日立空调维修故障分析 ; q( a0 M, s8 D8 F: P0 h
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:9 ~. g$ W- K* C9 \7 M
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) $ B; }+ [, l; p& v0 Q
1. 12?29灯闪为何故障?
. Z3 d) F( r2 A+ n6 m5 p故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: * Y3 _5 G& ?$ g. G6 \
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
; O# z. b; E; ?6 p* ^②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
; E' [5 e# p) X$ A1 ^③严重缺氟:查漏、加氟 4 z: r3 E' Z: h# k, a7 ]/ \9 L
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 - a; [ B' X$ G( J$ J) ?
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
/ e; O( |9 c, a( e, {9 P# O! x1 ]8 A⑥外风机不转
* i/ ^6 |% z. X/ h9 q⑦电路板坏
$ U+ f9 K8 `6 h1 a+ @: m# \3 c2. 11?28灯闪为何故障?
8 t, X$ N- l1 Y故障代码显示为内环温坏。排除方法: 1 Y& X" v: s6 d: i# m
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) : y% c* k& K6 g5 P3 b
②主控板坏
" ^6 a+ T1 J" y* j" I3. 11?27灯闪为何故障?
0 i, u+ K+ k$ ?故障代码显示为内管温坏。可检查:
7 a& W/ A+ P. B& W6 f) L①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 0 c4 x- L' T @0 f% s+ H ? U
②主控板坏
2 \- x7 s4 |0 c) ?3 J) O4. 11?26灯闪为何故障? 5 a/ k2 A& Y% B5 X- h# M
故障代码显示为外管温坏。可查:
# g3 k1 `' f- _( U①外管温坏 % _2 _9 s- c! T& A* l. v! h6 W) _
②接插件接触不良 2 J2 d8 J1 _3 w" B: K
③主控板坏 , W+ `2 C9 { Z: k! t
5. 8?25灯闪为何故障?
( _; ^/ D. _" ^1 j' x. W1 V故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: _( a3 f/ g0 i2 r
①内管温坏 0 x& |1 B; J1 M: d& v2 f: j
②外风机坏或风机电容坏
8 f5 {/ [9 S+ g! A③内蒸发器散热片脏堵
6 z& r9 E1 z6 q# u" X# X+ u④内风机转速低
) t2 W7 v' i, K1 H" z⑤电路板坏 / H z3 w: M( E# B4 E
6. 7?24灯闪为何故障?
* R; X6 ]. x) v故障代码显示为内机过热。可查:
$ A3 O! o* b; f& B; \6 \①内管温坏 . n: h: W9 B( n+ t. ?9 B
②内电机坏
4 M9 ^) s/ A( ]$ H e ]- y③内机蒸发器散热片脏堵 : c/ F6 ?/ g6 l7 q7 N" N0 r5 D: p7 I" y
④电路板坏
j1 F. I0 z* g0 H4 \% A# U7. 6?23灯闪为何故障? ( Q! T: ^6 d% F* W0 `/ U
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
. [9 |. I N& v- E+ \①内管温坏
7 J2 \. E% o2 Q, |, f1 ?②内电机坏 1 W. x3 F8 v- ~) n' [- H
③内机蒸发器散热片脏堵
, V8 E0 K8 I; `* n④电路板坏
M. x- y; J y/ e8. 4?21灯闪为何故障?
. F( l( L4 ~0 ]; B, c故障代码显示为外机过热。可能为: - H" `2 G1 y( T* w6 [0 E
①外管温坏 . e% W0 r4 ^% y1 D- m
②外风机坏 " j9 T5 A' w( }+ @
③外机散热片脏堵
* X% N$ I- h Y. n④电路板坏 1 m/ M' c8 r6 |2 S5 P9 `
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? \ N7 |( t# c: J9 Z
有可能是:
6 r! n1 u! B0 D. x①房间面积与空调选型不匹配 + v2 O# C+ ]) |& G
②房间散热问题 " j$ `4 P/ `& B1 ?# J, }0 R2 l
③氟利昂过多或缺氟 , X* y' ^, \. t& w0 j* ~# H
④压机吸排气不足 ' N, I* } T0 }$ }) K2 \
⑤内风机风量小 ; P5 `2 Y1 l/ P0 Y3 q; l
⑥其它 3 R9 s1 F7 o- R' ]
二 、分体KFR-35GW故障分析 & @! H4 S$ [8 S4 n% ]; l
1. 安装后试机外机不转,为什么?
1 [3 A1 ^% c( x7 r) G0 ^# r多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 ! p. x' v" O k2 s( u
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
1 B; z7 n0 N- b; e2 U多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 . ?# X) R3 [/ f3 W. ?! D
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) / Y* I: \) t. J2 g9 }
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
a+ |% n, @$ D. j7 K+ D' [4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? T- ?6 i; O2 Q( L3 [
此现象表示室温传感器开路或断路。 4 Z% W1 |- e, I* q4 e5 v' ?0 a
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? " c5 V" e8 W! ?8 a- g
显示室外传感器开路或断路。
1 n3 ], G/ W* v, j% D6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
7 x+ }. J0 R9 Q# i显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 - F6 `3 g* L" B3 ? s, y2 U
三、分体KFR-32GW故障分析 ' q! G; [; w" L/ i/ }5 U2 U
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
4 m: n7 f1 x% L& f* P; k, Z+ x表示内管温短路或断路。 . A0 x6 C, P+ f: H w6 t D
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
' {9 o) r% j/ b5 l/ ]表示室温短路或断路。 $ Z# r# \: k1 y7 J
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
- `' h4 t) _! z- l- T2 i表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 3 d; C r( x0 o1 c* a
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
- o* _' O0 A/ p' u0 V% I表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) 2 a) D3 t8 O. H4 b$ U
四、分体KFR-25GW故障分析 1 E3 X, K V. p8 b8 _
同KFR-32GW故障显示判定 8 H, W3 c# `/ l4 J# j
资料来源:www.520101.com 2 A: a1 R Z0 x( |
五、日江KFRd-120LW故障分析 " N5 X( z9 M3 i9 g$ b4 x
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? ! M& W z( w3 N. V) C( t7 H
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
0 U0 M0 Y2 w! c" a& c+ X2. 为什么不化霜? 9 q3 Q- \4 }: g5 @
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
( X @4 \8 U1 ?, C7 Y" x3. 制冷不好如何处理? 6 q& D9 p5 Z, d, w
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
$ s, O/ ]- h/ O$ Z5 Q( D
6 O" Y1 A% i- w" M% j% k X3 ?8 E; f 日立空调维修故障代码 % P. _7 q7 d( m0 g0 e
7 o( W8 j5 T2 J& j8 x0 d& `+ D
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 # W6 G) v K) {1 j
) C7 L9 F+ B* F0 v) }1 k4 e
显示内容 故障原因
6 L! S) @ \9 N y3 V k ~! J7 H 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 / h- O7 d q4 l5 `7 @8 e/ w
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
' F9 m3 Y6 W6 P% s1 y$ Z/ O, @ 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
' J2 m ~1 A% {( Z# p+ e* U. | 定时灯5秒闪/四次室内外异常 " ~) q! ]3 m6 k: T7 ]7 o x
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 9 D7 b' p% N4 h/ `- v* r4 r, G
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 ! I; x# \9 z" b# J7 x) v9 q4 Y
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 4 q& E; a2 o2 u \( S9 r
7 Q- \' c: W7 y8 O9 H% A7 aLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 ; n9 z2 l, @: D
灭 灭亮 灭正常运行 1 B- i1 W4 l: F
亮 灭亮灭过负荷(1) % a t8 f8 u) ^, f- |. |2 F9 `
灭亮亮灭过负荷(2) 3 q, C+ X- S$ B$ b" P. b# a( u
亮亮亮灭过负荷(3)
- R( @, ~" C& [. c
& b9 E' ?; d; p% A4 \# A 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 7 D& O# i7 v _! U1 Y: ]2 n/ \
日立5P空调故障代码
' @) S) O k- u/ o/ ~6 I* ~! f. s01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 7 U# W, Y7 l1 s
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
& G& P! t1 Q: h03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 ! e" n0 m' c: ^1 s+ I
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
7 M' [9 f; y% w; ]" ?) Y) A( g5 h5 h08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
! f9 ^0 T: J/ b" Z6 N6 u11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 . t' W/ }: f6 H+ L- [# p
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
6 W y; `8 ]0 H7 s1 c# W* T/ i13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 6 R. b4 m" V; X* C+ A
20:压缩机排气热敏电阻异常。
5 G2 Q% E7 j( U22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 P* `& q9 t" F# {5 }' F* T
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 % [7 e9 e: I4 _5 c6 g7 p
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
: G( `* s1 E9 H" D/ R& m3 J- {1 u; [38:室外保护回路异常。
, J, G/ A/ X4 }8 }41:制冷过负载。 # `3 s+ b! h$ x: k- E4 X
42:制热过负载。