日立空调维修故障分析
$ r- x1 I8 s% W: B2 B' p0 q! X$ P一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:& f! b7 B5 n d! ]# T
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 9 F, J6 ~; a9 R& b1 K* c) J) w8 m
1. 12?29灯闪为何故障? ; N2 ]2 E3 v- M2 k
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: 2 l4 K0 Y" I% C$ J3 `9 ^
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) % r4 v) a1 z: h4 | q( Q
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
1 }& t3 G( p) Z6 C③严重缺氟:查漏、加氟 ' p& s( K# n) O
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 8 I. t2 \# p J
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
: a2 n h2 f9 g, c/ g⑥外风机不转
5 A6 P$ _0 H7 ?⑦电路板坏 ( c6 R1 f6 Z. T9 S9 i# L, {
2. 11?28灯闪为何故障?
7 c; t. c2 z- P* d9 X( l, L故障代码显示为内环温坏。排除方法: 2 ?' v0 e( s/ P+ [ H
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
( }) e( |% a% }& ` }: _②主控板坏
7 C) E3 P: z' h. X; ~0 ]3. 11?27灯闪为何故障?
! I) C, u0 ~' n ?% }$ G故障代码显示为内管温坏。可检查: & K+ ~# |3 ?9 t
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
& i1 g* J. t8 D- r& j②主控板坏
/ ]7 }7 I' s! A6 D& C5 x4. 11?26灯闪为何故障?
/ o, ~8 B3 K, k. l' F7 l5 @6 o故障代码显示为外管温坏。可查:
4 F2 G* F+ A" s) g" \. [& T①外管温坏 9 v3 h% f4 x, x
②接插件接触不良
9 z9 o5 R3 Z; G# |* m2 F③主控板坏 ! Z7 [( _# F V0 e
5. 8?25灯闪为何故障? + \! p2 v' g/ M: M8 L
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: |) s- ]& l5 A, j+ r r" ~6 C/ F
①内管温坏
+ t, U4 x* ?" X②外风机坏或风机电容坏
% e7 k! a3 E3 X. s③内蒸发器散热片脏堵
! H* B A4 g2 a& Q: ?1 Z/ G④内风机转速低 3 H) O' D9 f9 @, W7 O
⑤电路板坏
( t- U( p; A: L( G, A0 L6. 7?24灯闪为何故障? ( |0 c8 Y2 H6 Q' h6 ~* j" t% X
故障代码显示为内机过热。可查: 1 I! E" K- |- n, @' { g( r# ]/ w
①内管温坏 - \/ J! R- E1 Y0 I3 h. {
②内电机坏 3 S! L! I) p3 {) ?9 k
③内机蒸发器散热片脏堵 $ W4 f( r1 R2 b2 u1 d
④电路板坏
3 i4 L0 g8 R' X j2 ?. j, | t7. 6?23灯闪为何故障? 7 R, ] x0 b* G, V! X# p
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
0 N3 x9 e$ u3 N9 F; a①内管温坏
- m1 G* `5 k. w) G5 o8 S0 ^②内电机坏 3 {4 \5 M, p$ w& K, h1 Q
③内机蒸发器散热片脏堵 ) u) v4 b+ Y! u/ H, K8 T
④电路板坏
% Z+ T8 Y+ ~6 O1 k) ]0 M8. 4?21灯闪为何故障?
3 C1 A4 t* @' I- j# b- f故障代码显示为外机过热。可能为: 3 S- K! O0 E5 s# U
①外管温坏
3 C; O6 \9 R( ?% W②外风机坏
8 T; K- f; i& H k2 A7 M8 _③外机散热片脏堵
4 O) V8 W; _2 [5 {, Q8 S" Z7 L5 w④电路板坏
" N& s- j8 c( N- A9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
8 V$ z$ T1 G& {: c% p* y6 S/ h有可能是:
c0 Y; I# A# k7 t- d1 m( V①房间面积与空调选型不匹配 9 X7 H& N: x. {) h+ I- e
②房间散热问题 4 g' \$ {! p0 l& v
③氟利昂过多或缺氟
; H0 e# f6 v: F④压机吸排气不足 ; @6 H( N, f- Q/ W
⑤内风机风量小 , {& q+ u1 g7 g/ {" U9 S
⑥其它
+ D! c5 ]3 ]+ m/ R- d) d' h二 、分体KFR-35GW故障分析 5 {/ q( M& z- n3 x* x6 [4 D
1. 安装后试机外机不转,为什么?
3 O7 K# X" \, w# v多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
; A* x9 y; W1 y2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
0 E Q7 m; E+ |3 f多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
+ }& D/ G9 S( J( |1 z3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) ! A d6 L& s* F+ i% j1 H
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
' z9 Q" R3 x+ _$ Y$ R4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? % K% l6 k0 d2 k+ Y7 P
此现象表示室温传感器开路或断路。
9 O' ?1 A0 C- b6 `5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
" D+ F6 ?0 |! g Q( r2 F显示室外传感器开路或断路。
' K5 G4 F1 F" Y6 j6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
: D) a3 p ]! T q. t l% m' y) h显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
& X7 r4 Z8 u: @$ |, `8 W三、分体KFR-32GW故障分析
; x: }3 T0 `* n* v$ B1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
0 t: M/ P {& i1 S3 V0 V表示内管温短路或断路。
4 {9 }% o( `/ f- n$ a2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
/ O/ l4 r" ^% \" V3 R+ J7 r9 d4 l3 F表示室温短路或断路。
" M" S! D+ L( v* A4 z. l2 L3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? 3 `; |6 h. z) e3 R
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 + E, ]) s1 Q6 ~8 B9 a
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? W8 r1 p( e" W$ }3 f% f% w
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
+ ~+ T/ U5 g. G3 f3 z2 q* t四、分体KFR-25GW故障分析 2 N/ w: U. I s. @" v
同KFR-32GW故障显示判定
# z: {8 n6 y1 K+ i% @* i" ~ ?资料来源:www.520101.com % m0 r' b# _" M1 Q0 E# D
五、日江KFRd-120LW故障分析 & F% y1 e2 b" o% Z/ `7 w8 X
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
3 d4 _/ V0 L1 {1 T& ~0 ~! x9 k可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
2 m$ q( f$ c8 }' h, s& j* L2. 为什么不化霜? : Q, M( H- @" { K/ n6 O6 B
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 ! S3 x; y+ z8 t/ L2 }
3. 制冷不好如何处理? & N" w7 P6 Z2 V/ G, A1 d; q) F
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
* a3 K2 U2 C# Q" u8 h \$ w* }7 C9 E) F# R' `3 |" [) W/ T
日立空调维修故障代码
/ [ G8 H( Z( {" K. ~3 Y6 P
/ x5 H" F+ I2 \ J2 p日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
# K6 T' T8 r6 o5 L% o) ]3 M9 m2 i- Q& X7 Y
显示内容 故障原因
5 z4 K: H9 U0 X6 Y 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 + |1 [+ s! J1 w+ q8 D/ a
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 . U5 z" t% S% f& Z Q5 {9 v& y
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
1 [+ l+ y, |9 I% H) P 定时灯5秒闪/四次室内外异常
5 u% _3 G$ G$ r( O* A 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
# K+ W9 Y/ A2 C% z X8 q8 u' _! @ 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
) n5 i: F: j. t* Z9 t8 U日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
" c! k! t% G/ E `" B0 E5 O! w7 R; Q5 M- x' S5 u9 \
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 ; C' J, Q* D/ g& o. W) E5 Z T
灭 灭亮 灭正常运行
; g6 f2 I+ Q) d9 S9 z7 e4 ^6 r, T 亮 灭亮灭过负荷(1)
6 N) D' e# O* i6 P) P6 [ 灭亮亮灭过负荷(2) ( }1 g# ]8 d1 E9 C
亮亮亮灭过负荷(3) 8 P O+ }9 A5 I, P: f
3 v' p+ |5 O* [' | 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
' }) M# t+ d; B日立5P空调故障代码
1 H0 {. ~9 b. b. ^. y$ N1 q01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
3 e" n; L: @! o4 _1 _+ W1 s02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
+ A8 ]0 }9 n4 Q: U3 R3 O03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
# w* u V P: w! C: S/ {; E05:相位异常 ,室外基板:CN9。 9 o8 _+ U" k! E( D$ f
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) 8 S' j4 h) J& e0 I8 Q& D
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 % f% P0 g6 a# o8 J+ C8 M& a
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
. Q% K/ L2 t {! Y: n$ ?13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 ! |2 K6 b, H/ t$ |
20:压缩机排气热敏电阻异常。
4 C* I5 E8 v% r# z' P1 D9 N22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 7 h* f8 V6 C, @6 p5 i7 I
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
5 i' w+ E. B# ^1 C* \25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
& s9 v8 D1 h3 s [$ Z1 j# l38:室外保护回路异常。
( v2 M8 t2 v- X ?41:制冷过负载。 / I% Q: b1 h7 R
42:制热过负载。