7 e* w4 k$ \6 t2 g( P1 R" a1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
* c" {, K5 X. m2 m2 f0 h1.1室内机故障显示功能5 [ Z6 Z. z; G ?9 O) d1 m [
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示. {7 L4 b+ ^8 i' w& V5 M: p- z# K
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
: A- P2 V7 P3 ? q1 J1 u* f8 v× × ○ ☆ 模块保护1 Y6 H% f3 X; z' }% |' j( }
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护9 @9 D) q9 p% Y) E# v! U7 Z
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路8 U' z. Q! k+ o8 m) R
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高3 Q* I" F) C$ m* b' o/ p2 S# |
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护; K. f3 V! A0 \# ^( b
○ ○ × ☆ 电流保护1 X4 X* q5 z# p3 J9 i+ Q# e/ d
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
9 V( z2 O* a) ~5 f" b○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护3 w" D% ]. |2 U/ Y
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
/ X& W a* ~! n○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控% M" G8 `( E2 ?% P Z
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
$ Z8 @* ?. n& j7 P1 T☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
4 u6 C6 H2 Y8 {* S☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
9 C* Y5 y- i3 H0 U$ r& ~, f☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
d1 w& X: K8 p, M% V0 q, Y○----亮 ×----熄 ☆----闪
; _! ~. \+ e) K/ I- E3 R3 C# i* M1.2 室外主控板LED显示, Z$ i! J' \ G
L4 运行/待机指示灯:
. e( ]2 c0 x6 t$ o. ^/ o5 [运行----长亮 待机----闪烁
6 S4 V, U2 b% D( ]. R" I+ uKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示4 |1 m/ d. X* i7 ~/ f2 o& \# _
L3 L2 L1 故障说明
# w$ {8 j3 [7 ]5 ]- x5 l* `① ② ③ (LED指示灯从左到右)
; S Y* j; L$ g/ s6 q× × × 正常运行
% H( e6 M+ m: |; z5 B) l○ ○ ○ 正常待机
/ O8 L- {, Y+ ^% [7 q× × ○ 电流保护
; M- i U0 D& a3 c× ☆ ☆ 环境温度传感器故障5 N( E5 z8 g! `6 g/ Z# l) d. R0 g" n3 f
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障! ^: n d/ w! n; O* P
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低% h! y( u O+ r4 o5 l9 ?
× ○ × IPM模块保护5 r1 p- z1 ~- W: r$ P# w7 V
× ○ ○ 压机顶部温度保护6 D4 V" y. z7 u$ ~# A p1 A+ d. u/ v
○ × × 二分钟通讯故障保护
4 E& ~9 W, y e$ b1 } h× ☆ × 预热
# U# K+ `5 k0 ]# [5 Q○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
9 M' u5 ?0 |/ \
; L/ A& Y( H4 g! z/ h g% C/ ~: x k2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
# m/ H: H6 Q i* V0 @9 ^2.1 室内机故障显示功能, } `) I) J3 Y( X0 l
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
9 v9 D) v/ j% H4 S2 D! j( L% k化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态/ L, I4 v. S; U4 J: F( ?' B
× × ○ ☆ 模块保护3 s$ H: [! u* ~5 Q/ g/ X: @, {
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
# w. v! V' l& |9 l" @( i× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
2 T! O# ?; R6 e# [; k/ S! S× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
4 r8 b2 k# J5 L- J○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
^3 s* P, R! _, ]○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 t7 {6 z0 R( o5 u; D
☆ × ○ ☆ 过零检测出错& t' I/ D: `/ G1 e+ g
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
9 T' q" M, S5 Y3 g- m8 v" T× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
8 E9 r* o3 @7 [9 B$ V☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
5 x! D3 r* o. C3 Y/ b+ m# I☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
7 w, K: G7 X$ W○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭9 b- H7 w8 K' D
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;1 e+ t% ~: t& y* ?
8 `8 H* {2 ]6 ~2 p
2.2 室外主控板LED显示: H- E" q7 K: E9 c8 u0 ~, S
室外只有L4 运行/待机/指示灯:2 k; P, [( \' F& e+ |! K# d6 [
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
" @# J$ {5 Q7 `5 S( O. } S( r3 _: _4 h1 @7 e
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机 }" S# h$ D/ U) \
3.1 室内机故障显示2 n1 h& h* @4 h
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示) G/ T/ I9 j) Q$ j1 h
显示内容 故障或保护
5 B# I, l; _# e3 jE0 EEPROM参数错误" s3 ]! E V0 D6 M9 \
E1 室内外机通讯故障) s" C# e; \! R7 D! r5 u
E2 过零检测出错
, o, }% c8 W9 [. _5 z7 t( W0 DE3 风机速度失控) Z2 J" h6 P2 \& f7 K. C. k
E4 温度保险丝断保护
9 N0 V+ f4 W1 ?) o4 i5 p6 xE5 室外温度传感器故障
5 j+ r* t+ C& zE6 室内温度传感器故障; g& h5 i1 ~* I/ C* F- p7 E
P0 模块保护3 K5 k5 R! G8 e
P1 电压过高或过低保护
: J& C- t- i; ~, S: g: w& D2 xP2 压缩机顶部温度保护
1 Y/ j- d) E# \1 P3.2 室外主控板LED显示% x0 z% ]7 d7 M* W. Z
室外只有L4 运行/待机/指示灯:3 }. ?% Y+ `- _9 w. H
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
( s, y2 @( w# U$ L! j3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示9 X9 L& @5 ^7 q2 v3 u) T
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
0 y4 t+ ^: A1 T& {- D) L☆ X X X EEPROM参数错误
! K9 M- N7 g/ s5 ?* ?# @; D☆ O O O 模块保护" W q% N& ~( W! J* S
☆ O X X 压缩机顶部温度保护' w0 ^, j7 i8 j* \3 Y- S6 u
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
2 M% z, s% I4 d. t5 v☆ X O O 电压过高或过低保护
$ K" _/ z/ L- {4 O, u) w5 [☆ X O X 室内温度传感器开路或短路' [4 A, ?' T& s* R. S3 h
☆ O X O 风机速度失控- s3 h2 ?' ~( u
☆ O O X 过零检测出错0 ^4 s9 _: ~: ^) D( P- f q4 C3 H
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护. F4 P3 m7 H% @6 [7 @, c" _% a
备注:
! U, }3 L' y5 v) c) J( xO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
4 Z7 `- A3 J) [; ?7 G! ~! \9 s5 t4 v: ~5 P- ?* P1 b
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机6 q/ L2 t" J1 W1 \3 K
4.1 室内机故障显示+ B* h2 o& p; }5 I$ t; R- g( e
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示9 c. Z; B6 h5 q& E; b5 F! j$ u
显示内容 故障或保护' s: _4 W; A+ e" @& A! k/ C
E0 EEPROM参数错误+ v; q# J4 F6 k+ L: [, N
E1 室内外机通讯故障
8 A- F0 s! J$ n! p+ x" ^( [E2 过零检测出错
. } _. t& R3 A$ D$ JE3 风机速度失控
' z: d; W6 T; n* x! m k9 i( [6 d" GE4 温度保险丝断保护( P6 \& G9 [4 d; F: N A: }" k: n
E5 室外温度传感器故障, b4 Y- q6 B0 x2 h, t4 s9 }
E6 室内温度传感器故障" K, R. `' D% A+ W; O: X7 z4 w
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)5 \3 c! n) z' w( i$ s
P0 模块保护
2 k; r1 v* ^% m6 nP1 电压过高或过低保护% I1 }8 m& [; A+ ~$ D1 x- Z6 A. e
P2 压缩机顶部温度保护- b) y/ v) Z2 m3 i6 D
P3 室外温度过低保护(预留)
, k3 o7 `$ K, c! ?P4 压缩机位置检测故障
) V4 n E/ s1 S, P- _1 x4.2 室外主控板LED显示+ J* m4 {. M- u: w. {5 ^
室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
: X+ |! m& s* E6 n1 _8 ]5 V& @室外机LED显示功能:
* \- H) C! Q' f5 M LED1 电源灯 上电后长亮
9 ~ X# z- t2 J( g$ h6 ^7 jLED4 LED3 LED2 故障说明
2 ?$ n4 M7 D5 ]6 }) n0 u K% I绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
! z9 y' d7 u9 n! f7 C& yX X X 正常运行
- h4 |: M* o2 n/ E" d" H○ ○ ○ 正常待机
, ~- \) P3 |6 B# ]) v$ X& g: |- I) D○ X X 电流保护3 Y8 ]* Y& Q/ ?8 n
☆ X X 排气温度传感器故障+ L# ]& u! B) W/ ]
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
' H! ]; D% }! B☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障. q, G9 ~; c. _9 B* Y
○ ☆ ○ 电压保护4 w! T. w3 Q0 l& o$ ~, @2 J+ c
X ○ X IPM模块保护
- M, @" J" F, X! q; u○ ○ X 压缩机顶部温度保护
: c+ }8 G- ~5 B7 q$ rX X ○ 2分钟通讯故障保护, D, `* |8 e# u9 O G: m2 C( F
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护* j: A, ^1 u! E) y/ M9 m4 r
☆ X ○ 室外直流风机失速保护9 Z- `2 @; Z) N3 l" L1 S e; i
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭 9 C9 v& L, i8 `8 R' g: W# v2 L
闪烁频率为2Hz/s
) g5 ?# e7 `7 h6 j' Q/ d二、变频柜机( m9 x5 Q2 ~: i: k$ F9 @8 G% Y4 R
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机% D5 x) f7 ?! `: K
1.1 室内机LCD显示
, |" v3 c" L3 F: p保护信息代码(可恢复的保护)
% A. S. A/ j7 G. N! BKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
( d- e1 B! f0 j3 a8 g, Y代码 内容4 `0 `5 W- [* q r4 R* f; T
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P$ t: |- X$ I8 i) T3 Q& y( B% V! R
P02 IPM 模块保护
: C# U: \+ z* I. M# AP03 高低电压保护
: y, K' d$ h5 u+ X3 `! xP04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度), W+ a$ o1 E+ T: h
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)1 c7 e- {! @/ G' c8 L: v7 _
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
6 \3 A9 G5 {: P. `7 e7 ?* f8 rP07 室外冷凝器高温保护关压缩机) U. B% w% L4 _
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机6 V4 z' d2 h: ~; q
P09 室外排气温度过高关压缩机+ z7 T1 i- {1 }8 O% d
P10 压缩机顶部温度保护3 Z. U6 X) _) v/ `. e2 S Z/ b
P11 化霜或防冷风7 C2 |' I- y2 | o- |
P12 室内风机温度过热) ^% t* i0 Z; y* Y
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上
/ T9 e4 T M7 g+ \' u( R4 ]1.2 室内主控板LED显示
9 s* v- Q. ` @! d3 L3 k1 p室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁" T4 }6 p0 G8 i* \3 T6 A9 _. ]& Q
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示2 r( I$ U; I9 R3 X" v7 T# N8 q6 K: V
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态0 Q9 L+ [! B8 U$ l1 A- g
× × × ○ ☆ 模块保护
" o! U/ Y) A3 r6 z6 P! C× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
/ W& F" ^+ z& t8 Z3 p× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
" ^& b4 p& N( G3 Q# [○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路: Q" l* H( \6 ^9 ^; c5 R
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高2 ^9 ~ E! j2 M. c% \
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
' m R5 k" J3 P× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护+ g/ t( y( G1 L5 h+ w
○ × ○ × ☆ 电流保护
0 f0 S4 W1 g/ ?) C+ ?: c7 B○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护! x+ h1 s% \+ o8 t6 x, v
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配+ R' {0 S: z o' V7 R
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护+ e# _( F0 v* m1 E
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护/ ]3 @5 v2 x. @( p3 }: ]) ? s
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护9 R4 ]+ [6 B- |& ~9 R
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
, `. y: R+ }0 H, S/ H× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
$ i3 |2 W4 N1 t○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)5 E7 v& j- S R7 N9 Y- y' d
○----亮 ×----熄 ☆----闪
9 {) U3 i4 a1 X$ \+ F' m ?1.3 室外主控板LED显示+ e6 z' a; c; C4 r5 `
L4 运行/待机/指示灯:
5 L* y% c; Z* Z8 u$ V* O2 G运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁) B' \" o! A2 a" u* h
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
1 N6 t& u) X) [/ q# VL3 L2 L1 故障说明
) x0 {2 T7 q6 e3 O( w+ P' b. k① ② ③ (LED指示灯从左到右)
/ ]' Z7 i: `) v# i& y" R8 C0 [× × × 正常运行: j+ P1 y9 E2 }; c1 ~
○ ○ ○ 正常待机
! D+ C1 F, G; O; S* @, J# s× × ○ 电流保护
8 p t% g6 j' q( [4 f9 f× ☆ ☆ 环境温度传感器故障" w+ S! O1 t' V% E: D5 f- Q
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障0 Q- F% }) X7 w
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
$ h- ~! q+ c/ {1 l/ c× ○ × IPM模块保护
4 k1 u# V) h) w- k5 j1 A× ○ ○ 压机顶部温度保护; |( Z% U; b# h/ B$ k5 F9 Q4 o
○ × × 二分钟通讯故障保护/ |( g& l0 ~8 L0 Y2 f8 }
× ☆ × 预热
5 U+ r: {! R9 P/ U7 C. l4 s/ j% j- t○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭6 D6 ^* `7 \% J/ l" g0 ]# H
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
; s5 c, y+ | S8 z% V1 {5 w2.1 室内机故障显示
; O+ M4 K# p8 |* z3 UKFR-50LW/F2BPY室内机故障指示' R- m- \, i1 N3 x% H& m* x, j# ]/ ]
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯, ?$ l V3 l. F* N/ `
电流保护 × ☆ ☆
* J( ] c& J* b, O4 C压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆, x; R' w& h3 n9 U8 \+ I6 Y o
室外机传感器故障 × × ☆5 ^1 b; l; g% e1 h1 m
室内机温度传感器故障 × ☆ ×( G& }5 t' T4 m( v
模块保护 ☆ × ×
' B2 A9 d! G1 s" d8 a+ d电压保护 ○ ☆ ☆/ }$ t3 _6 s9 f3 ]: r) b. [
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
7 J) _. `0 x/ q& P' D1 J% [室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆+ D. H) m! A. n5 i4 }# |0 y
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
/ e5 A. ~6 _8 p* N, C/ z2.2 室外主控板LED显示9 R( i7 h/ Q% Z! l
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
8 N1 `8 z- ^. \- x4 E运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁) `4 w! b5 U9 y8 s. {/ w3 F
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
; p5 U/ T: H/ U" b$ C/ O3.1 室内机故障显示
% j4 M: r7 y: XKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示& B: V& c0 ?$ F8 q: j) Q5 v
保护 内 容 故障 内 容
5 O! N6 O: N0 ]$ I. y0 E' y6 C GP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
& ] `; y: v X9 iP2 模块保护 E2 预留
: }: D% ?* x8 x5 I: r3 T6 rP3 高低电压保护 E3 预留5 x3 Y# z' M W
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障, }8 P! W( V$ r1 R
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障4 d7 c: u( t7 X1 \# S
P6 预留 E6 预留
) H( W5 o( f$ p; X9 J4 lP7 室外排气温度过高保护 E7 预留" ~- {: N1 g+ Q. n# [
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
( C* ~8 h0 ~. R- JP9 化霜 E9 EEPROM故障
1 m* b9 Q a/ H U+ Z3.2 室外主控板LED显示$ M/ f7 o3 C4 v8 q; m( t
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
5 j" q) i6 Y0 `7 Q1 Y" F/ }4 T0 \. D运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁/ u5 x2 [# \5 t: R
7 V1 Z# K, B I1 V4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机! k1 r$ g5 l6 T6 I) x( n! v# i. m
4.1 室内机故障显示
2 }/ b5 g9 g" Z" n4 v) N当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。0 g( N6 B' N! G" H: k
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。% A4 O* l5 R; V+ N. a
KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示0 F# o0 ?0 N/ C' K9 V# u
保护 内 容 故障 内 容
: s# m4 ^9 O9 D0 SP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
- O) a6 a1 @# ], q. x: @1 gP2 模块保护 E2 预留: a0 x0 a8 u% i. }
P3 高低电压保护 E3 预留
4 v& @5 F* j+ {! Q6 r9 J6 B. gP4 预留 E4 室外温度传感器故障
2 @ X* i4 D' L7 BP5 预留 E5 预留
4 ?( T1 w8 b) a3 @5 V9 YP6 等离子故障 E6 预留
, j- P( N5 J, R7 c" Q: rP7 预留 E7 预留
" ?5 h/ A) u/ H; V. r; @P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留
+ e$ {1 Y1 u' nP9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障# ^1 S4 x' B/ o3 u, G
4.2 室外主控板LED显示( v- u- j D, Y5 Y% [2 N
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
7 q0 N* g; G$ L5 F8 n运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁) S& {% O1 n( z# A
0 m$ l4 D0 @! A8 V一.柜机% L9 Q* m: ?8 G! G
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列; Z9 c3 p% y" G% x) M/ s
保护代码 表示内容' B6 W& g5 t) c' @3 O D! Y
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常7 b7 R: [4 u# i1 a8 g) S
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
5 [& l, e9 \8 K3 [$ s+ ^化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
# U+ J8 V. Z" @- O$ N) h运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
5 W w( V# z/ W1 y2 y注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
; ]( h/ \- S* K6 } x) b注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
- m1 i1 m" q8 `2 {5 g- A0 L: o1 r J- B6 s' r' t
2)适用于E系列柜机9 ~6 S2 `# Q6 I* ~
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容1 f. |2 l$ \( x; h& N. g
P 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
0 i) n8 t0 W8 `P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存) \" a# c% z! G% W1 f0 P, l
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)
- F3 l' s: E1 }% WP 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
( ~2 |: c# w- G. h# k E 05 温度传感器开路,短路故障
?! e9 ]. a+ S2 P$ G注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.3 u7 ?, h9 l5 U+ E! h* ]
* @3 G/ j5 `& b( _$ \4 o
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机2 q0 a% q$ ~ E
\, t, z- |; V9 i保护代码 表示内容 故障代码 表示内容! ^+ ~( q8 O) y0 _9 G$ ^' i
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障4 Q- { ] T5 F3 j+ G5 [# _
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障" ~8 k1 C* h0 a+ A$ R' H( n
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障9 b; D; s0 p8 q1 b, b, X
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)4 T9 G7 e' B& h" T! O
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障: W+ J% j) l i2 Y
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
2 I/ B( A; \' h' C8 cE8 静电除尘故障
7 A9 F! X( S: PE9 自动门故障$ ]3 _& J" w* c; y
PAU 进风格栅保护
, J. k" J% z k. ^
; m; P& J+ r' b0 n4 |8 }二.分体机
2 p3 a! W! m- s) ]& a$ y1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
, i. |0 u" n! v$ v# [工作灯 定时灯 LED 状态
: | q. z( O: H" J☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz
, o* f+ }9 w8 @☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz. Y% U3 `) Y: r( c& I* k
X ☆ 四次电流保护
5 C$ u" P7 U' D9 VO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
2 h) @9 u" K3 m8 r1 eO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)0 B: d5 z0 U6 I1 P2 p
" a& ^% g4 D: a+ I
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列( Y+ ]9 f! u) L. k2 F: L/ M# J
运行灯 定时灯 故障类型
: t" O) \5 c g+ s; b☆ X 风机速度失控
J2 P% z! M: o4 v# S" D6 M, F8 M7 F☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路 h% Z4 v4 }: H9 i$ @0 {% d
X ☆ 四次电流保护: j6 s$ u& g$ I9 x( {0 O+ i
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错5 i* h/ I# ^; ]( W
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
+ c% V0 }2 l! F0 C, C7 p) p& g7 ]4 R! x) E1 x" ^9 q' A
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列$ N- U) f$ Y3 [, Q
故障代码 表示内容1 F/ {4 V4 L0 Y2 ^8 G) x( S2 E
E1 上电时读EEPROM参数出错
+ f% [# D$ t5 ~' ME2 过零检测出错( q$ A0 B& J. R: k3 u* K
E3 风机速度失控" @+ {6 e8 w/ j% r3 K2 [3 _
E4 四次电流保护: z- F) ^* G' n- G0 T) i) w
E5 室内房间温度传感器开路或短路' Q2 q4 q9 a; ]' {9 b8 j9 n
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
7 v4 U( ? N6 k, {9 o+ g9 L6 I$ o* }1 d+ [5 G0 h! e( k% W: L
4)适用于I1,A系列
: x0 F. r/ `; j6 @, n(UPD780021芯片)
- Q$ C& c) y5 k1 i6 |# T$ y工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态$ H6 b( {' c! |2 _8 S& Y2 |
☆ X ☆ 四次电流保护
4 s6 H2 h; Q& `9 f( x7 g7 G☆ X X 风机速度失控
6 `! e- M2 i* f3 @ a% w: W☆ ☆ ☆ 过零检测出错2 v3 M; T1 U& j$ I. [
☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上2 p7 a, f* k2 J8 u2 u
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路' ^- s/ o( C, y2 L: z9 U) F
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路$ F s' @' l, N9 p0 l3 Y
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
' r$ g$ u. q [" XO O O 上电时读EEPROM参数出错3 k9 B' ~4 L" V4 k; v& ~% s
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)) K s5 e3 n+ r3 k: }4 g, q
(MC68HC908JL3同一芯片方案)4 c8 P5 |2 o' O0 s
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
7 a- z L8 x6 p" V3 R: S! s; `☆ X ☆ 四次电流保护2 D5 ~$ a6 b1 }9 q# \
☆ X X 风机速度失控, r. { ~8 t$ ?- @: @ A, ^ g
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
% h- S# _* l0 V$ E. V* y, [X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路1 Q) u8 K" m# S- T- T5 B
, }4 u( j/ x6 a4 L4 u9 g
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列 @7 N+ a. Z( H* P. ?, {0 u& T
2 r% Y t! f4 _) [- O' H运行灯 定时灯 故障类型4 I6 }$ ` L" R
☆ X 风机速度失控
$ x9 t) b2 Z- Z- b) k0 }* ]: k$ H☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路) z4 M! V W* e8 L
X ☆ 四次电流保护- C' W" s4 X5 K3 O; N$ e; ]7 E
O ☆ 上电时读EEPROM参数出错
! @! f2 p0 l4 w2 @" H. M☆ ☆ 过零检测出错1 W+ c3 K! I7 w4 ^2 h
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
, ^4 y( f. ^, r! N/ |美的全健康Q1型挂机故障代码1 f/ f/ A+ u3 m* q- J
显示内容故障类型+ D: D- r# I1 d" n% r8 `, s+ @
E1上电时读EEPROM参数出错
7 |2 k( z5 g$ D/ yE2过零检测出错 r- x' E$ V- ^& m+ ?/ E ~
E3风机速度失控, z" A! |' e* d$ S
E4四次电流保护& e$ X2 `- }- B2 C) I- t
E5室内房间温度传感器开路或短路
/ m2 t- B: P5 ~" f& YE6室内蒸发器温度传感器开路或短路 : J! \# g% D. Z* W9 d% ^/ C; _
美的B(C)型分体落地机故障显示代码
6 b5 H' c" G- d! Q8 [L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC' s1 K9 Q. e2 B: S! l( b2 O6 U* y
KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
& Q' [6 i8 V0 g* w( ^- `* j$ s开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常+ h" u, D+ D) [- V2 Y+ J
故 障 类 型显示代码: o' J1 E+ c2 \; }0 x4 f& [
室外机故障018 I# E/ f' o# H
电源过欠压02
: d+ g% \8 {* a% X8 O# _- @制冷时室内蒸发器温度过低03
* P# e: n0 h. b( f制热时室内蒸发器温度过高04
$ D: K" }0 W% b室内出风口温度过高05
4 K1 ~* g) I2 W8 p; o1 ]& L0 b室内主控板与显示板不能通讯06
. m s# ~/ B* P D& s. O6 {0 f) x室内机电路故障07
( }* H. D& M" _% E
/ D# O4 i9 V; n8 b, |; K" X* F& z室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
6 X9 R# m6 W1 d7 G# \/ A* KLED6LED5LED4保护类型
: e4 U9 Y$ N/ Y) g过流保护 ON室外保护# C( `7 {; b2 }/ u- F' H
欠流保护 ON 室外保护
5 y! Y/ ~0 o0 W2 e: f# k管途经压ON 室外保护5 R p$ O# r, ^: o" q
管路欠压 ONON室外保护# X; L0 B/ \# J) d4 k
电压过压ON ON电压过压
' J, U: w( i$ E. s( e4 ]# {. ?5 H* Q电压欠压ONON 电压欠压/ W! Y; Y( y6 b5 c4 o8 O
相序错误ONONON室外保护
- j/ U6 R) N1 E/ q$ R* F+ j9 O缺A相 ☆室外保护
0 `' U- B x' u4 ]' Y缺B相 ☆ 室外保护) {9 T( V g8 H1 q, x$ |
缺C相☆ 室外保护
9 O* G7 m# K$ }" q9 A其它 室外保护
% r" B2 ^. S* u2 |3 J7 ^: A: L美的A型落地空调器故障指示
1 x) `3 D8 c ~0 o4 f3 FLF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W , z6 h: l8 u! z9 l# ?* G% K8 z
室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
/ L3 Y! k! d0 {; C亮 灯 情 况指 示 的 内 容
7 h& V0 K4 f. d1 g7 DLED1亮电压过高 ^, h2 m# U# X
LED2亮电压过低0 L s h& N9 l m9 Z) |8 }) c
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热# R: E, j' q6 P+ v4 d& `- v
LED4亮管路压力过低( s4 |( Z9 \7 U0 {5 Y& _
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
" b+ T+ A9 F/ }LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度/ W" Q$ `, K$ [/ q; l% T3 t% l9 `
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
. {- |7 T/ Q( b3 |保护代码内 容故障代码内 容
+ Q/ q7 B# y! e) z5 j" B2 t0 M9 ^' d+ BP1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障6 o k0 P; Z# x8 i0 D# h' ^8 ~
P2模块保护E2预留6 Z4 ?4 T3 ^/ ?3 R$ u3 R. `4 Q
P3高低电压保护E3预留8 ]. f" T3 o' _6 S4 l( [
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障4 j' L6 d- c9 K7 U) C# c& M0 ]
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障- S0 t$ I3 n. M. u
P6预留E6预留
- _' f: s# h4 N7 b0 NP7室外排气温度过高保护E7预留" k |) l9 F( @/ }
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
& a" m4 v4 J% g) GP9化霜E9EEPROM故障 6 P: s% ^- w( M) L5 X& s: `8 n
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码; H* u% `0 Q! J5 E d5 i* r
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
8 |: x6 x4 W) c' `( x3 A: _( f* m0 z/ @代码内 容
' W& I+ A9 I3 T. t" Y8 HE01一个小时四次模块保护+ \/ ?' @! B0 B) v0 @1 u& p
E02(暂无)
8 Z4 I; @2 Q1 X) Q. x: s" AE03一个小时三次排气温度保护
( v/ s3 d: `/ s; q" H; S. C5 nP01室内板与室外板2分钟通讯不上保护# V: i8 F- j @6 H
P02IPM模块保护
3 ?, `+ n8 G9 A' jP03高低电压保护! X/ k1 {) n. p# S: _
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
9 s# w: }) [3 `3 X1 O" ~' }, IP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
& r+ y6 V- P. p% h$ x+ k3 {P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)0 s: H I$ \$ H
P07室外冷凝器高温保护关压缩机' B. N& r! ?( o4 l- P* t. E$ P
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
% ~" S: h4 u# J/ o2 N+ r- LP09室外排气温度过高关压缩机( h- [5 }5 Z3 i2 @1 H" ]: ~, v( g
P10压缩机顶部温度保护
* x+ q- V4 T( L v( c5 q3 p6 QP11化霜或防冷风
9 ~$ L& f3 h( cP12室内风机温度过热
4 ^" s) d" L+ W5 D, f8 x+ kP13室内板与开关板2分钟通讯不上2 U, E) `8 G/ Y, q* b
+ t4 w5 M1 ~# p6 T9 Q6 U
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁); B, }1 N% p" d5 C
KFR--40GW/BPY-R
% H7 N! I+ D# H$ x0 L1 ?显示内容 故障或保护定义
5 q5 U% u3 Z3 d2 GE0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错
6 O$ k0 P. |; P& q: `E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 2 u6 E) C5 r" a* g( h
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
" w) p( q) E. A5 QP2 压缩机顶部温度 : N4 i) y. W4 R2 ^! R! r0 D" ~0 o
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
5 E5 w$ X. n& V" z运行时LED的显示一、正常
. ^) F6 D* G+ l! A/ H1、 工作灯; h$ y9 Y$ s$ R
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭& H& G! C" v, S, O2 s
2、 化霜灯
; w* {7 k3 }- u. z! d" Z化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭8 a. q8 G' V1 C9 J- r+ ^" T7 t
3、 定时灯4 P( k. V! I3 S) T0 _
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭. L2 d) N( P' t3 I' [! `+ @
4、 换气灯; D4 y" i* r- h6 h4 Z9 M" `8 \/ i9 G
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮/ \+ v7 m) C$ o& u, X v
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
4 ?3 n0 n" e1 U0 a5 A: U. ~* Z4 Z自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
( I3 B, k: v5 l9 @自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
& i' U& B8 q* C% K6 D4 V二 室内机故障显示功能" u; x. f2 p8 l! M2 R* R
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
+ Q( A. U" |. G+ P8 `2 DLED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
, L- h `( ?! z& k; k# UX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1), ^8 j1 C4 h+ P7 s& Y
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
; C% k' ~. d: bX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
# e1 m, a( T# D; ?X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
* a3 T/ z* `- B5 x/ N# f# t2 @O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
& |$ _1 V G! Q! W: X J# tO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
' f( R4 b* K) a7 z$ b☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
' a4 b9 E4 \+ _4 a2 M0 ZX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示9 g4 @1 r5 I7 p. X2 N7 h* I
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
" k9 W3 ?$ Y8 n v; V. _. ^☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)+ K M1 S3 s9 {; M& N
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
4 ~& e5 x1 X. u- T: b. I7 r8 d7 yO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
3 x$ C+ i2 h7 T, O(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示& T7 X5 I1 L& d5 I- V2 e
只设L4故障指示灯:! {( Y% w- k- F3 w3 z
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
+ O# c: [8 ?3 c' |% j/ N* ^( S! c16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
% `5 K3 E5 W/ B- c一、正常运行时LED的显示' e) w6 X- x* }4 A# Q! X
1、 工作灯. v% G! G' e1 r* R
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭0 H L0 V$ F, X1 R( D8 Y- o" u9 q, H
2、 化霜灯0 e! f: u0 T v, P0 `! U
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
. \: c) |0 r" h- f5 F3、 定时灯6 e* I9 F0 a2 v, { Y0 H [
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
5 k% S8 F! M4 h9 c4、 自动灯8 B9 x7 h0 Z7 c
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭# E- K8 m, n) w. l* E! G3 d
(二):室内机故障显示功能
! K+ r3 c: V# C2 T5 C9 }LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯" k: R6 ], z. t1 O7 B0 r
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
- c% _9 A$ b6 E+ wX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1): P i% o) `9 p# @- d
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
+ \% U- I! G" Z- FX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)- |" ]2 ^# k( W5 I! q
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
1 Y' j3 _# }) d {0 x5 w# W- HO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)1 p, [. m" ^$ j+ E: a9 ]
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)1 U4 A) o- k+ L
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)& Q2 ]0 m5 f0 l* P* Q& q0 K' z
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)# U+ z$ a" f: B9 v4 n$ c' N
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 O$ J. v& q0 i, c* F! A/ l! t
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) P: t) r P2 G w, h" Y0 w6 I
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)" |! a7 n! J/ h' w+ V2 v* K
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)4 ]3 }5 M' F, s# X
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示$ s- ~; o! ~3 g. W/ o$ s
只设L4故障指示灯:& j: |6 c, O6 P1 ?1 P9 }, M
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁2 Y* o- b1 F& ?7 f& i q, \
机型的系统参数:
A6 p' ?) \- ^0 G4 F# F1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F100 m% p; Y+ P# L
2、室内风机转速:* ^8 h' o# o& U1 i7 E9 c
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
+ r1 Y5 r- T" ^2 u低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
1 I2 {7 F8 l4 u* T) l3、欠压、过压保护
! [7 S" Y' \; K7 o8 W4 V, [值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压
/ w4 ^4 V3 g3 x, H# \
5 _% E. w" y& k/ b8 i美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码3 Z* k2 [+ h! [* K/ x& V& k+ L
- r$ y3 }3 O7 r天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
+ h* F# q; I, N6 y: g0 X/ r( L/ J: r0 ~& z+ c9 E( G- \4 u5 I- S( z
保护代码 内 容 故障代码 内 容
' \' I5 y' X1 O1 X/ n
2 U. `, t9 f% p+ P a
* J: Z6 C% V( x; F0 p$ x, ~2 F( {P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障
" `& f7 ~" M2 ] B' C- D3 ^! ^7 d
$ e* p7 ^* s$ ~) h; q, f' uP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障
% O, v9 ~$ `! c e: w& B# _
1 R/ C5 U- _" `, ~# \P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障 . f. M# b# H# t8 ~! h/ b
& B- g6 [7 v8 O( a4 QP7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用) & d$ u- r* k3 S; R
6 X! w1 i% ]* C
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 # k2 E: w% y9 U0 w3 l
8 X3 Q5 u5 W0 o8 n
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
& m3 t9 E* y7 c# u# X V$ n2 \7 S+ q% u# _$ p9 w3 S3 |, n6 F+ i; j T
E7 加湿器故障
2 v5 G# ?8 y1 ^$ ?* [/ U1 L* N9 P6 @8 B4 |
E8 静电除尘故障 6 h1 }2 T6 v0 ?7 Y9 j' T, W1 s
, {# G% h6 k& V/ S7 @- G E9 EEPROM出错 |
|