压缩机不能启动也无嗡嗡声
. h4 C( P3 k, x6 c5 h1、电源有问题!——查明电源问题原因# M/ b" ~% K6 D+ b' Z# Z$ `
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
* t( ?" l0 g5 n# g& C+ t3、水温设定偏差太大——重新设定水温1 M% R4 e4 ^" Q h/ u
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
\1 A) e( ~0 V, G: i8 I- r5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
3 `$ O% r" _; I2 Y/ }4 `6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位 `9 V. \4 ?- \! m% ?+ U" C- C
7、接线松动! ——查明松动点并修复
/ [. f1 |. A; }& D& `9 T5 _6 W8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通# S# Q8 c( |" b9 G6 v. v
压缩机能启动但开停频繁
, a1 F& W6 N( U4 z6 J8 ? i1 b- H1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
& D# N8 {& `) L% t0 G: P7 b: s2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
6 }) l! Z% F4 R" M. Z/ n3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
' ?& Z* t+ z Q( B( r- l1 n压缩机器声大$ Y" j1 N/ ^$ R
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
. |7 z' c7 h1 N |: w" u2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油5 k( q* w# q/ X4 }% i" R
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
8 n/ C2 K2 y- K, e4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
- y/ c! i" { ~. U3 q机组制冷能力偏低压缩机不停机!
( }5 U! u; H+ z# ^1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
4 m1 U! e! V6 u5 A' Y. ?" e2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
* v. r5 B2 f8 @3 M+ j4 {, n0 d" H# j3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
9 n* X2 F4 s" Y7 M5 I5 B4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件7 c: a7 A! p: [1 N; n0 d6 t0 l
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
2 o1 H+ ^2 I& r2 T( L0 H6、控制元件失灵-——检修更换控制件; i. c& n9 E, J/ x
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动+ f6 _1 i, {* w: Z
压缩机交流接触器不能吸合1 M# I. S6 ^& y9 N! Q
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器- ?9 c5 n, c. W& o4 ~4 R, n r
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
' n4 P8 ]0 o* t, C, [1 W# d3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
$ Q9 p; o+ M, }4、电源三相不平衡或缺相——调整电源+ R8 ~ k# d7 j+ d4 M
压缩机吸气管结霜
: _0 l+ A9 y0 y1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
3 ~7 p, x L$ H2 Y3 I$ ~( F- O5 _2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
3 D, m+ d% L! W4 Q
4 w Q# P( m2 V. |: i; L" D& M) \7 A
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高* ]" b- E% D0 i7 I1 a4 x
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂' t/ C6 |& c- d9 n% q
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
& J9 M1 ] v" K% k" \3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! ' o1 r6 N! N9 ]& Z1 [
* S) V, j/ l8 T0 ~0 ]0 _& F
冷凝压力过低'
& Q( Y. {' }) Z& z, N. t1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂! Q* p0 ?# [% l: J
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机( X9 X$ t/ @- V! H* ~! z
吸气压力过高$ ~$ g3 F$ |/ O( F8 |# W6 w0 h$ f
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂0 I% u9 o: ^) b o% f
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷+ T- y% d6 T2 G6 Q
吸气压力过低
) l9 t! F7 q* `7 K: g" r3 z1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
9 M* c. z! c" N8 W2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路8 o$ I& I. ^5 Q- ?8 }
机组制冷正常但不制热) S' N& \# L0 A5 h
1、四通阀卡死——更换四通换向阀9 Q1 C1 c4 P% I/ q7 }) i% P# D0 |8 e
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热+ S( b8 }0 F4 [/ Q P
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
- l- |$ J- s% L制热时压缩机连续运转5 i3 w0 _% `( N* x, _
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
, Q/ v: X0 y, N6 N6 P* f; N. J5 q' b2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
, Q# V* O9 H$ l# y2 b# b. r: Q3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
$ J: Q9 U0 d. z. W$ C8 t3 Y水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合$ q' P& Q+ h+ X# [
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机' k5 H8 i0 |. I- e! v
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封- U3 z! E+ o, [/ y" G4 g
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 - M3 u; L5 ^! Y
机组自动运行显示错误
( W& m8 b( O1 G. p6 a0 Z: L* F1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
5 ^& r$ X! |$ X2、机组电脑控制板故障——更换控制板
3 N7 e3 `( ]6 s* e% ]1 L( D3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
1 n; Z9 Z) K0 _* e) @0 i主模块启动,子模块不启动
1 t5 {0 q- b( u4 K* E8 M# u" \5 b
, m6 X& {! c- w1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
7 }4 P# e! e/ W+ K! Q( n9 C# O v2、机组通讯线断——检查、修复通讯线9 N* p$ L8 n a% Q% v
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |