日立空调维修故障分析 $ l# n3 U2 P; {8 G2 k' {; M
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
0 y" e4 y# l$ Z6 q( P3 ?(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 3 L) N W- r5 ^7 }
1. 12?29灯闪为何故障?
9 S& M; ]8 g$ J8 v6 f故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
# d* h7 B$ Y% b- r) t$ k①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) # C3 p9 r& e8 ^# O; E1 r+ q
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ! R( z7 |4 d, I! t$ E5 F7 {
③严重缺氟:查漏、加氟
# X4 }2 d. t. l3 S/ m M' p④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
4 S: g+ E% A$ U⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 7 J0 w k5 c+ H+ W
⑥外风机不转 7 F& N* F, O$ k: h2 S3 c/ {4 e. W
⑦电路板坏 . v2 x! W4 z+ P$ | P' h- v
2. 11?28灯闪为何故障?
) r! c: M+ L- l/ n故障代码显示为内环温坏。排除方法:
# D, n, T- a! J; C9 j①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
* l9 n7 V' E. U. e% @# |②主控板坏
# N3 G+ F- k& n, \6 H+ [! ?5 b3. 11?27灯闪为何故障?
8 k$ y4 G& W$ F- J故障代码显示为内管温坏。可检查:
) }+ o V+ s p# C! B/ f4 |①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
% b# \' W* g2 @8 k( {* f8 q+ ?, S②主控板坏 0 u4 z1 B. n( N( V* T' e+ V
4. 11?26灯闪为何故障? ; s5 A9 x6 K1 R7 {8 [
故障代码显示为外管温坏。可查: 2 n1 r3 C+ j. F6 x# b
①外管温坏
1 r; r$ C8 X, f: H5 F2 `' u t9 s②接插件接触不良 ; ?2 `; u, x+ z' \
③主控板坏
) B3 Y6 [" W" ]* U. N* Q2 t4 X5. 8?25灯闪为何故障?
( {- A' T6 C5 P' W$ W故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: . h3 T! R* K0 z
①内管温坏 . O" W, ~7 B) s9 y/ `3 u( e
②外风机坏或风机电容坏 ' M1 U/ t5 B, n, k# t3 s; V v
③内蒸发器散热片脏堵
' V: R3 r. `, V; E④内风机转速低 5 F9 r; [3 ]' R* [" a
⑤电路板坏 6 S7 N, w% ^4 T, j: G7 H7 {3 S) H
6. 7?24灯闪为何故障? ' U7 r3 ]6 X( t$ N& \( |
故障代码显示为内机过热。可查: : E) ?4 z! F9 k
①内管温坏
1 e9 d/ @! F$ [% F3 o: Q②内电机坏
; {$ S: G" y6 \: T- ?& ~4 @4 ]" c③内机蒸发器散热片脏堵 5 n& Y0 S+ w8 K) E% e$ E
④电路板坏 8 `* C! L7 a% ?# a# _* W) B
7. 6?23灯闪为何故障? 8 B1 A. w5 L/ F0 _- t7 U8 \ u' Q
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: ) g$ ^" q3 L: Y0 g9 n
①内管温坏 6 ], y* x6 H' ]) G; Q1 L
②内电机坏 + |5 u- u& a: B( p
③内机蒸发器散热片脏堵
8 \5 C+ ?7 L! i2 d④电路板坏 1 @$ O: y+ ]$ P; d) a7 @) E) J
8. 4?21灯闪为何故障?
" B0 y$ R4 j% Y" o. ^' r$ I故障代码显示为外机过热。可能为: + L- c% l7 O# W. [/ t
①外管温坏
+ d7 w: x7 `5 v②外风机坏
: m! `* R. q& j③外机散热片脏堵
) S$ t! Y& w$ G* \( D3 Z1 i5 U" {" Z④电路板坏 2 v/ G- r6 {9 o! J- i" D' ^) Q" N
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? : B0 H, U+ X3 l/ U% Q
有可能是:
( D4 V* K) G6 d4 a: p$ p5 w①房间面积与空调选型不匹配
/ i. A) y0 I$ }+ b, f+ o②房间散热问题
3 m$ a; r% u* h+ u# x③氟利昂过多或缺氟
. t* `% K- h- r0 z T& `4 @% x④压机吸排气不足 5 w+ {9 W! }- O+ H" O6 V
⑤内风机风量小
' C$ s6 R- x8 }- M# w4 m⑥其它 X* k5 U6 ]5 t2 J: d
二 、分体KFR-35GW故障分析 # m( |6 Z7 u. D2 S5 f7 F I. u
1. 安装后试机外机不转,为什么? # S( `" F$ [" Q# {
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
" {; f/ { S* }+ K9 V2 h! F2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
, ?: j5 F0 |. n9 J2 }多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
- j) [7 A$ C8 E: t+ K1 V1 C+ K3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) % j2 r1 j8 ?0 ~8 M) c1 F
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
% t6 I% F5 X% `4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? & n5 W/ l; i k0 r; o' L5 A0 [
此现象表示室温传感器开路或断路。
" l$ s0 z* o+ S' r# o2 s0 [! ?5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? 4 F& d0 r, `% z# g6 y/ H- X' }$ {
显示室外传感器开路或断路。 ) D& I# t! {( ~( ^0 v
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? & U# N: e, |. h5 s) E
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 $ h0 b) D3 I! d4 a* L( s
三、分体KFR-32GW故障分析 + J! e. O8 ~2 z3 C" F; z6 W% j4 P2 Y
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
4 [/ K/ t! Z2 t/ ^) n0 g+ c表示内管温短路或断路。 4 }' I- R" C+ Q) G* R2 Y
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
4 Q" \* c M+ R# O9 d: n1 }表示室温短路或断路。 " n) \0 {; j+ `
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? |' W* j8 I4 o/ x/ L# @" U
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 1 q9 B0 v- m" z! R0 R
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
1 v. M' \7 S! o; s4 z表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) ; R" e$ o/ J9 @! h
四、分体KFR-25GW故障分析 6 x# F7 O) a% _4 y# F) C6 n
同KFR-32GW故障显示判定
$ z. D$ t3 ?' \资料来源:www.520101.com
2 |6 \1 \, l6 q' l五、日江KFRd-120LW故障分析 # b) Q. @* x1 K- L+ j# ^
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
& b F5 Y; G6 K n可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 / {8 k$ p$ l. l# | r: L
2. 为什么不化霜? ' x( X7 i7 |7 [" i4 j) |
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
0 O3 @) L3 s7 I6 z @, T; m3. 制冷不好如何处理?
7 b0 s: J r7 b) z" H. ?7 F" e可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) $ _8 ]( \0 L$ z- n& D: Z
6 q" }+ L0 Z) G! n, `0 J6 b: z+ U
日立空调维修故障代码 1 \+ C7 w7 o) m3 P9 \3 E0 Y
" l2 g8 Y, q* h0 z" P
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 - V6 c N4 B. _' P, O
3 F3 a# o6 J% J
显示内容 故障原因
, {: [0 M( @' ?8 ]% x 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 7 }5 ?; I2 D8 ]
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 + ]3 ~( u( M5 o5 d# @
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 ( d. @8 y- t/ ?
定时灯5秒闪/四次室内外异常 8 U0 y2 O8 |; ]/ j1 ]$ n) ~+ O' X
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 ! M- j* Y8 P# z7 z' C: n
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
' q2 t3 x2 y6 ^! j; o \日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 % t" {( ]8 I6 c/ m1 n& D
5 g7 A1 t% G( O! N9 Z( o
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
. `. z# W. v3 p( M7 ?1 m8 P# ^, ]! l 灭 灭亮 灭正常运行
4 t& I4 ~1 U2 R+ ^# m3 _) i 亮 灭亮灭过负荷(1) * a" U; n' K- F
灭亮亮灭过负荷(2) 8 S% _% N' b$ t# e5 t o
亮亮亮灭过负荷(3) ) D" \# A1 }. }' H" K
; W L M7 D n2 X6 Q* g
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
x# K! G( c- h2 A6 I日立5P空调故障代码 + l: m& x$ b; D$ m( i2 ]+ Q
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 5 F7 m( O* C5 [0 S& j
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
/ X! ]$ ^, E. g: M- o; i& Q03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 ) @- D/ _0 C) }9 y p7 s+ t3 F
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
) ~8 G9 G: r- P6 f7 ^08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) ( `2 }- w2 z9 u
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 # W2 i% p2 d1 G" K; t' s0 _
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
7 b# q+ O. |, t13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 C6 |/ a7 K# k9 z" z1 i
20:压缩机排气热敏电阻异常。 / \: s+ [3 e3 P0 X J: P0 Y+ n% r; D
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 ) L g) d$ U8 v. |2 {1 I5 H8 b3 y) r
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 7 T+ y6 F& a( w, c5 J
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 $ r1 l# w. R* q( J: a/ n
38:室外保护回路异常。
! y% A! p% l0 t7 `5 B9 c41:制冷过负载。 & _) z1 h7 ~& j+ t
42:制热过负载。
% H9 f2 ]# Y* p+ z" i+ X. _. v |