1,负荷太大-房间人多,房内热源多,面积过大。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号7 }2 v; X' n) \2 N
2,缺制冷剂—检查漏点,补充制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号% H9 E5 {8 \ B% O* m3 C4 z
3,制冷剂过量—放掉多余的制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号- d" e) A- G a
4,压缩机排气不足—更换压缩机,压缩机排气不足时低压侧表压力会高于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号7 h4 O8 G. z2 B' B
5,室外温度过高6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
; d$ ~# d0 O; w+ c (1)散热器翅片是否有脏物堵塞,如有堵塞用高压水泵冲洗。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
6 D" ^8 l) L( n1 `( d' f (2)室外机散热不良,检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
" H. q: C y) @/ b1 L 6,室内风机转速过低—检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号. P9 F, B. X' R+ E% @* q5 h
7,管道堵塞6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
9 o1 f3 o% q/ X (1)脏物—这种情况一般发生新换管道或管道系统过的机器,换过滤器。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
3 N# o0 F7 F4 _ n2 P1 T (2)冰堵—维修过的机器因不慎进水,造成管道在毛细管出口处结冰造成堵塞,请参照处理。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
0 E% T% d, W; d 8,制冷剂过低判定:6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
9 G c& R1 i6 r4 I (1)制冷剂正常状态:正常的粗管及细管温度用手摸的感觉应是冰冷的,用眼看是结露状态,不应是结霜状态。低压侧表压力在4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
3 d. Z& z6 f, J h (2)制冷剂不足状态:假如缺少制冷剂粗管温度是接近环境温度,细管温度低于0度,细管用眼看是结霜状态。(因制冷剂不够造成压缩机损坏是常见故障)低压侧表压力低于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
7 J, g7 v% a2 S0 ` p9 G4 ^/ X2 H 9,四通阀串气—这种故障一般很少出现,判定四通阀故障见。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
3 Y, c+ O6 @% q# P8 ~ 6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号 W* C) x' b+ k: Q
低压压力4.5kg―5.5kg:因空调及压缩机不同低压压力也不是一样的。 |