定时 温度灯定时 温度灯故障原因 12-----29 1----18 室外故障(压机或外风机坏,系统少氟) 11-----28 1----18 室内环温损坏(环温正常,测电路板坏) 10-----27 1----18 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏) 8------25 1----18 压机过流保护或电源电压低 7- ----24 1----18 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏 志高KFR-25GW/BZ分体 定时灯 运行灯 故障原因 亮 闪1次/8秒 室内管温传感器故障 亮 闪2次/8秒 室内环温传感器故障 亮 闪6次/8秒室内风机故障 注:适用机型 KFR-25GW/B KF-25GW/D 志高285、325LED变频空调室外故障 睡眠、定时灯(黄)闪亮 运行灯(绿)闪亮 故障原因 闪1次/8秒 室外环温温度传感器故障 闪2次/8秒 室外管温温度传感器故障 闪4次/8秒压缩机排气管温度传感器坏 运行灯(绿)亮 睡眠、定时灯(黄)闪亮故障原因 闪1次/8秒OPM变频模块保护 闪1次/8秒压缩机过流保护 闪1次/8秒系统少氟或压机过热 运行灯(绿)亮 睡眠、定时灯(黄)闪6次/8秒室内外通讯故障 志高3GJ、5GJ柜式 定时灯显示小时,其它灯灭 故障原因 12小时 室外故障(电线错反相管温不良) 11小时 室内环温故障或电路板损坏 10小时 室内管温故障或电路板损坏 7小时 过热、结霜保护、内风机坏、过滤网脏 外板上LD1、LD2闪亮 三相电源相序错或电源缺相 外板上LD3闪亮室外管温温度传感器故障 外板上LD5闪亮过热保护 外板上LD4闪亮低压保护 外板上LD6闪亮过热保护 外板上LD7闪亮室外机排气管热保护 志高285、283、325、418LED电路板空调 定时灯(黄色) 运行灯(绿色) 故障原因 亮 闪1次/8秒 室内管温温度传感器故障 亮 闪2次/8秒 室内环温温度传感器故障 闪5次/8秒亮室外风机故障 亮闪6次/8秒 室内风机故障 志高285、283、325LED电路板空调 定时灯(黄色)运行灯(绿色) 故障原因 亮 闪1次/8秒 室内管温温度传感器故障 亮 闪2次/8秒室内环温温度传感器故障 闪3次/8秒亮室内风机故障 闪5次/8秒亮室外机故障