发表于 2011-5-19 07:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在冰蓄冷中央空调系统中存在冷机和蓄冰装置两个冷源,根据两个冷源之间的关系,冰蓄冷空调的运行策略可归纳为两类:融冰优先和冷机优先。  融冰优先的运行策略就是在供冷时优先使用蓄冰装置,只有当负荷大于蓄冰装置的融冰能力时才投入冷机供冷。融冰优先的宗旨是确保低谷电时段蓄的冷量能被充分利用。优点:融冰优先的运行策略能有效的降低冷机的装机容量,并且即使对融冰速率较低的蓄冰系统也能最大限度地利用其蓄冰量。缺点:在三段供电的地区,融冰优先的运行策略不能将谷电蓄的冷量集中在峰电时使用,因此在降低运行用度方面,效果不如冷机优先的运行策略。   冷机优先的运行策略就是在供冷时优先使用冷机,只有在峰电时段,或负荷大于冷机的供冷能力时才启用蓄冰装置供冷。冷机优先的宗旨是在三段电价的政策下,确保低谷电时段蓄的冷量能在高峰电时段使用,追求最大经济效益。优点:能做到真正意义上的移峰填谷,对运动场馆、影剧院等短时间大负荷的工程更能大幅降低冷机装机容量。缺点:对蓄冰系统的融冰速率有较高的要求。