设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1741|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声% e0 Z3 |, W$ }4 [# D& V6 m; z3 z
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
& `7 e0 B: U0 E- Y6 L% T# \2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件" X& C; h( H  W
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温, K2 G5 ^& W# ]( M4 }& l; ?( D, V
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复# m& q5 g; A8 Z  i# {0 S
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
' L6 S. e+ v- J6 L0 P6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
7 G! e2 h7 N0 p% k# W) z0 A# Y
7
、接线松动! ——查明松动点并修复
# I. T' L+ S+ k) F  I9 j/ r& W* e8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
; A: h+ E/ h2 ?压缩机能启动但开停频繁  q3 z( L( J# T* H  v
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂/ y% i3 s8 g  r( R" T
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体$ Q: ~. l; P- Y( n0 E6 J. F
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
% ]9 f9 _6 H( d& a压缩机器声大
$ ^4 D6 O7 x9 ?" q3 B1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
* a0 \/ z4 P! u6 v2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
, l5 P) p1 y" `6 z. @- m3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开+ q1 u! f2 f! a
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
0 Y3 v  ~" f3 a, n3 K. c
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
/ |( L: t' x; S  j1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
- b) C0 ?% h. ^0 c- W! [! }
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,6 g( G/ X- A3 P9 O
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
' x8 m  V4 t5 Q/ H$ m8 \
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件4 p; k3 i2 _) V* j' M
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
3 `. i) A+ Z/ {4 ~6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
3 [5 ]1 I6 ^" G( B
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
3 j% I  [$ z7 |) n% D, A6 @- q& s压缩机交流接触器不能吸合& W, z9 B6 Q) H: H! n9 C
1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
" B. U: N6 L; {2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
1 A) o7 |6 ]' @# d: Y3 ^2 T" M3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
1 g% x4 F0 f( X+ d; c" V4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源/ b% x3 @1 ?7 l6 N9 W7 _" j0 I
压缩机吸气管结霜
. ]$ x4 v0 _  J# B1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!( j. ~& \% W6 X) D* I
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

( w: j5 G/ E; Q; B. K
2 L# W0 _2 F. v. ~) p6 q6 a$ e
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高- N! h! u9 x) D1 K5 H0 U4 |
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂% g% \% H: ~5 u7 z# R& R4 W/ j( N
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善0 L8 h4 v0 o' L2 }  S* X! L# n
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! - |% {# B& I7 j
! r% ]8 X! v: }4 U
冷凝压力过低
'
$ [/ W# i1 x. `" `2 w1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
- z6 e) }) l4 t6 v7 \; h
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机% M9 R- f  o7 e
吸气压力过高
/ w% i0 R+ ~7 {$ h. b1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
# f- e; i( \1 l6 B; [2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
$ k$ J, d$ _9 E& O: I' T# g吸气压力过低
) ]& T: g# o$ K9 ?5 n1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
' {$ L- ~9 j* M. T2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
' J4 l1 H+ V  Q1 p" B; M( T
机组制冷正常但不制热, C5 {4 r9 i5 o7 Z$ v6 f$ d
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀7 B. Z" X* t" z) S* Z, ?0 E! h1 Z
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热; A# I% M; ^* d7 z6 \
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈9 Y) }( b# C5 Z# R- s* ~, N
制热时压缩机连续运转
4 T* t9 h6 A7 x& `; N0 V, I3 y6 L1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
- u4 k/ U# h! e; l: w4 A2 ^+ g& V3 y2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜  s& ?! b. E/ d( d6 L
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
3 U3 v( [% x2 ~9 F  ^( g* h3 ]水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
% s% k5 n( J3 S, a- I1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机, A- b+ R+ u( T' z7 j
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封! H2 X- q. ]% V0 J
3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
# A) y  l* [* v, Q' v( X
机组自动运行显示错误# U6 M9 ~+ p  \- Q; x- D1 p$ U2 |
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片" L1 d. O: J6 T# P) f. i& E
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
( y, b4 |: V2 T3 ]  E( t+ N& d3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
$ l5 N2 C8 e% n: z# F主模块启动,子模块不启动- h( j9 Y7 S) ^/ Z/ I- N
( }6 u: E! M5 r9 S
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电& m. [/ M+ W0 _: p$ X
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线% ^. x/ e% P4 J
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-9-18 09:59 , Processed in 0.141487 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表