21.请问电机软起动器是否能节能?
  V( q2 z/ `: d( g6 ~       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
, d$ \% P; m& A4 \0 ~- ?+ u$ l       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
% b1 Q# p3 w# ]# g       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? : n! o2 ^: K; X: F( R
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。5 @2 A' N! ~" t  E: Y0 v# X$ {; j
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
9 `( w2 Y: j* }8 y. S       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。# [+ |5 I" z+ Q" y" d
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
. S: ~- b5 q  Y( C9 i       变频调速在什么上应用?
3 }# U# P; y# c       对有调速要求的转动机械上都能应用
7 X* Q( P# i0 d  {5 [' e       有什么好处? ; m* t! J" m6 w8 V
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: 7 w& z9 [( C4 e- d1 P' F" U8 s
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
  a+ e  O) ^) o( d. t* }       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 7 D0 y9 B2 m& _# t
       因此变频调速的好处在于:
$ [' D. t8 H, F       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 " A9 H" _3 c* l9 W% o& G' H+ e
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 4 I9 `. I/ R9 P
       3。交流电机功率不存在换向器的限制
9 K5 {( E* C, o       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?% C! w& U$ n# f- p# {$ p' v/ ^5 u
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
' K2 y& T! d* d& M# X       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw 2 g3 b; ]) g! F: ~3 n/ G
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
3 \" [: y# |* I' N2 I4 Z7 T       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
2 {+ c' _2 e' s/ a5 `) ~' ]       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
* P* L  [! i6 B. @) ]7 @2 E       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 - B3 J- n% N; D6 z0 p
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
/ B8 h$ u: V. f& w       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 # ]! f7 |$ N2 t
       测量步骤: 6 S+ a- U' E2 [1 Z+ L7 z' L
       ---断开电源
2 V3 A, a8 U6 ^7 W5 X       ---对地放电 1 _$ Y# W( U2 @" I' U
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
1 [1 y$ [( r# _       ---假如是直流电机,提起电刷。
; j" [3 {/ G9 H* n/ I, u       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
- C0 j5 z# s5 x% \" Z       ---对地放电 0 J7 r) t* K) n, Y2 ?, j! `
       ---恢复线路
/ j) ?, R2 A1 y# z6 ~$ a       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案/ p7 s( f* c. M7 T6 s% l9 ?/ a2 @
       27.请教什么是无刷无环起动器?
' b1 }2 n/ b! P* I0 `1 W- a# x       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
% s# j; m; n9 r9 I% t6 J       28.电机的电容起动方式有几种?# F" Y/ c& F$ y5 `4 R
       有两种起动:3 k) c- X5 V% O7 Y/ O8 [. B( s1 \
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
+ I0 Q  T( J' j6 \& a       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
) {. x! Q5 f. q2 G8 x       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
. u& i2 {5 W) I9 r0 ?+ y3 m       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:( _- n7 C; H/ C% }: Q& r
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
* E/ u5 @' ]* i9 i& _" W5 l       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。& f# m7 N# b# h: p4 w( y
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
0 Q* q9 `- r6 z* o& K2 k' a       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
$ f4 b* ?4 w+ J! E
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-4-30 14:00 , Processed in 0.151772 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表