        日立空调维修故障分析   5 h5 m2 ?- I3 e3 X$ }5 x
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:  p9 ^  b6 t. U8 V
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
: l: }+ G+ Z5 D- D, T& @1. 12?29灯闪为何故障?   ) C2 A+ e: _4 R$ W7 e; U
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
, n+ M+ y2 ^1 g9 Y, ]) n5 p①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
: h% }* X/ a+ d②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   4 S5 s. ]4 ?1 S! i# _1 `: j
③严重缺氟:查漏、加氟   1 c$ @. G. ]! ?/ D
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   & u# @8 x& J# Y5 t1 M+ J
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   " ]) \) x9 O2 \( B& {3 X
⑥外风机不转   / Z: A4 i4 C8 m8 K- M; U9 T7 [
⑦电路板坏   
2 ]/ C0 H4 w# A' m, p2. 11?28灯闪为何故障?   
) O2 U- O$ d( f$ X) @2 p- g故障代码显示为内环温坏。排除方法:   & j" e4 ~6 P3 }: W3 f8 |
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
, d# b3 b* Z/ f: ^$ l* V②主控板坏   1 z, s: v  e5 p! r- H- e8 }' k6 @
3. 11?27灯闪为何故障?   0 j! b* v$ e3 {1 P7 _' E
故障代码显示为内管温坏。可检查:   2 A- m! M+ }- C/ i6 C  a
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
9 Q2 b7 s2 [" e2 c' N! U8 [②主控板坏   
- A0 z8 H1 U6 W) S4 C- V1 W6 v4. 11?26灯闪为何故障?   0 L( G2 S0 U; p) J2 ?3 b; t2 ?
故障代码显示为外管温坏。可查:   
7 T2 n+ Q- V& B, i9 ]! b2 p3 @①外管温坏   
" \# A' @5 \1 W( k5 @5 ~②接插件接触不良   
7 \/ m8 M/ x5 n; M; l' q③主控板坏   
, O4 w: L) a0 L3 V. I5. 8?25灯闪为何故障?   2 V6 T: i2 z0 ]; `6 n* ?3 t1 ?
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
; I1 g8 O) H- U6 ]! @) |$ Z1 C①内管温坏   8 m) Q7 Q' V% z0 @: m( @
②外风机坏或风机电容坏   1 I) v0 n  i0 F9 a# @5 a/ w
③内蒸发器散热片脏堵   ! F& j6 y6 f8 W  E
④内风机转速低   6 K: X1 x: u. g$ I, Y& ^; \
⑤电路板坏   
  @. H6 D, G6 a7 O7 {; z( S9 B% A6. 7?24灯闪为何故障?   
0 K  I2 b3 @$ p! `7 s故障代码显示为内机过热。可查:   7 \$ A* m$ }3 a
①内管温坏   ) y( K( o7 w" \- C
②内电机坏   
2 ]0 p$ S: l$ @8 ~& T③内机蒸发器散热片脏堵   3 ~& w5 n# L+ k8 l5 D
④电路板坏   
" g) A8 a) q5 H+ a. ?7. 6?23灯闪为何故障?   
1 J) s! ?  ?! L' p+ j故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   % ]! D% g$ L8 i8 g
①内管温坏   
# z! b, W4 f% a% p9 t②内电机坏   ; l: ]* J0 Z% M$ X) I
③内机蒸发器散热片脏堵   
" h5 R) Z+ [( r) J1 S/ c④电路板坏   
4 P+ S, I; l8 I8. 4?21灯闪为何故障?   . P- X! R+ A  L, e9 Q
故障代码显示为外机过热。可能为:   
+ Y/ p% J; B  D* l5 w①外管温坏   
3 U! E3 G( C$ a. I' e: \; K②外风机坏   $ `2 t9 Z2 d: a% S; ^5 {3 F" I
③外机散热片脏堵   / ]& u8 r, s) b
④电路板坏   
0 r0 d0 H6 X1 f* ^7 s; J9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   / R" F& R# r* T2 q
有可能是:   . X% ]  O% [3 `3 J% |
①房间面积与空调选型不匹配   
; J7 f' i# x: r9 I/ ?+ Q( S  I②房间散热问题   % S: }4 e6 U& \2 I2 k; A
③氟利昂过多或缺氟   ) r! v6 Y0 z+ \, p! l) K9 j* _
④压机吸排气不足   * A1 S/ l4 R, ~" Z( d1 T$ C5 O; p7 Q/ R7 _
⑤内风机风量小   
: u2 N& d. n3 y! n  W0 j( v6 }⑥其它   1 c3 m7 M1 o- H. [5 A
二 、分体KFR-35GW故障分析   
: e/ M* _9 C* z3 y4 W1. 安装后试机外机不转,为什么?   , b2 U4 q6 e* d! a2 Y) y3 d, S
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
$ D+ g1 Z6 }  g# K2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   . s& f1 v' Q: d: r, S  x9 e. {
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   ! I. n5 u. k* u6 I3 A* ?& k9 h
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
8 n. d5 v$ w# f/ _; x2 ~& w表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   . ~0 \, r6 _" E5 a4 L' x
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   $ ^; J$ X5 `/ e6 S) ~& k& P4 n
此现象表示室温传感器开路或断路。   5 R( ]9 c4 _+ B5 X9 o
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   # x2 J8 J/ Z9 b3 q$ G
显示室外传感器开路或断路。   4 i$ U/ Z6 Z9 q! l) s" y- U; L
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
. V7 Q, e+ K: F2 M3 M& A5 {显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   
9 w/ J  h# e* u  D3 Q2 Z5 c三、分体KFR-32GW故障分析   
) D) S% v& ~+ I7 \2 I9 `1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
" A2 _& q; J( T5 O0 Y/ b# c* v表示内管温短路或断路。     f# z4 k2 p9 o( |
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   6 R* J; ^$ t0 Z* _$ W0 C! N
表示室温短路或断路。   
/ d4 @% a1 W/ ~8 Y! o$ @) R3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
! y8 ~0 D/ P: n7 L5 y表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   & X8 ^8 z' s% V2 L* c4 u, r6 m6 y
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   ( d+ a7 T, ]. J: V8 u% S
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
. H: N9 U5 e* M! l4 d6 m" s+ m四、分体KFR-25GW故障分析   
' b$ p' ~! a+ R同KFR-32GW故障显示判定   ) T+ `8 e* r3 M1 E& K: H
资料来源:www.520101.com  
$ x1 S6 y, h: L) T: w五、日江KFRd-120LW故障分析   
# T3 N0 t( g4 c0 N/ c2 k: a! E1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
1 \* W+ s' b5 a可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
1 @( s5 ?' o# ?' {9 P4 ?3 P8 g2. 为什么不化霜?   
' ^+ I$ R- E6 q$ }可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   
9 n) j* c) s0 P# _' J' [3 x3. 制冷不好如何处理?   ( I1 F) y+ }% N
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
. r* E& G6 B1 T' W% K" D7 h/ k* |9 D9 E2 k
              日立空调维修故障代码               
$ f# M' |3 k$ f
  n8 _1 c8 x; e% _, b$ a日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    7 y9 ?6 @3 I- B! g7 p

8 V4 [" T7 a7 s2 \显示内容 故障原因   
! P( p2 k7 k# f' @: t6 |$ v. V                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
; W# {: X3 E/ j  C4 e. g                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
2 U0 e- U' ~# A                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
1 s4 @1 W* I, y% s                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    & v2 A/ a' U9 Q9 Z* b
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障    9 }( J8 h  m+ r& W
                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
1 E6 F+ \7 u& q, I& [日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
8 U5 ^% U. d$ c, G! y! |+ K9 d( b3 L
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
1 j; S6 d! v; h+ f8 b                        灭 灭亮 灭正常运行   
. M; n2 z1 K. A% X! U% h                        亮 灭亮灭过负荷(1)    2 C1 I; p$ f) h' u6 [7 B
                        灭亮亮灭过负荷(2)   
7 Z$ ?  J9 A0 X+ W' _7 q                        亮亮亮灭过负荷(3)   ) u* |& w7 _( H- Q" @
6 w% K7 y6 Q. F+ X# G& m
                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   $ z' e0 V0 ~- U1 ?) j- G
日立5P空调故障代码   
8 \, S+ l7 v1 V+ b6 g! o7 M; f01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
0 I; r4 T- t0 v1 R5 T02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   / z6 U, A' ~, b7 Z, B. K
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
  L( }: Z) l6 `( [6 m05:相位异常 ,室外基板:CN9。   . c& R: u) g! {% ~6 u! u: w" t% B
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   ! `" x/ C4 w3 s% ?( R; w
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   ; i" {  W* F( \6 o. j6 n* }2 l% M
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   3 D( f( e3 {8 {- s! L
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   0 V1 M0 Y: u& k. S9 M" @  ^( z
20:压缩机排气热敏电阻异常。   
2 i- T% h7 ?1 M! `0 e2 k$ U22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
3 {  v9 d1 f+ i) E, y8 B2 H24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
4 B6 w: ?0 r( m! t% k25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   1 M& E8 p. W+ W+ @- f' |2 y
38:室外保护回路异常。   
* v. g9 p+ d/ i( j0 N' C2 @41:制冷过负载。   
$ e3 ]2 d6 ~1 ^3 U' }2 F- N0 v* \# T42:制热过负载。                               8 `) L2 ~; T6 m% i# g
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报