41变频空调是否省电节能?
, }5 i ^/ ?" N" c+ \4 k, z5 ` 1 能减少起动电流,减少对电网的冲击,延长压缩机的使用寿命, 实现节能降耗.试想以下一个小区内只用一台电源变压器,夏天都在用空调一旦变压器过负荷调闸,再次合闸好合吗?如都用变频空调就好合的多了$ k6 l( P6 ], A% c" b8 {2 _
2 当室内温度降低的时候自动降低频率即降低压缩机转速,同时空调内的电子膨胀阀自动关小保持室外机散热器的温度,使散热器对外的传热温差不变,即保持空调的能效比不变,始终工作在较高的效率下,最终达到热平衡,即室外传进室内的热量即是空调打往室外的热量。而普通空调随着室内空气温度的降低,室外机散热器工作温度也降低,此时传热温差减少散热效果变差,此时空调的能小比降低,不能保持空调始终工作在较高的效率下。
1 o. m; J. P" k. H# v$ T4 C 42. 一台变频器拖多台电机,应该注意什么?2 p" S9 b% v# ~( m5 x8 s
1.可以一拖多,但必须是用在平移机构., K2 [/ Z& |2 g) g
2.控制方式必须为v/f,不能用矢量控制.- O# q, `9 |& [0 K* g2 E- t
3.变频器容量应>=电机容量,具体放量视负载特性而定.5 i2 F2 }8 s7 p. W; r6 e
4.每台电机应加热保护.
0 K7 ^3 S6 i- ? 43. 请问直流调速真的淘汰了吗?没有使用价值了吗?# }; Y* P& L2 @; |$ l9 y8 K) Q
在速度控制、位置控制方面都基本淘汰了。- r% A& j' @: j- C: e. D
但在转矩控制方面,变频器尽管有矢量控制、直接转矩控制等方式,但都无法取代直流调速的优越的性能。
" Y# z8 _6 z6 P+ |+ ~2 p2 O0 J 44. 请教变频器的接地问题?7 t; ^8 W& t5 \1 W' p3 J( e
1。所有仪表单独做接地线。' Z0 h$ ] ~, R
2。变频器的干扰是通过奇次谐波的形式存在于电网当中,影响较大的是5、7、11次,既用变频器就很难完全消除干扰,可自测或找当地电力实验所判定干扰是否已达超标准。* ]& g) a4 I3 K+ E) |
45. 变频器的直接转矩控制好在哪里?
* D$ j- a- @5 }% L' b 最简单的好处是启动转矩和低速输出转矩大,响应速度快 转矩精度高 对电机参数要求不严格。但是与矢量控制相比低速和高速时转矩脉动较大。* D' R$ e! } J/ m) X l0 R* v( x
46. 电动性能否反转?$ H$ i9 q: Y1 z3 M" D
电机可以反转!只有在特殊情况下,不答应电机反转,而不是电机不能反转!
- y# F0 C8 d. s$ b* h我们是否要求正反转,主要根据我的工作要求状况来决定的,不是说电机本身能不能反转的问题。5 l% g9 b: V3 I% R
47、请问高压变频器的概念?
& S6 v, w# t. q 答:按国际惯例和我国国家标准对电压等级的划分,对供电电压≥10kv时称高压,1kv~10kv时称中压。我们习惯上也把额定电压为6kv或3kv的电机称为“高压电机”。由于相应额定电压1~10kv的变频器有着共同的特征,因此,我们把驱动1~10kv交流电动机的变频器称之为高压变频器。高压变频器又分为两种性质类型,电流型和电压型,其特点区别: % f; q8 `! H# V2 C0 g+ a
(1) 变频器其主要功能特点为逆变电路。根据直流端滤波器型式,逆变电路可分为电压型和电流型两类。前者在直流供电输入端并联有大电容,一方面可以抑制直流电压的脉动,减少直流电源的内阻,使直流电源近似为恒压源;另一方面也为来自逆变器侧的无功电流提供导通路径。因此,称之为电压型逆变电路。
: j- I: s2 p0 R7 |$ t( R (2) 在逆变器直流供电侧串联大电感,使直流电源近似为恒流源,这种电路称之为电流型逆变电路。电路中串联的电感一方面可以抑制直流电流的脉动,但输出特性软。电流型变频器是在电压型变频器之前发展起来的早期拓扑。 " Z( m6 P, k% a" |) m% l
48.请问电机三角形接法比星形接法有什么优点? 为什么要通过转换最终采用三角形接法工作?
) ]% O2 B5 @7 }0 R8 p# \ 1、同样一台电机,可以安装绕成y型绕组,也可以安装绕成△型绕组;
8 B1 W: E4 l. f u 2、同样一台电机,安装绕成△型绕组时,导线截面小,串联匝数多,工作相电压高,相电流低;& y, P0 g4 Z; G1 J' A) s
3、同样一台电机,安装绕成y型绕组时,导线截面大,串联匝数小,工作相电压低,相电流高;( Y. y) O4 h" X1 d. R
4、△型绕组要求三相对称性要好,电源对称性也要高,这样就不会出现环流,否则会发热,增大损耗;# W# K; c2 @9 s
5、y型绕组在三相对称性不好、电源对称性不高时,不会出现环流,但会出现零点飘移,三相工作严重不对称;4 f3 y* m S4 K8 S
6、在使用上,△型绕组可以用y-△启动方式启动,而y型绕组不能用y-△启动方式启动;
2 M+ N& ~# s) n( }& h$ h" Y 7、由于电阻热损耗与电流的平方成正比,所以同样一台电机,安装绕成△型绕组时热损耗小;
( C7 A1 ]# c) f. Z9 E% E y; i 49.电机烧坏,为什么热保护不跳?- U2 |& Y; Q1 }
可能存在以下原因:
2 X" ^# U- z* y6 |! p7 W 1.热保护整定值过大,整定值应选在正常工作电流稍大一点(频繁启动电机除外),效果最好。
& O0 }# Q* m" E( y9 q6 \ 2.热继电器质量问题,质量欠佳,长期工作后性能变坏,最好选用新型的或引进的产品,如西门子的3ua系列。
7 M; ^5 {0 f X+ w 3.当电机内部线圈出现短路时,热继电器不会动作,空气开关应动作。两个办法 1.用时间继电器,延时接通时间继电器. 2.采用变频器缓速启动 我曾经采用第二个办法,一台设备原配5.5kw高速电机.因启动时间过长导致电机常常在启动过程中损坏,启动电流70a左右,时间25s左右.每隔一两个月就损坏一台电机. 后改为7.5kw电机故障依旧.当时手头恰好有一台15kw的变频器没有用,就安装上使用.启动时间设置60秒,设备至今没有再损坏一台电机
$ _9 n* @0 P9 S" h: n 50.变频器漏电断路器误误动作技术. f W" k8 T3 u" |9 }
我们在日常使用中踫到有在变频器输入电路中配置漏电保护器的,但是送电后漏电断路器经常会跳脱,原因又找不到,很多人都以为是变频器品质出了问题,实在这里面是有原因的,就这个问题做一个分析。 b' o* l7 E0 {& j
漏电断路器额定电流设计" ]* `; d- \3 p, ^0 [$ `! l
变频器输出是以pwm(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流,若要在变频器一次侧加装一般漏电断路开关时,建议请以每台变频器选择200ma以上的感度电流且动作时间为0.1秒以上的漏电断路关开使用,但不保证该漏电断路关开一定不会跳脱,必须考虑下列各因素才能决定系统漏电电流之大小,并选定适当的漏电断路开关及必要措施来改善送电后漏电断路器跳脱之现象。
7 x3 |1 q7 _! O! w: | 一般漏电断路开关之额定电流选择计算公式如下:% x g4 ]$ X, M; M+ `$ u3 b
i△n ≧ 10*〔ig1+ign+3*(ig2+igm)〕& f7 u( r6 t0 F0 j2 G. G$ G
ig1、ig2:贸易运转时电缆线之漏电电流。
8 f$ i9 P# N7 T5 r. \ ign:变频器输入侧噪声滤波器之漏电电流。
; z, z0 D1 I* X0 a6 ~: z$ Y igm:贸易运转时马达之漏电电流。" Y* M5 P2 u. }9 p2 U6 U
由上述公式之相关变动参数得知,会影响漏电电流大小之因素有:0 {- {, ?/ n8 H# ~; Y. R: t
(1)电缆线的漏电电流(有二部分)6 x% G& t0 {. u0 A. z: u! i7 }
①漏电断路开关 滤波器 的电缆线长之漏电电流。) j* v/ X' Y0 N( ?
②变频器 马达 的电缆线长之漏电电流。! ]7 o9 d2 U" X& t, L" }5 a$ ^- U
(2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内)。8 A3 l: V3 Q) Z
(3)马达的漏电电流。
0 C5 D- {8 h" A ~9 H 各部分漏电电流值(单位:ma)) i ]) R' C7 [- X! B
(1)电缆线的漏电电流=a*(实际电缆线长/1000m);电缆厂商提供各线径每1000m之漏电电流值a。: C( G. H! `2 L: s) z
(2)滤波器的漏电电流 (包含变频器在内)——变频器供给厂商提供。例如:台达vfd055b43b用滤波器为26tdt1w4b4其漏电电流最大值为70ma。/ P4 j; f) q4 G" j1 l. T( A% M! s
(3)马达的漏电电流——马达供给厂商提供。
- G: a. E8 U, S9 i- Z |