空调的脏堵的现象和处理的方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 05:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都怎么说,说空调这个东西是个半成品,三分看质量,七分看安装,一点都不假,还有现在的安装工人,专业素质大家有目共读,没有几个是专业弄这个东西的,所以就出现了,空调的好多弊端,因此我在这里给大家介绍一下,空调的脏堵的现象和处理方法. 空调脏堵的现象: 空调吹自然风,不制冷,压力偏高,电流过大,有部分铜管结霜,加热后没有恢复正常,压缩机工作,声音发闷,并带有传气声,室外换热器不热,没有温的感觉,室内换热器,不结霜,一端时间空调器,高压保护,均压以后,又从新开机,反复不停。 空调脏堵的处理方法: 第一步,看空调铜管结霜处,然后放掉空调系统里的R22,割开制冷系统,将氮气打进系统里,用氮气的压力,把制冷系统的赃物冲出,放入干燥箱中干燥,然后,用焊把系统封好,封系统的时候特别注意,一定要快,不要让过多的空气进去,由于空气里带有好的水蒸汽在里面,不要,脏堵修好了,冰堵有来了,那就得不常失了,焊好后,要让铜管自然冷却,不要用冷水,或其他的东西来冷却,那样冷却以后,铜管的内壁会产生氧化皮,掉在系统里。  第二步,将封好的系统,冲入氮气封好,饱压24小时,看压力表掉压了没有,假如掉压证明,制冷系统没有封好,请补焊。 第三步,将不掉压的制冷系统连上真空泵,抽真空,一般的系统的真空度为-2PA。大约时间为2小时。 第四步,冲入R22,注意一定要开机在制冷位上,冲多少制冷计为最加呢!要看你的电流表,还有你的压力表,能达到你空调技术指标,为最佳。 第五步,从新把空调安装完好,运行5分钟,看系统是否运行良好无不良响声,假如没有,为维修完毕。