设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1657|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三星空调故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-31 23:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三星空调故障代码三星空调, 故障, 代码
2 L# ?  _0 j$ @% V# ~7 h9 m" T8 [/ @+ r) B
三星空调故障代码
9 S0 h/ ?! d, S# A- C- r
0 M: p3 m6 ?3 M0 ^& W
% g) G' [' |7 x& P$ N  G' l) ]9 \7 |' L3 J: V# y

! Y9 J% E8 H3 i% [/ _5 m1 J, U9 [* @5 E) i) V
+ ~) m' C9 }; i  E% b- E) A
. _2 i8 @4 s) J8 Y
1 }" F8 |7 n6 ?& k) D2 L

/ Z% r( `. D- A: t1 Z9 _7 H显示   原  因                               对  策
- h6 U) W+ E: l7 c. Y+ x* E4 _( a  C

4 m7 l# ]9 u. u1 D7 M* w( u
( j) i) |, A, s* S. @$ Z. aE1    室内感温包短路          室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包
5 r. b. [3 i9 g* U
8 H$ R. J. N3 T  e: k6 D8 c) F) t- _+ f

9 b2 d5 {: d+ `9 wE2    门电机缺陷              门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉9 Z- e1 x  C( |# L* }% b
' B( O* V5 k& H  |* v
% h% ]4 p) Q; D1 o: f* S% A
3 p' o/ L4 l* G7 A
E4    格栅电机缺陷            限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉6 i0 t0 a7 Y5 `+ Q1 r5 b# p3 [+ ?
2 l4 e/ ?+ n+ e
7 F: }( F) i8 Y* w! c; R

$ d' o2 X) K- R0 z7 Y  L3 wE5    室内管温包开路          室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换管温包; L# |8 O- S& X. Q6 O# K

0 j6 _6 [# e$ N" f5 X$ V& B9 Y3 a! ^8 U& Y% o( A
- O6 m$ o+ Y+ X
E6    化霜管温包开路          化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换化霜管温包
: a5 S5 B- Y# c7 t# l0 w
/ m; b% d1 j) m/ _4 f7 Y
, B0 c1 Y; P5 S& k& K0 F
% r( j$ D2 R5 {E7    电加热器温度传感器开路  电加热器温度传感器短路PCB检测、更换温度传感器4 [6 g; A$ r4 J2 j, E; N- S3 I
/ U+ k2 S! g5 |: F% X

- B. g# ^( ]( `2 B' c0 K: M+ u/ E" m& {- P% l, Z
E0    电加热器超高温          室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机
! w) p$ A4 h; f" N. x2 N$ e  J

1 w$ r- F, `& I) I) c- }7 M
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-2 21:43 , Processed in 0.195425 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表