昨天晚上 十点多 正在逛超市 电话响了 有生意上门 来车接 6 [. V' ~$ n9 r: _6 @
恰好买的东西嫌贵 正愁没处结账 买单的人来了 4 U+ E- W( R8 j/ O: [0 C$ ^
/ l/ E6 ~8 S) W! P0 j. A# o8 D$ _0 |路上问的一个45KW的软启动柜 不能启动 故障灯亮 * l& |0 y& T* J# ]. i/ R) Q
到现场一看 还真差劲 一个单片机的软启动柜 那个乱啊 2 R6 N7 x2 B5 u2 q
但是 你乱 我不乱 是吧 搞定它 要不晚上花的钱 谁给啊
6 p& \( E9 U" z- I* P+ J
- Z, q& j; G4 M5 g- \按启动按钮 单片机板得故障灯就亮了 差劲就是差劲 什么资料也没有 ; W7 b! V8 _7 i+ [
这个柜子 不启动 单片机板 就没了 供电 没法检查 比较为难是吧 " B6 G. B2 T# a: e- _2 Y. U3 k
短接启动按钮 这个时候单片机板就上电了
5 ~* p' {3 R# m# u* X J. n5 s8 Y
8 s: \# T1 l4 @$ g测15V 正常 测5v 正常
% S( U) l5 D/ |4 e; J
2 D6 z, {" p$ p! l关掉电源 检查 六路输出 没有损坏的东西啊 时间过去快一个小时了
+ c. O# j: X% q8 j! O7 V
; @, u9 C7 }0 D$ K5 K真愁人
5 ]( Y; {9 S8 p6 D6 D) w4 s3 \ }1 a v, A) U! P1 Q
陷入僵局了啊
( M' b5 G, E0 m/ p
& @: @2 Z* g7 M* e- n9 I4 J9 ?怎么办呢 ? 抽袋烟 喝瓶红茶 考虑考虑吧
0 f( V: b' n# O n! J2 z' h# R* U
6 m- { Y4 ]. H( O瞌睡啊 呵呵 灵机一动 会不会是电流检测的问题呢?
) D" N% B- h* x+ J7 y8 `- m' u( @1 o( L3 o0 G( e
这个柜子电流检测很雷人的 用的是两只普通的电流互感器
; _6 I- O% c7 Y. \6 J! D会不会是电流不平衡了 正要拆电机线 维修工的素质就是好吧 顺便拿表量了一下电机的三相阻值
# o# j5 L8 V7 Z
6 i" S/ O+ W$ V2 u2 u/ [钢钢 的 问题出现了 一个线就不通了啊 怎么回事 难道问题就这么简单吗?6 q2 ?$ Z3 N* w3 z$ c/ k, J. C0 i& s
" p3 p; v8 T) k0 w! p
35的线 那么粗 那么硬 还会断吗? 值得怀疑啊
- z1 M, C1 L' W; V; O( M) D4 y0 @& @0 i) h# O* G) q6 v
拆电机接线盒吧 说干就干. I+ T& f3 \! G7 P2 s
6 a; `4 {; \& q
还没拆呢 我就拉一下电机线 居然真的掉出一根 0 U4 N* r- b- ^
+ j/ t9 z0 C& K3 e9 [; g
剩下的就不说了吧
! Y* O. n5 A1 \8 U2 i, I7 O) W& o, J' H8 T' h! p9 X; ~
搞定试机 很正常啊 拔款 送我回来 4 _" @& Q& H+ x+ B# E g
! ~7 U* g9 X5 K5 k
十二点多 再去 撮一顿
! I; r( D- ^6 l0 j6 _/ R回家已经是一点多了 , h2 K( c6 z+ T) m. r" s
6 f1 T. ~4 m2 N0 c- N这就是维修工 悲哀而又快乐的一个晚上 * f) F P2 w; W+ x2 @
|