电工口诀(一)简便估算导线载流量' Q$ L- w4 L& ?3 z4 {0 h. O% W
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
^9 m, X. W& C1 E2 H解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
7 L5 R* u5 D; |. H8 T- B2 R米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2( A. _$ l0 m! y+ V
1 x' P X- m* F4 p$ o
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).* o( m t$ a8 T/ o& Z
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流8 a' }; c" L* R! ], r# u
说明:适用于任何电压等级。
1 R5 K1 K' a4 C B8 f口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。1 L8 {! ]. P9 z4 @0 |
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A6 K8 `8 H: J3 P5 |: A
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
7 @$ U4 K6 S/ q0 ?, h+ }# g/ D3 m! z) C$ c9 s& @* c
) S }8 }$ W0 Z: y& p
电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值3 l( a8 }# K3 K* Y. H e( T* ?
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。4 d; Z+ @) l( K0 @
配变低压熔断体,容量乘9除以5
$ Q1 G) l: H4 s5 D# g$ Y) ?5 \# p+ c7 |% `: D! r
% K; A7 ]( N5 J6 f电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
9 h5 N- C* |2 _ t! a3 m( ]口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
, g4 D* O2 J; ]. X( |' y已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。2 P e% ^2 n h2 z1 H+ q" n4 P
1KW÷0.22KV*0.76≈1A6 M2 I4 J4 Y8 S# j# M
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
: i7 |; Q& x3 s* k4KW÷3KV*0.76≈1A1 f# }" c4 U, e( { l
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
+ {- L0 ~- z& s0 X电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量& M J* [0 y5 q# W8 ?& a
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
% e" J# F5 i" B5 M# i, R6 J电压等级四百伏,一安零点六千瓦。6 }/ W7 Q: x, n
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。1 ^( B, M8 W( _9 p& e4 H! \/ i. g8 y
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。( p4 r& O9 w8 W h" Q F
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
& {4 R8 l$ O& b4 c7 `电压等级三万五,一安五十五千瓦。
T, L5 l; ]+ a. s电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
% ^" b5 V. D, Q+ Y. h# v直接起动电动机,容量不超十千瓦;, [" s6 c: j9 [, K
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。- x$ T, q5 i1 U8 d8 a* ~ h4 B8 n
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。) s9 ~' Z/ V4 r7 E+ s
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
3 f0 d" O; R+ V0 a! z: E5 `, n% L容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
, A+ N2 n: s: A+ v/ a% {; W接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
/ X9 f' P$ l z( r1 x1 f c, k0 H择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额9 A, a; h9 j$ _5 B$ s
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。7 r6 Q2 L/ ], D# G6 }7 G
电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量+ x. h: v p) l4 ?# P1 u: a4 U
口诀:: g$ `% ]8 @* ~" r/ B- t
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
& W$ {- o( G3 n; J) f单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接! U8 c7 q0 J4 h" m$ i
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成% v; N: j$ M# n1 {0 n) n& z0 M
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
7 U7 L- W5 ~1 L! J' _* E$ |4 b抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时
3 `4 E, }, u. L& @与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。; h- Y$ b1 c1 v/ J: E" }0 p6 B4 M2 L
电工口诀(八)判定交流电与直流电流5 t" e8 i- O6 N
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,* z: r0 T$ t: }: S/ h6 g. Y
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。) n$ S1 l2 p- t" H' T# a9 V
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。- w& d" z7 q& ?
电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相
0 x, t5 V+ H2 h! B; A判定两线相同异,两手各持一支笔,
' @) s" Q5 {. I! m; A* n两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,( `$ x6 P! P: W4 v
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
: V2 S5 h0 y% e6 p4 S& w9 d说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大7 e0 {. z2 U: w6 V6 w: S4 V$ ^& _
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。8 C Q; S& B* c/ y: s
电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极
# m" ~( T+ ^: K) y# G电笔判定正负极,观察氖管要心细,2 m9 U4 x$ O/ r$ R
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
3 N$ e0 j$ ?5 I8 u/ X7 [* E0 |7 _& }说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人- a, z+ e q) v% i
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
2 t# V1 {( @( G/ R& @的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。6 p$ a+ o) ~- [1 L! G
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
% v* }3 \) p# C4 p3 w$ G4 _变电所直流系数,电笔触及不发亮;% Y+ j2 d) g& C7 p1 ]9 {
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
: G3 W- @+ V2 W' E若亮靠近手指端,接地故障在负极。% J& j9 B1 ^2 @; j1 D* x
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
* Z/ g' j: j2 `7 P系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
1 `1 s3 n: s1 t9 ?2 ~8 E8 S- e电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障! K/ Q/ Q8 y$ w5 }: m& Q: j9 e
星形接法三相线,电笔触及两根亮,1 w/ o4 D/ |" C+ B' c% _! S# k
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;" J" ]# ~* Y5 C$ w2 V) W8 K8 d: Y
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。" [ H- J2 T9 Y* S5 R
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上) K. F, L; S5 d
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地" F& L& J% {) K Y7 S) B
故障。
& Z N- p0 Z9 v电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
. ]6 _6 E0 j9 @) r$ A$ q' X) u口诀: 2.5 加三,4 加四5 J, D9 i8 e% ~/ ~
; 6 后加六,25 五* G! o) ~& b( i: f
;120 导线,配百数
* W( I% Q3 ?( f( [4 ^说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
+ x k$ j6 [9 B C先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:! F4 G+ Z7 y! w
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
, \. x6 o7 P# D# t) K% `“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。& H' y' l# m7 P g) J
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
8 `. R5 _' |$ P机。: F+ ]7 w" g2 d1 G
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平8 D5 v8 ]; _# f" F* i2 {$ c: X! w
方毫米可配22 千瓦。
* x9 T- D) Q- G/ U7 R“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千* z! u0 z0 J8 e1 B7 r* E3 Z' R
瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
" X2 r h* {' ~9 h“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
h/ C" }7 D! T& y: ]毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
* D9 I% E" _& G$ J电工口诀(十四)----按功率计算电流
9 q4 C8 V5 {1 Z4 g# |1 Y- ]口诀: 电力加倍,电热加半。
0 I7 P/ j. l/ d! j9 w单相千瓦,4 . 5 安。; p* c( ~ B8 z& b
单相380 ,电流两安半。* H6 }( x; d! K4 Z6 {
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
7 M* ~ v" x5 C( D1 j3 {; Q也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是
2 H' _6 h0 ?# z& P" `- W" o电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
4 Z5 F) V: Z, `. A V率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千, L$ A1 V# M% J7 S$ }" T
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条& p/ _$ o+ j8 [7 @. q
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
: o. r8 ?: s, X& ?4 g; _
- I6 m3 r/ v5 }0 k2 |7 {380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
4 J% u6 z$ d$ Y5 K2 c7 ]( ~* m电工口诀(十五)-----导体电阻率
9 G- f8 w* }) b5 o8 j导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
7 s: b, X. y5 O长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,1 e8 g: s2 l. ?" ~
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。9 ~ y( i; a G$ i N/ [
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,4 l+ v: `& q1 B* f. c. h
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
* Q" ?4 U0 U; b碳的数值算最大,足足十万无零头。+ w8 U$ `0 |( x! q6 q2 O% b
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
( i/ }1 }/ {- @! G7 ^导体通电生磁场,右手判定其方向,
% R( `# O5 L/ r4 G4 w, ^+ @5 N伸手握住直导线,拇指指向流方向,' i g6 |: x- J7 q$ @
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。# R) J, L* H+ K( T
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
$ t9 X, K& j( t1 w# c' B8 ]南极S北极N,! f5 Z( J0 h6 u3 i. H0 i
进行判定很简单,$ k& N7 ^, N O) o: r) b0 C* N4 Y
右手握住螺线管,电流方向四指尖,, }1 w7 o, F+ q3 Z' [
拇指一端即N极,/ l6 \) e4 @* b/ z' }$ Q
你说方便不方便。
6 Z' k- c7 w- z) f电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系6 T7 p8 ^* y0 O& |+ Z5 \$ J8 x
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
4 z* j6 D7 n, E W# o0 U: j4 t电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
8 u2 M2 `9 C/ ?7 L, V }# y$ v电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
, h& t$ J( F3 ~- g三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,6 G& g6 w+ j( @9 O
勾股定理可利用,已知两边求一边。
+ c6 S' p0 r4 E8 V电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
1 i+ }" Y: p) b$ n1 {电容串联值下降,相当板距在加长,1 L2 p: G5 N' R2 ]$ j' y
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
- D; o5 @0 b6 K; h- m4 @# Y电容并联值增加,相当板面在增大,$ }, c, e: s* z, [: Q8 M
并后容量很好求,各容数值来相加。
3 _; {$ G* _( v: b9 C# u想起电阻串并联,电容计算正相反,
9 z" H9 `2 K4 z电容串联电阻并,电容并联电阻串。/ c1 `: T5 X3 ]
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
+ M4 N6 a0 D. T7 W7 v, ]下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。7 p7 s! V; i8 a) C3 @ W
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
; \$ Y$ {( G p) C电源一通电压时,电流一时难通达,
# L( j# V6 d9 F0 c7 R3 l, h切断电源电压断,电流一时难切断,) x2 x: Q9 Y' Y6 V! L8 L2 O
上述比喻较通俗,电压在前流在后,% \5 O) F( _* h6 o+ A8 v: v
两者相差电角度,最大数值九十度。
7 ?; r* M5 g" q2 G0 x电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
2 t2 ^% u9 P m X. v& i口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,
' Y. `, o) ^# }6 K: K5 i三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
! B5 @; u) N2 X0 |1 a$ k对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的
) v: A8 A7 d. Q5 R电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
! r. X, Q% ^/ V; z2 G Z+ M电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系% w6 b! q- ?! x% n9 \
电压加在三相端,相压线压咋判定?! d: b9 q+ Y) w, o6 G
负载电压为相压,两电源端压为线。! R! E- P7 r3 s# n9 R* P% K
角接相压等线压,星接相差根号三。
) k( r/ t) d5 _0 g( [电压加在三相端,相流线流咋判定?6 t2 G* _' b. {$ F! M1 |
负载电流为相流,电源线内流为线。% S7 O* T3 |8 j% R+ `3 C
星接线流等相流,角接相差根号三。+ w z) I0 F5 ]' t" Y j
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
; h$ @+ e" h7 h! o V3 p压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
: P" r" d4 ]9 H4 V9 D相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。5 ^) }: u- k7 Z, M% N
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
0 T- |) ]# \3 b电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流; `, M5 K) ^" F; H! w! `4 Q
常用电压用系数,容乘系数得电流,8 A% q: I x* Z3 w F0 {, e
额定电压四百伏,系数一点四四五,. Q; ~( o, W# o$ v
额定电压六千伏,系数零点零九六,
5 r. w# r1 r$ p: x3 a额定电压一万伏,系数恰好点零六。8 W* r; o+ c& z5 n6 v$ K5 q% P
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
9 Y; B4 w" e4 o+ u电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
0 n8 k8 e$ P, D配变两侧熔体流,根据容量简单求,( _# o/ i/ M, Q9 U
容量单位千伏安,电压单位用千伏。
$ \& N& k2 O' }) ?* X2 @0 r/ c高压容量除电压,低压乘以一点八,
3 C: y1 |, Z$ ~2 V得出电流单位安,再靠等级减或加。2 J- f. C# U. c/ c0 U4 t: [ f
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;$ c4 s4 I; I _% H/ |8 B* V
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A5 R: g8 X2 d8 z8 S# @, @2 t
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
) k( M1 @ y! s* S) l电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值" O n2 Y- a, N/ n
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
& C+ q# [ |" `) j* B! L7 J高压一侧值较大,不同容量不同数。0 f$ `6 F& A, w* V& r/ @) y3 z
容量一百及以下,二至三倍额流数,) \3 m6 J' f6 V$ i+ o' J6 d' F
一百以上要减少,倍数二至一点五,- ?0 y" y$ q/ S5 x0 X2 r6 y
高压最小有规定,不能小于三安流,
5 f/ X9 r# Y) N4 V5 S& r$ P低压不分容量值,一律即是额定值。
l1 Z- j& m+ W电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
' | C. E* j8 u# F( Y+ `: z# L距地最少两米五,落地安装设围障,
3 I8 l0 e! G4 r障高最少一米八,离开配变点八强,
, i* z2 r) j/ S* R0 @+ q- x若是经济能答应,采用箱式更妥当,6 U$ c: f+ ]7 k0 p! M
除非临时有用途,不宜露天地上放,
2 L% a: G4 a, U, J, v室内安装要透风,四周通道要适当。
: j- }. [7 c/ z& E1 I- I: J0 x" x( V电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定% H, O" O& F4 d, H
供电电压有保障,设备运行才正常
! N2 t; s% v/ F7 C9 V/ d高低偏差有规定, 电压高低不一样,
" W2 r( ?# m6 W3 o$ A线间电压正负七,负十正七压为相,
$ `7 i9 g2 T, b( F假如要求较特殊,供需双方来商量。8 F4 q! a3 w! z" l9 d3 W6 s2 A! h |
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。6 s7 O( K! z& t
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测+ N0 u2 ?; F, N- b3 S
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。4 b, f; y" M$ ?) O0 N
丈量使用兆欧表,根据电压把表选。% Y' j* q Y( R! ?
超过三五两千五,十千以下用一千。, N# v0 e: O% O
仪表E端应接地,污染严重加G端。 T' k' `7 Z$ K: I- ?
未测绕组和元件,可靠接地保安全。& c( x- R( |0 `4 @$ I! j$ W/ [2 w
手摇转速一百二,测后放电再拆线。7 E P: d7 q N c$ l' h* U5 i
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
+ {* y9 y+ E% }, h9 e+ `电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
* P! f6 S. E6 v( p+ |4 D W/ |并列两台变压器,四个条件要备齐;
7 G+ S' I7 k! \# p1 C接线组别要相同,要有相同变压比;9 z! ]) @+ c' X
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
9 M& X6 i M" g: y C; c6 H3 M容量相差不宜多,最好不超三比一。
) a& C- @2 d1 ]1 h3 d, o# V电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因! o8 [0 s6 O, h% C z4 r3 i
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。2 U# P9 g: t6 w8 _/ `1 |
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
7 f6 `# z9 L' \/ r- V ^高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
. j8 b" o( n8 r雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。) { C H+ u9 @( v* e8 b" r
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。
% i8 O5 q! P/ ^1 e i- P1 ]- w熔丝规格选的小;质劣受损难承担;- D% ] X% a: g
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;6 ~( f2 C0 y$ K8 C k
输电线路出故障,对地短路或相间。5 t! d; o3 @4 ^% U# t. S
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
$ u* W& `2 a8 y: f2 \# E三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
6 e3 E% B+ g( O0 e' B& c若知容量伏安数,除以五十就可以。
: ]1 \. S, y( ~; \% {3 x容量单位千伏安,改乘二十来计算。4 y. M% r* {0 B; j
若知空载安培数,扩大百倍及可以。
+ D; p1 a9 B% f( L( T6 I例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?9 C2 z" L2 y3 a. g1 ]
P=(3000VA÷50)W=60W
0 K5 I" F/ X3 J" h5 XP=(3KVA×20)W=60W
, G4 y% j% S. ?: F- OP=(0.6A×100)W=60W
5 f/ b" R% V e2 m- s8 z4 k3 P% R9 X$ [; j% U( o% }
* g7 Q# B: U/ L/ }! s' P. O
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项* L: g. o0 A& f4 ^0 y0 M7 A
仪用电流互感器,实际是台变压器。8 b4 D2 I; R8 K% z. ]' C4 S: j
常用低压变高压,电流恰好成反比。' j7 S2 W8 {' f5 I
配接仪表测大流,电度计量也必须。* S+ ~; K$ M: I
仪表显示成变比,得出数值为实际。
/ S/ _. [, ]" z2 Q4 i二次两端接仪表,K1、K2来标记。6 V7 v! U- C, O
额定电流五安培,配用仪表要留意。2 E6 V; B" l$ z" D
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
9 I2 L% i5 d0 Q/ F* j防止触电保安全,铁心、K2要接地。
4 [; b) H4 V" w4 r; P" i1 I一次串入电路中,L1、2来标记。
6 @3 z1 w$ R. ^4 d1 F; y1进2出去负载, 三相丈量是必须。* ~+ x# M% J: u f5 ]
常用丈量一变比,使用单比互感器。+ T& t* P+ [9 ?
本身只设二次线,丈量线路即为一。
6 _# t, i, m/ F" s电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
% d; C3 S* {) E' b0 u同杆电压有高低,确保两者垂直距,
+ u' ]! R' O9 m; h直线电杆一米二,分支转角保一米。
0 {5 O0 b$ b! {, w1 A1 N电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度/ w9 j: I1 q$ p' [! n9 l- V
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,' {6 b1 G* @, h5 m+ X5 O% @
特殊情况可加减,最浅应保一米五,
3 [, e! `- v! U* i竿高八米一米五,递增点一依次走,
4 f- Z. i9 B6 N) |十三米竿整两米,十八最浅两米六,! T/ d; I" p. @) _
十五米竿两米三,以上数据要熟记。
# L6 b a# k0 }$ i电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格- u& q8 t. [0 `3 H+ p
拉线强度要保险,强度系数来保全。; i% A- L% K* O$ u
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。, ` l4 D1 _$ H6 H: n/ r0 z ?
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
: w( w- B0 l( L单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
9 {* m8 [% `8 \% T% r& V9 v% f电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定8 o$ d7 k* o9 i8 T q
接户档距怎样算?二十五米是一关。, f6 `, l5 M0 z6 v
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
0 C4 {9 a# R1 b总长不超五十米,过长使用不安全。# h- n4 ~: N6 C5 S
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
- ?5 e) t- f" C线规要按供电算,最小截面防拉断。% v- \% @1 ^) c1 K0 {
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
) @; G. Z& b& [铝线最细四平方,二点五方是铜线。+ `% Q: ~( @7 Q6 b' R9 b8 o: E
档距十至二十五,铝六铜四最细线。
3 G1 e/ _) H5 R% |6 V! W6 [( o室外接户进户线,线间间隔怎样算?9 W0 d$ p# @0 M2 J# P% [/ y
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。6 G; Z& c' a- i$ ?! b
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
2 ^: d, z* l' K( \; |低压三相四线制,水平排列成一字。
- T% \0 m$ Y) O8 ] [6 s9 v3 }) ?. B面对来线方向看,从左到右有顺序。5 y6 X( N" Q8 {9 o9 V
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。1 y4 l R4 G8 p1 A& f# H
N线放置一原则,靠近电杆或墙体; ~) S/ @% V" [! L4 B$ q' r+ W
电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择# ]2 A% \7 D5 n) G ?) r8 h6 k! D
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。0 l; R1 W" r6 g1 P2 E4 V. y2 V8 Q/ }
最小截面十六方,安全载流可估算。
' {/ G+ J' ~4 M2 X. w已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
$ Q& D5 k x8 t: y4 a$ z十六平方六点五,二五以上分档算。
! u$ s# u; K$ |( S' |! s# E+ W七十以下各一档,九五以上两两算。
+ T; r- S6 V4 \9 A5 `) @截面二五倍数五,以上点五依次减。# x$ j/ ~- B. ^/ k* Y; |2 a" ^3 P* ~
若用铜线上一档,温度高时九折算。
1 I7 l* L( Q- z电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算0 [- j$ c) x: k/ D
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
' r2 C8 C) i: r* O7 M输距电流积六折,再被导线截面除。
9 F' ~' c* a% v7 n8 S/ T% ` |7 r输距千米电流安,截面毫方记清楚。( {3 L0 ?. H, |
举例:
3 F7 n0 |+ e d V: s现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。/ j1 a; p3 |7 S+ C; T2 {
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
- Z: n/ W& r( e* U1 X
2 ~0 R; `4 k7 m: e9 |# M( @' M/ L6 F8 H, W0 H; d
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
( C g4 s7 g- W- E7 \" i铝线压损有多少?五个数值预备好。 f6 B* A. g: g4 ?# F
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
) B% N2 |) T' \) t; B电阻负载为基值,感性负载再进步。
1 n8 V) J8 z! o& a0 G线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
, d! X1 ?. d- c, q7 H# \3 F5 [所得结果乘系数,要分电压和相数。
t" N' N6 \7 ?- c. q) y- Z三百八三相为十二,二百二单相二十六。5 O& }* ?. _* e5 ^: R$ b
功率因数零点八,根据截面把数加。1 a" v- k! q& w+ v) V' X
十方以下可忽略,以上依次再增加。
1 M0 D L2 I( Y! O& G) m两种规格为一组,每组点二依次加。& @+ c4 @ f( V; X
以上算法为铝线,铜线数值好计算。7 w2 s% L4 f/ V7 ]
铝线数值打六折,两种导线同粗细。# i7 \1 b( g! u1 n8 m0 ^
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
+ _' p. m H/ `9 I; ]对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S' n, ?/ @. a u& M2 g1 i0 A: r3 N/ I
铜的电阻率近似为铝的60﹪! i9 ^3 `( T$ I
电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定: T7 T V a3 ~2 ?9 j" L' r J8 f
零线截面看相线,七零三五为界限;) m! G, B/ F- v* {( t; L% n
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
. F, w1 J+ E% j解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线
0 A. G3 l( D# P( V相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。9 g" r9 u, Y2 q
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
* ~" P, K1 {" t( \0 ?+ e低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。4 X) l# _3 F o6 @
二十五方为一百,一档增加五十安。+ [- ?" J( k" t
若用最小十六方,八十左右较核算。: j3 K, e G, w; h4 t; t: ]
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算! W0 D1 X2 T& K3 `# A4 r
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?( M2 b7 x+ Q2 Z9 i0 d5 [
输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
9 `4 B1 n5 N: @ g0 c% M三相负荷系数四,单相乘八再乘三。. p5 G3 m$ D* Z3 b
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。4 r* u0 m3 ^% Y9 @$ t7 i8 x
若用铜线来输电,铝线数值六折算。% d$ b2 i j* ?
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线
( q/ d0 l( r/ t+ B5 x; X. q2 `4 H制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
# m( G4 A8 A/ P( ^ A/ N- U& w电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
6 V" B" ` B$ K$ t' `: d地埋导线保安全,载流数值要有限。1 g6 l/ Y5 G3 p" ~3 O! w1 v- Y
截面四至九十五,截面倍数粗略算。4 C9 F$ @8 X7 \" e, k
四个平方按八倍,每增一级一倍减。
: T% }: D1 {2 x" i: F* L! ^二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。/ ^, A. o+ V3 h2 [) e
最大截面九十五,数值最小两倍半。
- Y6 y# r3 R$ _土壤温度二十五,不是二五要折算。
/ @& C$ K0 T2 q8 l7 a% Y" M摄氏五度增两成,四十五度七折算。. K5 c/ z& p; n! ]/ {5 w
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序6 F! y# Y/ ]' s: C6 L8 n$ E: S- k
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,
- S J6 I4 R M) d9 v$ j面对门前定方向,上下左右后和前。
3 ^- [% G% G9 D9 X, K) zA、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
( v: x% y) ]. w8 |7 k水平排列左、中、右,N线放在最右边。! M; n# {0 [6 l M* g) R; v+ i2 {
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。' \% _8 G+ ?" H8 ^2 q; j8 y
前后排列远、中、近,N线放在最近前。
3 `3 T. v% w* z电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
: e( r( k. t4 D5 a4 Q0 M0 S6 ?单相插座有多种,常分两孔和三孔。/ R$ W4 |* i% B" L+ `* f5 N3 ? b
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
6 l% L5 D& w1 Y2 h0 n; u [ o% {接线孔旁标字母,L为火N为零。
7 E1 |( _ c$ g- G" e三孔之中还有E,表示接地在正中。; M9 u8 L( I. _' v
面对插座定方向,各孔接线有规定。
6 x) o# ]# v0 i/ c左接零线右接火,保护地线接正中。
: J8 E( d6 b" r U/ S, z9 p电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择: `, a' U1 Y$ f, n: n4 F
选择漏电保护器,供电方式为第一。9 X& u1 O6 ?9 `3 p) r) K4 a7 G" I
单相电源二百二,二线二级或单级。' w/ N c, Z5 {- J" @9 ~! F: G. C8 ?
三相三线三百八,选用**保护器。
- E( U& z4 m/ D4 v v三相四线三百八,四线**或四级。
/ r0 ]5 ?" L' u# W0 B, U“级”表示开关触点
1 n, b" e) l8 J; ^* ^( Y$ f“线”表示进、出线
* D- i. `: y5 F1 Y( ?电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
m0 N) _0 h+ ]5 ^7 S6 x: }* e$ l灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
( u/ ^9 D! P# ?! ^% G透明灯泡看得着,否则可用电笔验。) W; M2 m2 v! S1 y1 e9 G) Z4 C
合上开关点两端,都不发亮火线断。
. K3 t" F' `3 r9 G一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
- v4 P6 I0 I! [& n/ f1 Q电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
8 B7 Z* t* D" k9 F地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。' V3 s8 k+ r z I# n4 P
检查使用兆欧表,L一端接导线,
8 [* y# e% ?; q7 p1 c8 D* j3 o导线另端放水中,仪表E端照此办,
( L; B) G$ _% R慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
- p+ R* l' u! f! b: t9 ^* W查找断点在何处,使用仪器DG3,6 U. x7 T; g; [6 G* n
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
* a' e, k; b) ?从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
, B( p' G6 |7 c u7 V# V" ~若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。" c% Q- G1 S& e
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
3 [% r% G, B3 W1 P. v交流验电用电笔,亮为火线不亮地。" A3 [% @) l9 q4 [% X
电路故障可检查,通电丈量火和地。
1 S) ]+ r. I2 m+ e1 |% j. a亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
- d2 D& x- S$ Y, X若是两端都不亮,电源火线已脱离。
# p) G9 b- W% W. l若是两端都发亮,零线断裂或脱离。* I4 W" G0 T8 _! n
|