日立空调维修故障分析
' f$ u% ~& H2 M: u# [% l一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:. g1 O5 l8 W- g
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
7 f8 ^% b/ \- D7 Q1. 12?29灯闪为何故障? 4 x& \1 M, b- c7 `! N
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ' T& l3 r, B8 C0 J) T4 i9 V: i
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
5 w9 t1 o$ x4 x& e7 @4 ]+ ~9 d②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 , U" @1 F; y3 o% m) n2 I
③严重缺氟:查漏、加氟 6 T3 X: R3 k# k" ^/ ^
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ' Z. C/ Q+ r. X) v- y& a8 ^
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
' l5 t2 b; U, _6 J⑥外风机不转
+ I1 C' _: e4 o- V+ ~⑦电路板坏
0 ?. b+ a1 i) _, x; n3 Z2. 11?28灯闪为何故障? 0 ` i# y( x! h# C6 }
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
& }0 E: T D+ e: T) a①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) ! `2 `$ C4 z _" x% {# T3 I
②主控板坏 7 f: }% E x6 q3 _, U4 z# i
3. 11?27灯闪为何故障? 7 F3 j! n# s: F; c( W3 T* l# b( C
故障代码显示为内管温坏。可检查: " }1 v+ S4 ~) u$ |" B( K8 F7 Y
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
3 K4 _( @* q+ y3 j②主控板坏
+ E7 \1 Q" I* f& h! r0 |8 @( }; i4. 11?26灯闪为何故障?
; ~" V9 M2 M. \" x故障代码显示为外管温坏。可查: 8 y t3 A( |0 o8 L( n" R5 C- x+ n9 ?
①外管温坏
% [9 ^ b( V" ^6 a1 o$ J! {②接插件接触不良 ( [( j5 ^ |2 W1 Q |& p1 z0 ? ?- D
③主控板坏 7 o! i5 a$ I) c: C( t( F+ X
5. 8?25灯闪为何故障? ) f9 l% ?; \% F# g Y" v
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
7 }5 B+ ]! }9 Y L①内管温坏
6 v" |. a5 g6 ]9 `②外风机坏或风机电容坏
) Q! {" B% v/ _% N; r/ w% _) N③内蒸发器散热片脏堵 # y; {/ O( ^6 h- f7 K8 S5 L
④内风机转速低
& t& u8 [$ }* ?9 H9 y⑤电路板坏 8 Y/ A1 C" l$ [
6. 7?24灯闪为何故障? * i7 _3 C# a, v* d' f
故障代码显示为内机过热。可查: , \) F# A! N: J \. \6 g! ^4 f$ N
①内管温坏
4 U# W: k G- o* ^' {& u. _- I②内电机坏 , t# K7 b2 e! y0 D
③内机蒸发器散热片脏堵
# y7 V) w- T4 |6 `" r' G④电路板坏 + K7 e G/ M3 w$ k
7. 6?23灯闪为何故障? / d3 o8 V0 ^/ c+ `2 M' y: G8 l
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
/ X, p3 Q1 P' _①内管温坏
6 o' L6 S5 ]+ e/ K2 ~* Y5 b②内电机坏
* U" o5 I& d- C; d5 Y# V/ ~③内机蒸发器散热片脏堵
A* ], a9 o" p( x8 u④电路板坏
; l& f7 z I: w9 [: ^( b8. 4?21灯闪为何故障?
9 P' s' |* N3 Z. c8 k8 i* ~6 G故障代码显示为外机过热。可能为:
9 V! P) m. W) b' x# L6 a/ R, }①外管温坏
$ c# ^! C/ E7 o- z5 v②外风机坏
/ g n1 ~* K" w0 x' z8 s+ k6 ~# r③外机散热片脏堵
5 }! _$ t0 V& S a0 ]5 i$ d④电路板坏 ^* ?7 e' ~- L$ y8 U
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? ) j9 q F0 S1 D- N2 q, ~
有可能是: 8 h! t5 q' V- B; }
①房间面积与空调选型不匹配 9 ]& @) ~$ {: _) w" v% Z) K$ ~$ C9 Z j
②房间散热问题
! A" ]: Y0 U3 r9 ~5 u; I③氟利昂过多或缺氟 , [9 f6 X2 q; p, O) T
④压机吸排气不足 - r& F( [" _' b4 o2 b8 I
⑤内风机风量小
A" c5 ^' ` `5 o0 A⑥其它 1 x4 D3 q9 ^9 D* G
二 、分体KFR-35GW故障分析
* Q6 H2 ]% _) l5 W9 S1. 安装后试机外机不转,为什么? . @0 r7 n o: `( E& F9 y
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
6 b% ~- m; v; j/ a2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
4 N9 [" H, o* w0 n! H多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
( Y' V$ r' q6 W( R( \3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) % f9 n* Q9 r2 U5 ^, R. z
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
i% c2 e! @4 {- L# y2 i) p3 j4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 3 V9 Z) F2 u" R$ {# [7 y
此现象表示室温传感器开路或断路。 0 N: f* l) p$ S) {
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? ( W6 ^' l( K) l
显示室外传感器开路或断路。
& c0 I; c2 D: ?8 v6 x6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 3 z: l9 {- Z# W
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
$ _! w$ [7 f7 Q三、分体KFR-32GW故障分析 # B5 F5 P: _$ J
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? : b- d- c: `9 H/ e B# r
表示内管温短路或断路。 6 s6 k7 u7 w8 e6 {
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
- W" s7 u0 y2 U2 T/ d) r3 }表示室温短路或断路。
" `9 B- Q# ~5 Q7 ^ ?( G: A3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? / T) v8 f: Z' E" x; h
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
" v% G$ X, g! ~6 x$ q; H4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
/ i! a/ }" `# A" H# e表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) : g! [2 f; H8 C3 d3 F0 x
四、分体KFR-25GW故障分析
) Q# h. k! @! K6 Q5 b' q同KFR-32GW故障显示判定 # B' Q7 G/ J( Q* k# w
资料来源:www.520101.com # W0 I" L, \0 U
五、日江KFRd-120LW故障分析 . l% m; S9 Q% V6 `3 {' f
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
4 Z2 w; J# u* n可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
, O) d6 z% M3 D3 c4 m5 W$ }2. 为什么不化霜? Q6 X" Z4 e3 o5 V
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
G8 X! x$ \$ T3 V) b2 I8 `3 T3. 制冷不好如何处理?
* I/ X: w8 T% n可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) 5 z) B0 ~) P( ~2 a
0 N" g4 J( {4 f; k" ?% E9 L
日立空调维修故障代码
+ E) i+ e' w4 ?7 n5 s" ^& l. }8 M0 |: I& j6 Z( w
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
4 t/ i# P1 t& v+ G+ ]% E3 C" h4 U0 |' F' l$ h3 q) [
显示内容 故障原因 + P" x4 d9 s. \$ M+ ]" ^
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
3 j O8 Z y' Y$ Y0 [ 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 : g0 I: e6 k3 o7 D P4 R
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
3 _" ~" F2 ^7 L7 C& _+ ~( m" u 定时灯5秒闪/四次室内外异常 * i$ x. `$ l. N9 s1 _/ k
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
1 R6 o% |6 m% o# N; P: u( B 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
' m5 q$ Q1 ?' |2 g; Z日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
. W0 P. c, D1 U9 G1 ]3 J7 S& M! L! B+ Z, i3 r C+ o
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
. J0 o* l4 n8 O! X7 q8 x. U 灭 灭亮 灭正常运行 . T1 e8 c: A& D2 r
亮 灭亮灭过负荷(1)
9 X+ G. W; z. l. U 灭亮亮灭过负荷(2) # e1 I8 p7 S; N
亮亮亮灭过负荷(3) 3 J, R4 N& d9 }9 L4 V
' S8 l/ n5 T# {6 k) _ 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 - S4 H, D1 U( c9 a' @
日立5P空调故障代码
9 m, x0 O, r$ a8 [1 l0 x01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
! B3 l/ Z$ |( N+ K; x0 l6 j* [" e02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 ( X7 N j+ }+ r0 ]# ?6 V
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
+ c- M' D4 x O& V" Q; x, O05:相位异常 ,室外基板:CN9。 : a8 O1 {- g6 ~' I* i1 l3 d
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
- h! i: M; ?- Z" t" ~4 Y/ d/ J5 k11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 7 l' B6 y$ [; e ~
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 , }0 x+ B o2 k' Q4 L/ U
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 8 ]8 J% j% P0 L; V* i. V
20:压缩机排气热敏电阻异常。
+ @( o+ V) a# s7 t+ c6 a3 R u5 r22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 - u: o7 @8 p, B# y* l; ^9 E
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 2 X6 b2 Q* Q# Q0 L9 z( `
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
5 M# v6 T7 }2 g/ y3 M; s6 O% d38:室外保护回路异常。 / |0 i* g4 f. E2 e" f3 w- l6 G
41:制冷过负载。
: F" ~- f) G& ^$ G" D- k* F9 F* P42:制热过负载。