21.请问电机软起动器是否能节能?
# f; V4 T! ?3 c; w' h       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 $ e3 y& \# V9 Y" X+ N
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
  Y5 l, Z: D; [% d       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? - O* W5 V% L& @% x9 C4 |  ~
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。# U- E8 ^: G, A2 I# a
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
6 j6 l; x( e, a: M       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
+ R" O5 W1 d" d+ a, e/ E' t, T/ o       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
9 Y2 \2 v" |$ f3 g% v  h       变频调速在什么上应用?
# C4 V1 m8 C$ y- A5 u* O# x! ?       对有调速要求的转动机械上都能应用 : B7 D! r" C( k- U8 ~
       有什么好处? - D" N7 s8 N4 W& l8 Y; A
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: ; n$ l2 S6 u, {( j& i' \1 @
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
7 |- S* A+ ^) Z# a3 ~4 F" g& w# W" {       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
  ]9 c  Z9 P/ L( O       因此变频调速的好处在于:
( ~& p: y7 b( h       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
: g6 L# D( ~) C+ k( a3 k( s6 X       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
: d7 j1 B# i! d) t       3。交流电机功率不存在换向器的限制
& O# U0 O5 ^, Y& o# W       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
$ \! h6 }0 H4 F- g       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
3 O* [1 h1 R* X, \( F( V4 F- J       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
" u7 c; i: z( z% q/ x6 Z6 v6 K) K! |. o       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
2 z2 ^# f  a3 y: n( e       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。; `: a- N9 E9 X  @6 `1 u, c3 ]
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?1 q: X9 `' e" W/ w8 w- s7 ?) E
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
1 j3 Y  `: `' U3 |) K& B       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 ( n* J, p8 j8 J- j9 |
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 2 R( a! h4 W3 b
       测量步骤: % {* y8 I4 t2 t1 Z
       ---断开电源
8 L* `) z0 A. C) G       ---对地放电 / w7 o- X% \& V5 m% C
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
; [9 p' ]0 C5 y/ j       ---假如是直流电机,提起电刷。
. Z$ w9 z% t& l/ C( N+ |3 K       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 ! [. h, m$ J$ k* e2 z
       ---对地放电 + z% p  W( k% s2 d8 ~! G- h
       ---恢复线路 5 W' U$ U! q, h7 w
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
5 H4 `. j' A' {' ?$ K2 O  t       27.请教什么是无刷无环起动器?: c; C) Z) _0 d) W
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
2 x. D5 d* |% c( i# C8 ?2 m       28.电机的电容起动方式有几种?
, p2 D7 K0 P* X' x3 T( a4 {/ O       有两种起动:
3 [8 l( n5 m( n8 g2 g6 @& v1 G" y       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
5 h- l6 Z2 @/ i' Y! L       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。5 p+ q+ d6 K6 N  U$ G" r
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
, q' `% U8 r. d       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
+ i0 i1 s3 ^2 y0 m" |       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
$ l. `* D: s8 e1 a, u  q( C       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。1 j' D" k- ~6 z' m* v; j
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
& x5 ~/ p( m# W, F0 A       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。" e; C; i3 c6 h0 B, v& X4 t, l
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-4 17:04 , Processed in 0.145249 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表