        日立空调维修故障分析   
6 p3 G+ N6 I4 F6 }/ |一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
, ?* J# g' t2 G) k(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
- b0 G- w1 ]' Y6 e; i1. 12?29灯闪为何故障?   % b- W/ t# G+ L! ]7 ~
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   ) ?9 L8 v! p7 }* B* O+ h3 N( X7 C$ H
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   / F) Z. y: d+ R0 X
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   6 Z! G: @3 b/ y3 F9 K2 n
③严重缺氟:查漏、加氟   ) S) u+ l# {* g
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
6 Z; K) `1 Z  E+ L⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
# e" n6 U. X& F⑥外风机不转   
& s0 X& E0 q& w( g: k% k% i1 g⑦电路板坏   
. i: C0 b9 q; V  @  s2. 11?28灯闪为何故障?   
' d4 M) Q' P# E0 ]故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
1 y0 i( v: z1 r8 ~0 y+ T①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   0 j0 E7 Q) O0 g
②主控板坏   
% _9 O6 h) U# s; b0 H7 S) f3. 11?27灯闪为何故障?   4 N/ J+ u# T; d  f
故障代码显示为内管温坏。可检查:   
8 `! R( g) Z9 q# q$ C①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   8 O& Z) s0 y, K0 O$ q/ W  s' D
②主控板坏   8 f2 t! x+ r2 w+ n+ j! @
4. 11?26灯闪为何故障?   
4 ~, O2 \% H+ m: t6 O) u# D7 {故障代码显示为外管温坏。可查:   - r- R  [6 E% \/ `" h; S9 j
①外管温坏   1 b! c0 O2 _7 ^1 e- b
②接插件接触不良   
/ G" W+ ]* A9 N  G9 W6 \0 O% r③主控板坏   ; n% Q, q* n9 W8 u3 k7 k/ d
5. 8?25灯闪为何故障?   5 f& v8 Q0 P7 D
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
& m, l+ y; a% F7 [6 {①内管温坏   " C2 i& y; T% b( Y' m
②外风机坏或风机电容坏   . U- I) S! U) |( ]& N
③内蒸发器散热片脏堵   $ g( m4 C7 ?0 F6 i/ p. V0 W6 Y
④内风机转速低   
" T" V1 v! w# A4 r⑤电路板坏   
+ O+ e( v: s0 ^0 p* M6. 7?24灯闪为何故障?   
. [) ^9 n2 C6 [6 _% O故障代码显示为内机过热。可查:   
8 r* E/ Q# p) m, e①内管温坏   
$ c/ D! L# g, }8 N  I②内电机坏   
! K! N" m$ \, L③内机蒸发器散热片脏堵   
/ Y  h& I) |1 Z" [% \4 V④电路板坏   & S& t$ M) h) g
7. 6?23灯闪为何故障?   
4 I- L4 W4 Q3 V4 O; _故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
) p+ D- |) c$ @2 a- Q①内管温坏     n5 ^, p2 S+ ~' O& p& Q  W
②内电机坏   
& q( s  c7 ~, g③内机蒸发器散热片脏堵   
- m- i$ `; M; f4 c! i6 G' [④电路板坏   * m- X& ^- N% m8 X
8. 4?21灯闪为何故障?   
& i- D5 D: ?$ s  c: [5 o( n故障代码显示为外机过热。可能为:   ' m* i) X* x2 ]6 T% x  e! _7 y
①外管温坏   
! n1 y5 v6 S8 D②外风机坏   3 j7 |6 {3 v7 r+ X  {) A# g6 E5 D
③外机散热片脏堵   
  ^8 Z% @" V! I0 F④电路板坏   8 A% ~0 S9 m1 R( y3 @( a
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   - X8 U. L" ~9 m
有可能是:   
0 ?5 T" B& l" M* o5 C% J" y# e①房间面积与空调选型不匹配   
( M' d) m$ u, A& T7 k0 d②房间散热问题   
: n) M5 P# k9 O' ?- o7 a% P; n③氟利昂过多或缺氟   $ \" b, F0 }( n  h2 ]  M7 v# h
④压机吸排气不足   
8 W$ p9 r4 b  u2 E⑤内风机风量小   : k5 C* x$ ~' P$ g
⑥其它   
/ d7 _: ]1 m3 p( S% P8 w二 、分体KFR-35GW故障分析   
3 f! l4 d' {- `: `1. 安装后试机外机不转,为什么?   - }* E# `) x9 G# R# o" s, t# v
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   1 ^+ K# _4 y  n" Q* |$ ^
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   # g7 u4 c  W" @  Z
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   % E. V' _; Z, X& i( h6 ]
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   & E/ s( ]' H5 E8 E3 @# R, K( P6 z5 m$ B
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   
) k. e; M! p0 \6 V3 F( t- e, e4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
1 S) U$ B8 K, I  K/ `此现象表示室温传感器开路或断路。   
0 U5 d( q$ c+ p1 O, B5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   * F+ V' Z, o  Z2 A
显示室外传感器开路或断路。   
) ~: K& L/ x  a! B2 ^% W  x6 V6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
* P: H7 |) i: C9 M1 a' Q显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   
3 E+ P8 x+ W$ c# S/ X) T三、分体KFR-32GW故障分析   ; N7 Z( }% ^( f
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
5 `0 `9 K2 \" C# N1 H表示内管温短路或断路。   
$ f' g/ B# {9 g2 c+ R% f- S2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   
( C) f' R/ `& r2 q9 R0 g表示室温短路或断路。   
5 s; [0 J% M  y6 o, y+ ~1 V# F3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
3 Q4 y- @8 H" y6 c! a3 g表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   
. a# I  w2 s" s# g4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
  l* l9 M$ i. h# X' Q表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
) f( _, n& `0 E) N' @四、分体KFR-25GW故障分析   : C, J( f# V. b+ w
同KFR-32GW故障显示判定   & ]7 I, J3 W. D! H" B' t
资料来源:www.520101.com  3 G! V9 W' v) k' P0 {- p
五、日江KFRd-120LW故障分析   $ N) O/ ^4 Y9 N8 T9 ~8 f0 C7 n4 M& Y
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
6 p1 B: z, q5 J4 d可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   1 K# c. T. a* m  g
2. 为什么不化霜?   & H' ~1 j, o2 X+ W
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   * _3 [+ g$ P# U. D' r2 k
3. 制冷不好如何处理?   
- U, p# d! G" x" W可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  % C6 p5 B9 e3 W' W+ [
1 ~: Z2 }/ S# U1 z  V
              日立空调维修故障代码                  j5 z/ F( ^- ~% @4 v3 i" F7 S

/ Z& N" F3 f- J  G: c- x日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二   
) p8 j) x' }$ R6 o
- w6 \; I: I1 m' H! u: G显示内容 故障原因    % C+ d* u) `  F! W" X/ F
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
; k4 F7 ~* O! f; E  A: L                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
" K- w8 ~% _3 ]$ U                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
" J% ]( b" F6 h                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    . w! b- H# I# W
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
# M! O, d, O/ P% @& X8 G5 t" U* X5 ^0 c                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
1 R8 A; b! M4 ]$ e日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
% O" d7 A7 s4 R+ }$ o  E9 Q' |4 P  Q8 M
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
& u" ?6 S6 G) Z( G                        灭 灭亮 灭正常运行   
1 n) v/ D6 N! @/ _9 }3 E                        亮 灭亮灭过负荷(1)    5 `3 C% \* s% w  n# c1 j
                        灭亮亮灭过负荷(2)   
' c/ L, W2 u' z/ x# l& Z, z                        亮亮亮灭过负荷(3)   7 K9 M6 q7 g3 a" K( x- x2 b
; R' U" t. T  `2 `" w+ z$ ~8 d! u0 d$ {
                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
* e- n% u2 ~" w, ~: v" M* t. ^( R日立5P空调故障代码   ( N5 \3 F! n4 ?* r( Q5 Y
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
. @1 U8 w' b& j: N) q& N. I4 o02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
9 F* T: A; h$ N5 O- J) I03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   . U4 y- j1 ~( ?/ c& C2 j
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
& R: G$ |3 D% H% x08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
/ N, f2 f7 L% Q' Z11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   " F2 ?+ S* A' L' F$ R$ T
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   ( L" i, L, {' r
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   " f. X: D4 W$ f: ^
20:压缩机排气热敏电阻异常。   & P5 |& B2 a- O% q! X& U# [" M: p* N
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
+ @; w5 `5 U  C0 `& X3 f24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   7 a6 z$ }9 x  H. C# m; B' N
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
: _$ B- Z3 e5 m0 }/ T$ f4 k4 R38:室外保护回路异常。   
. _; D3 y% ]6 a6 ^4 W41:制冷过负载。   $ ^& D9 n; g& H5 u7 J5 ^+ ?/ {) B5 R
42:制热过负载。                               6 @0 ]0 d; U( E/ D" S* [
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-9-16 20:11 , Processed in 0.139523 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表