华明牌DSL-2型漏电保护开关负载漏电,S1不跳闸,继续供电

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-27 19:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查绕组L3击穿短路或断路。用万用表R×1挡丈量ICE的①、②脚,正常电阻约200Ω,过大过小均可能为L3坏。若无成品更换,可拆下L3重绕。用磁环穿梭绕线,TA铁心上用Φ0.11㎜(含漆皮)高强度漆包线绕350匝,首末端缠绕引线后用松香锡焊牢。然后将绕组嵌入外保护罩,注入704室温固化硅橡胶,放置24小时自行固化,按原样装好电流互感器后,通电试机,按S2、S1跳闸,说明故障已排除。若为单向晶闸管VS或整流器VD1~VD4击穿开路所致。闭合S1,用万用表丈量IC电源端8脚,若有24V,说明VD1~VD4等基本正常。此时按S2,若S1不跳闸,用导线短接VS的A—K极击穿开路引起所述故障。用型号BT169D或CR03AM单向晶闸管更换后,故障即排除。