛为中小型计算机等现代化电子设备配套使用。  工作原理  JJW2-10kVA交流稳压电源采用了先进的电源调节技术的正弦能量分配程式。其主电路由正弦能量分配器和大功率的滤波器并联构成。当输入电压变化或负载变化时,分配器以半个周期的正弦波电流形式将能量按需要精确地输入到电抗器,用于调整输入电压的升降。所以,电抗器的输出是相对零线受良好调整的正弦波,波形畸变小。  因正弦能量分配器对输入电压的变化和输出负载的变化都能灵敏的反应,所以它的响应速度相当快。电路见附图。  故障检验  故障现象:过压指示灯亮,告警铃响,输出电源不稳压。  故障可能由下列情况造成:  1.输入电压过高,超出了本机稳压范围。  2.电压调节电位器调得太高,超出调整范围。  3.调整电路发生故障。  检验:  1.检查输入电网电压正常,符合其技术指示(220V±10%)。  2.调整W2电位调节器,输出电压无变化,可见不是调节不当,也不是输出电压取样电路故障。  3.检查本机电路,经过丈量、检查,查出输入电压取样电路中R1电阻开路,将其更换后恢复正常。                                  山东王素珍  500)this.style.width=500;" onmousewheel="return bbimg(this)">                                                      vMy