我国城乡家庭广泛使用的空调器大致可分为窗式和分体壁挂式两种,下面以这两种形式为例,向大家介绍一下空调缺氟后的现象及加氟操作时应注意的问题。 窗式空调结构简单,制冷部件的连接全部采用焊接形式,出厂时,整机制冷系统即为一封闭式系统,无正常泄漏点。因泄漏导致的缺氟大多由于接头部分经高温焊接后应力集中,使用过程中因颤抖在接头处出现裂纹所致。尤其是蒸发器、冷凝器管口连接处因焊点集中,极易发生此类现象。氟泄漏后往往感觉降温速度减缓,出风口温度偏高(正常的出风湿度应在15度一18度之间),同时伴随运转电流减小、凝聚水的排出量减少甚至没有。在处理这种故障时,应先用肥皂水或洗涤剂涂抹各连接焊口仔细检查,另外还要检查压缩机接线端子处是否有裂纹,由于压缩机长期工作在冷热交替的环境下,接线端子的瓷柱有时也会开裂产生泄漏。 当发现焊接部位有裂纹时,就需要进行补焊,首先要尽量去除焊口表面的油污,必要时用四氯化碳进行清洗。然后可采用硬钎焊配合磷铜焊条或银铜焊条对焊口进行补焊,这种焊条在焊接时所需温度较低,热影响区小,大约在680℃一750℃即可融化进行焊接,这一点对于制冷管路的焊接是十分重要的。焊接完成后必须再次对整个制冷系统进行加压实验并保压24小时以上,确保无泄漏后再对系统抽真空,并使真空度至少达到150Pa以下方能开始加氟。加氟后,工艺口应焊接好,焊接时应使压缩机处于运转状态,因此时机内压力较低,易于施焊,完成后同样要进行密封检查。