压缩机不能启动也无嗡嗡声. [1 A; ?0 b+ C6 v
1、电源有问题!——查明电源问题原因9 |, o* B2 I6 V6 h7 E5 O4 G$ ~" _
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
# l9 w* \4 C6 C* H9 {+ k8 H1 s3、水温设定偏差太大——重新设定水温' H! B* b% c# r: {6 o3 a
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
( i) a" z H7 p5 V- I# G/ K5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;: B' Y% k6 j& d& P+ M, t
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位3 I/ d9 r" T- C* k% H* J
7、接线松动! ——查明松动点并修复
. h8 K$ N$ A5 l ?* ]2 S8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通8 ]+ X/ s5 L; I6 o3 D/ ~$ a, p
压缩机能启动但开停频繁- b+ R' W: `: R8 u2 X. U# i3 R
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂' F/ Z) c' T" p, \: f
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体+ T; P5 y- q& D P
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
4 W0 B- |, O( m/ [ A5 H2 a压缩机器声大- h! y$ ]: V, }% H. K
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
( ^# C) W. t y2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油$ @# ~( R$ y* B% e* I( S, \: B
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
: _* ?! m$ N& n4 ^+ @9 W& C' R4 O4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
$ J. R* G, \, Q8 N9 x) s8 V机组制冷能力偏低压缩机不停机!5 K$ `' X+ d6 [% z3 N+ P
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
7 d! l. ~" s ]& X8 J9 h9 x2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
' X! P4 z9 V) V& h% m3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温% w# d$ B! i5 B: a' ^
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件. i# e0 S! L7 q0 Z4 B' a! n
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!, M6 S- Y. \$ n1 ~% u
6、控制元件失灵-——检修更换控制件. I; }" d ?8 s3 N! ?! H
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动! D/ V: W' Y8 z
压缩机交流接触器不能吸合
{3 k' R, J- D) {6 r1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
( q9 a4 o l, \8 @; W2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
3 b3 }8 U& {) _0 F3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
' m$ l3 h# T7 z7 D6 ]4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
. _: N' S; F. y; S" J压缩机吸气管结霜
% a, T; ]. H$ e3 y3 a1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!; j2 {( m: `* G* }$ l4 X. @+ z& Y2 ^5 f
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
; ~% F- q9 z9 D3 ]/ ?; z O6 \8 x+ H
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
3 ]; C! b9 A) Z _; y+ v. u* p K1、制冷剂过多——排出多余制冷剂4 X' q& E; R( m8 ?$ ?: S( i+ j
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
( x# o* v% p5 h( o) h4 e" s3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! ; H* W$ Q+ Z: N- Z
) ~ X. g9 m: A6 {8 N冷凝压力过低' 8 |3 V7 Q3 w, Y0 C3 }
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
5 U& a7 |6 P X6 h9 b2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
$ H/ H: l6 ~' `5 K" {吸气压力过高. H; ]9 y* J: Q7 W
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
/ u; K J6 S; o" W: N2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
' m& g# k$ F' T吸气压力过低$ }7 e2 X, T! G: y) j8 }
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.8 v/ D2 m2 Y* L E; Z- Y( z% A
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
Z: p2 v" ]& B机组制冷正常但不制热7 e3 f. J" Q, a3 y2 L/ `
1、四通阀卡死——更换四通换向阀
* b: Y! [" k: G: C1 f) ~& Q7 G2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热( r4 f; `% c! C* {2 F% Z
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈6 D# i7 e( {8 b8 @
制热时压缩机连续运转8 ~/ O& i5 ] [( r! {+ x% Q
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
" h T, @; d; Q. d4 W2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜: C8 P: r6 \/ P0 s( f5 z1 E
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源/ j' o' F1 h+ H" i: Z8 @6 Z @
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
9 e" S& O f8 C5 q1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机 t: F+ Q" ^6 W; Z, J. g6 j! T0 F
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
4 Y. o: N) J( l1 P; \3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
/ S# A3 L1 r* h/ t9 m机组自动运行显示错误
+ w$ e) y" B1 \ e* P. s1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
: Y% j. T2 w$ i. @7 x" a2、机组电脑控制板故障——更换控制板8 P# `5 S& p( c1 o' Z
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
4 Y" ~( W1 b4 S9 d/ I9 w' p主模块启动,子模块不启动! M/ M6 @9 @! _' J* U' m' _
; N3 f, r0 ~) t4 C: T
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
" ]1 F: g$ I/ V& Q% _2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
( Z+ {5 }6 F" g9 X1 g清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|