清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声
0 D5 B/ ]* V! P4 R! S& b+ m: ^/ U1
、电源有问题!——查明电源问题原因5 h; I' J+ w& X2 q  T2 i
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件7 l, ~8 W2 I9 Z% c  H+ q" l
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温$ u3 n# G5 V# p( v' {0 P4 [' W
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复3 a/ n. n" g: W; j# ~" n5 G
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;5 E# \# Q3 w1 n$ [, l& ?
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
8 N8 t% `. t- w1 E4 N
7
、接线松动! ——查明松动点并修复  d6 _  H) c; H
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通& C) K2 j9 Q* B- A! V6 f, |
压缩机能启动但开停频繁
2 K4 C' I# }( Q; Z1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
: R# E2 J; M  e7 G2 y2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体+ X0 x# t" g& v  y8 G  B4 W
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块6 J* L' u# `; p0 r
压缩机器声大# O7 E. W* |- w
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
, h! j: q- A' C' [  Q2 T3 w7 k2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
( g2 A+ r  U- ?3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开+ s; A8 h/ F, `9 g
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

! g5 J* Y. P, b- t% L# E! X# \机组制冷能力偏低压缩机不停机!
+ Z2 C6 c( |& j# U1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
+ e! K5 x7 X8 }% G+ ?8 ]
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
9 m$ P; Z! L( x' J( G* V3 H3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
9 S# F+ ^) G1 |- p- e/ x% S2 q* z3 A+ b
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
( X% s: k- _- M2 w5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
0 M  X( Z7 e3 h6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
+ y! p: g6 X" @" N+ G
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动2 h- T; V1 p3 e
压缩机交流接触器不能吸合
" ^, m: J) b6 x/ t" r! u; L1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器' r$ E9 j$ m# J. ?" }( ^# a1 K
2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
" k6 |1 p) ]* Q" D8 G8 O3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降; U/ b8 X# f0 l
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源$ Z* H, p$ h1 i+ u/ F$ M% R. \
压缩机吸气管结霜5 g6 p% K3 d7 z7 I
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!. l9 R9 x/ \6 v* X* {( i7 v$ k$ N
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
9 H* \$ q" M5 N, s
% ]0 V  H3 Q) \: M" g9 q
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高' q' A* s# U5 s2 x. Y
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂) C, H; w* B" i2 N* c& _  v. Q$ \- R8 |
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
. R* g4 |) C* s( D3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 2 X1 f$ n. ~" A2 v
  N/ M9 @/ v+ r* F
冷凝压力过低
' 9 M4 u  b  v6 v# P' l( T4 N
1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
  ]9 B0 I9 q# W! C
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机# X3 S, r2 }7 P( n/ V
吸气压力过高
/ D) M' R- a3 J. H! ~5 }9 i1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂8 E* ^: m% a6 P. l7 c8 ~( _
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
+ P3 Z/ t$ f9 ?3 p! i% O吸气压力过低
, {0 t4 t/ z8 i. b9 }( k6 H4 \1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
( K# w; a+ ?8 u9 d7 a" T2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

; [* A; I2 P/ T. j1 b) F机组制冷正常但不制热# y% V' Z( T% x/ E& \8 M9 d
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
9 G$ Z8 F* q4 Y4 W$ D1 i( C0 G; j1 i2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
# ~( N# X# R* C9 N" T8 @0 j3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈/ p: s# ?6 u* F& D7 O- r, [
制热时压缩机连续运转* f+ @  `$ L" M6 m2 d! b& x% [* n
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
4 T4 \+ _- R" R2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜: W: j; W) F  g. I
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源) b  j* q! U3 d: d6 u; r& ~
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合9 T3 q  ^. c1 J) V3 V2 S& V, y
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机# A: A3 O& k2 ~
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
9 V) f: W# E* E% x3 c3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

4 M" P. n' ^, w6 b0 [' e( f( I: }机组自动运行显示错误
& v0 L7 W. a  D9 I( N+ O0 F1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片) i) ^( x9 Y' L1 c5 y, m: t7 @
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板: J* _$ I7 p% v. t7 c9 K) S
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
7 V8 s) g8 Q- J% }# R9 q' ]主模块启动,子模块不启动
  O- E1 e) i. k( M' w: H/ K. t' K  g/ f7 ?1 L
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
1 N8 F/ Z1 k1 {' _, {) y1 x6 X1 E+ d2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线; P8 h) R3 W2 [. L6 D8 b
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-4-1 01:52 , Processed in 0.144072 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表