日立空调维修故障分析
: e" x* O" q5 M一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:% u9 x: M% M) G z7 S" E, X
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
g8 p7 b1 F- \: n. R6 c4 k5 W3 U1. 12?29灯闪为何故障?
: k& B5 ~' o' o; X# {& |故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
- w( C6 ?& q5 Q+ E% X. P$ g* J①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
. V% w! P* V V+ e6 ^# |②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
! o9 ~" m+ C* e③严重缺氟:查漏、加氟 & p) N) j$ b" z$ S2 W8 C
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
P4 d9 Y6 O8 V" i/ |% @6 ^( a2 ^⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
/ A4 j& ?. r+ q+ O. {⑥外风机不转 9 L1 g# q& d7 @9 |; w9 d' g
⑦电路板坏 9 o; j; f6 @: G0 y6 K% n& ~; [
2. 11?28灯闪为何故障? / l) H! m/ o$ y4 x
故障代码显示为内环温坏。排除方法: % Y8 Y! N! `; v* b+ o
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
- e- [6 }4 H2 |% j" k( N②主控板坏 2 c* `3 x! r, D2 N6 v
3. 11?27灯闪为何故障? + K- L: q% G6 h4 w. r/ ~+ O
故障代码显示为内管温坏。可检查: : G$ Q& ^! }+ D. S6 {1 T
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 j5 B. |$ N C% X/ v$ V
②主控板坏 0 D4 m( C) f2 h' v I2 G
4. 11?26灯闪为何故障?
7 S1 ]$ F5 L+ B9 q# z, V故障代码显示为外管温坏。可查: 3 [; [ x0 V+ q' k, o" l
①外管温坏 5 G" k& P* x2 K
②接插件接触不良 6 r! h& m+ @9 r8 ]- }6 J
③主控板坏 0 w8 G! }4 A% [. h O# ~& v+ z
5. 8?25灯闪为何故障? * L. y. @. g( n: d# S4 w
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
' f9 z& I0 N! x- V& V" _; {①内管温坏 " M7 ]: q* P; y e
②外风机坏或风机电容坏
$ }2 Q* i; ?6 s③内蒸发器散热片脏堵
4 e; J8 ~, Z3 r+ I2 K, G④内风机转速低
# L+ q/ ?% K6 L1 ^: f⑤电路板坏 9 |3 V4 u7 c8 f$ d2 [. P0 u9 ^
6. 7?24灯闪为何故障?
, f6 k4 c( y; s3 Q故障代码显示为内机过热。可查: & G( R( x3 Q4 Z. [; ^
①内管温坏
$ @% |( @9 P; ]②内电机坏
! n( g: ^- H( L7 x! ~! K③内机蒸发器散热片脏堵
8 {9 V/ T; Q% S- G' O9 @④电路板坏 ( M2 W. i9 ?$ k* R
7. 6?23灯闪为何故障? 0 `0 H2 d* u' Z$ C+ j% O
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: / ]# T' b" G; r- @
①内管温坏
4 v1 T3 }4 N9 m% f5 j# M* _) o6 s- F4 h②内电机坏
. u, ?7 V' d8 V- E+ K" C, i, f- F③内机蒸发器散热片脏堵 0 ~% u1 S: o4 M8 j( \4 O: P
④电路板坏 ( x) ~5 o$ N# G0 P% [& \: O
8. 4?21灯闪为何故障? # b% Q" ?% J+ x- |) q
故障代码显示为外机过热。可能为: 8 k/ q/ l$ P( J- R7 m% H6 t/ |
①外管温坏
! ]- m+ |6 S, X②外风机坏
" p- Q9 w0 i3 n/ H6 h7 J6 E③外机散热片脏堵
3 L0 d6 x5 |- q7 t④电路板坏 # @, U# r5 u! u) B ?) i
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
: d" _5 z2 Q- ~" Y+ e+ O0 S有可能是:
$ Y4 N6 a7 D: t7 a8 X' i q①房间面积与空调选型不匹配 4 s1 f" S8 O# W% K( t/ ^
②房间散热问题
, O! E( Z4 o( p+ Q3 y; O③氟利昂过多或缺氟 / B) g/ `( R1 B" _' i! F
④压机吸排气不足 - {3 r$ O! X) g# \* ?
⑤内风机风量小 5 o9 K* o1 U2 x/ H0 x
⑥其它
+ ^% t0 k* [% V二 、分体KFR-35GW故障分析
; \, |$ a, P' Y- c+ U" W1. 安装后试机外机不转,为什么? & \+ p0 o: d u! e3 ^5 e$ y
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
! a9 L& d1 a2 ^0 D. u, q0 X" d# t$ P2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
3 ^# A# W4 w1 G& s# T/ b5 C$ o& `多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 . C/ z: V" a+ l
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
! [0 N2 I! g$ o9 y: d- i表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
' [$ @6 M3 t, {+ F' i# q* A4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
+ x( K! T9 _8 a1 `0 d3 Y此现象表示室温传感器开路或断路。
, c: w/ d/ |8 m' i: x; U8 n5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? ( v' o' h/ f$ D" H: b7 u$ R
显示室外传感器开路或断路。
0 Q) a' V$ f% V) u1 {6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 9 \; _5 d/ |' o3 w5 c/ K7 ~; G" J
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 0 H4 f$ x6 u* x% K+ e, ~* @$ o
三、分体KFR-32GW故障分析
- Z1 ?- j# ]" c% T, D) b0 U! R* ?1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
: _ P. H- n7 Z, \2 p$ V: F2 p表示内管温短路或断路。
: |: ^5 A6 O& H3 C2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? ; X* W1 C0 ]! Y' j' m
表示室温短路或断路。
& O$ Y* R; V% L2 F3 G3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? , s3 z0 A! H8 C' }
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 % w$ B4 }( E6 e# P1 |! c
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
0 N+ g8 Y8 U* }1 Q) O表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) ; C! t* D, m* i9 c# p4 o6 d- Q6 E
四、分体KFR-25GW故障分析
$ S- @: {0 U" w: a$ z$ `5 g2 p同KFR-32GW故障显示判定 - _7 x) U. a/ ^+ P
资料来源:www.520101.com . P$ U4 F! T8 ]. m+ L* R% W
五、日江KFRd-120LW故障分析
( p& W0 b: L) ?4 t1 G1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 0 ^8 R/ m1 M: q" G7 D! s
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
( G, c* W$ `& T% v: K; N( L* n# Z2. 为什么不化霜? ; `4 A; M) F7 v8 O
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
% _, {; b0 v( c( N6 G8 ?& f3. 制冷不好如何处理? ; w& b. s. v- `
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) . }/ \4 s# ] {1 H- U- I) b
@" o* _; Q7 ~: _% J 日立空调维修故障代码
. ^4 }( C# G% V! t0 n' K4 Q4 c0 ~$ y0 u4 G8 i
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
+ \. O t. e- k
4 ]; I% Y! G+ X7 y6 u显示内容 故障原因 3 x; e9 f: Z q9 t
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 * d3 a9 _' h# M# y4 p
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 8 J \9 {5 q3 C- u, M. ~
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
O, O3 S% u9 V% [7 i1 k7 b4 P+ w8 _" r 定时灯5秒闪/四次室内外异常
/ q4 ?6 a: j" L6 @( T9 N4 p 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 6 l' g* A5 k" J+ [- z. `" H+ p5 Q
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 ) t) k5 o, l, t0 Y" y2 r) B0 o
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 ) C; _. ~+ P- X4 H7 ?, @
6 j [* f1 u! M( U |2 k
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 ! y* ]4 x' |- t3 o8 f
灭 灭亮 灭正常运行
, F/ {6 ]$ v' t; N, b 亮 灭亮灭过负荷(1)
' G/ f" F; Q' H+ u! C/ j$ I- C 灭亮亮灭过负荷(2) / P g2 c6 p# {% A& m
亮亮亮灭过负荷(3)
; F; c+ y, j7 ~
" e9 B2 H2 w5 `" `$ r/ o$ r 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
2 V% s/ c- t6 ?( u( S日立5P空调故障代码
4 w) {& ^# \+ }8 u7 n01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 ) G, p% G& j' ^
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 8 V; u* r3 g4 g8 q
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
% i: P$ m# b7 J; |: {7 L A05:相位异常 ,室外基板:CN9。 ) h) d+ _! f5 J, i! |
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
7 Z E3 N2 x" H) _" p1 ~. z+ G4 E11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 . D3 O5 B4 f4 t
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 7 K' H, c6 W8 n" H# ^; E. i
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
4 H9 w# p. h u' E20:压缩机排气热敏电阻异常。 # `: O2 w9 j) [3 p7 \2 N2 a
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 m0 O/ p2 d! a2 G+ G. _5 R/ N
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
; `9 h: p( s' i4 D* g% c25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 . _$ Z. ^- r, V
38:室外保护回路异常。 3 F, _7 b. `* p+ \ f8 ^
41:制冷过负载。 5 S) s7 J2 w, h+ `
42:制热过负载。 8 k) C; X/ \# C9 q/ E/ |' h. V- Y; l
|