小型冷库压机身上有露珠制冷慢问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-8 12:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接到一个活,小型冷库,用的空调压机,以前制冷挺好的,最近刚制冷慢了,刚测压4个,和空调差不多,应该不是缺F,只是,压机自身好多露珠?是不是压机坏了?低压0.45高压3.2,压机全身露珠,以为缺F了,结果加了几斤一点效果都没有.....
4 e8 w7 i+ J7 t* @$ ]" U
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-8 13:09:31 | 只看该作者
本帖最后由 湖南-总群政委 于 2011-6-8 13:13 编辑
6 T/ O) T2 C: N
+ \) p: x& ]) C+ `2 U, Z6 T 制冷剂型号有没有搞错 制冷慢是不是天气所致
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-6-8 13:27:26 | 只看该作者
感觉高压和低压的压力都比较高 根据环境温度,库温,和压力,膨胀阀调整几方面来决定F量才行 刚刚开机的 制冷在1天后 测量更为准确 压缩机坏可能性不大