变频空调故障原因大体可分为两类:一是外部原因或人为故障(特别是用户电源不正常,电压偏高或偏低引起的),二是机器本身故障(分制冷和电气系统故障)。对于机器本身故障,应先排除制冷系统故障,判定系统是否漏氟、管路是否堵塞、冷凝器是否散热不良等,其次检查是否为电源的问题,或是其他电控有问题,如电动机绕组是否异常、继电器是否接触不良、功率模块是否击穿等。# ?1 P8 y9 B% E2 V/ n- e
! d; x1 @5 \/ @2 Z& ?( X
对电源显示、不接收遥控信号等比较明显的故障,很轻易判定为电气系统故障,而不制冷或制冷效果差很轻易判定为制冷系统故障。但有些故障则比较难区分,必须进一步通过测量电压、电流、压力、温度来区别。
+ _/ ]6 G3 o6 [7 i* K$ |7 g9 y1 k1 @8 o7 _- C
(1) 空调不运转故障。该故障可通过测量制冷系统平衡压力来区分,如系统平衡压力在0.3MPa以上,说明故障在电气系统;如平衡压力过低,说明故障在制冷系统。
$ l3 \( c# z4 f$ O" _+ R7 Y" Q i
, V8 y/ V+ e6 Z4 L. r# B5 ] (2) 空调启动频繁故障。对于此故障可通过测量开机状态下压缩机运行电流不判定,如压缩机运行电流正常,说明故障在制冷系统;如运行电流过大或过小,说明故障在电气系统。
* W p2 A, M3 ?& w/ c
8 _7 A* X# K; O7 C! q (3) 空调启动困难故障。对于此故障可通过测量系统压力与启动电流来判定,如系统平衡压力正常而压缩机启动电流过大,说明故障在电气系统,但也可能在制冷系统。检修时如将冷剂放掉,开机压缩性能启动,说明故障在制冷系统(压缩机卡壳例外);如开机不启动,说明故障在电气部分,可更换压缩机运转电容进行判定。
8 E. R2 ~' p6 t! ?
9 I, L( C; c- a$ t6 ?" _; M# w 空调一开机就不能启动或无反应, 通常可从以下几个方面着手检查:1 )用户家电源插头接触不良;2 )电源线有断路:3 )电源变压器烧坏;4 )2 2 0 V 强电电路中滤波电感开路;5 )保险丝开路;6 )控制板主继电器不能吸合;7 )电脑板芯片存在故障;8 )电脑板+ 1 2 V 或+ 5 V 电源不存在;9 )遥控接收器失效等。 |
|