(一)设备开箱检查1、开箱检查应在建设单位、监理、厂商及施工单位有关职员参加下进行。 2、检查箱号、箱数是否与运输单据相符以及包装情况。 3、开箱后认真核对设备的名称、型号和规格。设备及其零部件无变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。手动盘车,检查叶轮与外壳无擦碰,摩擦。 4、核对装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具,应妥善保管。如有缺损或与求不符的情况出现,应及时由厂商更换。 5、填写现场设备开箱记录,会同各单位签字盖章,作为交接资料和设备的技术档案依据。(二)基础验收1、检查设备基础的位置、几何尺寸、标高及预留孔,应符合设计规定。 2、设备基础和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、土壤、积水等均应清理干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位的表面应凿平。设备基础面应高于机房地面 150-200mm。(三)设备现场运输1、设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采取保护措施,防止设备磕碰。2、设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,带包装的设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证职员及设备的安全。(四)设备就位1、设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边沿线及标高线,规定安装的基准线。 2、互相有连接、衔接或排列关系的设备,应规定共同的安装基准线。 3、设备找正、调平的定位基准面、线或定点确定后,应在给定的检测位置上进行检测;复检时亦不得改变原来测量的位置。 4、设备找正、调平的测量位置,当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。5、组合式空调机组安装时,应先检查空调器各段体与设计图纸是否符合,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,安装配件应齐全。 6、分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序与图纸相符,安装前对各功能段进行编号,各段不得排错位置,空调机组分左式和右式,判定方法为顺气流方向观察或按厂商说明所说确定。 7、空调机组组装时应从设备的一端开始,逐一将各段体抬上某座校正位置后衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固,每连接一段须将其内部清理干净后方可继续安装。8、空调机组与供、回水管的连接应按产品技术说明进行。无说明时,应保护空气与水流的逆流换热,冷热水一般均采用下进上出方式。9、检查门及门框应平正,牢固,无滴漏,开关灵活;凝聚水的引流管(槽)畅通,冷凝水排放管,应有水封,与外管路连接应正确。 10、组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,连接完毕后无漏风、渗水、凝聚水排放不畅或外溢等现象出现。11、安装完毕后,机组应清理干净,箱体内应无杂物。