[分享] 日立空调维修故障分析

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-17 09:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        日立空调维修故障分析   4 ?$ f# r2 `: y& T, D0 [
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:9 m4 v! x# p8 i" c1 j; B
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
) ~& c8 _& @! Q' Q% \! K/ K3 b1. 12?29灯闪为何故障?   , e( ^0 p1 [  W$ o6 c" R
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
/ C" g. ~# E+ [8 D, Y% \①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   + d9 `5 R$ c: N" m) ^
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
( x* Q5 Q2 z: t4 ^③严重缺氟:查漏、加氟   
& S7 N$ g7 q4 [2 y# j④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   * S: u* M: a( v$ _
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
" C0 S7 w2 B5 R* v⑥外风机不转   
3 Z" ?! V( ]9 ~* x, {8 i⑦电路板坏   
. n6 K" f. Y! s1 d2. 11?28灯闪为何故障?   ' U, B5 W# K( w' P2 f
故障代码显示为内环温坏。排除方法:   : m5 l/ j2 s3 P% e+ e, r9 G/ A
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
+ F2 F& e: v7 l②主控板坏   ) ?% p$ f4 j' }; N$ X' p
3. 11?27灯闪为何故障?   $ H/ s# @5 E1 I" z( ]9 d! \
故障代码显示为内管温坏。可检查:   9 P, F% O9 \9 m1 [7 s- G9 |5 F
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
8 R/ L: C! F6 k/ N9 F& Q②主控板坏   
, b- s- r% ?' o' R4 t4. 11?26灯闪为何故障?   6 R7 R! l$ D  o( X7 q& ^+ h$ K. g
故障代码显示为外管温坏。可查:   
; I0 a  \( h8 r$ m①外管温坏   
& W7 ]! M8 U8 v" `% y②接插件接触不良   
0 L4 ^: [  m- T* x③主控板坏   $ c2 p- i5 G! b+ b8 c* _  P
5. 8?25灯闪为何故障?   1 Z# w% m6 a5 C  |5 z& {2 [( u- i
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   ' }* t9 b8 i0 r0 R5 h; e1 |
①内管温坏   6 w2 {7 I( k) q. b) ~) h
②外风机坏或风机电容坏   
0 N; O6 s7 z4 h& l③内蒸发器散热片脏堵   
0 k" N% g" d) |6 w( |' A. `④内风机转速低   
/ o* r* J" V2 Y$ b⑤电路板坏   : @8 K0 n  q/ b4 }& S" G4 Z! b
6. 7?24灯闪为何故障?   
, r+ J( n9 q* X) p9 u故障代码显示为内机过热。可查:   
# a5 K4 B8 t! Z  Q$ M7 W①内管温坏   
3 w- Z$ L) A, ?6 ]! V  L: Z* O% P②内电机坏   / {# G) Z7 J% Z3 u
③内机蒸发器散热片脏堵   
: f  U# j& ?, w, u④电路板坏   ) J7 \0 S% ~4 k! W1 G
7. 6?23灯闪为何故障?   & P* J* z  I6 }% g* I
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   2 Y% {; c) z+ X
①内管温坏   
6 }: [2 D, E8 ^) J( P②内电机坏   ) R( F3 O3 z, x' j6 g1 o, L9 a
③内机蒸发器散热片脏堵   3 q4 L' {% s4 w5 b. Z
④电路板坏   # O6 C' x3 T$ g7 V5 m
8. 4?21灯闪为何故障?   1 L2 w9 s- l5 }/ y
故障代码显示为外机过热。可能为:   . y2 ~3 z4 i% t+ P& h$ S& {2 o# m8 y$ }
①外管温坏   
; I; k( f5 L9 Q7 S②外风机坏   
; [6 y0 V& b( u' w, f5 R4 e0 r) A③外机散热片脏堵   
, }' d! o: T- R) v/ _- u④电路板坏   4 w. ]" w5 p3 E. k6 ^0 [* X0 r, z
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   / |/ {. S$ F; T9 c! F" g
有可能是:   
/ f  u- t. E) h, J# I- k①房间面积与空调选型不匹配   . k% v& `5 B1 _8 P: f
②房间散热问题   . Q9 u1 O" s1 U( t  V& ~" {' H
③氟利昂过多或缺氟   
: x7 \4 c& f, O- o9 S0 U0 D④压机吸排气不足   
& {* @* J/ E6 F6 N! e⑤内风机风量小   
+ R0 L! i% g( H* W3 Z⑥其它   
3 _& H1 X8 q3 N二 、分体KFR-35GW故障分析   
" z+ F9 E9 s3 L# k1. 安装后试机外机不转,为什么?   $ M( {! g2 q5 ~' L- M" c
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   ) ~3 _4 w3 p# |' v% @+ K3 n0 U# x
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   ( w/ f6 H7 i0 m1 l& D
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏     J4 v/ j& \; n8 S* j7 p' z
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   6 v3 \9 l6 D% f
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   # T5 Z5 F* \+ R- o
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
( k& m8 b' I9 @8 _. _) q' J此现象表示室温传感器开路或断路。   6 y: x# ~! l$ C# e8 \
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
. Z- E2 ]/ M; F8 O2 {显示室外传感器开路或断路。   1 J1 V8 h7 M2 I
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   ( Z/ o% l5 K/ a- x6 j- S% N
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   & z( `" \9 x& ^, W- J  B
三、分体KFR-32GW故障分析   
7 G7 ^8 p3 I* B$ D& e1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   " `- }5 x& b  D' X. Y7 ?
表示内管温短路或断路。   
5 L# M1 r* T* n# u% a- M2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   
( u% t$ _. c3 c2 k表示室温短路或断路。   3 K9 F7 D) `- C: j+ W* b9 |
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
4 |* |* m# t+ ~. B- \! K3 d表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   7 ]7 n0 G# A' P
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   8 W; s& R7 y7 o# B4 D, e2 o( @2 J
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   $ b7 J0 y0 c* g
四、分体KFR-25GW故障分析   
% `( i" D0 n  \$ ]6 M同KFR-32GW故障显示判定   2 r, _) L6 N* }/ g& q, \
资料来源:www.520101.com  
& z* ]9 Q* N, u1 e五、日江KFRd-120LW故障分析   " m; l4 h0 G8 O7 _: s% e+ o
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
1 L; |  s1 u( k6 t9 y  `可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
9 b( r. O& ]( q4 N% l2. 为什么不化霜?   1 o1 j9 U3 D! M, ^* E( e0 J6 _  K
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   + d3 q% I& @( d% d- u+ g* L
3. 制冷不好如何处理?   2 Z% z# M! U2 ~; g
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  % E# P$ b, J& c
* J  y7 g( w$ N, k
              日立空调维修故障代码                / A# V& }0 Y8 P4 G* l2 _8 e

: P: ]' z. `3 w# C5 K日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    ) B3 o- a+ V! V% c5 Q& t
; \, g" l8 D" M) f0 L1 ?
显示内容 故障原因    ' R6 i  U' L4 D0 r
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
- K& j1 v# u& ~' L6 P# b! @" c8 L; p                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
; p7 Z3 A: p' M( p) C' s( _  s                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障    8 j0 N( u9 A9 d3 M! \8 ]9 q! C
                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    2 P; U$ `/ q3 |& q+ l
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障    5 z  [, x5 n8 y7 K# m3 J7 ^
                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   6 w( S: r& t/ @- e5 T4 X
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
' A. U' q! f# Z" K3 v/ E' N7 O, x, l; b, n) l
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因    ' T- o/ `( b8 d
                        灭 灭亮 灭正常运行   
% ]# p1 j- E7 G5 G                        亮 灭亮灭过负荷(1)    % E; Y2 N" v  z+ Z: {1 t
                        灭亮亮灭过负荷(2)   
. Q1 f2 f( c, n6 w                        亮亮亮灭过负荷(3)   
- ^3 \+ H& L9 s$ y
& e6 v& T, V' c+ \0 M                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
4 M4 A/ q& X$ R4 J  B3 L日立5P空调故障代码   
( v% Z- L; a( N5 ?: Z7 e6 C4 Z0 h01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
; V" T/ [/ {" A1 m& j02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
2 f, F- f8 p7 b03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
7 G8 N7 T7 E1 ~9 z4 a05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
7 }7 U4 N' G6 O* B$ a08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   4 \" w" K5 B7 t4 i, S- T
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   
( l2 u; r3 u4 q+ L; m2 f7 [12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
. x+ v* c. y* |& i6 v13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   
0 S) |4 f4 J& {20:压缩机排气热敏电阻异常。   
6 b9 e7 p! O/ l7 ^1 ]0 P0 C  I( u22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
: x, U+ n+ G) q2 J* A/ T24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   2 h  l7 S1 @: f: M* k
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   + S6 W9 @5 W0 }
38:室外保护回路异常。   * \1 L0 T3 m# \) W2 d3 ~0 O' g5 d
41:制冷过负载。   * U$ @1 s3 R6 I7 i0 K" ^
42:制热过负载。                               2 c$ U# H0 S( p: T4 z7 o6 o
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。