                                                                        排除冰堵的有效方法
* s$ F. C/ W: u3 P+ M一、造成冰堵的原因:
" }8 k: D8 ?" C: ^5 P$ V5 Q% N* {  1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。* v6 V2 J& J6 {3 ?. l0 O. g' v7 x% h
  2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。
5 U7 \: T2 q. M; B6 S5 a, e  3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。
* P5 {! \. o* K1 O
$ J& v2 R3 D) b  x+ q7 a  4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。6 D, E+ _6 }# _5 Q
  5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。
: B; C8 r) z% x+ g  二、冰堵防治办法:. i. ?; ?1 `5 _5 O8 h: p
  在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。
& {/ R- a6 j( l4 X# c  制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。: F' Q1 f3 g0 }; C, i6 E. D
  三冰堵维修办法:
& Q& h( j5 X- r+ j/ p  ①排放制冷剂除水法:: u& \2 N, M2 k2 q9 J, y: q2 K* g
  对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。
7 \. ~; l6 _6 P8 Y+ C6 N$ ?& {  这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。& D$ C4 S! t$ E3 l( e  t0 C8 U
  若在零下14--15度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。* }4 D6 a6 I5 i+ T$ n; o- B1 }
  ②加温排水法:  \8 R, @3 ]3 v1 O9 X. ]8 m1 t& w
  将氟回收或放光后,不断开机以提高压缩机温升,并在冷冻及冷藏室内多放一盆滚烫的热水。冷凝器则用电吹风不断加温。过一段时间后,再在工艺管处抽真空。2 A5 ?+ d7 d# k0 |6 t: \
  水在真空中30来度就沸腾气化了。这样水蒸气将源源不断从机内抽出,从而过到机内水分排出机外的目的。
  N1 e0 p  k5 P; {  ③借助甲醇排水法:
) z& P# J( }. P% J8 A8 q8 p! u) B; _  在遇到冰堵故障时,有一种加入甲醇的办法。此法万万不可行。在一般的书报杂志上已经讲的很多了。
) q) [+ v" n/ O& M0 }  而此处所说的甲醇排水法是另一种方法。其效果十分显著而绝无有损于制冷设备之弊端。. }; ~& H* }# F2 h$ M% h4 {
  (a)割开工艺管,在该处加上表及阀与干燥过滤器,犹如普通充氟。暂时关闭阀门。
# N& r3 h# J1 X  X9 M  (b)开机至压缩机烫手。
) ^! v1 i/ y3 ^  (c)从工艺管吸入约五毫升甲醇后,继续打开阀门。6 @3 n- p# V6 f4 h. R
  (d)继续开机,此时进入机内的是干燥空气,过不久回气管与排气管已呈动平衡状态,工艺将不再进气。
( Q3 f/ f# |; p: y4 ^; ?/ Z  (e)在不停机状态下,将回气管用氟气枪吹开,同时将压缩机回气口堵死。干燥空气便源源不断地从工艺管流入,进入制冷管路中,而循环于管路中的甲醇及水分,从蒸发器回气管排出。用于反复堵放回气管口,就会出现管口及手掌上布满了甲醇及水的混合物。
6 |' b: Q% N( q! Q% s  (f)此时可不断加热干燥过滤器,以彻底将水分排出,继续操作直至抽空完成。
, Y) A. Y" j. h) f4 F) j  (g)还原回气管后,再抽真空、制冷剂,此时水与甲醇将不复存在。" Y1 w. o1 e9 |# Z5 g
  ④干燥过滤器排水法:
# O6 P3 P+ ?2 `& x; U" u- H+ ]" O  将压缩机加热后,将干燥过滤器接毛细管端,在毛细管与过滤网这间钻一个1mm的小孔,再加热干燥过滤器,水分将不断在压缩机的压力下从小孔排出。工艺管处则源源不断地送入经过干燥过滤器干燥的新空气。" L9 N3 x! p* ~1 L9 n
  下一步就是关闭阀门,让压缩机自抽真空,同时加热各处管路。直至所钻孔与大气压力相等,不再进出气。补上小孔,再在机外再抽真空、充氟、封口。0 ?% b4 C: F! q2 o+ g
  防冰堵不一定都要换新干燥过滤器,只要对它加温,将水分排除,经过这样的活化处理后,一般的干燥过滤器都可以重新使用。而所有的排水冰堵法中,干燥过滤器的干燥除水法,应该是每一件制冷设备在大修后,必需执行的例行步骤。- P  E( Z% I5 x+ ~1 \7 B
0 \) a7 a1 z( P$ {6 C& k

* w3 f" v7 {( d1 P+ }$ A8 F

评分

参与人数 1威望值 +5 维修币 +5 收起 理由
湖南-总群政委 + 5 + 5 赞一个!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享1 支持支持2 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-3-19 17:08:19 | 只看该作者
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-3-24 22:13:55 | 只看该作者
你说的非常具体。有的办法我一直再用顶你一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-3-25 11:18:06 | 只看该作者
说的很具体,谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-3-25 11:43:27 | 只看该作者
学习了,感谢楼主& E& I9 S% F4 ~+ D2 K
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-4-4 08:35:40 | 只看该作者
比较实用.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-16 13:49 , Processed in 0.191689 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表