昨天晚上 十点多 正在逛超市 电话响了 有生意上门 来车接 ; C6 C# j% v, A/ t% v' u
恰好买的东西嫌贵 正愁没处结账 买单的人来了 " e8 P; |3 a/ x! `# x) {
+ k1 @: G6 L! o% F路上问的一个45KW的软启动柜 不能启动 故障灯亮
% m) P. { f* s到现场一看 还真差劲 一个单片机的软启动柜 那个乱啊
1 j" H9 m( i+ ~, H+ E: } q2 j但是 你乱 我不乱 是吧 搞定它 要不晚上花的钱 谁给啊* e. E. c! [9 z9 \, B+ a
J0 @3 Q, J9 V7 l" b. `按启动按钮 单片机板得故障灯就亮了 差劲就是差劲 什么资料也没有
/ X- e+ h" @; g; d6 ]这个柜子 不启动 单片机板 就没了 供电 没法检查 比较为难是吧
1 {% P F$ s5 w& U短接启动按钮 这个时候单片机板就上电了 ; h! s }0 E0 ]( d* D6 I
" L; c6 I5 D2 y; o测15V 正常 测5v 正常
. g& k* i$ f, ]+ Q. s8 R9 t. @
关掉电源 检查 六路输出 没有损坏的东西啊 时间过去快一个小时了
$ y1 G' m; Q0 o8 D5 j8 @3 n4 b& y1 ~! I, B( i
真愁人
6 d! W. c6 B7 K, z2 a( [. w9 o
9 `: P6 B5 l4 a: I陷入僵局了啊
3 u1 p3 i: L9 M, r
, J' @, g' T6 s+ o4 ^) V怎么办呢 ? 抽袋烟 喝瓶红茶 考虑考虑吧
( Z( H6 I9 H; t) D- b, S
" ]' z- H' P" g; o s# y' X! W瞌睡啊 呵呵 灵机一动 会不会是电流检测的问题呢?
1 |2 \. \" l* c; \% o" a2 M
# Y. g5 X* V/ i( f" C, G/ V这个柜子电流检测很雷人的 用的是两只普通的电流互感器/ r0 }' X2 y- m7 ?6 X0 X( ]
会不会是电流不平衡了 正要拆电机线 维修工的素质就是好吧 顺便拿表量了一下电机的三相阻值0 H' Y) W( G; a
1 F9 B/ v5 E: l9 ~$ k3 x钢钢 的 问题出现了 一个线就不通了啊 怎么回事 难道问题就这么简单吗?
# n9 n6 u" a1 x0 h
$ m& _8 ~6 E, g9 \8 k7 r35的线 那么粗 那么硬 还会断吗? 值得怀疑啊 ( @% r. i3 o* b4 D+ X
6 \, ~% e9 X/ Z0 e# T+ P拆电机接线盒吧 说干就干
5 B) Y, H1 ]% Y/ l; y! \ Y w" w8 S$ e3 E4 X Q( @3 x
还没拆呢 我就拉一下电机线 居然真的掉出一根
) A4 C5 W* {9 g# ^5 W/ I: k
& o; y1 a! F( K3 N剩下的就不说了吧
0 q4 A* D" S6 R; h& E
4 u" O9 [- D( z6 F: K7 ~搞定试机 很正常啊 拔款 送我回来 * X$ F$ J9 o' `- G% M
% H2 j5 [+ q0 N十二点多 再去 撮一顿- d- k8 M2 E1 @# m# s
回家已经是一点多了
8 { m8 V$ h( M% X' g2 n
% k$ C) R6 X% `; Y8 O1 U这就是维修工 悲哀而又快乐的一个晚上 ( C# u5 o, [6 V, U; Z5 V
|