21.请问电机软起动器是否能节能?
* Z3 w1 c5 U1 n& `8 X* k       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
+ X8 ?5 f; b$ H4 v- D3 S3 N       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。, n0 o4 X4 k4 o( O, e3 @- U
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 6 |0 ^$ a% Z/ D
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。( Z2 S; j7 v+ K( ~* X: `* ^
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?9 T/ {# m9 w% \5 u( |" ]1 q! Q
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。0 ?6 v# m; Y( j- C4 D
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?" o, {6 E. J- ]" f% {& H) e
       变频调速在什么上应用? , t0 v9 @1 R& W  F+ P2 P/ t* |
       对有调速要求的转动机械上都能应用
9 I$ c/ l: @6 C2 A6 u       有什么好处? 7 r8 k3 t9 [- ?
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
7 U1 m" e; f4 A1 R       1。直流电机结构复杂,维护成本高
# I8 R+ b/ m" e8 e5 l       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 ' c0 i1 B6 |- J" |$ s
       因此变频调速的好处在于: 7 D) _! G1 ^  T, q2 B9 l! y
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
( o( ^) H* _8 Q8 N7 a5 @# N/ V       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 * \, P. a7 _7 r( x! ]) m
       3。交流电机功率不存在换向器的限制 ! p5 N* B$ l  S1 G
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
! |% s4 z& |  n9 R- W       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
1 H* R, G1 ?" U* [2 {- @: x+ W" ^2 o1 P       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
& {# {  L4 J3 m+ X7 K) C5 n! r0 y  K       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
( c5 W3 j" B5 R0 L9 g7 y       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
4 o) N  r+ o$ }9 u1 X       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?, a+ T1 ?/ Z4 Y; H6 W7 Z
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 4 H( ]: T6 Q( l' x
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
1 ~6 P& i) h7 \/ b. t! N       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
  Q  y3 B, b5 m4 ?# v       测量步骤: * B! ]! ?% C0 ], G
       ---断开电源
, |1 _5 V1 Y9 \. j# V& A9 A       ---对地放电
4 O2 o8 ^6 ~( O5 k: B7 ]       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
, l; [  m6 P* B* r       ---假如是直流电机,提起电刷。
8 i7 N9 s( X. K8 ]  D) T       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 ( o9 ^" u* G) r3 {
       ---对地放电
! E4 ^! X- P+ R! t       ---恢复线路 4 c+ B( X  a# [3 I
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案( A. s5 m- C2 N
       27.请教什么是无刷无环起动器?
$ I5 Q6 z9 P2 Y; Z  J4 D       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。- O  k- d4 e1 y" o. A- C
       28.电机的电容起动方式有几种?9 F. V3 k1 {4 Q! k) `% _
       有两种起动:, N+ m. x  o9 i+ `, q- d
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
3 O( |- b8 G* H1 R: @4 u$ a$ y       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
% i+ h* t& E+ N3 t0 o       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
, ^9 ?9 p1 o* T* {3 N* Y" T       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:- k5 w7 @8 ?5 A' X  l* Q
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
3 u) {' r( m" P3 t0 U' Z7 V( s       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
. L0 ~. F0 J& b, r7 o       30.变压器能作为变频器的负载吗?5 ~4 i% ~, }( {9 l' D5 r
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。0 t- o4 e2 M& ]4 S+ z
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-8 18:38 , Processed in 0.172971 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表