(1)根据制冷剂饱和温度和压力判定泄漏的方法。利用校正过的压力表,测量冷凝器的压力,借助制冷剂饱和温度与压力表,可得出该冷凝压力下制冷剂的饱和温度。利用校正后的温度计,实测冷凝温度,并与查表后得出的温度比较,若两者差值在某些方面1"1.5度以上时,则可以判定机器内有空气存在。因机内有空气时,由压力表读数查得的温度较高。(2)停机时判定泄漏的方法。当机器停止运转较长时间后,使机内温度等室温,读机内液体温度和压力,并与该压力下的相应制冷剂饱和温度比较,若温差大于0.5"1.0度时,就可以判定机内渗透了空气。(3)停机后向机组内充氮气检测泄漏的方法。可利用向机组内充氮进行气密性检查。但机内充气压力一定不能超过0.7Mpa(表压),以免设备损坏。充气要用电子检漏仪或用肥皂检漏。