        日立空调维修故障分析   
- y. \5 ~  m! {) d5 R- D; z5 ]1 |一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
( A- x- R/ V7 M* d  _6 j1 U(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   6 L3 o) c- ~3 t" v$ ?
1. 12?29灯闪为何故障?   % |. y& o# R8 v* ^  n9 w/ k5 J
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
8 e' p. D* p0 z2 Z% l①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   * }$ O) I7 w* z+ b
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
) S9 y6 s+ D' ^: s1 R9 X/ H③严重缺氟:查漏、加氟   
1 k8 K  H5 }+ s% @" R! C④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   ) a0 E4 R/ `2 x1 F/ \) f3 y1 N
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
: W  e. W5 f3 ~7 ~" x2 G4 o⑥外风机不转   
2 e; L$ c% F; I) @⑦电路板坏     k# \  \: E  f: Z/ |
2. 11?28灯闪为何故障?   , R4 ^5 [/ v/ q- R  T
故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
9 B* r$ R: j! a$ z- o①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
$ d7 H6 _3 L& s7 a& \. X; B0 f②主控板坏   
- {. e5 r8 [6 @+ O7 x) \3. 11?27灯闪为何故障?   8 r. U2 u6 O. V* R
故障代码显示为内管温坏。可检查:   5 X* |9 n+ Y3 n! G# D% Y( I
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
3 V6 k+ ~! i, i/ T/ J1 T; s2 Z. U②主控板坏   0 v+ w5 L- _: }  e! U
4. 11?26灯闪为何故障?   " N7 |" u+ v$ }- k
故障代码显示为外管温坏。可查:   7 P% S2 B( q; @2 e' e8 f- I! {
①外管温坏   
: ?' ]+ O- f0 e* E②接插件接触不良   9 \/ ^/ \6 l' F3 q
③主控板坏   
, Y/ ~: g% e4 |0 t7 [5. 8?25灯闪为何故障?   $ A3 @4 J" b, g7 G/ v# C
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
( y; G) T' q) K1 o①内管温坏   
7 ~' v4 a5 n, |; b) L  ]②外风机坏或风机电容坏   
; A" H$ o& L( F5 |; ?9 q+ F. L③内蒸发器散热片脏堵   
' B* S* T4 T- a. I# ?6 l4 e④内风机转速低   , U8 q7 R, L8 g9 M1 p( F
⑤电路板坏   , r5 L0 B: y: y! t, U  J
6. 7?24灯闪为何故障?   4 r8 K  f+ ?1 Y4 I) H: o5 \
故障代码显示为内机过热。可查:   
4 {; h5 f& U. X①内管温坏   
: ]9 }: a. _7 g, T" @$ u  b6 ?②内电机坏   
( |5 p% L, m# R2 ?1 |4 [③内机蒸发器散热片脏堵   9 ^- D) f( {, O0 e* j
④电路板坏   " C4 \0 F( H: t& T8 m* j
7. 6?23灯闪为何故障?   
, y" g) z# h: D% b* J2 F+ w& z故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
, ]1 a' R: v& ^6 d( |8 g! k$ w! S①内管温坏   : m! e  Z) i' b  ^
②内电机坏   
0 O+ \' U" ^8 ?8 p③内机蒸发器散热片脏堵   5 \  m; R8 q7 c( o
④电路板坏   + H/ N' ]! \; a" b6 i* i8 M: s
8. 4?21灯闪为何故障?   * m8 [2 |* w# ]6 x' [% f
故障代码显示为外机过热。可能为:   4 F. }3 |  v) X$ h0 v
①外管温坏   4 D0 l3 S- ?) v2 P( p" Y0 M
②外风机坏   $ N0 p" n8 S: {
③外机散热片脏堵   4 y& [: H7 k# c$ n/ d
④电路板坏   & N# l: X8 i- Z; i+ c1 R; i* w
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   $ ~0 ]9 k/ M( S! K# N7 V
有可能是:   
: u) _: G2 `  C2 `! X9 m/ E+ G①房间面积与空调选型不匹配   
8 ?0 Y. y5 g4 }: {$ V) Q) j$ E6 }! o②房间散热问题   
& c# W4 j# y) ^6 |( s8 m* Q2 E/ G8 g③氟利昂过多或缺氟   # p6 n+ P2 K: G! b
④压机吸排气不足   7 q) S2 R) g3 O6 u3 C9 l
⑤内风机风量小   
) h% [6 X7 n! {: T9 X5 _+ d⑥其它   $ k/ F. j/ g/ T8 j6 g! D8 {: J
二 、分体KFR-35GW故障分析   
+ d+ ~* Y4 O. l# U2 o+ H1. 安装后试机外机不转,为什么?     @( j7 h0 R: ?( p
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。     A# L2 U& S) O1 V5 |
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   / T2 {! n1 v. v+ a4 y
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
! k& Q, G7 e5 e9 F3 C3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   / V2 y( M$ o# k
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   : W' A: Z- _: }+ Y( p" H
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
: h; q% q5 ?) u/ _此现象表示室温传感器开路或断路。   3 D3 z8 S+ o$ J- N. M" N
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
& n' c* O2 x6 T# \1 c. L显示室外传感器开路或断路。   
" c0 d3 z- D7 }$ }1 E6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
( x( \% W1 }0 x# e显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   * O0 U" o# k1 T1 ]) q! }
三、分体KFR-32GW故障分析   
4 N  B1 l5 B0 A! P3 H; y# Y4 [1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
; H6 M- m7 a! v7 w# w0 u% t* M表示内管温短路或断路。   
8 j9 W' m5 v5 H! Q2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   5 W/ w; u6 [/ b& }8 x
表示室温短路或断路。   
! O" Z, M5 x0 @- t% k+ b5 d3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
6 ?0 @' d9 s- E表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   ; A4 B/ a: z4 M  m# J) R
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
! V" _. G4 A6 s% R" i$ [表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   $ v4 E1 m1 N. d/ ]
四、分体KFR-25GW故障分析   * R+ g2 d# g1 w% K
同KFR-32GW故障显示判定   & H' `9 C/ R" b% U
资料来源:www.520101.com  
# P2 S; n) M' n# I9 j" ~, Q: ]$ k五、日江KFRd-120LW故障分析   
3 l# o' I  g" _  |: p! }+ h1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
, F7 W- G2 z) r3 P3 X8 W可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   9 y: l1 z: E. S# m
2. 为什么不化霜?   # E" ]* O0 i6 n& D1 @
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   3 O( x" P2 y& Q* U1 E' Q: t
3. 制冷不好如何处理?   5 E. ^2 G* {: t
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  ' g% i9 _+ D2 ]* R% Z1 r
* ]9 E, u' Z$ x# D% b/ ~
              日立空调维修故障代码               
& V# |, F4 J) a" D/ L" g8 h; Q( _. T( b( @. i) a( R2 t
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    " S# S. G* h; c! T
6 X( y% v& J* a2 F4 ~+ j
显示内容 故障原因    , e& B! U0 N) e2 X
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    : y1 S5 Y; g1 S$ {# a
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行    + n- g( k* S; A9 U/ ~
                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
* U" K; I$ e1 y( [) n3 Q; D: ?                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    : p3 e; B$ I, y9 O8 V
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障    8 g9 s/ B9 U4 r8 s
                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
7 ]6 X, [9 Y! @日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
8 |, b# ^" w% A2 B* \
6 I* X/ I* K* W& j  ]: a6 I) _LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
8 A4 t: v1 N% `+ ^, ]                        灭 灭亮 灭正常运行   
& _8 K9 R, l% A& Q                        亮 灭亮灭过负荷(1)    % @0 A/ U/ P; c2 W5 B
                        灭亮亮灭过负荷(2)   3 z5 D5 U7 _9 V7 H
                        亮亮亮灭过负荷(3)   # e! ~6 g! e0 u1 m0 w: _$ ^8 ^$ K

, F6 q2 M  J' q: y! I, `' z* x                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
4 z# H0 {! c1 o2 H: [9 ]4 S日立5P空调故障代码   
7 [1 Y- S' [: s+ z1 g01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   5 r9 \  k, ]! ]$ y! x0 R! C
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
+ J) K0 j5 Y! P- h1 a1 K" i3 ]03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   ) g; x% P' F3 ~
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
4 y* v6 v2 q+ q08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
+ m4 n* i& s7 w% ?, J11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   9 p. d5 n- E, O3 e$ ~; V9 d
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。     Z" G" r0 g2 g
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   ( J9 @. G6 e+ o! b
20:压缩机排气热敏电阻异常。   
0 x" k& C2 y( S% \1 o/ j22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   + Z3 Z" r) M) p- ~7 A; y3 `! I
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   * P9 j# w& l' }  d
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
. c! `6 s9 Y5 B+ v2 a38:室外保护回路异常。   2 D  L. P0 G+ U4 M& a; p
41:制冷过负载。   & O4 J* w* M0 {: {! a- A( k
42:制热过负载。                              
8 a2 o: f' z& T  s- L
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。