〔例1〕春兰KFR-50LW/d空调上电后出现“E1”保护,整机不工作。检修:该机有故障自检功能,出现故障时液晶显示屏上显示故障代码(代码含义见《电子报》1999年第30期),经查“E1”为空调室内、外机通讯失败保护。检查室外主控板AP3、内外机三芯信号线正常,替换室内主控板AP1,故障仍然出现。重点检查室内中间接口控制板AP2,各信号插件均接触可靠,但发现中间板AP2上的集成块U201(2003)有几脚电压不正常,仔细检查外围元件,1与{15}脚间的电阻R202(5?1kΩ)开路(见附图),更换同规格电阻后,故障排除。〔例2〕一台春兰KFR-50LW/D空调制热运行不能自动控制温度,且耗电量大。检修:设定制冷运行,压缩机启动几秒钟就停机,而室内风机运行。设定制热运行,辅助电加热丝一直投入工作,房间到达设定温度后,空调不能自动停机。该机辅助电加热丝工作的条件是:制热运行且室内风机运转后,当检测到环境温度≤24℃;同时出风温度≤40℃时,电加热丝投入工作,当环境温度>24℃;且出风温度>50℃时,辅助电加热停止工作。根据以上分析,故障在室内机主控板AP1及温度检测电路。检查发现环境温度传感器RT1阻值无穷大,内部开路,相当于检测到的温度始终是最低,从而造成上述故障。更换同型号温度传感器后,故障排除。