压缩机不能启动也无嗡嗡声
, ?9 x1 h' V5 j+ Z3 X1、电源有问题!——查明电源问题原因
( D! O+ a! Q: L5 f2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
! O- |& {" ~' t* w3、水温设定偏差太大——重新设定水温
! c8 g; O3 G( _$ ?4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
5 U$ z" \6 ?" \& t1 C5 ]* k5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
5 U, F# ~ E! E$ F& b+ b$ l' p2 I9 ^6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
4 u3 l! F" t9 a' P# C' G. S8 ]7、接线松动! ——查明松动点并修复- a+ i9 o% v3 w
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通$ n# [8 G! l0 J2 g# M M- N; K3 r
压缩机能启动但开停频繁7 J( j, [) G. V& |- y. q: m' O1 E
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
( M4 Y* P' s: _1 Z- B S2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体9 N0 R$ D- k) \' C6 E) B2 l
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块6 p, g: g T- F* g* f' [
压缩机器声大
( O- U6 }, w, G7 x4 R) ^( A# I3 Y1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块0 M* l H& A. B) n
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油/ m0 ` w1 o7 I2 ` M$ k
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
- Z9 q! S" y$ X4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
2 J0 x ^ t! V& {2 q |机组制冷能力偏低压缩机不停机!
6 F2 C+ H. D4 y# f6 L( ^/ @1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
7 r8 e+ G! C, x* [6 x0 X0 u9 q2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
2 i1 j% W# b1 M. p9 r" F6 [3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温4 B$ H; t7 T8 f+ E! q { h
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
& \( L3 q+ ~" c6 |& |6 i8 z* [$ @5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!: K( W# v6 a6 o1 K! p% d3 a
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
! Z) i& c, G: L. h7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
8 V3 W( s+ u) n2 a* u压缩机交流接触器不能吸合
! W. C) P0 F0 c; Y1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器. A2 W' O' [' ^
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机0 S* p# ]4 K" p# I: Z K9 b/ I
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降+ C1 R2 j8 r1 M& I. r9 N, @5 ~7 R4 J
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源9 v2 J2 x, R4 w$ [" c4 }3 B2 D. H
压缩机吸气管结霜& n3 m& Z( t1 c% l0 ?/ j! s: k
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!5 H: J' G: C5 e* Q2 r3 S( ?
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂/ O E* X* M4 v) x' W# t- [
( `5 t5 ?" j8 P6 x: S: d
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高6 ~+ `! D% y# q: F' p4 p- N. k
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂" E& e. k; [6 J' A( {
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
$ Z1 F- S1 ]# Y- e+ t3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! ; s, u4 t5 s' X( h2 A
' B; a4 l9 z- A* \9 s: o- [
冷凝压力过低'
$ F. \. v! m" Y3 }+ R7 M1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
+ E) v R' L6 q) C0 x) G2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机* l/ j# b" g" [3 I0 l" ~+ n% T
吸气压力过高7 b3 n& ?8 `; ~. c, Y
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂3 P& N5 f* J) f, V% X4 m8 @8 r
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷! m- H/ q; h/ W7 E5 C# Q+ C
吸气压力过低
8 y2 L- e3 n2 v1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
* K* e: N' `# r: U* G6 B s2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
; T; l/ J' y# f* Z& z6 w) N机组制冷正常但不制热- a* z. m) W1 Y9 d) h# v. K( O
1、四通阀卡死——更换四通换向阀* U$ o: k( ^. I! M2 j, K/ F# ^
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热0 _( ~) D* g7 s' ^% B1 G, P
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈: a; l" ~) a& H/ Y) c; F$ b- ]
制热时压缩机连续运转; h2 \0 Q( z# B6 j" t- x
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头. a. C3 V; t+ X3 S
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜. S/ a& x6 U* ? e6 d
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
2 z3 S a6 ^7 o" J7 W+ |水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合% n8 M1 X/ a+ {) i- y& P+ Z
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
7 ]: W! ^) V$ A3 o2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
" P9 W+ P" N- o4 B5 W3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
0 R. U- e; l: A" I3 c. P机组自动运行显示错误" k. w6 k1 P. h' G D( T& I
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
7 b2 g, t, F2 h. m2、机组电脑控制板故障——更换控制板7 H" \+ [& Q7 e$ x- B. o
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线" m5 {# A; \, ~2 @
主模块启动,子模块不启动 q. ~' }' H/ W2 o, o0 D6 ]3 |
& Z" ?! g/ \7 k0 J: R! k$ L
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电! }9 J6 E- ~: Z) V) j5 Z
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线1 i6 C0 Y8 Z: _* h" |/ R
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|