日立空调维修故障分析
3 O9 x, a# D) t; N% i一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:; ]5 Q; P" y9 E% j) m2 S
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
/ o" f% A7 _4 w% {# }1. 12?29灯闪为何故障? 0 A! i ]- |3 n
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ) v8 E8 b/ F8 H
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
6 i) X4 s! y# ^+ s, K②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
7 N7 s2 S* [6 ]③严重缺氟:查漏、加氟
' y: N9 l M8 Y2 r2 ?④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 & U7 I) K" I; M+ d# h7 s6 ~: r
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
: y5 _; i8 H. b5 m5 c2 D, O⑥外风机不转
2 L& V9 k1 I& X7 m⑦电路板坏
_/ O# B1 U3 D% N1 o5 P5 i- }2. 11?28灯闪为何故障? / o$ }' n; [4 t/ ?
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
* \( B3 J7 |& t: {①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) + T [ m; v3 |+ J, J( x9 {5 j* j( \' F
②主控板坏
6 r1 P7 T' n0 [3. 11?27灯闪为何故障?
% G7 |! N5 q, |1 m, P故障代码显示为内管温坏。可检查:
3 j6 P: i% k& X①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 ' e$ {, [3 v5 D; I, k: A
②主控板坏
8 u/ Y3 I# i" |2 l4. 11?26灯闪为何故障?
- b) M* ]# F8 H3 L8 k6 ]0 A) v$ y6 E故障代码显示为外管温坏。可查:
/ m* e! z: z+ [) k3 P8 I/ W B①外管温坏 8 w% T; L7 V1 ]8 o* v% ]4 l
②接插件接触不良
9 _6 B# [/ V* L4 S( r( S5 f% }③主控板坏
{/ @) c3 ^7 t8 S5. 8?25灯闪为何故障? 7 }5 P+ ]+ D6 ^4 A: `9 W
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: 0 }( {( K( H# v% F Z
①内管温坏 6 e2 b+ G% h+ }$ d
②外风机坏或风机电容坏
2 ~ j# F4 }5 N③内蒸发器散热片脏堵 7 I0 h; ?8 P' R2 x8 u, Z
④内风机转速低
3 m+ k9 ? i, c⑤电路板坏
4 }: k, `' J$ i) k5 E6. 7?24灯闪为何故障?
( O) o9 j3 u5 ~- x故障代码显示为内机过热。可查:
" G7 l; `: M2 L8 K: j' Q& J8 ~①内管温坏 " F: T# R6 ?; i8 ^; H$ ?- f4 O
②内电机坏
, f* D" V$ w& J+ Z# U③内机蒸发器散热片脏堵 , t1 p( j7 W& D
④电路板坏
6 I& y$ v/ J7 v( V, }# J3 v( B0 S7. 6?23灯闪为何故障?
/ W( M( E, p u故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
. q% J+ I9 J$ C; y! F2 m- L" k- i①内管温坏 7 S. M9 i) g7 B8 t2 `
②内电机坏 " L# j- X z8 q4 V, j2 v6 G: p
③内机蒸发器散热片脏堵
4 \2 N: W! r/ | r W④电路板坏
) D9 n9 q7 ]6 W" I+ [/ y1 a8 y" B8. 4?21灯闪为何故障? 9 L3 U) q# @! [8 R
故障代码显示为外机过热。可能为: L, U) T0 n& y! Q' U
①外管温坏
, b1 h. }. z s$ A: d: I9 m②外风机坏 3 W$ \: [! I5 g* g# g. i; @
③外机散热片脏堵 ) e! K: n, `3 w! H
④电路板坏 3 i+ N1 S: g9 v8 e4 N; L$ Q4 t
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? % G$ ~; t0 p0 L8 d
有可能是:
+ |% i# P1 S& }①房间面积与空调选型不匹配 + i7 c/ R" F6 }/ ~: F- c4 V: p
②房间散热问题 : w- O9 Q- H3 m+ m" Q! x, Q
③氟利昂过多或缺氟 % H' q7 p, x: e- G
④压机吸排气不足
' z/ x& K& G2 K) j, h⑤内风机风量小
! G5 K, z- A: u+ N⑥其它
* I! l# ~; ?; Z* v7 M( d二 、分体KFR-35GW故障分析 8 `+ B# U& T' I+ P
1. 安装后试机外机不转,为什么? # N& m* t7 D) p# t' Z6 J9 T9 ^
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
1 r8 E, s) Y& R) [# K1 A% e2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
7 P" \ ?8 z& D7 |多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
1 [) S. i* Z# L% i" C3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
1 X1 b( l6 z; [. C) S1 p表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
, ] m! i8 O7 I4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 0 p R- o1 n- E0 y% b
此现象表示室温传感器开路或断路。
9 U: N2 v) t/ g& B0 V% |7 U6 D5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
7 k5 X: \! R, _; n- h+ A显示室外传感器开路或断路。
. {8 ?* O' n# N1 g6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 7 y( n4 R: U0 J
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 0 ]) u0 f7 N8 [' [9 m/ M0 E
三、分体KFR-32GW故障分析
1 Z1 e# G( y9 y$ }6 G$ Q# ^- k8 \1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
0 o6 O# z; ^ K, Y表示内管温短路或断路。 ; f. a& S& K" G$ t- [
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? / n; I) W5 p& m2 i7 F6 K. f5 h
表示室温短路或断路。
1 R! }. C' s. Q" J3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
8 A& Z& k+ g# Z+ F表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 5 i1 y0 I+ S+ R; i% j+ `" k$ d
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? ) k0 J% `1 p; L0 B$ O9 o
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
1 F: A! v" A8 _/ C四、分体KFR-25GW故障分析 ; n- y% ~& H" I7 d
同KFR-32GW故障显示判定
* ?4 e: j* Y, Q资料来源:www.520101.com . ^& K3 V! y1 l( ]
五、日江KFRd-120LW故障分析
1 k2 }! A( J) s. U, O1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
] U. y f. }3 h3 t( Q% y7 S) l可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 3 U# s. L# q3 R0 Q4 E N2 z
2. 为什么不化霜? - L1 |& i( q* x2 E) b! W
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 : w" G1 ~! Z f* \5 D4 a( Z
3. 制冷不好如何处理? + r# J" j( i1 i$ L
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) % n0 u- H0 [% x* n
: m) G, d7 I8 w& ^ 日立空调维修故障代码 # x8 _- H; M1 f% ?) }
9 L* w! y; @5 }! _1 Z日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
! L) i R- ^- e4 Q! Y, h% c) N- J' }5 s; e: L* k- O2 \/ N( r8 E# H4 L
显示内容 故障原因
5 G( X- `( `& Z3 |+ s2 |- x% o 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
/ s# Z B& P+ N 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
4 @, B- L0 C! X- Q 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
. X2 r# G- R! w) g0 ?; {- g$ K 定时灯5秒闪/四次室内外异常
0 ~, ?' j' _- X7 {- @5 V, l 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 + b! {$ b4 e& `9 t
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 5 C. m4 y! z1 y& r; m1 O
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 ~# c. u6 J/ u" {1 J
2 Y& ^ Z( B5 j2 iLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
* h4 p5 x7 K5 q5 k 灭 灭亮 灭正常运行 1 r0 B% j7 |3 H) J/ z. v; b
亮 灭亮灭过负荷(1)
- w' v, R+ p9 [6 [: O6 ]8 K 灭亮亮灭过负荷(2)
' x. l7 K% T1 f$ t 亮亮亮灭过负荷(3) # \8 `2 `3 u7 u3 _4 l) k7 f
% ]' P# B- h3 Q5 s6 U3 B) L 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
" p$ q9 V+ \. c7 N% H1 R) C3 I5 Z# w日立5P空调故障代码
' I } u7 r$ c01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
1 m& ~+ l z9 a" o2 d9 ~& C1 u) A02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 ) o! `" M4 S. U- v8 {3 r# z
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 : R7 ~$ R' \% m
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 4 d+ }# t4 K' q3 q
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) 0 x% V0 a( x1 W5 S& l& P
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
# Y1 U# p* [% a5 |+ T+ k12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
! }! H3 W ^$ y' l13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 . Q$ t' G! R# X
20:压缩机排气热敏电阻异常。 2 ~, S' g/ q9 X+ r
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
; \& e, N; m/ b0 s @! g24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 % S8 w) L! i( W: E+ y! ?5 R
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
4 F9 n: b0 \5 _; D* e! E; d38:室外保护回路异常。 & ^- w) j$ R. y }. k
41:制冷过负载。
8 f V5 D. X j8 {/ q6 k. W6 ~6 C42:制热过负载。