清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声; h$ {6 h: y# G9 q  O, ]
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
6 u. o$ `9 }. x+ S2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件/ Y2 \& E- E( F* g1 i
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温; n4 l5 T) Y* Y, y7 |2 g" H
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复  F$ [4 ^4 |' x3 Y# O' D2 Z
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;0 ~) ]& H+ s/ ~' W
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
4 t  D# d+ z/ ^- R# d7 h9 ^+ H4 }
7
、接线松动! ——查明松动点并修复
" \' i# P: E6 k9 |% h+ Z- M; Y: Y8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通7 Z; L" |  z' l: v4 o# D0 K
压缩机能启动但开停频繁
2 ]; g+ w- F% \$ G1 a6 p3 ?; i4 l% X1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
% j5 g% E2 J( f$ t, v2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体' R/ e: E% V0 n* L
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
& ]" `: A3 ^' j0 ^; M压缩机器声大
: E! R$ i  {/ E% C1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块7 e/ Y0 c$ |$ {! ^+ l. ~( x1 ~
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油4 i1 _: j' T) P  Q' u8 z- o
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
: o. h5 [: G3 s2 `4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
3 o& p9 U+ l4 `1 A" T6 u7 h, o
机组制冷能力偏低压缩机不停机!9 {3 b& A+ _' ~. n9 F
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
; X4 ~$ ]# S: R0 H. h- w2 Y
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
( n- U* @! T* R+ Z) L3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
; v' s7 G% E4 u. Y# t) A3 l
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件3 K3 ~9 g; x5 F5 L3 h
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
: v! _, O! S& o# s0 c) T( U6
、控制元件失灵-——检修更换控制件

$ o' E, v* K# T- {1 @7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
  B- C4 C! J- k" t; J8 j压缩机交流接触器不能吸合2 }2 o2 g4 O2 x5 j  h  x3 h; b( {
1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
) b8 d5 n; u1 b9 p, `# G4 t! D6 L2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
$ F# z, {8 {5 j/ o3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降2 r7 t0 t$ ~( R  I/ C) P7 e
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源2 K& K; F: w* ^( |/ v! |+ O% |6 f
压缩机吸气管结霜" z% z4 H" C. w4 O( z
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
' t+ h" M0 E3 i( \, {- W2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
) A( E8 h; J! J! q
+ [* v' W" S2 h' G) b% t! Z. ?
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
/ I, \! v; v5 n6 z4 n1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
" z0 r' s/ v: C9 z- y2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
7 J7 A9 j& c) j* Q3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
" W( f8 S% d2 @- [2 E
: e2 F4 y  v, C- @4 u2 K
冷凝压力过低
'
8 c- X' i: s0 ]* Z1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

4 I" T- g2 U. X9 b2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机( J2 K7 m: P  H' u8 i
吸气压力过高
% p! H/ @3 N; ^) x# {; I8 Y1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂4 r9 n% J; _. D, b- C7 Y0 N9 ^
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷0 b3 O4 L" N0 j4 ?
吸气压力过低
: w0 W; Y# x% z1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
" \4 b2 o( O4 g5 B2 f  U' k2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

, n# t( l9 l2 K% P机组制冷正常但不制热" p' q/ m, N: ]  D5 R) g; |1 p
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
' w7 m% K4 ~8 n9 j6 l: Y2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热) |# ]7 M) F1 |" l/ h
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈( Q; M3 N6 Z  ]& v3 P
制热时压缩机连续运转8 F* R3 B& E  r: `* U5 H' Z
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
" M4 O" Z6 ?- K; L$ ]$ w. m2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜# _8 e4 `& z) b  J  I" z7 R. v
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
. r  f$ A* m8 P9 d" j水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
! R4 L8 S- D' |1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机* K- y. n( G+ S! T- [5 O, j2 d
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
& Z$ ]. K4 V& m/ Y' U, m3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

1 m0 m9 m. o# |$ P$ S2 W2 j机组自动运行显示错误& L0 z( H2 }0 u& e1 x5 C/ W: \; l
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
( d* y+ V' n, ^# M2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
* X2 \) v( r) i$ `8 F7 V3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线( X9 w( {2 ~2 b/ U7 k
主模块启动,子模块不启动, v8 P4 `7 U- M

' Q( {# H9 u6 z: h! |$ P' B5 j1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
0 B4 A  i# E; z! V8 @  {2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线; u" c! `# F( g4 h6 F8 O
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-19 09:38 , Processed in 0.143677 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表