故障现象一:型号为KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,内风机运转,但不制热,运转灯不亮,外机不工作。  故障检修:一般常见故障为电脑板失控,风扇可控硅粘连,电脑板程序错乱。经试机遥控器设定无误,查风扇可控硅正常,更换电脑板后试机时故障现象如故,经反复试机确认系遥控器电脑程序错乱。取下遥控器电池,重新复位或按一下电池上部的绿色按钮即可复位,重新开机后,故障消失。 故障现象二:一台五匹柜机(RF-13WB)不启动 故障检修:首先发现是线路板上的压敏电阻及保险丝因过压已损坏。马上再检查电源电压,单相220V,三相380V电压正常。于是装上压敏电阻、保险丝,再启动试机,发现室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现哒、哒、哒的声音。再检查单相电压,发现电压在200V与100V之间不断浮动。考虑问题可能出现在用户的供电源上,可能是有一相电源断路所产生的故障。用户使用的是三相电源,进一步检查用户的配电盘,果然发现是零线断路。维修职员重新接好后试机运转正常。 故障现象三:一台50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变成冷风,外机运转但不制热。 故障检修:此故障,可能是电脑板失控,导致程序错乱。制热开机,检查电脑板输出信号为正常,电磁换向阀线圈、电压都正常,控制电路无故障。然后用压力表检测,当高压压力上升到1.35MPa时,忽然下降到0.7MPa不制热了,压缩机转动声音沉重.拆下外机做压力实验,当高压压力到达 1.3MPa时,换向阀自动换向,由此断定是换向阀串气而造成。应修理或更换换向阀。 故障现象四:KC-25窗式空调器整机工作一会儿尚正常,几分钟后轴流风机停止工作,但压缩机一直运转。 故障检修:初以为电脑板有故障,但更换电脑板后故障依旧。经仔细检查,趁轴流电机刚停电瞬间,测量电机绿色线与玄色线、黄色线之间的阻值即可判定电机好坏。过10秒钟左右后,它们之间阻值将恢复正常。如不是在刚停机瞬间,测电机阻值是分不出电机的好坏的,维修KC-25A空调器时应注意这一点。