在户式中央空调中,包保证施工质量,必须注意四大问题:1隐蔽工程验收;2与装璜、水电的协调;3装璜施工期间的监察;4、制冷剂的泄露。 1、隐蔽工程验收 户式中央空调要在室内装璜之前进行安装,安装结束后再进行装璜。由装璜将室内机、制冷剂配管、冷凝水装置、风管、电线管等隐蔽在吊顶的夹层内、装饰内、墙壁内、使外表只露出送风口和回风口。装璜结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装璜工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。 1.1参加验收的职员业主、装璜施工负责人(最好是全体施工职员)、空调安装负责人。 1.2验收目的(1)再次认真地检查空调安装的施工质量,让业主验收认可。(2)明确责任。向业主与装璜展示本空调工程目前的质量是合格的,气密性能和保温都是符合要求的,要求装璜职员进步责任心,在装璜施工过程中不要损坏空调系统。 1.3验收内容(1)室内机、送风箱、回风箱、风管的安装情况及保温情况,是否影响吊顶高度。(2)制冷剂铜管的布线情况是否影响装璜施工。检查铜管及分支组件的保温情况。(3)冷凝水排管的布线情况。保温、倾斜度是否符合要求,有否存水弯。布线是否影响装璜施工。 (4)共同检查临时安装在室外机出口处的制冷剂配管系统的压力表,并书面记录当时的室外气温顺压力,假如该系统在装璜施工过程中没有受到损坏,压力应该保持恒定。 2、与装璜、水电的协调 2.1与装璜工程的协调(1)在隐蔽工程验收时,向装璜施工职员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装璜施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装璜,使装璜很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人,协商解决。 (2)告诫装璜施工职员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装璜时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装璜施工负责人,并提醒该位置四周不准打洞或钉钉子。 (3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要贴紧室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。 (4)了解机房吊顶是固定的,还是可拆的。若固定的。则需要开检修孔。书面给出检修孔的大小及位置。(5)以书面的形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装璜施工负责人。 2.2与水电的协调 (1)冷凝水排水排到何处,与何种水管相连,如何连接,需与水电工协调。 (2)进户电源的配电箱一般由装璜电工同一布局。由装璜电工将主电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装璜电工提出室内、外机的总功率,配线要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。 3.装璜施工期间的监察 装璜施工期间,空调安装负责人应经常到现场检查。发现问题,及时查出原因,及时纠正补救。检查、内容如下: (1)检查压力表有无变化。 (2)检查吊顶高度是否符合要求。(3)检查制冷剂铜管和冷凝水排管出的装璜是否损坏管子。 (4)检查墙壁内埋管处有否打洞或钉钉子。 (5)检查送风口、或风口、检修孔开的大小及位置有否问题。 4.制冷剂泄露问题在空调系统中使用的R22是无毒的、不可燃的安全的制冷剂。但在空气中浓度过高也会使人窒息,必须引起警惕。尤其在安装风管型、VRV型家用中央空调系统时必须注意这个问题。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-5-18 04:45 , Processed in 0.165226 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表