21.请问电机软起动器是否能节能?* ]; M2 } i" \. f) W& C! s
软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 4 r' M8 G1 V$ v% y% \: P1 i
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
' `2 ]5 W; O1 p6 [ 22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 4 H9 R7 x) S5 v+ Q) ^ B5 `
采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
0 W- ^1 i5 q: m& L 23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?' [# A1 m* S7 Q' r, O8 J
电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
0 q8 H! v8 J; R% K6 k g 24.变频调速在什么上应用?有什么好处?! @+ @$ M) D7 X! U* ?
变频调速在什么上应用?
! g6 `% h$ f1 z1 o3 ` 对有调速要求的转动机械上都能应用
% ~, ^ p- |! S7 N' }$ M 有什么好处?
6 k7 t- s% ?1 Z" Q 在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
. |2 N5 O! w8 u5 y 1。直流电机结构复杂,维护成本高 9 V, B' q" B) Z( F/ p5 x
2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 4 H. A: O: C( H1 s7 w, c$ p
因此变频调速的好处在于:
. ^" H6 q: p) i) t1 P: F% e" w9 l 1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
0 Z8 T7 v* F H 2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 - {$ I, X+ y0 w
3。交流电机功率不存在换向器的限制 , d1 f" v# |" r
25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
# L3 I- Q3 t# Y8 G: c: [ 100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
& S7 H/ c. Y4 l4 W0 E1 o) u# p' |- c p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw " P1 p' L" J0 g8 m! a2 G
一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
2 `! Z/ n! }) | S 主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
" N. w/ D6 F, e" d 26.请问如何测量电机的绝缘电阻?/ g1 \3 t6 K8 R' ~
假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
5 y1 K$ l+ G% J1 J9 S# w/ J/ E8 a 假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 " P! g+ A0 T5 X, Q$ t
按被测电机电压等级选择相应的摇表。 6 q3 `2 k5 W ^, P2 L' x
测量步骤:
1 {" c$ T8 l3 H8 w ---断开电源
4 `% O9 N3 f: v- S) o8 w ---对地放电 I+ c1 _, H: m, b! _4 j3 E* N G
---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) $ k' g& L1 S0 N6 I
---假如是直流电机,提起电刷。 & j' u- [4 F/ ^
---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 ) T% r0 I) _, f8 |/ ]% ^+ X
---对地放电
. _# j5 @# C7 \! v& v ---恢复线路 % \9 b8 ~7 d2 N( _9 q, Z
---记录绝缘电阻,及环境温度在案
8 Z$ Q g. ]4 Q- K 27.请教什么是无刷无环起动器?
5 Y' o! v4 X9 J/ c H 无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
6 H4 f) n: j. @0 d& L 28.电机的电容起动方式有几种?$ Z+ u% k7 }$ Q& e, u" ~
有两种起动:
+ a( ?5 }8 z' O) _+ r$ z( n/ v 1、电容起动(指 电机启动后电容断开);, s0 n2 O {! ^4 C" p3 C) x
2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
- \1 h9 g; T- [- \; s 29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
7 N( @( l6 q" M/ O8 U7 N 这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
8 ]7 L% W& z5 {1 ^' f" ~ 1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。% R0 ?$ D% m8 q+ T5 o* u
2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。3 q2 v% Y7 O; q. H J
30.变压器能作为变频器的负载吗?
; F0 T. v6 U% V b 从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
3 [7 O, T5 z) m9 S, _+ C) p |