发表于 2011-5-19 07:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E15:排水泵的浮置开关已起动 E16:风向板未开(假如风向板在30s内未转向) E17:可选故障 E20:室内温控器1(Th1)打开 E21:室内热交换机温控器1(Th2)打开 E22:室内热交换机浊控器2(Th3)打开 E25:室内机DIP地址重复 E26:无法实现室内机和遥控器的传输 E26:无法实现室内机电路板和遥控器的传输 E27:室内机-室外机传输错误 E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不好) E27:室外机地址重复 E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线) E27:主电源(逆相接续) E27:过电流保护 E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。答应范围50%"135%。系统错误 E30:室外机功率设定出错 E31:高压端压力超过2.78MP E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞 E32:变频器保护(破线) E32:变频器保护(过电压) E32:变频器保护(欠电压) E32:变频器保护(IPM保护) E32:变频器保护(电流传感异常) E32:过电流保护(变频器压缩机) E32:排放温度偏高(变频器处) E32:变频器-室外机传输出错 E40:室外机温控器(Th1)打开 E40:室外机热交换器入口温控器(Th2)打开 E40:室外机热交换器出口温控器(Th3)打开 E40:室外机恒速压缩机排放温控器(Th11)打开 E40:室外机变频器排放温控器(Th19)打开 E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1棕色)开放 E41:输出传感器(SEN2)和高压侧,接头(CN12-5橙黄色)开放 E42:电流检侧传感器(CT,B1),(恒速压缩机1) E42:电流检侧传感器(CT,BINV),(换流器压缩机)