L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WCKF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常故 障 类 型显示代码室外机故障01电源过欠压02制冷时室内蒸发器温度过低03制热时室内蒸发器温度过高04室内出风口温度过高05室内主控板与显示板不能通讯06室内机电路故障07室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:LED6LED5LED4保护类型过流保护 ON室外保护欠流保护 ON 室外保护管途经压ON 室外保护管路欠压 ONON室外保护电压过压ON ON电压过压电压欠压ONON 电压欠压相序错误ONONON室外保护缺A相 ☆室外保护缺B相 ☆ 室外保护缺C相☆ 室外保护其它 室外保护