清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声* f+ L$ C8 Y" [2 a- t
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
  x: G) ^0 e6 L! G. J# M2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件5 X' j& Q8 b/ s; A5 S
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温1 G/ o6 u, \" P4 L( b2 C
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复  s8 z/ e2 l' R- L* v, b, q
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;- K3 N9 U( ]1 X$ O+ ^( U
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

, J+ B$ B2 x  I$ p: |+ y7 E7
、接线松动! ——查明松动点并修复7 l9 j# [) S$ H/ t* K) _
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通9 T( K# t) w) G3 T8 |. @2 b6 ]. {
压缩机能启动但开停频繁% t# Q; o( D2 E" d: ]% X  i' O
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂3 O' H# s1 L" q
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体; |' X! N1 |* ]* k* Z; @
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
# X- y, |$ h: ^$ e2 S6 V3 _( _, h压缩机器声大
, H$ A6 z' v: a2 c' p, _1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
3 [- w1 l: O$ ?2 T# p+ O2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油! v" ~1 P: [& T7 N
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开, y1 V: \7 A" q, }$ o+ `! f
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

3 E% a9 O1 V" c/ ~机组制冷能力偏低压缩机不停机!
, @& z6 G5 o2 A  k) w0 ^1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

- t+ R" z* S" ^2 F+ J5 R2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,+ u; }1 A; e% M( W- }! n8 ~
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

8 w% B0 v7 @0 p( i* v- _4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
+ P5 q9 _1 D# R# {% c* Q( O5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!8 |0 V2 X  _- ]. C& \
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
: u' f5 ^  ~& K1 k' p1 N2 s
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
/ ]& z" g+ x& H& B& a4 L压缩机交流接触器不能吸合
/ E- k+ d! u' |+ O7 D1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
2 C( k4 P' F2 J- v4 ]3 g; V2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
# l: D, Y. W- Q" n3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
7 {3 R! j( X& [& _2 H5 ?4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
2 g+ k  ^7 Z% c8 i压缩机吸气管结霜1 c* ]0 T# M! c& E6 l  ]
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!4 @3 P; k' N* B' `
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
8 y8 [9 y/ Z& Q0 T" a6 m

' b% K* q8 P9 j5 S
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高+ e/ ~4 R# }1 h9 x
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
. p; |5 f0 l4 R& b2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善* \1 h6 W8 t; l  [8 f  F" N7 E
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
* F6 ~1 L# O( x( O/ I4 R, W
% v. a. @% j. O/ i
冷凝压力过低
'
' w" {: r" P" c0 K( A1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

* r; U0 A7 F& B  @4 B# u, ]/ y# s2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
, C! E% q6 N* ^0 q+ ]7 A2 u吸气压力过高
. s7 {5 z, Z9 s; ?- T+ I) O1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
& U2 f* x; ]8 i. z, z2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
6 s  }( Q8 v* v, _/ Z. S& L( Y1 W吸气压力过低
& z) \! f! ~' @+ C1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.4 J# t  d. g9 u2 V
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
+ J4 w5 X$ m: H- `1 D# q
机组制冷正常但不制热
  \# I7 w  G9 v1
、四通阀卡死——更换四通换向阀/ O$ [  x0 r% F& L5 b) a* s  w! f
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热0 g% a1 x2 Y+ S- j  f" ?. a1 o& f
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈. j  E* t3 j" t% `# H& c
制热时压缩机连续运转
: B; R1 s. m3 h  p$ w$ Y1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
: ?8 s& E6 G3 |/ p# T2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜
: y+ n; M+ O; p2 \/ I+ `& Q3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
6 |% E! X9 F8 @水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
2 [0 w9 X) t0 D0 F2 ]1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
; V1 r+ u* a+ w$ S( w2 B2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
8 R& Y# I* b( v2 l3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
' {7 b+ }- T% A' q2 i
机组自动运行显示错误
( |  X* \5 Q$ U$ R2 H( }1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片5 Z# y8 B6 `5 J2 x
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
# V. u7 J0 F3 p* {" j# f. S3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
* m3 N) R$ m6 D. ~+ ^主模块启动,子模块不启动( t& y. f" r! f9 e* k4 Q2 f
" C2 L$ ^# ~$ G2 i6 V& M& T+ Y
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
2 x- B- d$ i  Q7 ~% f2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
7 n/ ?0 \4 K. q8 C2 l6 {清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-8 14:02 , Processed in 0.160666 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表