压缩机不能启动也无嗡嗡声, S. p5 Y6 U: w E; Y$ ~
1、电源有问题!——查明电源问题原因; h& Q1 _" m# G* j& u/ r! P# M& N
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
; r! S6 m" H0 U8 H1 R' f/ Z4 f4 M3、水温设定偏差太大——重新设定水温! [7 a- t) N0 C3 ~/ r5 |
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
$ u0 v8 v Y n! O, ~) L3 q5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;: j9 K! E: m- ?) E0 M9 g
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
& n1 z% ~% S. Y$ r" h! ] Z7、接线松动! ——查明松动点并修复1 y$ w+ o1 l& ?0 q7 F! K
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
f8 U0 B- ^ A( d/ {0 ?压缩机能启动但开停频繁5 p S5 G1 B! z6 D( s$ n0 L1 m+ [5 W" z
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
5 V5 g3 A5 G" @2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
' n6 ~7 g" S& ?. ^$ Q+ H4 h& p3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块4 N- v/ g6 {6 W( M; W
压缩机器声大
7 o- f; I) H4 V4 X* J1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
1 G& H/ ~& E9 m% ?! E6 _+ N2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
. @% S* k0 K8 L5 s: y3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
# ~) [! Y3 }0 ~& s. e# ~4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 8 v* o3 K1 o; n8 t) C% P) C% v
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
+ K) C% c. e _* b) e1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
* j6 M: H7 c9 k& R( f3 _2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂," ?% k3 y7 z# S, h0 I
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
8 Y" U: N5 I3 U) n( d4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
; H* M {' ^, x) P- p& w5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!7 ~/ z8 p) o- M6 n3 q' E8 i0 _
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
: u2 x) B/ w. `2 o9 ^7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动+ T& f9 p- r# g3 b3 N; i' @
压缩机交流接触器不能吸合
, `7 i* r# j/ V# D1 @; b! x; h' N1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器+ D& X2 W2 T/ P. f6 K0 P
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
8 ?! E4 @# i5 d: y3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
: p9 G. \) R* l: x! [7 q4 U8 n) n4、电源三相不平衡或缺相——调整电源- v7 c2 D5 Q- x$ H% U% d
压缩机吸气管结霜5 I) y2 \7 ]! t% |* B
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
! @0 K# e2 |5 V$ s0 k2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
. i* z% s7 c; c! G9 W4 n/ P# p# G$ l7 _3 Z
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
4 I5 h a" ~6 {4 Z# v" G4 e1、制冷剂过多——排出多余制冷剂% s3 I- h1 N, y) ^3 D( x( a
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善1 ^& N1 S/ S# @8 b8 R3 z% s
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
* Y) F \* p2 f V1 |6 v7 r. Q( k# g3 B% T8 \8 R9 a% ]$ H
冷凝压力过低'
9 v# M4 G* Q& v5 s1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂% |0 \& z6 J2 A3 f a9 S
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
; J' U3 I3 q, b. x吸气压力过高/ f6 Q. e6 q/ W" C
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
; Q/ T3 i3 n/ A5 x2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷, l# X3 ]) C' _- h8 }9 _" b: h
吸气压力过低
% ~3 o: N0 K+ @! M1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
# c3 q/ d/ S5 ~; { L+ K2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
: q( L! n- y* ~& A) \机组制冷正常但不制热
7 Y- i- k' Y1 E4 p" o1、四通阀卡死——更换四通换向阀
5 n h0 [* p( `9 E8 g. z, q2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热! v; \# a/ l9 X8 K1 ^
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
' U- a5 s! o+ ~' S1 R制热时压缩机连续运转
# u+ }5 ]# m4 P1、微电脑感温测头损坏——更换新测头 a+ \5 W$ r* V! F3 N2 J* ?4 k6 ]
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
; R: E/ Y! x3 v0 ~3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
# e) }* R* z4 C( S( _" U/ ]水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
4 r$ j6 Q! ?: N2 B. [( c# B4 U$ X1 @1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
% o4 v1 A. |5 x2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
5 p$ U0 K- T2 I3 _' X6 c4 S Y3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 : x# z/ I g: e6 `; M
机组自动运行显示错误
0 S+ [( T/ F$ M+ C0 }1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
`4 V0 V- ~( _1 X: `$ Z' D2、机组电脑控制板故障——更换控制板& d: E' Y6 s, f* p6 K
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
, c3 n* R# C4 m主模块启动,子模块不启动* |; h2 m$ W6 d7 }
5 K4 }4 P' D/ r; p" ^+ H3 z5 z' n) c1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电0 A. H) V0 k: H* _
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线) t+ n) m- _5 q; I4 |4 _" K
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |