中央空调主机温度传感器的修复

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 04:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台美国产开利牌30HR-225-F-910型中央空调主机,最近忽然自动保护而不能启动,其红色数码管显示的故障代码为“71”,经查为出水温度传感器短路所致。由于该机从香港购进,而内地市面上相应的温度传感器配件尚未发现有售,且价高达一千多元,故从应急和节约的角度出发,便自己动手修理。   一般来说,制冷机的温度传感器由热敏电阻构成,该机也不例外,其温度传感器由负温度系数的热敏电阻构成。实测其常温下(25℃)的阻值约5.1kΩ,温度下降至10℃时的阻值约10.2kΩ左右。因此,只要能选购到合适的热敏电阻,就可以代用。具体方法如下:   首先,将损坏的温度传感器的金属管部分放在火上烧烤,同时,一只手拉住引出线,另一只手用尖嘴钳夹住金属管的顶端,待管中的填充物软化后即可将引出线连同热敏电阻一起拉出;然后用合适的麻花钻头或其他工具,趁热将管内的填充物清理干净。再按照小于金属管的内径尺寸,选购合适的NTX精密热敏电阻,焊一接好引出线,并浸上几遍绝缘漆,待绝缘漆干透后,再用环氧树脂作填料灌进金属管内,最后插进热敏电阻,稍稍加热几次金属管,使环氧树脂尽快凝固,待环氧树脂完全凝固后,就可上机使用了。   这样修复的温度传感器,选购的热敏电阻为玻璃管封装,外型酷似0.5W的稳压二极管,花费仅一元多钱,上机使用数月,效果不错。由此类推,对其他类型制冷机的温度传感器,利用上述方法也能修复,有爱好者不妨一试。