松下空调故障代码0 B. x) }* m, N( R0 f) V
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行
2 k5 f+ m6 C0 J8 h% ?' b1 PH14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
7 M8 z8 k8 T# y; R/ J zH15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 : ?# [& {, I% {# b K
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数 J# O( \1 }. z$ ^; C- ~* x
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
: r- ~2 q3 y0 Y% p1 I* y& uH23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
' w: d" Y* }( U4 m( B; yH24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定! v4 ?' k2 w" N, Z2 @2 _
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电 周波数、风量限制、空气清洁停止
, O- j2 O9 H7 v$ R" XH27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
4 E: R. _# ?; l; y! E" q8 zH28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
' `& z$ `6 T! q; k+ J D& C7 R: ?H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
' y: P x! }- m0 v2 wH31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
8 {1 ~" p9 G* Y$ D: z/ pH33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定
4 D* I" x. v: S# ~; J( a; j; N' VH97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
: T# W9 j5 g7 j8 M7 OH98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士' g' [5 Z6 L' o# @, @( S% R
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士/ Z# J# _6 ~- s2 Y
F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
! g& n7 B, J$ @" h( k" z9 N5 {F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
2 ?& }: I! N1 @& uF90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次 , |9 H8 Y! y$ z( A+ H0 y$ n, \' O/ R, J
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
9 @- ^! B Z7 @2 {F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
* t5 c2 L: }, Y7 j' s/ {6 o; B
; Y' U" Y. C2 T3 M" n
松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码
/ u$ M) F- M" l7 P. f* t; T G( OH11:室内机与室外机通讯异常
& e( ?- q/ Z* x/ t' Y; Q1 {H14:室内吸入口温度传感器异常
5 F/ U5 u% L/ a$ N" U9 h* QH15:室外压缩机温度传感器异常7 L2 K n# F6 I
H16:室外CT断线5 `5 R! ?) P( v# t6 y3 d8 j
H19:室内风扇电动机异常
* d. X. B0 O/ d. JH23:室内热交换器温度传感器异常
9 V4 g% \6 E8 T. aH27:外部气温传感器异常
0 _/ d* ?# |, t+ T. KH28:室外热交换器温度传感器异常
# C4 G- ?: M4 u# R2 f; WH98:室内压力过高保护(暧气时)
( i6 I( @( ]( I* H' D% G1 {H99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
( I( N, R- w% f: I$ Q" E8 {F11:冷、暧气更换异常2 n4 B$ v. v. `! ~- p) K
F91:冷媒循环异常
7 k9 g& v) E6 p- v' i XF96:室外电源晶体管温度过高保护
, A$ }; u! o! t+ |# U: qF97:压缩机温度过高保护. u# _/ M: B* K0 o; w- J
F98:总电流保护6 \0 f$ Z6 R9 e4 p: i0 C+ H
F99:DC峰值电流控制
# D8 r8 l- O4 y A6 Y9 u
7 R2 f, g E" s* s, A" [9 |
; b; x' ^) c: P* K1 F0 I2 I. A4 h松下CS-G120KC故障代码表
; Z+ m( r6 [* N( e4 H# z' xH11:内外机通讯异常
; w( v; y, I) S( wH14:内机环境感温头异常# H' l ^( f' H
H15:外压机温度异常
4 X& o1 u3 a8 Y* o2 IH16:外机CT断线异常
: ^8 n( P! ^3 u1 x, S# iH19:内风机停止异常( Y# H9 W" R# T$ R6 _& m \
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
* i3 z8 W" A6 k$ ~. z+ H' @H27:外环境温度异常[关机可退出]
2 B' l6 \) u3 O* b( wH28:外机盘管感温头异常[关机可退出] y5 G' E! T4 r1 e- b5 v! I& V
H98:内机高压过升保护
: q' i8 q4 N- d4 M4 f9 f3 {H99:内机盘管冻结保护2 x/ R1 S2 m) F# @
F11:冷暖切换异常
. n; r. G- h3 {- A. GF91:制冷循环异常 I7 m5 [; J/ i9 X, y2 d
F96:外机模块温度过高
. |6 h$ m7 P, V0 y; i+ @; a5 {F97:压机温度过高& C* O4 P; q8 r
F98:整机电流过大
6 Y1 x5 b" E7 n3 AF99:DC峰值动作异常 |