压缩机不能启动也无嗡嗡声
, B! R9 r* {6 X3 K& K, l9 `' p( H* J1、电源有问题!——查明电源问题原因
- j S5 X! B7 y( L1 U2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
% J/ y2 O: c6 q1 t# F6 O% c" s3、水温设定偏差太大——重新设定水温
2 v0 B7 G6 v% Q0 s8 p8 |4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复+ {8 c$ Y6 ]- M$ G- Q+ s/ j' V+ x8 b
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
- V) G5 x# z3 `2 @! \/ i9 Q* P6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
* g% A; X4 i H, g0 ~& u* Z7、接线松动! ——查明松动点并修复
) E8 J( o8 C4 o. U- H+ Y8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
2 e0 e+ x$ N+ I( }" }" h' W压缩机能启动但开停频繁
. A# z# Y9 O1 w; }0 J& L* F& u7 n1 w; s1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂3 \+ o$ A2 A& e/ [! g3 [7 u
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体( u$ z; {# \" D
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块' ^: c( P$ Z7 y( J) S( a% t
压缩机器声大; D: X: Z, G0 X E' k8 q0 _
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块- q! g" ]9 i- t- W+ `8 j
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油0 W ?3 M6 l9 o4 S' k5 ~
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开4 s% D) d! H9 n( k3 w* v
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
3 }# m5 w$ @/ }/ o机组制冷能力偏低压缩机不停机!0 [! f/ o8 N Q# O/ Y
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块/ `8 _, J8 B9 u, ?5 {
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
1 b! m3 k/ f# n$ }$ p5 P3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
! A# K: L* Z5 i( g0 ?- R, s2 `4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
1 l3 r1 J' S! _9 C* s% r5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
* ~' X+ }6 E W8 W) ?: Q6、控制元件失灵-——检修更换控制件) E. d; S3 z4 w# ?2 Y% p6 I
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动# @5 l0 j9 k. @7 Y, p1 M; S# o
压缩机交流接触器不能吸合6 x8 s1 C! R" h; R6 Q, p/ T
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器2 G0 }+ q, k) A
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
, w8 l' F$ B$ I& G5 D3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降/ c$ W# T; ^" c- R! U. u+ z
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源$ h, U4 Q7 o/ c5 v( Z* V
压缩机吸气管结霜
/ V: U* `# h0 N) r1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
) W- `' r& d. X3 P+ ]9 `+ p2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂/ Z, S: S: v( d H9 b
0 A7 j8 S+ A/ m3 F3 M9 J
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
5 W8 c* T" R' A* r0 V1、制冷剂过多——排出多余制冷剂% Y9 y. Y( Q! i8 x4 l5 ~
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
% ^: J* E* |: b& ]6 ], B3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
. c1 q6 v7 X* U/ h! P
. b0 G$ O% i( c9 D冷凝压力过低'
8 X9 x3 B- A) p1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
/ o* h( ]* ~3 o x; h3 ]2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机$ d. Z' V* R& D* j
吸气压力过高2 A# c4 [1 G' K2 O! ]9 j
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
2 R( z5 F! n0 O( P& Q% p) z2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷- @- _( D* h' I% s6 x& K1 i5 J
吸气压力过低* m2 n7 R( @8 Q" V3 d
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
+ A+ r, d/ O& o1 B+ q6 D2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路: Y+ Q& D# `2 o/ f5 G
机组制冷正常但不制热
1 z8 W- \5 U: c, W. k A1、四通阀卡死——更换四通换向阀
2 R$ K& ]3 @4 W: p6 L7 o2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
: x5 i2 a( U5 R8 o3 I1 |4 ]3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
/ L7 {/ t/ a/ X& ~0 k制热时压缩机连续运转
' d6 l( d% D2 J) t6 X7 }# c) g1、微电脑感温测头损坏——更换新测头) J8 j4 I9 a& }2 X* L
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜 p! }3 n( K* w p
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
" a( v* A1 |; t* a- u水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
% R1 [1 i' M/ r1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
3 J: D8 F/ n' e" I2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封4 u, f2 J# z: A \- _& F
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
3 N9 M5 b4 V7 K6 h, t5 O1 M机组自动运行显示错误/ A1 R# D2 ^4 f5 T& q
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片6 W0 ^; ^- Y& _6 n* |* u* }% W
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
3 V5 g- U% P6 n' ?! Q3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
0 A% f3 i; Q2 c$ ?主模块启动,子模块不启动
( Y6 G6 d. ~( j" d: x( O9 ^2 w5 W! O: A4 r6 |4 d9 v
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电 A% ]2 b( W3 s+ M- F4 G; x6 N
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线: E9 m, F- @7 @) [5 i
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|