        日立空调维修故障分析   
% c, @8 |2 V& W7 S6 R" e* M& H4 N一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:3 Z; n9 m$ B4 f4 `, y
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
: O* R6 U$ b. y7 Q; g% g1. 12?29灯闪为何故障?   
9 T( Y# E+ t3 Z8 x故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
2 `) @; a8 N3 ?$ g6 G①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
% ~- k8 j8 O- S4 z: K& r& g, R& m, {* \②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   - }/ ^% P  P# [2 R. G% v$ i. w
③严重缺氟:查漏、加氟   % e! ~. o. E$ ^: W
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   7 J+ Q; y3 O* `, ]% S0 j" Z; u
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
& p$ [# u1 Q+ Q0 r5 v⑥外风机不转   + `- V) r" c' X
⑦电路板坏   ( U5 r) S+ z" j  m9 z, L* n
2. 11?28灯闪为何故障?   
1 Q4 b) k8 x0 I6 f故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
- {  c) D# Z0 I0 @. T①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
& x$ N9 {  P; O  U( o6 ~" V②主控板坏   
7 s/ y/ m, t! `! `/ F; U3. 11?27灯闪为何故障?   
7 L4 d: H. W  l故障代码显示为内管温坏。可检查:   $ F& C) w. s- v% T% Q  X" y
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   8 d& ?* o! e, O0 W$ C5 e% `: v& E
②主控板坏   
: j( L% u0 O1 F4. 11?26灯闪为何故障?   
7 I: u  _; N4 C$ }. J故障代码显示为外管温坏。可查:   
$ e9 E+ M9 g- C& G* s# g①外管温坏   $ a6 {/ R# w& y" C
②接插件接触不良   # d7 }& l( P; F3 Y& [7 j: X& [
③主控板坏   
$ b% x: U+ M# v% W( d! G4 \! K5. 8?25灯闪为何故障?     B8 ^3 U" B+ m# Z* y* V1 S$ A( E
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   , I; r: W7 G9 b  s& J
①内管温坏   " j# _7 A: F1 B6 T! q5 Y
②外风机坏或风机电容坏   / h: p' x, k/ t0 Q4 i9 X# f% h0 Q8 j
③内蒸发器散热片脏堵   
9 g+ Q# u6 K- j( o④内风机转速低   2 s4 C* c: s/ \# E
⑤电路板坏   
/ c) s' m& ?& _, f* Z: x/ x8 {6. 7?24灯闪为何故障?   ! H9 y) C: C5 ^2 C
故障代码显示为内机过热。可查:   
2 W5 v- T! f2 q; c3 s①内管温坏   
& J3 h7 I5 g4 {; R: Z5 S- p, @②内电机坏   * S% ?" G1 h+ i0 [$ {/ j6 _
③内机蒸发器散热片脏堵   
3 g; V2 S7 |6 s* h* U$ w④电路板坏   
9 @7 Y6 [! J- m; {+ K) z  d: O7. 6?23灯闪为何故障?   
  M" a2 Z$ k) d7 v5 z. e故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
. ]; k3 q+ u& S' j1 C0 Y% n$ }①内管温坏   
+ |" k3 ]8 Z: ~3 N0 t" q  @0 m& X②内电机坏   2 M8 j4 E4 Z7 Z5 W: P
③内机蒸发器散热片脏堵   
" z. T" p) T2 l3 w④电路板坏   
* o6 L- u) X- i; e% [; r( F7 z6 y8. 4?21灯闪为何故障?   
% W7 o# t; u5 u2 d" ]故障代码显示为外机过热。可能为:   
* d9 h; l8 ^* T①外管温坏   
7 @9 M' C; ^( I8 O& H+ c②外风机坏   - l3 N6 B1 }! `8 q7 h) ]
③外机散热片脏堵   
1 m4 d4 F5 S" o/ q④电路板坏   % E5 V- x" g% C! \6 {8 r
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
4 H/ c' _# g! c( f8 c! Q7 H; W有可能是:   * g+ q# {- y1 l4 E' f
①房间面积与空调选型不匹配   3 V1 D+ \+ u5 L# t
②房间散热问题   
" z3 b- p' f+ q2 |) t: |0 }0 S③氟利昂过多或缺氟   1 w: h2 m/ a+ y! }
④压机吸排气不足   ) F' U7 H. q+ I8 `, L. V
⑤内风机风量小   9 G5 s3 O0 F2 O0 F
⑥其它   ' |/ E7 t+ h* I" K0 |
二 、分体KFR-35GW故障分析   
9 s$ B+ N- p3 X. a; f1 v" F3 a+ Z1. 安装后试机外机不转,为什么?   7 k/ W) B" A; D: U/ e2 L
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   5 n; C. T- V% B! d" f8 k2 ^
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
8 X6 K8 |) f7 n2 `3 J! v多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   6 f- b& n3 w. [; ~: O* A
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   4 s: \- m$ y7 w$ s2 M3 n& N
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   4 u6 t1 |% r; K: w: ~" W7 _+ w9 g
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
. I% S+ `  L- W  m' _; E此现象表示室温传感器开路或断路。   
: s8 a3 {1 L0 s8 v; o& P4 V5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
, |! K8 ?6 w, Y& `# \% Y显示室外传感器开路或断路。   ! s1 ?/ b- m7 E' E' Y7 p
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   : u1 r1 h( C8 e$ C3 E
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   , A& c4 p  ~8 \$ g
三、分体KFR-32GW故障分析   ! r# J6 s7 S8 l$ |8 g" Y2 u
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
# _; E5 i# U( ^0 b; ?( F/ ]表示内管温短路或断路。   ( S4 B  G# w( M8 ]0 ]" I' Y- `( D
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   1 ~( K+ t5 T! N* A4 e' r
表示室温短路或断路。   - b: x5 [$ L6 N" v3 L
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
) U; B! c+ n# V! C) ]( G表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   ! Y) j* z2 L# D7 j8 ~2 s
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
0 b9 E7 \: V0 \表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
3 f0 |( q; L( q% k四、分体KFR-25GW故障分析   
7 ^4 I) Q, F5 U$ z  c9 R同KFR-32GW故障显示判定   % y; m* `$ K2 V% Y
资料来源:www.520101.com  / @5 s1 W) W1 Z0 [! g4 j! I; Y, T
五、日江KFRd-120LW故障分析   " \. d  D5 P* c) S/ J
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
8 E- s- Z! \' L# S$ a' ?$ V3 @可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   $ o* k: s# I" r, _5 o7 t
2. 为什么不化霜?   0 i$ \( ^* }, _# @7 i
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   3 `: [5 ]" @3 W; E" ]6 J- C" n8 M
3. 制冷不好如何处理?   - Z" g, k0 {/ Y2 v$ [# V% O
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
1 |- O# Q0 x8 ]; M3 X. z/ C4 t' ~! B: @# K0 j+ w; Z
              日立空调维修故障代码               
8 o3 O0 p4 H! F# g" V- W% C& L' J& H
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二   
/ U4 `9 c4 ]! f# O& {7 U- D4 u) j, Q5 U) y- |7 |4 X. E3 ]! e
显示内容 故障原因    ; w2 j& d  u# E* t5 t" F, L6 A
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    ( z4 T" w! f9 c& Z! j' T; q6 M
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
/ K+ K  H, T4 Q& `1 e- e* |                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
7 o, w7 I) d% n! r; {4 M6 c2 y, k                        定时灯5秒闪/四次室内外异常   
+ D  Y) T( U4 W* {/ s4 _7 {                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障    * y* h# `9 I& D5 c7 [2 [. C
                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
& ~& R2 e( g" M- k2 j日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调    - q/ d- c8 I7 X; ~9 D. k
' O+ p/ d3 m6 N9 {+ t. P
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因    # j) i( c/ o+ }& r9 J
                        灭 灭亮 灭正常运行   
! N; ~" _5 C: p0 i; G                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
) T0 N+ G% O3 N/ x                        灭亮亮灭过负荷(2)   " j# g% G( G) @7 p
                        亮亮亮灭过负荷(3)   2 D8 i& r) Z2 l& ]1 f

" q+ w* L# y+ N5 G* V6 o( i% ?                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
6 ]' c! z) N3 x: K9 K# s3 c日立5P空调故障代码   
* |) J! a$ f3 E4 [# O: v01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
1 k+ a% z; v) ^3 I- h; H1 a9 ]  z02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
3 l8 V" c. q+ F5 N" ^" B03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   % ]* c1 n- w4 j/ A8 X
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
! o$ {* w  F" X7 J+ p  }08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   " E5 Y1 W2 m9 b
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   
& X8 @  |4 r! \12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
2 ^+ A& y( q9 O5 m7 e- n13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   
/ U% s: _# f) `, J$ @20:压缩机排气热敏电阻异常。   
9 }1 M' v+ R" p% o22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   8 {% u+ |, p5 n: [8 ~
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
. }! i8 m: T0 K# P) }" {3 X! Q, g25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
0 C( T6 r* v& N" A+ L38:室外保护回路异常。   - _0 s* Q5 d2 w
41:制冷过负载。   : @0 D; i( H$ K" `- N0 S
42:制热过负载。                               3 e+ q3 C7 G9 {7 R4 p8 r  B
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。