日立空调维修故障分析 4 ?$ f# r2 `: y& T, D0 [
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:9 m4 v! x# p8 i" c1 j; B
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
) ~& c8 _& @! Q' Q% \! K/ K3 b1. 12?29灯闪为何故障? , e( ^0 p1 [ W$ o6 c" R
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
/ C" g. ~# E+ [8 D, Y% \①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) + d9 `5 R$ c: N" m) ^
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
( x* Q5 Q2 z: t4 ^③严重缺氟:查漏、加氟
& S7 N$ g7 q4 [2 y# j④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 * S: u* M: a( v$ _
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
" C0 S7 w2 B5 R* v⑥外风机不转
3 Z" ?! V( ]9 ~* x, {8 i⑦电路板坏
. n6 K" f. Y! s1 d2. 11?28灯闪为何故障? ' U, B5 W# K( w' P2 f
故障代码显示为内环温坏。排除方法: : m5 l/ j2 s3 P% e+ e, r9 G/ A
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
+ F2 F& e: v7 l②主控板坏 ) ?% p$ f4 j' }; N$ X' p
3. 11?27灯闪为何故障? $ H/ s# @5 E1 I" z( ]9 d! \
故障代码显示为内管温坏。可检查: 9 P, F% O9 \9 m1 [7 s- G9 |5 F
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
8 R/ L: C! F6 k/ N9 F& Q②主控板坏
, b- s- r% ?' o' R4 t4. 11?26灯闪为何故障? 6 R7 R! l$ D o( X7 q& ^+ h$ K. g
故障代码显示为外管温坏。可查:
; I0 a \( h8 r$ m①外管温坏
& W7 ]! M8 U8 v" `% y②接插件接触不良
0 L4 ^: [ m- T* x③主控板坏 $ c2 p- i5 G! b+ b8 c* _ P
5. 8?25灯闪为何故障? 1 Z# w% m6 a5 C |5 z& {2 [( u- i
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: ' }* t9 b8 i0 r0 R5 h; e1 |
①内管温坏 6 w2 {7 I( k) q. b) ~) h
②外风机坏或风机电容坏
0 N; O6 s7 z4 h& l③内蒸发器散热片脏堵
0 k" N% g" d) |6 w( |' A. `④内风机转速低
/ o* r* J" V2 Y$ b⑤电路板坏 : @8 K0 n q/ b4 }& S" G4 Z! b
6. 7?24灯闪为何故障?
, r+ J( n9 q* X) p9 u故障代码显示为内机过热。可查:
# a5 K4 B8 t! Z Q$ M7 W①内管温坏
3 w- Z$ L) A, ?6 ]! V L: Z* O% P②内电机坏 / {# G) Z7 J% Z3 u
③内机蒸发器散热片脏堵
: f U# j& ?, w, u④电路板坏 ) J7 \0 S% ~4 k! W1 G
7. 6?23灯闪为何故障? & P* J* z I6 }% g* I
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: 2 Y% {; c) z+ X
①内管温坏
6 }: [2 D, E8 ^) J( P②内电机坏 ) R( F3 O3 z, x' j6 g1 o, L9 a
③内机蒸发器散热片脏堵 3 q4 L' {% s4 w5 b. Z
④电路板坏 # O6 C' x3 T$ g7 V5 m
8. 4?21灯闪为何故障? 1 L2 w9 s- l5 }/ y
故障代码显示为外机过热。可能为: . y2 ~3 z4 i% t+ P& h$ S& {2 o# m8 y$ }
①外管温坏
; I; k( f5 L9 Q7 S②外风机坏
; [6 y0 V& b( u' w, f5 R4 e0 r) A③外机散热片脏堵
, }' d! o: T- R) v/ _- u④电路板坏 4 w. ]" w5 p3 E. k6 ^0 [* X0 r, z
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? / |/ {. S$ F; T9 c! F" g
有可能是:
/ f u- t. E) h, J# I- k①房间面积与空调选型不匹配 . k% v& `5 B1 _8 P: f
②房间散热问题 . Q9 u1 O" s1 U( t V& ~" {' H
③氟利昂过多或缺氟
: x7 \4 c& f, O- o9 S0 U0 D④压机吸排气不足
& {* @* J/ E6 F6 N! e⑤内风机风量小
+ R0 L! i% g( H* W3 Z⑥其它
3 _& H1 X8 q3 N二 、分体KFR-35GW故障分析
" z+ F9 E9 s3 L# k1. 安装后试机外机不转,为什么? $ M( {! g2 q5 ~' L- M" c
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 ) ~3 _4 w3 p# |' v% @+ K3 n0 U# x
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? ( w/ f6 H7 i0 m1 l& D
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 J4 v/ j& \; n8 S* j7 p' z
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 6 v3 \9 l6 D% f
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) # T5 Z5 F* \+ R- o
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
( k& m8 b' I9 @8 _. _) q' J此现象表示室温传感器开路或断路。 6 y: x# ~! l$ C# e8 \
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
. Z- E2 ]/ M; F8 O2 {显示室外传感器开路或断路。 1 J1 V8 h7 M2 I
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? ( Z/ o% l5 K/ a- x6 j- S% N
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 & z( `" \9 x& ^, W- J B
三、分体KFR-32GW故障分析
7 G7 ^8 p3 I* B$ D& e1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? " `- }5 x& b D' X. Y7 ?
表示内管温短路或断路。
5 L# M1 r* T* n# u% a- M2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
( u% t$ _. c3 c2 k表示室温短路或断路。 3 K9 F7 D) `- C: j+ W* b9 |
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
4 |* |* m# t+ ~. B- \! K3 d表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 7 ]7 n0 G# A' P
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? 8 W; s& R7 y7 o# B4 D, e2 o( @2 J
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) $ b7 J0 y0 c* g
四、分体KFR-25GW故障分析
% `( i" D0 n \$ ]6 M同KFR-32GW故障显示判定 2 r, _) L6 N* }/ g& q, \
资料来源:www.520101.com
& z* ]9 Q* N, u1 e五、日江KFRd-120LW故障分析 " m; l4 h0 G8 O7 _: s% e+ o
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
1 L; | s1 u( k6 t9 y `可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
9 b( r. O& ]( q4 N% l2. 为什么不化霜? 1 o1 j9 U3 D! M, ^* E( e0 J6 _ K
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 + d3 q% I& @( d% d- u+ g* L
3. 制冷不好如何处理? 2 Z% z# M! U2 ~; g
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) % E# P$ b, J& c
* J y7 g( w$ N, k
日立空调维修故障代码 / A# V& }0 Y8 P4 G* l2 _8 e
: P: ]' z. `3 w# C5 K日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 ) B3 o- a+ V! V% c5 Q& t
; \, g" l8 D" M) f0 L1 ?
显示内容 故障原因 ' R6 i U' L4 D0 r
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
- K& j1 v# u& ~' L6 P# b! @" c8 L; p 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
; p7 Z3 A: p' M( p) C' s( _ s 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 8 j0 N( u9 A9 d3 M! \8 ]9 q! C
定时灯5秒闪/四次室内外异常 2 P; U$ `/ q3 |& q+ l
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 5 z [, x5 n8 y7 K# m3 J7 ^
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 6 w( S: r& t/ @- e5 T4 X
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
' A. U' q! f# Z" K3 v/ E' N7 O, x, l; b, n) l
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 ' T- o/ `( b8 d
灭 灭亮 灭正常运行
% ]# p1 j- E7 G5 G 亮 灭亮灭过负荷(1) % E; Y2 N" v z+ Z: {1 t
灭亮亮灭过负荷(2)
. Q1 f2 f( c, n6 w 亮亮亮灭过负荷(3)
- ^3 \+ H& L9 s$ y
& e6 v& T, V' c+ \0 M 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
4 M4 A/ q& X$ R4 J B3 L日立5P空调故障代码
( v% Z- L; a( N5 ?: Z7 e6 C4 Z0 h01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
; V" T/ [/ {" A1 m& j02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
2 f, F- f8 p7 b03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
7 G8 N7 T7 E1 ~9 z4 a05:相位异常 ,室外基板:CN9。
7 }7 U4 N' G6 O* B$ a08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) 4 \" w" K5 B7 t4 i, S- T
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
( l2 u; r3 u4 q+ L; m2 f7 [12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
. x+ v* c. y* |& i6 v13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
0 S) |4 f4 J& {20:压缩机排气热敏电阻异常。
6 b9 e7 p! O/ l7 ^1 ]0 P0 C I( u22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
: x, U+ n+ G) q2 J* A/ T24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 2 h l7 S1 @: f: M* k
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 + S6 W9 @5 W0 }
38:室外保护回路异常。 * \1 L0 T3 m# \) W2 d3 ~0 O' g5 d
41:制冷过负载。 * U$ @1 s3 R6 I7 i0 K" ^
42:制热过负载。 2 c$ U# H0 S( p: T4 z7 o6 o
|