5 _+ h9 V8 C. G; j- F一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
: J( P# y: \# S+ [(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) ) \2 c A5 m6 H5 N) \
1. 12?29灯闪为何故障?
' s9 _4 p+ z& y. M故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
' I4 [/ n+ K0 ^5 |: C6 i. ?; X①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ( q( ?# v" Y) Q
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
& A, _4 a) R/ W) X③严重缺氟:查漏、加氟 1 k( d8 F" l& h0 M/ s
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
' G2 G& I$ M) T- Z⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
6 W' j6 R: W, w. r7 K4 y⑥外风机不转
! W) D1 }1 y% A% n P7 j⑦电路板坏 ) x7 m3 F0 p5 [
2. 11?28灯闪为何故障?
2 ]: c' x+ I4 `# } y- b( f故障代码显示为内环温坏。排除方法:
4 }, q+ T E, c4 A) S- z①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) ' W8 V& ]0 j- }& `
②主控板坏
# I$ u7 I( w0 f8 c3. 11?27灯闪为何故障? ) x6 n9 a; T, q6 d% Q1 d3 L
故障代码显示为内管温坏。可检查: - S0 m. K8 n v- o' t ?9 @+ W) n
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
% I7 X! g$ c B) D8 e②主控板坏
& k, F- e8 l4 \4 }1 p) d2 @. E: N4. 11?26灯闪为何故障?
2 q& c' t; N9 G u+ K; z7 }故障代码显示为外管温坏。可查: 7 p2 U/ }3 t$ X* z! }$ g( `
①外管温坏
- V6 q$ a4 X: ]②接插件接触不良 ) L" @$ T" s/ S3 J5 Q: t4 `
③主控板坏 % z! g) W8 t' I+ I5 ?9 M( [ p
5. 8?25灯闪为何故障? # }3 G4 Y/ Q( h* ]( H1 l$ \9 j
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: % R' i. F& r; V' f. [ q) }
①内管温坏 / Z& b: d: `& W2 \! G5 V' m) ?
②外风机坏或风机电容坏 6 O! j2 @4 V& i+ e9 [
③内蒸发器散热片脏堵
9 B4 Q( k4 q8 i/ G5 v④内风机转速低 ! m2 ~+ |8 |- s9 O- p+ M1 C
⑤电路板坏
. S$ S2 _! S/ k& h# R6. 7?24灯闪为何故障? 8 @; P m. i+ Z! c b
故障代码显示为内机过热。可查:
) n9 n( b) z2 h; v( G, B2 G. R) i①内管温坏 # g) t# F* X% h- `- k) s
②内电机坏 - u# V6 `/ q7 n9 X+ Q& I) J
③内机蒸发器散热片脏堵
, E, Q( _. S+ W④电路板坏 2 q& X2 I5 l9 z% H9 F' `1 j$ c/ D
7. 6?23灯闪为何故障? , P' | f! j0 f) o# [9 ]
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
5 U& Y4 `8 U5 ?8 q9 K①内管温坏 + [/ b% J# l. c/ _! w. M
②内电机坏 ' i6 t! V5 R* o0 S
③内机蒸发器散热片脏堵 ( i$ l$ K1 W4 @) w
④电路板坏 - ^4 b+ A. o8 r# ^' C
8. 4?21灯闪为何故障?
# F4 P* }1 y( x5 T6 \故障代码显示为外机过热。可能为:
" D8 _) Y) ?/ v+ o; K, f$ `+ }①外管温坏
* g6 h) e7 O+ U* W2 F) N3 l3 k. C/ Q②外风机坏 " u6 G- O1 ?1 i
③外机散热片脏堵
! \; b+ z- c% o" ~④电路板坏 ; G8 ?% n, h/ U7 Y1 H2 k$ J( m( M* t) ^
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? 2 b/ i7 O' ^: s0 g5 c
有可能是:
; L6 w5 o$ g! R5 Z6 \! e& B0 f①房间面积与空调选型不匹配 $ _$ |8 @$ Y0 d% x% m/ q' O5 O) e
②房间散热问题
) A) U! [, R9 n③氟利昂过多或缺氟
4 b- W+ K( D- i0 u2 i# a* P④压机吸排气不足
/ \" U# o# u+ k% C% ]3 \1 U⑤内风机风量小
2 n1 T, m6 v( g% N7 O+ m⑥其它 n8 \4 O* k0 \5 J; j6 k6 s7 V
二 、分体KFR-35GW故障分析 # j6 o5 I8 \4 P3 d1 d6 O# B
1. 安装后试机外机不转,为什么?
! l0 n6 f: U/ v9 } B6 U8 v2 g多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 + i% k1 e8 A P/ @ e9 u1 F1 ], B) O2 }& i
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 3 I; @ k6 o f$ @0 d
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
! K/ f/ k/ \7 G, v. j+ u6 F" M3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) $ x1 h2 x5 o, v
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
' p" S* t+ T# \5 V" q9 T1 l* h4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
5 D9 X0 Z" p3 ~) c. N" ^/ H此现象表示室温传感器开路或断路。
4 x8 Y" ]" B$ y3 a6 T5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? ( Y1 z2 S: Z3 \% V* ~/ \. Y
显示室外传感器开路或断路。
0 G' k+ v+ U8 I9 ^( I6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
) [2 R3 k- a( k: v显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 * E* Y9 p7 s) u9 {8 Z+ w
三、分体KFR-32GW故障分析 $ _1 q9 l0 X6 U7 `7 V6 l; j/ e3 f( f/ R
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
, }4 g" d4 H! O. _* K1 e( ]) n表示内管温短路或断路。 * A4 O! W% \- [$ ], Y7 H1 A
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
* _7 k; W% @4 w5 _1 M表示室温短路或断路。
3 Z A8 x" _( C+ U3 i4 }3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
! w& W" k9 B# Y: Q1 t, ]5 }7 g" v3 W- {表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
, S5 L0 @1 n. X" ~4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
& b( Z. f& F/ z' j表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
2 \7 ?/ L5 m) ^! ^$ `6 Y6 o! b, r四、分体KFR-25GW故障分析
+ X L, \, c P' C同KFR-32GW故障显示判定
7 f! c& t2 Z7 F, v J) g! u资料来源:www.520101.com
, Q* d& D* @9 C& L- _+ x五、日江KFRd-120LW故障分析 5 r2 v- l) m" n
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 1 g: a1 `4 [: M( f2 d5 G0 d8 C
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
6 V! Z4 w8 d8 s. t2 w2. 为什么不化霜? 3 \2 x9 |+ @7 ?0 A
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
* ~, e3 h$ p( a# W2 U E3. 制冷不好如何处理? 3 n2 K$ E) D8 F% U, x$ J4 d5 r/ N
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) 5 A& N2 w6 d) J9 t: g
1 O7 R- F1 c5 Y, u i- m- d& F" r 日立空调维修故障代码 ) ?" k. H& [" X# s4 R
6 I, a7 \$ m: n8 Q Y; c
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
7 O' s) o' \- G+ V+ n0 A$ H& t8 P& m- {& X! j, f
显示内容 故障原因
5 _ `+ }* T, {, J 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 + T" {/ Q! _7 _4 c [8 `: E9 |
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
! y$ w9 F* A& @( `. }9 T 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 8 P1 Z2 y1 X: A4 o) z( J
定时灯5秒闪/四次室内外异常 - U. I7 `* I( W, u
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
3 Q: A9 B) d0 k 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
4 w4 ]& y) o8 K8 E' M+ D8 ^日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
7 H- V J K1 L/ D3 m) R6 {8 V; Z- f5 \7 m/ {( G$ s, O. P# {. |& ]
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
$ w, r, q3 o5 W) H 灭 灭亮 灭正常运行 . q4 }/ a! v) S( ?$ S5 X
亮 灭亮灭过负荷(1) + Q7 p. o3 P% q; T: f- O. s/ A
灭亮亮灭过负荷(2) + j( D. }9 O: W
亮亮亮灭过负荷(3)
; b1 c& t, s, B' M% }* T+ ^6 Q x" I
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
- j/ W& c# Q$ j日立5P空调故障代码
# L- w" |% [6 j& ?01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
3 p/ X C; ^' x02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
' K/ \4 o, w9 i0 X; t, r0 W03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 0 `/ |8 {# } {1 ]8 d+ i2 ?/ j
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
. n* \1 U0 h9 R* M! H4 G7 m. C$ X08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
7 P6 m: C1 p! |8 z& s+ }4 D11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 & K6 e# M+ G8 O" f! J: K3 y. p1 X
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 4 ?) e- e/ [6 N( L; \
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 5 w% L8 c& P/ ?9 z
20:压缩机排气热敏电阻异常。
1 j" L: Z( s9 o2 O/ U+ [22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
2 m9 R- u) }: p2 W1 w24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
& S3 ?$ \; n& v25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
+ [, k( w; z: }" @( x38:室外保护回路异常。 # i7 a0 {+ p" ~
41:制冷过负载。
# M; |6 c# f" D0 a42:制热过负载。
6 ^2 L: I* o# ?& Q0 \ |