松下空调故障代码
; P( }' k5 M9 e1 EH11 室内外通讯异常  通讯异常 收发信息不成功  开始运行1分钟以后室内单独送风运行7 j: y3 N8 \3 r# b
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
) ^$ g/ f) U( h' x- }" N. m' F0 gH15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 , K6 U- V. O& C, \2 B
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
& V# p; q5 [7 {' g: q- E" |H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流 9 d0 p+ [. M+ r6 Q# P, ~, V5 T: P, z
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)9 r& e! u4 ^5 V
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定# z* \8 F: m. |6 I& L, ?) W
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电  周波数、风量限制、空气清洁停止
$ p4 \$ I0 ~& `6 fH27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定: k3 b6 n9 k, E% O9 B, {
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
; m7 r; W$ c- m' Q2 I) ?H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
$ }9 e7 A/ e, o8 b! k3 y, d5 LH31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒   连续5秒钟  周波数、风量固定
. a/ _; A  X0 dH33 内外接续错误异常 内外异电压   内外电源电压设定
$ V  U/ n  K7 z4 E5 A+ U7 AH97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次 & M8 s( m! l" C* L/ g
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士& ?- h9 ~8 \% T: v. C1 U6 Z
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士' [. j& p' a/ ?1 S/ `1 N
F11     冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次 # d2 v0 s" K9 Y! B" j' G
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次 ) ?4 k( b% Z" X& j: I
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次 . P" P+ R% [# S6 u8 w" c: W9 F/ O
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
. H5 F6 L# z, w/ D& U5 NF93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次 8 z: J. s$ ?7 j; k) q
$ r: v/ V% d+ W5 `

0 e* P& ]7 I3 X9 b! m松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码& e; ?2 z% I# i2 g$ ^% q
H11:室内机与室外机通讯异常
; W) V8 }- Z0 y% D1 ]( ?. d4 kH14:室内吸入口温度传感器异常
' j1 ?; Y: w" y$ h; P" F4 cH15:室外压缩机温度传感器异常0 A9 u. {$ |! v: e
H16:室外CT断线
  A9 z9 c$ b0 J3 Z" |  KH19:室内风扇电动机异常
# a3 q2 J8 K& V' W! f) MH23:室内热交换器温度传感器异常0 B: B3 |" G2 i4 |" C8 ]. [! D
H27:外部气温传感器异常
' P# B- c7 e: GH28:室外热交换器温度传感器异常! R7 U0 O8 b5 t  f
H98:室内压力过高保护(暧气时)
  M6 p9 U3 G% |9 yH99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)- p5 G9 N; y' w6 o" g
F11:冷、暧气更换异常! l+ ?+ r8 B4 e" L
F91:冷媒循环异常% G( i/ _6 B( ?* }
F96:室外电源晶体管温度过高保护
9 u& n$ x8 K, ^5 I' WF97:压缩机温度过高保护
. u" N/ U8 M3 s' d% ]* yF98:总电流保护0 l3 t. S  {/ c: Q' g
F99:DC峰值电流控制
# A! e: s+ y) a( K- V. ?2 Z$ Q1 o, \* m4 |2 p
2 w. t  |: u4 {7 S4 C( ~. }% Y
松下CS-G120KC故障代码表) f+ Q6 ?( f. d. a* u
H11:内外机通讯异常
* D/ j7 J1 e: v# F! AH14:内机环境感温头异常1 `0 c* n. L: G, G
H15:外压机温度异常
" q0 Y' |8 b0 k0 J, a) T% `) PH16:外机CT断线异常
! P. f' y6 h* q1 J! F/ @  u9 D  WH19:内风机停止异常9 j. o( `: c" C: F2 E& y
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]9 p: {6 `' L( F; I) x
H27:外环境温度异常[关机可退出]. _: k, Z3 T  |$ T
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
! X+ \* w% z+ x/ ZH98:内机高压过升保护  `3 f2 D+ H0 S' I0 f
H99:内机盘管冻结保护
; ^8 f* W% [' I& t% `$ iF11:冷暖切换异常5 g" _/ Y3 k/ P
F91:制冷循环异常: h! J/ u+ G  x* r+ R
F96:外机模块温度过高- F$ y# P; b% f$ w0 D0 Y1 X8 G
F97:压机温度过高/ h+ i# G8 w9 p0 K' X1 R8 ^1 ^
F98:整机电流过大
' p& |  B6 n7 e; mF99:DC峰值动作异常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-5-1 15:38 , Processed in 0.185598 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表