日立空调维修故障分析 ! {5 `6 Y2 G" r
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
! B9 g! Y% c: X$ [(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) $ c0 X! F* ~. C9 w m
1. 12?29灯闪为何故障?
4 Y: E# ?/ Z; O% P8 I故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
& P# S5 w% H9 W①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) * p* d6 J0 b( M/ V
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 & |8 b: \4 s( l: g; ?6 U% _. h
③严重缺氟:查漏、加氟 ( j$ y Z$ m7 Z% d
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
1 ?/ V9 }1 W! t% w9 T3 F⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ! q3 s# k' F2 V+ J: A( ^, c
⑥外风机不转
$ P0 [9 o9 d+ w. _( G! w3 `⑦电路板坏 , `, Z" Z* a4 }8 x$ |5 d$ \& U! g
2. 11?28灯闪为何故障? 9 O) F: p: r) ?, E0 s: c
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
: P3 \: g6 J3 E5 O5 `6 G8 h" z①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) 6 K' w6 r5 |& E# [
②主控板坏
6 E4 a$ @9 F% j: }( N3. 11?27灯闪为何故障?
7 h3 v/ p' o) o故障代码显示为内管温坏。可检查: # J! g# L3 q: u4 m/ K' {1 \
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 ) H6 ?' B! c! K& o5 e
②主控板坏
; S% W9 ?9 _6 U% D4. 11?26灯闪为何故障? ; `# H: O5 @* {, ]- l
故障代码显示为外管温坏。可查:
5 Y5 q! I' @6 w; A# z& w2 P' e& y①外管温坏
% i: z; _9 _0 ^/ E6 \②接插件接触不良 . S" p8 {- Y1 c1 }; u6 u8 O
③主控板坏
3 Z' H; [& D# P. M2 a ^% M5. 8?25灯闪为何故障?
4 d$ N- Y! i( o* ~2 c% t故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
# \+ g1 w6 s- O" \" ^5 T" V①内管温坏 ' j' b' o; H/ ?8 i1 z" r3 F
②外风机坏或风机电容坏 % G; a* j: M% R' `4 i, L
③内蒸发器散热片脏堵 , [6 E" `- Y) ~* z$ o+ A; _8 [
④内风机转速低
% }8 P$ J" r3 L9 I4 }⑤电路板坏 ; I) y7 q4 a- z1 S6 M
6. 7?24灯闪为何故障? 2 s. g/ p; R8 p6 _
故障代码显示为内机过热。可查: : i- V9 ~$ h* S0 ]4 l
①内管温坏
' k- y5 i* x: M9 u( P* v& ^②内电机坏
. b3 X. {$ [; |+ [9 s! z③内机蒸发器散热片脏堵 % N6 d9 p% [+ m) }# E
④电路板坏 2 I: ?- l1 M2 |2 q$ g% b4 K/ \
7. 6?23灯闪为何故障? : M+ L: G$ s4 m
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: 8 r, d& p4 c& F* T$ r# e
①内管温坏 % Q% a6 {; U0 {4 R* q# Q8 I
②内电机坏 ! c# s* P0 f2 t. H
③内机蒸发器散热片脏堵
( }$ B7 u9 ^* @3 H. {* [* _④电路板坏
) X+ i* ]+ v, Y6 B, Z8. 4?21灯闪为何故障?
/ Z1 u& U+ `' W. j6 Y故障代码显示为外机过热。可能为:
( [ P& z- w5 {0 F3 z①外管温坏 / M2 y3 m" _1 v
②外风机坏
8 j6 T: J P, m0 ], c" k③外机散热片脏堵 1 B( i* ^/ W! k) H( v
④电路板坏 - C1 s0 E+ `1 J# u/ C! v
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? : U- Y7 H3 Z8 K/ E7 [
有可能是:
/ |. X5 L+ Q! v, T2 v$ o, f①房间面积与空调选型不匹配
/ x7 V) H$ s! _0 _1 {$ v②房间散热问题 ; v5 x% I: c: `
③氟利昂过多或缺氟
0 P# L2 O8 f, Y, k* F. Z④压机吸排气不足
& ~# n( Y* }8 f- L$ V z⑤内风机风量小 3 _. ^. i" Q- }9 M) d% g
⑥其它
* ` n' l0 p' \' m0 b! D: c* B8 W8 B二 、分体KFR-35GW故障分析 . H% k/ s1 E! X( q8 D2 f7 m: Y9 f
1. 安装后试机外机不转,为什么?
7 M" u+ X- S, W5 E多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 + [! V6 Z3 e9 K+ Z$ R$ M6 O, G3 J3 ^
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? / y. }4 S+ G2 D+ s* k
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 " q/ x. \! G8 X2 U- ~
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) % _* y+ B. B; v1 ?6 m
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) ) K" k1 A% `: g; d
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
+ v7 m, l2 ]: v4 l此现象表示室温传感器开路或断路。 ' K# }+ g& l J. M4 D1 M; T0 r
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? + s% r B% |2 _7 Z
显示室外传感器开路或断路。 ( `. {7 y' q; J
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
# ?7 W! `$ J& _2 Z: j$ r# O) d h" M显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 / H7 n, f# E [
三、分体KFR-32GW故障分析 ; h& v% E& Z/ A( O$ v! o5 O
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
. u7 K2 \ @* |) a. r) _' K( E表示内管温短路或断路。
8 m8 d; G! u. ^2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
& N$ j! d$ W8 f1 D0 n" O% S/ K8 f表示室温短路或断路。 3 o6 x) e6 K4 o$ z; E: n
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
+ R2 V/ z1 n* x表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
2 D$ n7 g: x% w' U) b# s4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
8 O B+ p" `2 q* Z, z表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) 7 h" ]( ~0 w6 F# j/ f. e. ], q
四、分体KFR-25GW故障分析
! H8 |) S6 C* b9 z/ I [+ P同KFR-32GW故障显示判定 % N" @7 S* b- V8 m5 C
资料来源:www.520101.com
" x- S0 S% C: d/ A9 p( g- {五、日江KFRd-120LW故障分析 4 X/ F" ~. x1 p- L5 I
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? " Y0 D0 w( L x& L: |1 |
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
: n! }( w2 u9 N2. 为什么不化霜?
+ v) M. E Z) L! K可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 % W% o' a8 y. d, B, v# g; k- E
3. 制冷不好如何处理?
) h: w' z' g" U+ J* k( P) H5 Y可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) ! r- X2 W8 j4 }$ r3 }
- ]6 j8 f- x( O 日立空调维修故障代码 1 _. s) J# u: U. ~" E8 A
/ e2 A: y& w0 F: U: {: |, l9 C& G日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 , M9 F. T4 v8 A' t! \
+ L' J* @$ g( H. \- X' S) Q: X3 ]
显示内容 故障原因 + ^( _) j& w2 U/ [- P
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
. y# u% O. y/ n( u+ L 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
$ X3 L! @. @) A& M# u) }" ^ 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
6 _0 a: f6 W8 K 定时灯5秒闪/四次室内外异常 ! a# ?2 q% t1 _, E" ]
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 & `3 K4 Y! W4 `- h' o* t, ?8 m
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
# |3 W% ?. {5 j2 C6 U9 w0 i日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
8 A8 o2 m/ @$ ^4 h
6 B+ `( B! R! ALD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 ' c8 F4 r$ E8 s& e" w
灭 灭亮 灭正常运行 " N/ ^- T& n5 |+ n# X& g, Q, C
亮 灭亮灭过负荷(1)
5 j9 t% K `6 G- \ 灭亮亮灭过负荷(2)
% q4 K) ~2 F; g 亮亮亮灭过负荷(3)
* T4 I) b6 U2 ?6 [$ n
! M+ Y5 g9 B2 w 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 8 X! ~9 A) l- Q* G$ l) ~
日立5P空调故障代码
e: _2 K- [$ m, q c01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
H: p/ S- N2 ~! I& e* w n9 V02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
5 Y) D" y1 ^/ J. p; A4 ]! ?03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 0 c* W" {' C+ O& I' m
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 , X4 Z+ {$ U4 Z
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) ) g% {, H1 F8 y3 V
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
( T* ?+ }1 } u8 o$ j% [$ t12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
! c# M3 P) {# w) x% u( A13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 ( B0 i- _* I2 v; E4 p
20:压缩机排气热敏电阻异常。
, V2 s1 a2 c& |2 U; c22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
( e0 P2 e6 D$ A! ?24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
- \% [* k3 A# P0 S& l6 l25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
! i, J5 {5 {$ C* E6 x# U38:室外保护回路异常。 8 _9 A1 p6 f8 m6 R# t6 U/ |6 O# n
41:制冷过负载。
7 A1 b! k( _; c! Y! ]/ S$ z42:制热过负载。