日立空调维修故障分析
8 c4 E( y4 L; \7 ~4 C* ~7 a一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
0 \1 }4 x: L/ \; \9 _(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) : \3 q% V3 [+ z8 d: e9 t
1. 12?29灯闪为何故障?
4 N4 |5 W* a! _# O; I故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: % f' Q7 ^$ I& D/ M3 w6 r; e
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) % i- A) c' O4 k. X
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ( D0 x) w: N: |# \1 {: m X! @- S
③严重缺氟:查漏、加氟
) D% Z( z W3 M1 b8 w; C/ H2 e. t④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ! [ ^9 H3 F* k7 {, {4 y
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ! R" G5 f! _$ p2 n( I8 f$ r
⑥外风机不转
& z* Z& Q2 n' V( w( C P/ q: P9 J⑦电路板坏
' P4 c/ K1 X/ O7 T" ^% y2 s+ n6 b2. 11?28灯闪为何故障?
8 i+ b! t6 d' y& N故障代码显示为内环温坏。排除方法: 4 ?% {5 H5 G( N, r( ^5 o& o2 R7 J
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) 9 F3 ]* L' {9 `, O' C9 Y" `; R$ K, t7 o
②主控板坏 : `% Y/ Q _8 c4 G4 M' ?6 c9 c
3. 11?27灯闪为何故障? 8 u* i% |$ l7 M1 E4 B
故障代码显示为内管温坏。可检查: ( [* N8 f6 I4 X+ E, N+ D. y
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 2 m3 q- |% Z; y% |; ^( F1 b. F3 `
②主控板坏
. g# {' C/ q2 W( |4. 11?26灯闪为何故障? # ^( \- m0 z; d9 [. {( j, G! }( \
故障代码显示为外管温坏。可查: . }0 @) T# D) Y. g0 S9 w# W
①外管温坏 8 N- E$ S. v8 ?# x( W2 w* G
②接插件接触不良 $ F, F( k: K2 g4 A0 \$ i
③主控板坏
M0 P) n$ @3 M1 v H5. 8?25灯闪为何故障? : N- ?" P+ c' d+ q8 X% t" |; M/ i
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
1 y7 ]' R2 G/ L2 Q# f) U5 g9 b①内管温坏 3 J5 Z' d8 o1 c9 g4 N+ P' `7 M
②外风机坏或风机电容坏
0 P% D) U3 G2 }% A' p$ T③内蒸发器散热片脏堵
# E5 T, C$ x N# c0 G. ?④内风机转速低
- x! H' T1 j" r0 i$ M) `⑤电路板坏
5 r/ M" R2 L" b! f! X6. 7?24灯闪为何故障?
5 R% p* R: {' K- A/ V4 F, {故障代码显示为内机过热。可查:
" b! f( L; s2 g) s①内管温坏 % A4 N! I, i. L2 t2 c) s
②内电机坏
8 `, G+ a0 ~: C+ _3 s5 g③内机蒸发器散热片脏堵 5 h( F2 T+ z# ], S
④电路板坏
* w W* }* K$ P, R/ j3 `7. 6?23灯闪为何故障? $ w+ e" a$ ] ^+ r6 F
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: k2 k( `+ F- ~1 ~4 t d7 Q
①内管温坏 ' ]1 G7 I% S$ |. F8 O
②内电机坏 + E- j/ r* h! Z4 C
③内机蒸发器散热片脏堵 * |2 o8 }# [7 T$ e5 T$ ~
④电路板坏
6 g; K& s2 Y9 ~$ N+ x2 _8. 4?21灯闪为何故障?
7 }3 o" g# i# y Y& F7 G故障代码显示为外机过热。可能为:
* U) j) M7 v0 ~) b+ l/ K①外管温坏 7 ~8 G: ~$ o- a" P+ k$ o) U2 }
②外风机坏
" R8 [, Q- e# L/ J% ~" j③外机散热片脏堵 " O4 a% B6 j) {9 o+ `1 R6 f
④电路板坏
: ?: a7 F$ e% E6 x# O9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? - [- i$ z8 Y% u
有可能是: 7 c% x: k; [) H3 ]/ ^
①房间面积与空调选型不匹配 6 H. J' K9 q2 F* K4 X
②房间散热问题 , F( {6 m* J' q; U! j' G
③氟利昂过多或缺氟
2 I. b8 w& F; O& o9 L2 R④压机吸排气不足
1 a3 Q; U8 e, a; F) Q9 c) y⑤内风机风量小 & \- U7 F, o) L2 K
⑥其它
' b, i+ d' T |0 x( e$ r" F二 、分体KFR-35GW故障分析 * C X. i! L9 U
1. 安装后试机外机不转,为什么?
: e7 q- R) q+ p2 w2 E1 }多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
; Y' M* f& I) N2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 9 @% L& h9 o% V8 E5 i2 }! n# ^ I9 F4 {
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 , q/ c6 J% y$ H) [
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
: _* b* k9 u* k6 h$ G: g( T2 ?0 |表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) # [% b% a, n" D! R a( B
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
$ w2 m# |6 w5 g3 O* z此现象表示室温传感器开路或断路。
4 U1 T1 V( h* k+ \" F: \5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
. G( r: G* @9 Q# L5 w显示室外传感器开路或断路。
' ^% X- _( f1 F6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 3 h: ~8 G7 T5 B# }% g
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
9 Z7 _$ N) Y! v; M; z; S& n! j三、分体KFR-32GW故障分析 # j/ u( g) h& y B: l6 q* M
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? 9 g+ `. `% n# |" N7 p! A7 D6 K
表示内管温短路或断路。
a3 R& k1 G- u( W2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
; x4 A' |4 V" Z: g* q! K6 Y表示室温短路或断路。
( m" Q0 ~" s# a0 J' x3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
6 @$ X+ Z& e8 E9 [! Q表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 ' r6 l5 Z% @* Q; ^4 `/ I
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? $ @: z6 S& ^1 R5 @3 X7 N! L, |$ {7 x
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
1 }& ^/ b; P" B四、分体KFR-25GW故障分析
: u- S0 I( D8 ?4 b同KFR-32GW故障显示判定
% W2 S1 |/ i; c2 V8 r y9 ~0 ^资料来源:www.520101.com
9 ]" G8 A2 ^# f+ u& d, }3 C* F五、日江KFRd-120LW故障分析
; g, [7 k$ n) u, b9 f1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
8 @# Z! g( h0 }/ g& P. s! E可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 3 c0 {( ^& n) ^2 J4 K
2. 为什么不化霜?
7 G# v- @3 ^1 G# |) f" b' i: G& _; S可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
% b! u5 R+ z4 Q0 _8 }3. 制冷不好如何处理?
& L' K2 E+ O/ @$ P' z, x: h. w2 h可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) 0 R/ ^+ i( x h' ^) k
) e: r- D" v& v" ~% {" g 日立空调维修故障代码
6 V% O% d, P0 M9 l J* Z5 M
% W4 I3 ?# U4 S, O+ r7 u日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
- B K* V' y- _7 ]+ {: e/ b! I8 M: P- ~4 _* @9 V/ E
显示内容 故障原因
5 y, S' E5 T# w$ w8 ?0 r 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
3 a( u L& i, q6 M/ [ 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 5 f/ o* ?7 |" O+ l
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
F9 r; _( u+ |/ W. G 定时灯5秒闪/四次室内外异常 ! i& S+ Z5 u8 `' x$ } w
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 3 }1 t. q& j& {0 ]+ }
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 0 M5 o1 E; ^& y2 P
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
7 p) M! j* V1 z- @7 ^+ m: }, z1 }% {" S7 ?7 h- A
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 + N1 U Q: ?* T% U- Q
灭 灭亮 灭正常运行
- M3 I7 N+ W! n7 D# u 亮 灭亮灭过负荷(1) 5 a% K4 \8 {: t0 E
灭亮亮灭过负荷(2)
4 N2 |% H0 @ s6 o 亮亮亮灭过负荷(3) 9 E9 s' G9 k' Y r1 K$ @
/ G4 u0 g; a+ ]6 G) L! Y$ K 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 Q3 m/ n1 Z4 F: t
日立5P空调故障代码 4 d! P5 a# C S! P( w
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 8 T, X ^% C( S, m/ z8 M9 O) @
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 . g6 a7 b! z, O4 t. r% v- m
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 ( ^: `/ B( B# A0 S- ~! @6 U
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 . ]( R, K0 S- r) q
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
! P8 i3 o! E4 d; x& q3 \( k11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 # k5 {* A. Z4 e
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 K2 Y I# E* }# y4 k
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
+ l4 S+ S" m+ y2 V7 G: F# e/ x20:压缩机排气热敏电阻异常。 * {- e. z3 H( E' @* {" h
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
& e& b7 L- r% u1 K, e24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 + R4 e+ Z: g! d' Q2 B6 ]6 X O6 N
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
; b+ s: F/ ?# ~9 _# P/ z# E38:室外保护回路异常。 ; k. `! M0 t J4 x6 l
41:制冷过负载。 2 B, @1 U9 @& D, D" B+ B
42:制热过负载。