(一)风机盘管的安装 (1)机组进、出水管安装时应加保温层,以免夏季使用时产生凝洁水。螺纹连接处应采取密封措施(最好选项用聚四氟乙烯生料带),进出水管与外接管路连接时必须对准,建议采用挠性接管或铜管连接。连接时切忌用力过猛或扭着劲(因是薄壁管的铜焊件,以免造成盘管弯扭而漏水)。 (2)机组凝水盘的排水软管不得压扁、折弯,以保证凝水盘的排水畅通。 (3)机组安装时应保持有异议其相对的垂直和水平位置,并保证凝水盘的排水畅通。 (4)机组电源额定电压为220V+(—)10%V,50HZ,线路连接按“电气连接线路图”。要求连接导线颜色与接线标牌一致。 (5)机组之壳体上备有接地螺增环栓,供安装时与保护接地系统连接。 (二)风机盘管的运行 (1)机组夏季供给冷水温度应不低于7℃,冬季供给热水温度应不高不高于65℃。要求供给清洁且软化的水。 (2)机组回水管备用手动放气阀,运行前需将放气阀打开,待盘管及管路内空气排净后再封闭放气阀。 (3)电机轴承因用双面防尘盖滚珠轴承,轴承已加好润滑脂,故不用定期加润滑脂。 (4)换热器应定期吹扫,保持清洁,保证良好的传热性能。装有过滤网的机组应经常清洗过滤网,以保证回风畅通。 (5)带温度控制器的机组夏季使用时,需将冬夏转换开关置于夏季,冬季使用时则置于冬季。