设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 666|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

窗式空调加氟的环保方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 04:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
窗式空调制冷效果不好,在排除了冷凝器和蒸发器脏堵的情况下,用电流表也能在太致确定是否少氟。但有些机器用的年数多的情况下,不一定是少氟,而是压缩机 的压缩性能下降,排气效率达不到要求,按以往的方法,这时要把系统里的氟利昂全部放掉,然后在回气管上加焊工艺管,然后再抽真空、加氟。这种方法既破坏了大气环境又增加了维修时间,我的方法是:用一段带纳子的六毫米铜管,长度为十公分,先焊接在在回气管,然后用一根长二十公分的钢丝,以能插入铜管为宜,一头磨尖,插入工艺管中,然后用小锤轻轻敲击,用钢针打穿回气管,当听到有气流出后,迅速装上压力表(为了降低回气管内的气压,此时要让空调运转),这样,在不要放掉系统里的氟利昂的情况下,就可知道系统内是不是缺氟了。此时有两种情况,一是回气压力确实低于正常压力,我们可以给系统补充压力至正常,再观察制冷效果,假如压力加到正常后,制冷效果恢复了,说明系统内确实是少氟,我们加到正常后,经试运转正常了,就可按正常程序封口了。第二种情况是:压力表显 示的压力并不低,但是制冷效果不好,这时我们可以试着往系统里多加一些氟,看看制冷效果能不能改善,有的压缩机性能不好,多加一些氟后,可能会恢复正常,假如经过这样后,还不行,就可说明是压缩机不行了。这种方法,可以缩短维修时间,也不浪费氟利昂。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-10 12:27 , Processed in 0.169150 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表