一、变频分体机% v, D; c3 I: v z
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
4 t6 e* u, H- B! k+ n/ }1.1室内机故障显示功能
6 }, r, v" h6 ?+ W/ l) XKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
I+ ]0 }* }3 F6 w( t4 R" c化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
, f2 L6 X: [' m% w Y% W× × ○ ☆ 模块保护
5 x; M! n! J/ N4 p6 C4 M! Y& G○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护; @2 T- T( W/ U
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
0 \& g; u" H9 |2 X+ y○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高0 o$ F: r0 Z* s7 B
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
; G( S+ ^! @" v○ ○ × ☆ 电流保护
. f e' R, `6 o! e2 P○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
/ T, t/ k% T" d& i) j% Q$ _○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护: {9 ?9 g/ d. O8 d: C* C! @
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护/ L% i2 O4 K( x
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
+ ~. G5 m4 B3 V: X, z☆ × ○ ☆ 过零检测出错, J. i4 j, u Q* P
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护2 }: z( v$ p; r
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配( @0 F. S6 D. N1 p
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护" N# O+ ]- K c/ l) d& F+ n1 g* f
○----亮 ×----熄 ☆----闪. H7 y2 r' | j! x! N
1.2 室外主控板LED显示
1 H- _1 t% l" |/ L& K* cL4 运行/待机指示灯:# U7 @, R. `) w" Y( d# I/ P
运行----长亮 待机----闪烁
# p5 C, p5 U/ m3 a* k) ^KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示* x1 ~% E s! E T% D/ z. K' c' `! J6 W
L3 L2 L1 故障说明7 w, f% m! L+ A
① ② ③ (LED指示灯从左到右). \2 r# X" w: ?' }4 L3 s7 ]- ]
× × × 正常运行) Z8 f. J, ~* |+ e* r% O+ x
○ ○ ○ 正常待机0 W, [: N# O$ Z: B: q$ W+ u8 M; ^
× × ○ 电流保护
0 c: n+ l0 x" z. D! ~× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
8 ^+ U0 w6 A- B4 v" T, n☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
9 n* L2 N v9 v2 O○ ☆ ○ 室外电压太高或太低+ w O# A3 ?$ p- n/ F7 l) N- d
× ○ × IPM模块保护% G4 M* H& u5 ~5 F! X
× ○ ○ 压机顶部温度保护( B) |% w. I8 f6 D0 @
○ × × 二分钟通讯故障保护5 p) t! d6 D: e" [) r4 S( F, D3 h8 x
× ☆ × 预热
8 n$ B6 s; V: Z○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭4 ]+ ?' C+ |2 e4 y+ C( P5 ~
3 c1 M" r0 I0 l. L; ^* w2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
; f l& x1 k7 y f8 q2.1 室内机故障显示功能, ^$ Q, R8 r/ S: S* a1 t
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
% p7 s, \8 ]9 T# K& i' i& B化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
c2 U9 T# }# u× × ○ ☆ 模块保护
( k* u5 P8 H. F0 \5 m○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护3 Y6 V+ G% R ^9 e
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
7 g. m7 X1 b: @& _. p; b× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
3 |7 h+ e1 H8 z! u+ G○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路2 R _0 D* Q. @9 h4 K
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控/ `8 k8 b* y! Y4 U, u, u4 ^- M
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
4 u& b1 X% c" J4 j& g5 J& w☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
6 k0 u4 t! t2 J1 w- G* w× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
! l7 a/ ^5 _/ N+ y7 {☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
1 F% k. u1 h& T# }, P8 k☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
( T3 X+ B( F9 E: x○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
& O) b2 a4 S9 P: a/ e注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
2 ^. r2 r, d* X
" B# n9 G- G% f5 f: ?5 }2.2 室外主控板LED显示$ [1 J- _" A& f3 V3 l: g2 N; G2 `
室外只有L4 运行/待机/指示灯:* _- |/ Y* M8 Y' t: `
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
W* S8 J& ~/ e5 z/ s1 Q
$ L b- y2 l) ^7 \3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机2 {$ H) P6 ?8 P# `
3.1 室内机故障显示
5 T7 @0 n6 @1 z; A% N, [9 RKFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
: J( L5 t9 Q& q$ H, g% H4 R. L9 \显示内容 故障或保护
: m W4 ^3 A& `% r8 `% lE0 EEPROM参数错误" {; h$ `3 ]5 X9 ?
E1 室内外机通讯故障
* D2 ]8 g* c7 B, f( Q' }8 d `E2 过零检测出错
; l# v' c5 e/ c# E' FE3 风机速度失控" x- W& D3 J# i! @
E4 温度保险丝断保护
( p z; n) B' G8 HE5 室外温度传感器故障* B( x0 \0 I! Y( G
E6 室内温度传感器故障
5 q X5 U+ Y7 d: ?* z$ Y2 d) GP0 模块保护
: v+ l2 y, \7 N- X' ^% I. x6 b2 yP1 电压过高或过低保护
3 M0 v8 ^' e1 ?4 _* \0 `P2 压缩机顶部温度保护6 }% \, T; s. H9 h6 r+ w: I
3.2 室外主控板LED显示: q7 n* n6 d5 N: t5 F
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
1 M& F/ s# M- ~9 r# {5 o0 E" {6 L运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
/ g- f1 ~6 x/ m3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
5 N, J: b) P q# H! ]5 V( E0 n化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
I4 T# A2 M1 ~7 v☆ X X X EEPROM参数错误- n( M1 _) }, d3 r8 [
☆ O O O 模块保护 j% S! @' U2 L9 Y& I
☆ O X X 压缩机顶部温度保护/ S% I$ a6 N' V
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路; `5 ~0 I& R& b6 C9 I! @$ u9 |0 G' l8 S
☆ X O O 电压过高或过低保护
, a k* |) d5 \+ m☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
1 v; n: G% e: I☆ O X O 风机速度失控
# {* C" W% ~/ y0 i8 j; l☆ O O X 过零检测出错
8 D2 ?$ E) M* N5 J☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
4 [& J7 q9 w: V6 N; B备注:
( t$ N( y) u9 `) o) nO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
, _3 w( ^8 L( B" |; j7 t) W3 z( u
4 s* P+ V& P3 y9 m, N4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
7 \% }* x7 A3 x% B5 |. v. h4.1 室内机故障显示
m% q _! q s6 M$ L5 p/ BKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示. t: x% b7 E& o; \4 t; z# ]+ R' B
显示内容 故障或保护
9 H# H! {+ ^' P& \* f( kE0 EEPROM参数错误
! Q% V8 N. M8 t( CE1 室内外机通讯故障
* \% D, x' D7 T$ R. ^E2 过零检测出错9 ^4 i, s9 d9 }9 L: l* o7 X
E3 风机速度失控: E0 z) y, S0 g+ o
E4 温度保险丝断保护
& [4 ?; D0 L0 L* T! X1 JE5 室外温度传感器故障
' L) }1 e; _: ^+ {2 oE6 室内温度传感器故障
/ w' [' F v8 D1 X8 _8 i" KE7 室外风机失速故障(对V型全直流变频) E2 x5 d" B' g0 L
P0 模块保护: t( }& z1 N% q E3 t# L) y
P1 电压过高或过低保护
, l G$ K) H, N/ ~P2 压缩机顶部温度保护) M, P4 T9 A% w2 t
P3 室外温度过低保护(预留)/ p5 y5 I8 A: W
P4 压缩机位置检测故障
$ V* @& \2 [8 E: N4.2 室外主控板LED显示
7 x2 {) I. i9 `6 F室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)8 x t+ |$ ~- W# z% B( q
室外机LED显示功能:. F9 L; L7 I) r9 H, E, x. F
LED1 电源灯 上电后长亮' [7 m# B* [+ a9 b q' N8 g
LED4 LED3 LED2 故障说明
; Z3 i9 ^1 Z. o/ E绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)! m( C5 w- q; |, K2 G1 ~' e" R' n
X X X 正常运行# [% q9 i& P, i+ M6 z0 ~
○ ○ ○ 正常待机
- k+ V4 T/ a5 |' w5 A1 b○ X X 电流保护
" j. Q9 k7 o3 W- F/ E- ~☆ X X 排气温度传感器故障
$ Z& b5 R- ?% e6 f- \' t2 Z☆ ☆ X 环境温度传感器故障- H$ p8 L U6 E; X# t
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
; }/ b; Y( \2 M/ T9 U/ d: E○ ☆ ○ 电压保护
& e) M+ P. Y3 `0 B) rX ○ X IPM模块保护% g9 H g: H/ s( S; f" d
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
2 _$ s: a# O+ d8 X! ZX X ○ 2分钟通讯故障保护$ g3 D J# s/ C- }
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
% R4 P! j) R a `0 E$ J$ H☆ X ○ 室外直流风机失速保护1 r0 J8 _' C! f) A' Q0 M# Y
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 . T+ M' C$ X0 X7 M6 X
闪烁频率为2Hz/s8 m; g d4 ]. g' l5 @
二、变频柜机
5 r) k6 u2 f/ Y1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机0 ]0 @, j, `: e8 i
1.1 室内机LCD显示
* J+ B! j0 Y; a" U& b! R- i保护信息代码(可恢复的保护)" d# G+ j5 U( m( Z" }* ~( k/ p4 M
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示4 o' d+ o; J$ B9 {7 b- {
代码 内容* Z+ C6 l! C( O4 M2 ?( t
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
3 f8 K) H! _ D: @- I" @! D6 N/ DP02 IPM 模块保护) L% v& Q) | `9 n" O
P03 高低电压保护
0 t0 b$ A% h/ Y1 T2 }& @P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
+ _% v( D2 l3 U, J# C6 {P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
' `5 S$ s1 B! W$ LP06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温), |6 {+ {6 s# Q9 E
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机2 J4 e$ k2 A7 J1 J' F
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
. P# r, A* ~" v/ ] N ~P09 室外排气温度过高关压缩机
* W' X2 W: x9 \$ u" ?P10 压缩机顶部温度保护' U) V3 [4 ?; b# c
P11 化霜或防冷风
G6 ^. _0 e' q; y. F2 V5 ~* GP12 室内风机温度过热* A, Y) g- Z7 U; Y5 W
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上
' ?. Y% V: `0 L8 H5 k! r! N+ m% o) m0 E1.2 室内主控板LED显示
$ ^1 h' @8 Y+ t }. J8 L9 s, ]室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
3 O0 Z% ?) ^2 r7 ~- XKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示. Q* G7 {; _4 r# B) I
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态' m" w' j* U" j* c+ ?
× × × ○ ☆ 模块保护( z( _4 _& H, J q' X2 G
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
4 R' {# n) F) P4 ?× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路- m; g" {; K9 ^; _/ Z( q, g. G
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路4 E: ^ s* Q) p! t2 N' |+ z$ p
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高' Q C c& w+ D5 Q" k6 a
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
! S: ], T1 J& H× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
( }3 k7 V3 C8 t( ~$ I* v8 p○ × ○ × ☆ 电流保护- }) Y- J: u9 @# x0 T: W- u
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护9 r# ]4 K, f3 L# O/ a8 e: F
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配/ i# X) B* [, n6 L
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
. b' b e$ t3 X4 _! ~: P5 z# R1 h! o○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护: t- P. y% Y! m0 m
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
& ]& s" a0 `( p/ \. Z○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
0 d9 n- ~" Q: U) E× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
4 ^ x9 m1 F) V: v. J○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
& v. b3 s: B1 s9 G2 s) d6 g○----亮 ×----熄 ☆----闪
3 \/ m0 E) O- M) l) u P1.3 室外主控板LED显示
# ~/ Y# W( v) y; I/ t* l$ LL4 运行/待机/指示灯:4 d( T8 L% M2 Z5 M
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁# p0 K" J% O! h7 M# K
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示8 c8 @8 V6 a) _0 H3 \& j2 C s
L3 L2 L1 故障说明
# s6 r4 Q8 F4 U e4 \3 L! g* R& K① ② ③ (LED指示灯从左到右)% i" z; ?9 \$ q* P9 N! u$ g8 z+ U
× × × 正常运行* i9 o) x Q& k
○ ○ ○ 正常待机
. h: l2 v9 K' S2 H: N× × ○ 电流保护, n9 u9 ~: P0 ]' E U8 s( z
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障! u! S9 |( h- g Q/ t2 g
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
% f/ K2 Y& `' v3 e3 j3 V○ ☆ ○ 室外电压太高或太低9 k1 C0 {% h5 X
× ○ × IPM模块保护
9 L' N. z- f" r5 w× ○ ○ 压机顶部温度保护: C. \* i% R& Q. l
○ × × 二分钟通讯故障保护6 ?, [* }! H5 o3 a
× ☆ × 预热
c0 E$ V9 l; \- \5 K( h○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
7 d/ z( Y! y3 B1 t7 K Z' ]2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
a4 A2 c+ [7 ?9 b/ \* K2.1 室内机故障显示% E! K6 Q4 @9 v
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示2 G6 P* B8 O/ i" ~1 ?
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯 ^$ |, @/ ~; r3 H# f! j1 H# _
电流保护 × ☆ ☆) M: ?3 v7 y5 W9 D l" N
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆$ w' z% @3 M7 g h' J: E
室外机传感器故障 × × ☆
5 y) T `7 O; J( M% t" W4 X b# \/ N室内机温度传感器故障 × ☆ ×
. o! \" e- C2 m C& E# `模块保护 ☆ × ×
& U+ m" n; e$ Y2 @电压保护 ○ ☆ ☆
9 d) w1 E3 d5 ]- N" ^+ V室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
" \! q0 @1 V9 j7 }* j室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
& ]5 {" q& D- X/ j, j. Q5 U! V○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
1 T& I% Y2 T Q% }2.2 室外主控板LED显示
, x" I S& `5 ]; ]! ^9 Z室外只有L4 运行/待机/指示灯:
6 [7 k ?" [6 s" g" e+ Y运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁4 }3 L% m7 m. l3 M
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
5 m+ Y. x7 r# f8 d( _7 s2 j3.1 室内机故障显示( _ ^% f' {) z/ A! A8 N& f: M, e
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
& q5 u6 G1 l' P: q) q保护 内 容 故障 内 容+ d: R+ V" W2 f
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障5 h0 i+ W' r9 E: h1 k
P2 模块保护 E2 预留
+ P* l$ W' j( pP3 高低电压保护 E3 预留
) H0 I9 @9 T8 E6 {4 yP4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障1 ~/ p0 ~4 Z$ x: ^
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
1 u. K6 K( |: bP6 预留 E6 预留
& Q1 O' t. [7 O9 _$ }/ A6 P* nP7 室外排气温度过高保护 E7 预留
# n |9 a9 L0 a4 a! g% L* ^P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
: _: B) }1 K. l- Y8 D- gP9 化霜 E9 EEPROM故障
7 E, j; P# n( |" ]3.2 室外主控板LED显示
' K* h& T. a6 q: M. F( e6 z室外只有L4 运行/待机/指示灯:7 {9 r& {" Z4 x4 Y. g7 x, ?4 _0 D
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
, C5 b2 L2 Z: B' N# g& l$ h9 T7 [+ h' h% i6 h. r' {
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
# [5 n/ O" A* e0 H# S# X- r+ X4.1 室内机故障显示
* P5 |+ l: ?& X, i' v当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
; W5 a6 a, [) \7 Q5 M# z按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。" U6 g3 O4 @( j4 f* s
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
% s. z1 \. T7 D- w保护 内 容 故障 内 容% _8 o& q9 A+ i8 \% H: i
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
- s; q6 F5 [5 F/ v2 GP2 模块保护 E2 预留% b+ K4 T( L/ U3 }& F
P3 高低电压保护 E3 预留: ^/ y/ Q! F7 X/ d0 E7 v3 l) Y1 O
P4 预留 E4 室外温度传感器故障. K) G G; P5 N& [+ P
P5 预留 E5 预留2 N0 k5 m. D+ h* I' @
P6 等离子故障 E6 预留. S m ^" G% Q4 Z
P7 预留 E7 预留, i; B" @* q) M$ s w6 V; v: H
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留/ k5 T m1 \; x- k# D) S5 R# B
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障2 y7 t. |8 v' p8 T
4.2 室外主控板LED显示
* \# L3 P1 b& |, d. z7 o室外只有L4 运行/待机/指示灯:- A0 d3 ^% A% o5 {" l c
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
9 F3 u2 B$ x, R9 \( y- z3 }
) w4 G; _& P# Y# t一.柜机
# S) T: r" F* B1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
7 V( Z! V( ?' a保护代码 表示内容6 s' X$ [( Q G/ ?. b" V& z
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常* k8 l) i2 a+ l0 [: {
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
2 S, F4 H6 ?$ j* K化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
1 W4 x# R$ g4 P; |, v/ G运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
+ M/ Y: l- \, E, X+ J注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。) T% H4 Q' S4 I7 G$ g# g. M1 G8 m$ }
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
4 A* z5 {; A: F7 X
X7 H2 a+ c2 D. F& q( ^2)适用于E系列柜机
* i! J: F% b: d; V# [保护代码 表示内容 故障代码 表示内容2 i/ y7 t% R- n. p0 v
P 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
( X) W) B7 M/ d# p/ T3 qP 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)$ L* A( \) M3 d, `& P' c5 E( L
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)
: d% D6 v# R5 D, ?5 hP 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护2 }; ]" @+ j1 }8 i0 c9 A
E 05 温度传感器开路,短路故障, I# e, j- C' c! i
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
' \# z/ S4 [8 X) E- Z. n3 {. [
3 f$ _, U. T% y! q9 }3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机/ g" o8 \* s, Q! O5 s
6 N3 |+ p1 T/ y. \7 |% }6 j3 b9 Q保护代码 表示内容 故障代码 表示内容9 I7 j3 u8 ]% K& n! j
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障8 F g, w& D4 g% A: O0 r) o
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
# r6 S! o; w2 d3 qP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障" i& A: P6 X4 f6 F& P. q; r
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
0 b+ M7 Y7 W, O8 \5 a: `9 qP8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障
4 ~3 e9 t' q# u( w0 d, k0 R7 dP9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障/ m' j) \" G1 B$ X- q5 I/ V
E8 静电除尘故障
/ \# W' s6 X9 VE9 自动门故障8 `! n- q7 }$ O! e" ?: y
PAU 进风格栅保护
! b4 W! z8 i/ o& ~' y& P
% Z- I# f1 ]" k' K, \' O二.分体机0 ~: F' q8 \% {, O$ _! F8 s u
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
- k n3 M4 A" F: c, b, g工作灯 定时灯 LED 状态
% P$ J1 d. U6 J" [# k% q☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz5 D# H# |: |& B7 L
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz. T, z8 z$ r* f5 J
X ☆ 四次电流保护
( s$ {" H- y2 [7 o0 w' H" Q! MO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
`! G" n4 ]6 r4 [2 a2 bO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
+ d7 R& @! E. V, t
2 I$ V$ X- F' ~2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
- [5 r$ @+ } [: n) p/ T# |1 t运行灯 定时灯 故障类型5 U6 P# B ?/ f9 Y" \* ~+ p
☆ X 风机速度失控
- P Z2 s( \) ~) C: K: J# c' h+ N3 q" C☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路9 ^9 ]" b& P; R6 V4 {$ K, _
X ☆ 四次电流保护
, w. Q2 j% E3 I☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错5 y/ V" G' a1 e; d. ^, t8 |
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)# r- ^$ P) ?. o
4 V# i. l0 ~ {% @- I
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
. x8 B0 X" T4 }7 K' j/ m) V6 l& _故障代码 表示内容
' B/ h! n# |2 q6 X: W# ^E1 上电时读EEPROM参数出错/ Y I5 F9 n' Y. O/ i
E2 过零检测出错, N) J) c' {2 x# H! \
E3 风机速度失控" n1 g# E9 c2 ^' P. |8 K
E4 四次电流保护& b O) T) p0 D: p6 K
E5 室内房间温度传感器开路或短路6 Q5 e7 d: \! D
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
! V1 D4 V. O; S
, K$ S* Y5 l1 K1 Y% e4)适用于I1,A系列
: q& C; i3 A- x(UPD780021芯片)" K* L" b( Y; j& m# s4 g1 R( z
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
6 d c0 }' H4 g9 r/ S☆ X ☆ 四次电流保护
) X( c% Y) z u☆ X X 风机速度失控2 a0 z! A( R2 ^" l$ D
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
3 ~8 L/ p& s7 y, G6 r6 J0 W☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上
5 b/ Q# n8 U1 W- h0 E: X; F p' MX X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
# |* O+ ]' e. \8 U' DX ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
* O+ S0 r( N3 P2 S k☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
1 x% u. ?: P2 E. p6 A* O# YO O O 上电时读EEPROM参数出错
+ O) z. H/ F9 }% fO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
5 _ ]; S- k# C" I5 f4 r8 {; U(MC68HC908JL3同一芯片方案)$ T# S7 P: W$ i7 F
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态9 h2 V" B) }# l- m1 m
☆ X ☆ 四次电流保护8 E6 E- U- x* s& W; \0 q
☆ X X 风机速度失控
$ t) ?( T* ?$ G1 @☆ ☆ ☆ 过零检测出错1 @- h) V" M/ D5 l% E- e1 v
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
- a4 c, H) u' R- h" }! B( q: ~2 R- i: O- n5 p
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
* E: j7 {7 D+ P, r7 l$ G" c: a7 h5 F/ |6 `/ U
运行灯 定时灯 故障类型 A% k+ d* v0 I7 B. T9 D5 p$ ], v
☆ X 风机速度失控+ N1 E7 s7 e2 [: I' V
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
2 Q. S8 G: Z& I: x. {/ l) b% `, oX ☆ 四次电流保护3 d" F; P' c: A- A
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错: V. i: t2 ~& o0 _, D/ ]
☆ ☆ 过零检测出错7 `6 X5 J c2 |4 o# ?" Q0 e
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪): n' ?5 e1 |8 c1 t
美的全健康Q1型挂机故障代码& h7 z) i- W1 m% h7 K8 `
显示内容故障类型
( b t/ P' g2 n; P- E7 k2 _( D0 @E1上电时读EEPROM参数出错$ `) d8 [* ?$ A" W5 h% D* S4 B
E2过零检测出错
' l. j1 L9 g0 O K2 DE3风机速度失控
. _ p" j8 y# {6 h, IE4四次电流保护3 O) V; n2 \3 K' l* F" Q
E5室内房间温度传感器开路或短路1 f" l9 V2 w }1 A, ^* ^
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
$ e0 M+ [( r) `4 L$ L) y美的B(C)型分体落地机故障显示代码
1 {) L6 w6 z7 l' H8 sL(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC0 \& v; N# J( s5 P! Y* N
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
/ J8 m& q/ U: d1 P开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
9 U0 L3 X4 C3 j9 L$ \- N/ m故 障 类 型显示代码3 M0 N$ @. ]; r: B2 }# p/ C
室外机故障01
& G2 R+ S# u- M9 K( Y电源过欠压020 p! } E% N, `5 x6 {" E( @
制冷时室内蒸发器温度过低03& C3 i3 C) C$ t* c7 y& Y0 C% _7 q5 i; P
制热时室内蒸发器温度过高04" }6 v) s- a# H9 j! e" d! N/ k9 _
室内出风口温度过高05/ W+ M8 G0 O5 i% z
室内主控板与显示板不能通讯06! S0 X; ?$ P8 J' o! d- f$ P
室内机电路故障07' Z" u, P, W% h8 E; D+ B9 c3 X
9 _5 r7 f, `5 y, e3 ?; T
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
h ~8 ^) [" v( L! y' I, K% r6 j9 v4 }LED6LED5LED4保护类型+ Q- B' }9 g( h% z$ I
过流保护 ON室外保护
- i8 w V, P# q1 Z4 _" x9 y欠流保护 ON 室外保护2 n6 d2 `+ P9 q; a% ]! I. o; b
管途经压ON 室外保护. f" Q0 H/ @; [6 Y: A
管路欠压 ONON室外保护' u) n0 w: ]$ E& {9 K
电压过压ON ON电压过压; \- e7 M2 u9 \1 r* F) V
电压欠压ONON 电压欠压
' V4 L( v! R* p$ [- a相序错误ONONON室外保护4 d1 S( ]* y3 ^8 p) Q% d
缺A相 ☆室外保护5 ]- v1 m: g1 p! J1 a4 E
缺B相 ☆ 室外保护
: m7 ]0 d2 D2 E" i1 j, w缺C相☆ 室外保护) Z7 F0 H* S0 h9 Q( m% ?
其它 室外保护
* U% w. {+ _% K" u$ t% c$ ]美的A型落地空调器故障指示6 a- @; k. \: z* J, H7 t
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
7 o! t3 \' u8 o% l: S$ f8 P 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
6 w$ A2 J6 N' r5 b) c- N/ i亮 灯 情 况指 示 的 内 容$ H6 Y5 m5 y2 u1 c ^! B
LED1亮电压过高2 j8 B3 F4 o1 J* O3 E
LED2亮电压过低
+ \! X! _- ` a' ]" QLED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热7 N4 u3 u4 ]% q5 [+ g! w
LED4亮管路压力过低
0 |( r# X7 W/ FLED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
/ N$ g" Z6 D. V( s3 YLED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
5 Q0 x; L8 `- d k美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
" R( F) {& ]: M7 i. V( \保护代码内 容故障代码内 容5 Q& R- ]1 \( S0 L) _/ x3 [" }
P1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障
0 I$ E2 K) q9 \0 k- {P2模块保护E2预留& F8 X! t9 m1 T, _% T
P3高低电压保护E3预留) U% z0 K4 j# M$ r. D2 G) v. S: c1 H
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
3 x9 j3 S6 Y. x! ~' v1 SP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障
% }& _$ O/ @& S+ |P6预留E6预留( L7 Y+ R2 K, X7 C+ `1 w. ~9 J
P7室外排气温度过高保护E7预留
8 ]# v% }0 G0 PP8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障' U& J s; A/ e/ o$ Z; k5 g
P9化霜E9EEPROM故障 $ S& u6 U1 `1 R) F4 w7 ^
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
- p+ c2 P* X! Y3 L2 [1 C开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) K; q9 n' W0 ^7 R* }) |; I
代码内 容8 K" \3 s6 C7 g$ F/ n
E01一个小时四次模块保护
" a9 [( U+ B: m" V3 ~, C2 NE02(暂无)
) d1 ?8 [- N" O0 m1 XE03一个小时三次排气温度保护
j$ H3 C& D) jP01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
1 j3 s4 Y* b" k% n3 zP02IPM模块保护: _% b! W: _2 B) b! X
P03高低电压保护0 T+ Z1 H6 \- E" B( L; u
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
7 |7 e6 J7 v; e4 V" V7 [P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)' r1 T$ K7 c& C& m8 ]4 _! k9 |
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)+ A6 m+ d" n( N4 J; w. v
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
( h) H6 T8 t; b P6 gP08抽湿模式室内温度过低关压缩机0 M! `5 a) k& s, I$ {$ d
P09室外排气温度过高关压缩机: \; d- p$ f% ?$ u7 O% }
P10压缩机顶部温度保护1 U5 b- l7 s& g6 ?) S! o; K& j
P11化霜或防冷风% n! M! I% _- G- W2 X
P12室内风机温度过热5 [; z% s% ^5 h6 P9 h9 T& @0 y
P13室内板与开关板2分钟通讯不上1 b% q" g7 b* h! S- U: e& j8 l% ~
7 `- q/ `) G* E% K8 p, }8 U室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)& f3 l; Y1 V$ V. u
KFR--40GW/BPY-R. i7 ]6 u# D k' S. Y1 U/ V# v" N
显示内容 故障或保护定义
E. G: x! Z0 T$ H7 `E0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错 $ d0 W: |# \7 ], v/ Z' {, K# V7 o
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
1 p; C( _7 e4 ^# LE6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
, {% A- s; {4 e: c1 ~3 x: R# vP2 压缩机顶部温度
" D1 p3 i: }3 X+ T+ DKFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY2 w3 u/ s% L8 J% G4 `& [, a6 f- ~" c
运行时LED的显示一、正常
9 Z; {" A4 t" m# O1、 工作灯5 ~$ X4 g4 W$ ?( w# t$ e
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
, s( y4 ~( H1 T# O: F+ S- F2、 化霜灯' Q- k% r4 T, i! c2 X3 i
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
* h/ P }4 t5 c4 C7 w9 s+ P: `3、 定时灯: E" u, B) J8 k( l
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭! A- q$ ^. H2 B, }
4、 换气灯
! O0 {7 c/ t0 q J& u连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
4 F# w) |$ r' K. `; I% U3 }: x7 f v连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭; u2 K6 W+ g4 w0 p- e
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
8 z8 P8 b2 R2 p/ x8 m, b( V' b3 I自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭' j4 ^$ T! `' V, ^4 r0 {$ t% T
二 室内机故障显示功能1 d* R! J( T: P* v% G3 j1 i
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
9 j* L) k' J! s6 V- K% [LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态+ r: n8 u" A1 N+ ~, N; A3 m& c
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1); q! u$ ?! _3 c6 Y% o. F
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)- s N3 f9 [6 U; t* K
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
: v% m( v. Z) `- h6 N& JX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)5 R; d/ C' x8 {3 T; P
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)* Q. m4 v$ O e
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)4 [+ D, m% G/ P, Q
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)" N" B, v8 F) q# @+ s
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示, E- b8 z& k7 t( e& Z
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
2 v: K/ |# x6 w5 {% m1 j6 [6 H☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
$ M: j* P& H$ ?1 Y& [1 P☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
- i4 B% J# q# HO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
6 ]" W1 Y& N C; [(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示5 e4 o: q- N2 N4 T J4 P9 y0 s
只设L4故障指示灯:
/ N% w( a2 r8 L" f) |8 SL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
1 X8 S+ u% q& v* _16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。6 X6 c$ v0 Q# b- O1 l# j
一、正常运行时LED的显示
7 M5 p& @8 ^# {4 s% E. S) r+ a1、 工作灯% B8 ~1 V/ A7 ?$ v* n7 m
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭! ^/ J* s* @) U% l3 e5 p
2、 化霜灯
+ W. ]' n5 Y; n8 J2 b化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭2 e! K1 n# ` s' o7 ]5 E9 v" t
3、 定时灯8 }* P2 X0 e9 ?6 ?& m& x4 a' i; w
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
& ~. y# D2 T; [: N% u" q8 E: a" G4、 自动灯
$ g! E5 l7 y+ S自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭5 ?( v2 Q2 z1 {& |
(二):室内机故障显示功能
& T7 P2 l% q" R0 d# M8 }LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
. A+ q! D, t M! vLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态 V% X# f# V# W- [
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)" y1 J8 t8 S) X# I# |* l) u' n
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)$ Y% ^9 O3 v6 c
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)$ k/ \& O0 ~5 j/ s2 q3 @
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
9 Z0 U2 J. z, k% g/ M( b k7 e+ OO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
! w$ t9 [( H8 Q& X1 ]$ dO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
: K+ B/ W8 j- m& f☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)/ s6 U6 s6 ~; {' q$ n2 z7 A& \. N
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
h w% r3 f. ~. GX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
1 [( ^9 V! q2 d2 f( ~0 ^* X☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)4 H, ]! A7 t8 p. z5 r0 d
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
* E0 z) O/ S* {" N& t5 ?O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
6 g2 j! L3 O0 s$ h7 a5 w0 z& v) f2 I4 n(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示. ^% P+ i8 [$ a
只设L4故障指示灯:' k( N9 J! y z! Q8 @" E1 R
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
* R5 {. i- Q6 q8 t8 z B' d机型的系统参数:; f) |5 r. V [; H. M. n
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2 F0 P, k: p* W. X3 S( @2、室内风机转速:
; u( Z. r/ u; p% N, D高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
1 N0 C/ e# F2 {2 ^! a1 Q低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
. [8 l6 V' {9 |' W) z7 r$ @: p3、欠压、过压保护" b$ ^! M( L( Z' _0 @7 V
值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压 D: K: }2 J( U. L7 a4 q0 x1 A
% z: W; F: m* x/ ?. c8 c0 v! w
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
0 }3 ]7 q3 @; u4 r o" O( \ 9 F0 U" `7 A' V( ~# U
天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
+ w; _ c0 }$ Z- y% ^
+ v8 j& A. W# A' h) @保护代码 内 容 故障代码 内 容 x2 K- P( `2 B
5 F4 w o( w9 Y$ k& {6 j* Z, o
, [: ]$ ?/ s3 d$ H7 M+ c6 SP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 ( K2 @! _, _0 q4 t" } b! c& ^
; b% w# X6 {( L/ D
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障
8 k0 d# q) X# F" ?6 F
$ Q4 f6 |7 e* a( X/ ]" ^, sP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障 ; r; ~% Z! ]$ x+ f- o8 h5 b. B
: l2 _, l4 u R: u \2 H5 _
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用) ! g* I3 m8 _: C$ o b
& H) w' P# W9 `- i; n3 W
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 1 o6 ^+ t! n1 j( l
3 p+ L, _! e/ g' K6 t8 R
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 9 k& m: O" x) E" R+ w P$ V) H
1 e* N* @9 Z& I" | M
E7 加湿器故障
+ E+ f5 O% K+ x3 a2 x" k9 Z, N- }8 T) t& b6 u
E8 静电除尘故障
- b6 l y9 m$ i: T; @# }3 P
" O) F, Y4 w+ f- v# C+ v, m8 z' y9 c E9 EEPROM出错 |
|