工口诀()简便估算导线载流量
8 V6 x4 J2 m$ X4 l- A/ \# b十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.7 M+ g! x2 N0 |1 N& n
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4/平方毫
+ H  E7 Q& f* i' r, w
米计算;35mm2的铝导线载流量按3/平方毫米计算;70mm295mm2的铝导线载流量按2.5/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm23 u+ ]1 q- ]* ]: \5 V

4 z4 @; m7 V& t; v' U/ G/ y& f的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.80.9(依地理位置).
+ m6 E! `8 c& U5 H" j
电工口诀()已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流2 Z6 ~, u0 a% ~  @7 P5 B3 F
说明:适用于任何电压等级。) V) I/ k4 t# J; [8 h
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
- @. l) ^* {: r例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.73210KV=57.736A
" @" [+ M% d3 t2 p& T& q) D5 T+ i估算I=1000KVA/10KV
6/10=60A0 |) ?3 Z6 A  S# Q* j% C/ B

6 F0 F: c3 t# j3 e  a: }/ _! P
4 T" Z( r( J! z9 x0 e电工口诀()已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

, n, D( u4 f: A; r口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。  x  r5 r8 h5 g& @" l( w  O
配变低压熔断体,容量乘9除以5
" P; f% d; d& q2 k, G* ~4 k+ R9 D- v& y4 ^
! F, U' p, P8 L. D
电工口诀()已知三相电动机容量,求其额定电流
1 ^) n0 h8 p$ w0 D0 i. `# q
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
$ g+ G, h5 m7 n5 ^# u4 H* U) b已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
3 I" ~3 k& O6 i+ `2 p1KW÷0.22KV*0.76≈1A
" f4 K; d& ~1 P0 {7 k. l
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
7 n( H' P2 N+ U9 Q" i4KW÷3KV*0.76≈1A
, |6 {& `$ o7 X6 Q- g" x* {! K
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A& V7 i1 m: S; \: U% Q
电工口诀()测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
3 @: s, e2 x9 Q& v7 }5 z已知配变二次压,测得电流求千瓦。
7 [, q) E, n* E) C; S电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
) Y! B3 O5 f  T电压等级三千伏,一安四点五千瓦。* Y8 G8 b+ k8 o1 B$ y
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
) w: I: Q0 w& I, E" t, X电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
  t% H$ ?, y# c/ n7 T电压等级三万五,一安五十五千瓦。  @/ V4 Z* T. E% k6 D2 u) g/ d
电工口诀()已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
) q/ u' M' f' }6 i; J直接起动电动机,容量不超十千瓦;- F7 q6 F' n: e, |
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
& K" ^1 @8 l% w3 E3 ]供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。' c7 y0 v+ d& n" K" `9 X9 _2 k: t
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
4 z  W3 U5 f, M7 m; ~容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
6 N8 W+ l1 ~5 ?9 C( f: {接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,! ?8 R$ E, z, p% r
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
, G* F3 a. a% f7 P' T定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。7 c- I% p2 v0 ^
电工口诀()测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
4 E% F  B. g( o1 k/ w+ V9 ?7 p口诀:
1 M- Z7 n* [! C" V/ J, a三百八焊机容量,空载电流乘以五。

: q; k: d# [4 [单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
  _# a; y9 h5 L0 L# h0 I变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成: j* H. _$ T* X9 y' l
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电* k3 R" j2 Y- r# q8 n# E" D( c
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时
* n* F' ^4 C6 E, O) W9 n- Q5 r与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。2 i5 b/ S) k( `. e" e0 D% T3 x( o
电工口诀()判定交流电与直流电流
+ d# n! T/ D6 i+ x
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,; ?9 b. R( d9 F1 p  R2 [2 U
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
) l  V5 T% ^4 G$ u( z' H说明:判别交、直流电时,最好在两电之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。' p- |! p4 Q2 H! p0 I3 y
电工口诀()巧用电笔进行低压核相
$ ^6 ~/ W; y" N- ?  K. V3 B+ S判定两线相同异,两手各持一支笔,
7 |& ?6 p) p( x- P, V$ v两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,% I( ~1 K3 K) x, l" \
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。9 F& L" J8 }7 a. k
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
' J: F1 E9 T9 J9 W" O地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
. q. C  v8 L! i* h8 @7 t电工口诀()巧用电笔判定直流电正负极# Y4 S( N2 w7 i
电笔判定正负极,观察氖管要心细,  B: j+ m/ G4 f2 w- R" L& d. N% {% }
前端明亮是负极,后端明亮为正极。! ^% o5 p/ ^! [9 }
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人" v5 p9 B5 w! e$ {2 U
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管! x  {# d8 P# ?, n( i/ N
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。
4 w% a6 t* L3 M1 b5 n电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
1 Z( n, j- H% }1 R! h3 n变电所直流系数,电笔触及不发亮;' N, |4 O* W2 `/ T2 M
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;8 h" S/ @+ O, ^) K: S! b
若亮靠近手指端,接地故障在负极。2 }) u; T' ~! I5 I
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
2 V1 h1 {  w: @  ~9 d- ~( {& l% H系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。* F! T+ z0 D" _- i  a$ A' `
电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
6 z: I0 ~& g9 i$ x7 t0 E0 j4 _星形接法三相线,电笔触及两根亮,: A  M7 m  Z$ J4 J& n
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;( r0 c: `0 A  x3 G' n9 e5 B) g+ C
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
2 a. c, T  }9 m说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上. A3 }/ x; j2 A& l- a' Q- D
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
: `! a' `' f  J" {& ]+ y( Q3 p故障。- _! {! _" e( s' |) Z
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀6 ], Y6 F. S2 B9 Y  u3 @
口诀: 2.5 加三,4 加四
4 E5 @# M* v$ X9 X% ` 6 后加六,25 ) m8 L- c! B4 B' z, j  C
120 导线,配百数
% D: o! {4 v6 U5 }4 p8 W: _5 c6 X
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。. M4 {1 t+ Y- T  }+ t
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:4 G( a8 Y4 v; E9 s+ ?
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100' }0 h) O9 g& P% u7 A
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
% N* e7 u. I- _
“4 加四”,4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
5 K* D3 p) d! j1 |, x+ H7 {机。( ?$ k( |% I6 g* T1 r2 K7 Z
“6 后加六是说从6 平方毫米开始,及以后都能配加大六千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 - ~/ L) L0 E! {+ z1 c
方毫米可配22 千瓦。
) G5 N1 {$ U( p5 q4 S+ w+ P“25 ”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55
+ H4 |, q" H. A: [& b% S/ ]8 a* [# o,70 平方毫米可配75 千瓦。
8 N2 F* {* s  C* N“1 2 0 导线配百数”( 百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以加大的关系来配电动机,而是120 平方; J* w) F: _3 w
毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
% V6 c$ Y/ {4 d, m! o电工口诀(十四)----按功率计算电流
1 c& h! q. j0 T/ q( G4 m
口诀: 电力加倍,电热加半。
! \/ ?; |/ N( `) k  k# e单相千瓦,4 . 5 安。6 H/ A7 @9 U! M# E! I
单相380 ,电流两安半。

3 v- ]7 ^+ L% a, P9 ^: h$ N& X解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 .即将千瓦数加一倍”( 2)就是电流(安)。这电流: @! O6 }3 \. ?# }, J. {, K+ V+ I1 H
也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5.即将千瓦数加一半”(1.5),就是) `" q/ Y/ p0 d  \
电流(安);380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功: m' c; y, ]$ Y7 @1 X, }9 Q
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明单相()千瓦4.5 。计算时, 只要将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千
# Q, @5 q  y+ R' O4 V+ V# b. q瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
$ B, {- T* B% L% I, G线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明单相
# X" H; U' @8 j* S. P$ P/ _! a9 j/ c" |8 `
380,电流两安半。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要将千瓦乘2.5就是电流(安)。, M3 r0 L( U& p3 A" {* i3 `
电工口诀(十五)-----导体电阻率
! X( l' \6 {, U( P! s* `% J
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
- g: Y/ b- S% L; d1,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20
: p6 a& k9 p+ X$ ^2 Q9 d铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
: s3 @4 K& ?6 A5 t2 y( s# @扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
9 ~8 N4 s8 W: V铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
% O2 F' p' O' e  u5 C/ q碳的数值算最大,足足十万无零头。
' L! K# v5 R+ U: S1 B5 X! x电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
" }2 L* {1 V& J4 p! Q4 Q! t9 ^导体通电生磁场,右手判定其方向,- v1 P. Z4 g: t
伸手握住直导线,拇指指向流方向,
' w! q" ^9 ?% x4 U/ E四指握成一个圈,指尖指向磁方向。9 @: _! K$ v% O
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
4 u4 `' E0 u+ S4 ^$ A5 Z/ n. r南极S北极N
5 J/ O) C9 o" O2 d进行判定很简单,

" M- ?. N- g& q3 f; `2 w右手握住螺线管,电流方向四指尖,
% V  o2 b; |; i8 `1 {3 {拇指一端即N极,
6 [, D4 C0 M( X你说方便不方便。
4 w: z: z$ R( n, G/ ]7 c) R" [
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
' s# X5 ^' O, ?电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
( {3 q8 \7 F! [电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,! C! E% V) S; {3 ?* H1 @
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,: V8 B, N4 m% ~' l5 P! \" b; l
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,4 P. b2 ?. o' c$ L! C
勾股定理可利用,已知两边求一边。
2 o9 J& U/ A" L5 K4 A! l/ v电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算* V( D/ j# P8 F. g9 r7 L; H/ i+ ^
电容串联值下降,相当板距在加长,
) [6 P6 M0 H: G" J; }" _6 R9 R各容倒数再求和,再求倒数总容量。: v" _8 x6 I+ ~  B7 H8 e& Z2 S9 H
电容并联值增加,相当板面在增大,- b' g( U0 g9 v- J% {- r- c
并后容量很好求,各容数值来相加。
( e. v& l+ w, ~, e- P6 v: t想起电阻串并联,电容计算正相反,! G; e! _7 H( s  f2 S, J2 L6 z8 z
电容串联电阻并,电容并联电阻串。1 z$ W2 q% f& y" M8 U3 m
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容2 X3 e5 ]8 X8 V( d1 @: g3 |
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。7 B: P. t0 n4 F" f! k) R2 F; e! d
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系' _7 S5 ~2 z- p* I4 v* K/ i* u
电源一通电压时,电流一时难通达,
, f5 v) j2 A: x" L% F5 a# ~切断电源电压断,电流一时难切断,7 L& y+ _. K  c8 C2 O
上述比喻较通俗,电压在前流在后,7 f0 m+ Z7 ~7 Z1 G: j
两者相差电角度,最大数值九十度。
" P7 _  C/ ]3 _: Z$ c) I电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
" e3 d/ p( X2 @! w9 H" @口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,
2 U. D' R: u' }# x0 M. x三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
6 e. Q! X$ x' v( Z" X" e对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫相电压线电压相电流线电流。相电压是指火线和零线之间的
# C* @: }3 ~/ x$ W; |电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
# u  {0 l! J9 r! n1 i. y电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
) B. X3 v) Q2 T6 @. B! @7 r电压加在三相端,相压线压咋判定?: }2 k8 ~! J' h+ n1 j# d; Y/ p
负载电压为相压,两电源端压为线。  p; Y, a9 d& P* H% @
角接相压等线压,星接相差根号三。, G" O, T' T) `, N; m
电压加在三相端,相流线流咋判定?
1 R3 d! a2 q1 \8 k2 Q. `负载电流为相流,电源线内流为线。# Q5 C) I+ d% n( D; j
星接线流等相流,角接相差根号三。2 x: \, u: g3 i
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电$ J3 M  {7 E" [# v0 X2 r, \, Z
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于7 [* o  R' j: M4 e; g1 o
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。& d3 m7 k* b/ r7 f) z
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
+ x. V, M. a9 W! S( g5 j4 t电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
- z/ |; p5 f# L常用电压用系数,容乘系数得电流,
- i% l+ M% l/ }. ~- i! `" d额定电压四百伏,系数一点四四五,' {+ v9 i5 Q, c# [; _( a
额定电压六千伏,系数零点零九六,
4 g1 o* c+ h$ l9 F2 \% I3 q额定电压一万伏,系数恰好点零六。& J/ v$ k  ^2 ~3 u  n
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
8 k! L9 M" a% X) O9 r1 j电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
( |5 S" B' {* u$ B' X4 r5 F. E" f配变两侧熔体流,根据容量简单求,
( H+ a/ l& W) r; H: Y3 i& S/ b容量单位千伏安,电压单位用千伏。
8 [: T' G0 P; F4 Y) k* ]" O8 K高压容量除电压,低压乘以一点八,5 ?4 Q" ], q1 Z  I3 J  q
得出电流单位安,再靠等级减或加。9 {. G! x4 `  T& X& A0 d7 B
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V
" B; j& y8 a" E- X4 q" \高压侧熔体的额定电流为(315÷6A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8A=567A
* E( |. K8 g  h4 [' L2 }:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

1 e) u2 d4 j5 B% ]电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
6 v7 i7 f8 ?' c3 s) e! S6 ~) T配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
& U/ _, L9 @7 q  \' d3 H4 r高压一侧值较大,不同容量不同数。
) g" _) P# O! `9 S9 d* C容量一百及以下,二至三倍额流数,
4 H- |/ D6 d5 Y3 ]' b, F* @8 q9 \, u一百以上要减少,倍数二至一点五,
/ `+ q) X  S0 I7 M7 B  k. O: l& g高压最小有规定,不能小于三安流,
" I6 c% l' f" F8 l; n  b* R低压不分容量值,一律即是额定值。
5 v6 g1 z6 x7 o5 C: e' C& t电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求$ C7 S6 N6 s7 l' x5 }7 m
距地最少两米五,落地安装设围障,
& H3 k) f& r. x! e障高最少一米八,离开配变点八强,
' w" l' o6 C  ]- J若是经济能答应,采用箱式更妥当,) y* n9 W6 r- @) ~+ Q2 J
除非临时有用途,不宜露天地上放," L' f' }# @6 x) F7 l
室内安装要透风,四周通道要适当。
; t- a, A0 {% u* j$ y电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
) b- m0 L! [5 u供电电压有保障,设备运行才正常
: T( L1 p6 ^7 K, q高低偏差有规定, 电压高低不一样,3 a4 m3 J  I/ M9 ?  u/ l/ s) N6 V
线间电压正负七,负十正七压为相,- g' E, r  e0 d  X! w  m8 y
假如要求较特殊,供需双方来商量。
5 P. }. d) b6 r. C" g. n; H! u注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198235.4V9 q4 G% g1 S* F* F4 z
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
, {' M7 N# x' `5 d/ H" H变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。) w% m$ }) i: [; D; O
丈量使用兆欧表,根据电压把表选。- E' Z4 ]6 [5 `; _& ]8 b: Y) `; `, `
超过三五两千五,十千以下用一千。
. Y3 @; c5 D0 i( }仪表E端应接地,污染严重加G端。1 W, N5 H& M8 J3 v* i$ b
未测绕组和元件,可靠接地保安全。$ `' ^$ Q/ V$ k( s
手摇转速一百二,测后放电再拆线。2 w: m) R( y* r3 H+ K8 S8 G+ z
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
3 l# x! S/ Z: s6 `* T8 G  j% s电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
) X0 D& _& ^$ i3 w% k$ U并列两台变压器,四个条件要备齐;
/ q& i) H$ y9 S" n接线组别要相同,要有相同变压比;
$ f$ Z! N5 H' L5 P- `1 h! I. B阻抗电压要一致,相互连接同相序;
, Y: ?" B& e/ U7 t/ ?容量相差不宜多,最好不超三比一。
7 T) g- C) ~; D+ C+ t* }6 s4 D( e电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
" ^: j2 z7 \' Z; s: H高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
! v6 T  _3 h& I5 ^! _7 l( K" U% m熔丝规格选的小;质劣受损难承担;8 m. i" q! i# g
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
! O  ?$ [4 c* Z雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。7 R+ k: q" j0 u+ m  p
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。
1 L& x: R/ f0 E9 ?4 }熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
0 O- \! ~6 s1 Z: K负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
4 F7 h& U, @. z  _输电线路出故障,对地短路或相间。/ F9 [( m3 `9 J- A( ~  C
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值* i9 n' x% @9 P6 J" |5 J6 r4 ]
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。$ i- W7 R# s7 e
若知容量伏安数,除以五十就可以。+ A2 c+ X+ {0 k" s
容量单位千伏安,改乘二十来计算。/ q! ]6 ~, U& g' t
若知空载安培数,扩大百倍及可以。
3 l/ T4 C9 n# f; d7 M例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?; K) l  B3 h% ~3 I2 j! M$ ?( ?
P=3000VA÷50W=60W) T1 N6 y- i3 V5 p; L. b! z
P=3KVA×20
W=60W
1 X6 O+ L2 S& JP=0.6A×100
W=60W& w, X- t/ C& P6 H

4 a$ t% J/ `4 ?9 L
0 d7 B/ i) x& D电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项

5 P& d/ k, k, m% l+ y8 d  q仪用电流互感器,实际是台变压器。
7 t# i7 l' K& z$ U' R* ]常用低压变高压,电流恰好成反比。& t: D6 Y9 G7 V' y4 p
配接仪表测大流,电度计量也必须。
7 k; r, m$ G2 Z3 v仪表显示成变比,得出数值为实际。/ H. u* q, `, \7 F. C( y7 L
二次两端接仪表,K1K2来标记。
3 I( e; _" N' p! h& s  i% A5 A额定电流五安培,配用仪表要留意。8 d: N+ r; v& Y8 o3 ]
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
6 h$ A9 u" R- b6 x/ H+ |' Z0 f防止触电保安全,铁心、K2要接地。5 m: F" X* u( C* x* y, [
一次串入电路中,L12来标记。
2 G; e3 R* ^; W: a2 ^; W0 O12出去负载, 三相丈量是必须。$ Z" q7 ], K: B4 M6 ?/ l+ Y( a
常用丈量一变比,使用单比互感器。
/ A0 G0 V9 b3 y* k+ f本身只设二次线,丈量线路即为一。
: D% v9 s4 ^( f7 m, u  _* c电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
2 f" Y+ [, s4 j# A# \" X同杆电压有高低,确保两者垂直距,
$ {: a$ H" w4 o, ]直线电杆一米二,分支转角保一米。
$ x" a. @. S% D0 }) V9 e电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
' ~; i# `9 J5 C! l& q9 I电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
/ t; S2 z- N4 i8 E$ A8 P4 _% i特殊情况可加减,最浅应保一米五,8 f; ~* [: R9 G# [, r
竿高八米一米五,递增点一依次走,# {7 X" ^/ Y; M* ~, I- n4 ^
十三米竿整两米,十八最浅两米六,3 _# ]0 i7 a3 Z8 l# }2 \# P% y
十五米竿两米三,以上数据要熟记。
1 N) K1 m* T2 e; b3 J电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格, n7 @* ~7 |( M& Z
拉线强度要保险,强度系数来保全。  v( C9 K" l1 {
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
: {8 h! L/ A  z( W3 z! a最小截面也要保,二十五方钢绞线。$ w8 U. [' w0 v6 e8 q' t
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。+ C9 G/ |1 d0 }
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定$ _6 `( l# x2 Y4 e
接户档距怎样算?二十五米是一关。" P% z" v+ ~3 }. t
超过二五怎么办?设立中间接户杆。7 B. S8 t' {  n$ H2 L) u
总长不超五十米,过长使用不安全。! l! P+ {2 a! \0 [5 O  P
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。8 q7 ]2 P: h, x, @
线规要按供电算,最小截面防拉断。6 m% c( @7 k) e4 V- ~5 Z0 N+ W
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。& E0 p* a7 |% y9 m- V3 _
铝线最细四平方,二点五方是铜线。: S% _5 x' a* k6 k. ]+ X  s
档距十至二十五,铝六铜四最细线。
# m; ]) K; h! Z室外接户进户线,线间间隔怎样算?
) ^# h% k' a: |$ i1 d沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。) F2 K' M4 r4 {  U! {
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
$ |) q- b9 v- Y低压三相四线制,水平排列成一字。
7 k4 N4 P+ W) o4 D- E2 U2 |面对来线方向看,从左到右有顺序。
4 d; L: a3 m* JABNC依次排,N线可能比较细。+ w" F5 p( q- q3 \( x
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
) @2 f# J1 u- ?% V# C电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择( S* i, S3 l7 k; m" e0 W" @
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。
0 D0 D; R& Q2 P! f+ j# y最小截面十六方,安全载流可估算。
* L$ N5 P* A; M1 o. I已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
3 x" r; f5 [, t5 Z十六平方六点五,二五以上分档算。0 E7 {, X; j: t( f# N8 O& I1 e
七十以下各一档,九五以上两两算。, V/ p' s6 I3 F: c7 N; S
截面二五倍数五,以上点五依次减。. c/ Q- s% x, i
若用铜线上一档,温度高时九折算。
3 c6 {1 f; H$ T3 s( B/ h8 I; R( M6 t电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算2 Q* X7 c* y2 c3 Z3 ]6 J# R2 m
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。' o$ u% I) O5 ?( J( Z  V
输距电流积六折,再被导线截面除。; K  }0 V5 |! _$ ?7 n0 a2 Z0 ?& C
输距千米电流安,截面毫方记清楚。6 f/ i& X* F2 R  R( I
举例:
. W+ v1 H, d5 T% }0 x2 A现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。$ g4 X% a3 h( a9 M' E
U%=(0.61030)/50=3.6%
8 [0 `  d, e% I0 H/ C, a
) T* }5 Z  v6 P( |8 v) A+ a9 C7 c7 r! A/ h* e% m
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

( }5 T/ X' C6 k铝线压损有多少?五个数值预备好。/ x1 }) ]$ _, R- E# I# q7 R2 w
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。- D% P  m9 l( m: l/ V& {
电阻负载为基值,感性负载再进步。# S' z9 }5 z9 ^, M! f
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。" ~% u) [" ~" F9 ~+ e
所得结果乘系数,要分电压和相数。
) d! D$ ?' f1 `6 o三百八三相为十二,二百二单相二十六。
+ s3 H4 Y- d" k+ ]" O功率因数零点八,根据截面把数加。5 A- R& i$ M! L# g4 s7 y) M' h
十方以下可忽略,以上依次再增加。
/ U' ]7 L* Q6 l! Z6 d两种规格为一组,每组点二依次加。
+ {7 o2 S! V0 D4 |8 m' I以上算法为铝线,铜线数值好计算。
/ q9 |; K/ U8 g* K' _! o铝线数值打六折,两种导线同粗细。
5 @  w9 _7 I' H对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U=12IL/S- N6 ]; z0 V& Q0 M$ ^: s
对于单相的低压220V供电线路:U
=26IL/S
, p/ M5 M! N9 w! w: l铜的电阻率近似为铝的60

5 o; X# [; S6 A+ f7 k电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定1 E; \+ g  T3 K+ N) }3 C
零线截面看相线,七零三五为界限;7 D, Q: l4 {' k6 j/ p! x
七零为铝三五铜,小于相等大一半。+ n; x' L' M/ G9 W  [
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线
8 g1 `; N" j1 W; ~, A/ @9 O7 ^相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。9 [8 F) N5 U# i% j- ^% G
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值. c+ D/ K5 E& v) u# I
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。- d) h5 o# J. E( ?& f; I
二十五方为一百,一档增加五十安。
% x# f# G2 B- h- j- T5 O. y$ h7 S若用最小十六方,八十左右较核算。
8 C9 t* l. ^# Y  y电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
  G) X+ |, L; e% e3 @3 i低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
+ ]4 N5 m) W' Z6 x+ s* t输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。0 O  s1 c7 J) i' U% l- q4 K) y
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。+ Y5 T! |* Q4 [) {3 Y+ ~, J+ t; f
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
4 Z2 K$ r( q4 y, n; {  Z. _若用铜线来输电,铝线数值六折算。
+ c9 @6 n8 w* v7 B0 a" `输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做负荷距。对于三相四线- c6 j5 ^/ ^: M4 t& H, d' d( X
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。1 J$ K! k3 V: I% O' h$ Y/ x; p0 e' _
电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
$ \; {+ v3 O6 z& [地埋导线保安全,载流数值要有限。) T) n1 u6 K7 W- x& ~
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
$ J6 g, Z1 C+ O9 n* J1 }四个平方按八倍,每增一级一倍减。
( }! d: r  b6 y  O! M二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。& f2 R/ \6 D0 u& _8 i1 G; m& R* J
最大截面九十五,数值最小两倍半。
; ^0 E% R3 h; q7 S8 D& ^, U土壤温度二十五,不是二五要折算。
6 f3 s5 A6 D  ?( f摄氏五度增两成,四十五度七折算。
) G+ a  u( L7 V1 U  F2 _. z电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序- {5 `% ?. x! C
配电屏内排母线,ABCN咋判定?,' l3 ?4 d  H% d" _5 H: `
面对门前定方向,上下左右后和前。5 B1 p2 H8 n, e. p+ V8 i) R
ABCN依次排,先AN不可乱。
# d2 \  F, a6 G- k水平排列左、中、右,N线放在最右边。3 Y" m0 x% G4 O2 q* v* D5 _
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。/ s9 ^. C) Q( B
前后排列远、中、近,N线放在最近前。
+ D0 L* G, M" w# _9 \( Q7 a9 y电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
. V% |2 ~3 g; `单相插座有多种,常分两孔和三孔。3 f" o- S6 d# o& g' {6 Z
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
( Y! j! v& @& k0 o/ f接线孔旁标字母,L为火N为零。7 ~& H- x" @3 J2 ]4 |
三孔之中还有E,表示接地在正中。3 p/ O) E' e( f. D
面对插座定方向,各孔接线有规定。' {& F7 n* ]4 S
左接零线右接火,保护地线接正中。) w* r& }& _$ u% p6 A4 y+ }
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择. V( b' ~( h3 v4 Z) `; m1 i
选择漏电保护器,供电方式为第一。0 c# c/ H/ _$ Q' Y6 D
单相电源二百二,二线二级或单级。
/ {6 o1 Z9 ~9 X! @8 R% @三相三线三百八,选用**保护器。
2 W5 w% m4 U: J三相四线三百八,四线**或四级。
5 R9 F/ e  {7 @) W0 f  E% t表示开关触点2 B& I/ R9 m5 P! \/ B
线表示进、出线
+ P7 n5 s; g9 e0 G8 L电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
- c. i# ~* j+ }% k" X5 v灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
+ ?' y7 y6 T: g7 k透明灯泡看得着,否则可用电笔验。; g1 T1 ], |! m& I/ [) {' B
合上开关点两端,都不发亮火线断。
8 u2 C9 F9 n* \5 m一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
) }1 @: e5 ~% O6 q8 d7 {电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
/ z# w; R4 O! O; \9 J6 W地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。# d) P, w: ], E2 n* g
检查使用兆欧表,L一端接导线,
# t( w7 a6 `* S( O* b. t导线另端放水中,仪表E端照此办,
7 I! F/ ]+ w6 u$ V4 P2 }9 u慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
: s. u+ n0 i9 R- c/ T) h4 K查找断点在何处,使用仪器DG3
7 G' U5 _& A! c0 S. G) P单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
2 j: o: ~  G( B" p( Q  O' F从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
/ Y5 a$ |; ?9 ]若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
. z5 V+ {' d' i  l5 {6 K电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
; C1 k+ }- S  V1 m( q, ?交流验电用电笔,亮为火线不亮地。. b" |0 p( A: p- L7 ~& U9 G, r
电路故障可检查,通电丈量火和地。8 w% e7 q8 a. r1 R
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。% f8 ?3 O, l+ x2 r
若是两端都不亮,电源火线已脱离。+ P# l) q, F% Z, @- Q
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。5 F2 ]: J( N' f- Z
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-14 09:41 , Processed in 0.190694 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表