电工口诀(一)简便估算导线载流量
( V, s5 |/ M8 h2 x十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.& e' D& z' i" y6 k6 M1 B/ u
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
* a! q. q# B7 ~米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm26 X+ ]+ {6 y% W- l
+ V7 Y2 [% U- G# V+ J7 n' Q
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
+ y5 F: [/ y D+ ?0 M电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
% m! X9 v) a& U+ P说明:适用于任何电压等级。
' B. r( E* X8 |7 t& ^+ @) \口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
, }; G9 m* ~6 k例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A$ `* e3 m% x9 N0 ^ N1 t
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A F4 I7 b7 O- y* F. t/ W7 t# @
; D+ o5 H0 L! f+ u. A
: l' n A$ C- g/ d; l8 V: n
电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值5 f" J" d- r5 J0 r+ p% ]
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。9 H0 a# a2 p; k, ~; B6 H- e7 M
配变低压熔断体,容量乘9除以5/ C! b, `, \! R! \
0 q! u7 E; L8 c# E
7 P0 e" u8 N5 l" I电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
: Z$ T6 l6 i# M- u" V* j. w口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
0 H" S6 W, z* Y已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。' n( }# x7 F+ @3 d
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
5 m, S% B0 w( ] n0 @2 u1 P, Y已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。, S& T) ]; W& I
4KW÷3KV*0.76≈1A8 F: r& o- d" L
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
/ ~$ s8 `! h! P! b, J电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
; Q9 L; m+ n- d t9 w已知配变二次压,测得电流求千瓦。( d1 F! d" L6 }& @6 ]
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
5 H8 t; `1 z4 i电压等级三千伏,一安四点五千瓦。/ F. e# W9 ^/ Z0 J
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。0 A/ E, W! G( @
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
: y6 g' Z( r: s3 U/ \电压等级三万五,一安五十五千瓦。( `- R+ c% G" u" B: f9 r/ B, D
电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值# I0 N z9 q1 s
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
0 @6 K0 B( M% b: H: Z4 l3 |$ T. B六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。' J1 V4 o' o7 H" V5 {
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。6 S' T% z0 Q' z( f+ z/ I. T
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
; F" h7 A( y. N& Z; W* z容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
, o7 q9 s2 N9 A8 ^. r接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
, [& h0 J0 ]/ O( Q0 ?3 W择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额; C- X( B# b; h/ v* _
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。. d& t) e7 {" ^
电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
- {, K) M: } a* i3 P口诀:
( M7 s. n0 ]9 p三百八焊机容量,空载电流乘以五。
0 u( a( g5 N9 b4 R" ?单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接! r t: u5 k$ L0 M6 z
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
8 o+ N& `; }$ Y( t) i反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
5 [+ q* I/ L+ L- s抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时
1 Y& d0 q4 ~ s9 N2 L& D" c与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
9 E$ ~+ m* g" k# f _8 ^电工口诀(八)判定交流电与直流电流
( \2 g# Y/ z# `& I* u电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
# o4 Q$ V, s) o1 a, K" T' O( z0 {; w5 b交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。# C" ~; J( L1 ^! D2 w0 L" s1 _3 g
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。( ^5 ]* ^5 N3 s# X- r: V
电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相# {7 M9 _ V9 |1 F1 P
判定两线相同异,两手各持一支笔,% a1 d" a1 _& z- f; \2 H f/ a5 k
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
4 j# \7 S0 B/ z' p. D6 k: N5 V用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
0 N S, Q, [0 v3 s) B说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
E" D- k4 h) C地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
7 Z5 ~# |2 ]$ p: ^9 [0 F* X电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极
& g% P+ S: e3 E/ Q+ @电笔判定正负极,观察氖管要心细,
6 j1 N3 \" |. N3 z7 E9 r前端明亮是负极,后端明亮为正极。
! K6 ^& k& i7 m j/ |* S- M说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人
9 q+ q! Y$ n. E8 |: h9 |+ u( \) ^; Q与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管1 A1 z( `8 M4 f$ J# K) E0 k: V5 g
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。; p. w0 a8 s4 H
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别) @! f0 G. c4 b- u
变电所直流系数,电笔触及不发亮;% F8 s% V+ t& C2 e
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;0 s: w/ { i) I, R
若亮靠近手指端,接地故障在负极。7 A" p# d& R- G" u4 H! g/ o! J8 X
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
& j) ^( u7 T5 m. |4 [5 B1 U P+ s系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
9 p) u4 }0 o' T" k6 h# j! x) p电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障5 u4 S4 D7 s3 k* }8 J* h, p L
星形接法三相线,电笔触及两根亮,4 H# x: y# q7 v" h6 P) [/ J" n
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;. m. }0 C1 W5 q( I9 Q
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
$ c, t2 B# E- E5 ` @" _说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上: G' v% v* b6 K0 t
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地4 _) Z) K* r. O/ P- o! ~
故障。
3 _, a$ b { T3 H; q6 m2 X电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀1 y) z# d. R4 x6 q8 Q/ ^5 e
口诀: 2.5 加三,4 加四
+ i, z/ l- Q* H# c8 B; z0 s; 6 后加六,25 五$ [& \- b7 U. P/ G) f4 Q9 b
;120 导线,配百数% b/ [/ e+ u5 i9 q6 D
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
* r; q% l* d) P8 A3 _# s$ ^先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:# Z4 \7 M; z8 U' K' j0 U7 t- N
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
1 t' o+ v( N: w1 r; e5 ~( n“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
; A4 E8 G. W) r& O" h“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
* d2 P: m9 Y% o- @3 S机。$ M% ^6 Q. A2 G
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平& O8 E& T, t0 o
方毫米可配22 千瓦。- b# a5 T4 ?: J5 |8 v+ R- E
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千
* q i3 A& d- i瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
3 d7 j$ j, a( ^8 _# x“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方. Q$ x% }6 p4 V, j& a; H0 r- m3 H
毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。8 L$ `4 C+ j: }1 _
电工口诀(十四)----按功率计算电流) {% s" G. j2 W2 ^ n. e5 g
口诀: 电力加倍,电热加半。
+ }! `0 Q: E& Y% O$ o3 W9 A单相千瓦,4 . 5 安。( _3 b: J: ~$ @& G7 b. |
单相380 ,电流两安半。
$ S* |* ^ [. y* @& L* v9 X解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
0 y$ `2 z9 }( O& R( k' t也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是
8 A! }9 H' }0 `' r- |6 U) k9 Z$ G0 D电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功1 ?) E& L5 I9 Z1 o- e
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千
- `3 N1 U, T5 h) D& e瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
, f0 h2 \5 ~7 b7 {0 j' l# y1 S线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
9 _# Y+ N7 b* ?6 O# l/ _' _2 t" G z5 B1 k
380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
; i& C* K' v& E5 U+ K4 x电工口诀(十五)-----导体电阻率
5 I& u4 [0 F- h- }' l9 Z4 \导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
# [* y/ B* }" N# l长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,) w7 A- K! n& i. l7 f9 v
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
' h- f" r+ }5 l' R; m" u2 R2 s: M7 C( S7 y扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
; j, ~, z, z Y1 H1 i$ v铝的数值二八三,整整一千纯铁数,# t [/ b, p# r; o3 O
碳的数值算最大,足足十万无零头。' p6 {! w- }: y+ b: {/ V
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
& x4 ?" @$ i' M9 ?导体通电生磁场,右手判定其方向,6 `( F+ Q# O, b1 E( C; h
伸手握住直导线,拇指指向流方向,: j' o, i" Y6 v0 E# A, ]
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
$ k: E. M" b6 z8 F: l; V通电导线螺线管,形成磁场有南北,9 Z- i. H/ i5 Y. x
南极S北极N,& r W/ l3 ]" k+ B
进行判定很简单,: h/ X; [! g0 D4 z5 Y" t
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
# A7 @8 P0 s$ e5 M拇指一端即N极,
: t- K @5 M: t4 h6 c" u你说方便不方便。$ J& b3 B' Y2 T! H* d: E) \
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
6 a1 n: m2 C4 D7 {+ j( `+ M2 b电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
( b6 m9 k9 {/ Z7 ?: w( i电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
) y$ s. g5 s) x) w5 Y7 \1 V电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
c E! o& b6 R, I1 t; s三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,$ @) G! h" a2 g% r
勾股定理可利用,已知两边求一边。
1 i* O2 S0 O' f: f8 Z电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
1 K9 a! \1 Z) O# P. M! H; l! j& R电容串联值下降,相当板距在加长,9 o% b6 T5 k. w- u# f; |
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
) H) P: M) h. {电容并联值增加,相当板面在增大,
2 Y5 c2 h; N) |3 a并后容量很好求,各容数值来相加。
, k3 x' i. w9 ?2 ?- V1 l' e$ E想起电阻串并联,电容计算正相反,
2 t% M% O' d+ x* J) x; w电容串联电阻并,电容并联电阻串。# W* q" [( r0 a' x* \" I9 O
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容1 h m, }8 q# d; Z r
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
6 U8 y; }" `$ \* y6 s( C, a电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
9 e1 b5 G& ]5 m; r& \8 a6 T" H电源一通电压时,电流一时难通达,3 J* }) x4 _) w- G
切断电源电压断,电流一时难切断,
0 t! ]& c6 y: y! U% d: z# p0 L上述比喻较通俗,电压在前流在后,# [- N: E, W" R8 ?* u! r
两者相差电角度,最大数值九十度。9 ] j' }! o3 z- W1 k
电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
+ s4 o& U) ^9 J6 b" ^! Q( E7 ?口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,$ o! f0 n) ~( {9 M2 y3 J( Z- V+ U; n
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。/ S3 g$ d, g- A& \/ z
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的. n: J& l+ e7 f# @9 A- X5 r6 B
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。! n. U' k( P" f5 C' \; E
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系, y* A- Y- z! x C
电压加在三相端,相压线压咋判定?$ v3 A2 Q2 H2 ]9 z3 o
负载电压为相压,两电源端压为线。' v2 R7 |, e) e( Q
角接相压等线压,星接相差根号三。
, e3 s- T) |' t0 }$ O7 V! J电压加在三相端,相流线流咋判定?
! t" Z8 v y4 A负载电流为相流,电源线内流为线。
2 t+ L5 s/ y. Y& ~( _, r/ r; i7 W星接线流等相流,角接相差根号三。& h# B$ t' X# ^) L( Z- M
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电" t+ f G1 l+ x( _# f% P
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
$ n3 ?' s( R& e# g1 t相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。- Q1 B1 |* p7 n# a
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
" T Y1 Q( n5 ~电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流+ h# v1 r# h1 J n {! `
常用电压用系数,容乘系数得电流,4 S: z1 ^3 n& {$ I
额定电压四百伏,系数一点四四五,8 _ ^3 Y: b, k i3 C
额定电压六千伏,系数零点零九六,
G7 A; ]% C/ y2 N8 G2 ?额定电压一万伏,系数恰好点零六。
8 X9 d _$ x& v$ n注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。8 r2 d$ X! _* \% `
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
" h- z) [ D8 P# t配变两侧熔体流,根据容量简单求,
2 ]+ @6 E5 G* H9 N t容量单位千伏安,电压单位用千伏。: B# k: P% e. }& B+ I
高压容量除电压,低压乘以一点八,4 V9 b b5 o4 c1 Y+ \
得出电流单位安,再靠等级减或加。9 U( d' O3 b3 ]$ w1 u+ A
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;
4 B0 ]- W/ J2 ?高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
3 p0 g$ [, `$ m% S/ `注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。( {/ E/ D; z: [) i! F4 A
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
8 u% X- G' e- x5 ]- x% u6 o' {配变两侧熔体流,额定电流数倍求,! L0 e' e/ b; e5 J& e; z
高压一侧值较大,不同容量不同数。
. J7 k A+ Q |# J$ F6 N容量一百及以下,二至三倍额流数,) }, q$ ]# c m& S$ I+ J, Y
一百以上要减少,倍数二至一点五, k W' Q5 s+ l& @+ \. C' }8 p1 Q
高压最小有规定,不能小于三安流,( m, e$ T. G4 Q. X7 ^ v
低压不分容量值,一律即是额定值。8 l, {6 b. P4 U; C
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求" m6 K4 F. b' Z6 t
距地最少两米五,落地安装设围障,
8 D/ ]) }2 W$ t& x/ t* U, A) v: y障高最少一米八,离开配变点八强,( a9 w/ t3 a) Z$ b1 {; @8 f* k
若是经济能答应,采用箱式更妥当,5 z3 G& k1 D5 i% z" L, Z0 b/ G
除非临时有用途,不宜露天地上放,
& l2 j/ \: e" I/ c" y0 R' x室内安装要透风,四周通道要适当。
; ~1 M2 d" Z+ g! K4 n电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
" W$ G* Q0 W; B6 I) i' K供电电压有保障,设备运行才正常9 `. i% S0 H% K; h+ t$ F6 h
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
5 f/ X, ?: B6 ~线间电压正负七,负十正七压为相,
) p% y+ i5 V0 z" x- B假如要求较特殊,供需双方来商量。- S9 }, ?" w( [) d
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
+ f& N) ]) K! _& E* P电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
- Z t" J7 ^' c变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
K( O {, z9 D m' i- I$ Z丈量使用兆欧表,根据电压把表选。4 T9 g& Z# A0 b
超过三五两千五,十千以下用一千。
1 {& G/ r* o; X( Z" [( Y3 X6 X% W仪表E端应接地,污染严重加G端。
3 e0 O5 {8 B' W未测绕组和元件,可靠接地保安全。* ~( }- K5 ?& B# G
手摇转速一百二,测后放电再拆线。: _! M6 _$ z* u. s3 m5 K' Z& M& [
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
' Z& Y# H' O# e2 @; l, _) W1 F电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
: F3 Q4 P6 Z3 N4 K2 i" B: h并列两台变压器,四个条件要备齐;
5 q, H6 K) S+ J- P* `6 `接线组别要相同,要有相同变压比;
6 z' n3 K% [$ p7 f; N: x3 K2 F) z& V阻抗电压要一致,相互连接同相序;- s3 p A" `# H
容量相差不宜多,最好不超三比一。" R0 E( T+ y" p7 u) f0 y
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
; I) ~9 ^4 ]' b) E高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
6 u/ {7 b, v, l; E& p熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
" B5 b+ j: p7 t. [高压引线有短路;内部绝缘被击穿;$ c- o' X% N& P6 E
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。- ^. C( Z9 f. Z+ B. X! n6 @+ S
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。: {4 I$ P/ h# B; @/ z4 g
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;' M+ C( {) j+ R% A& y6 x
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;( p/ O, g4 ^% N# J7 T
输电线路出故障,对地短路或相间。% d5 A9 s- E9 q4 l
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
5 U# E$ X6 `$ U$ }* f+ }三百八十电焊机,空损瓦数可估计。' _. [: N* t' b" G2 f9 W4 f, H! J q! ~
若知容量伏安数,除以五十就可以。/ V+ u) @5 q( z2 z, g+ r( D
容量单位千伏安,改乘二十来计算。
5 w! ?, e3 n/ J; C5 \6 ~若知空载安培数,扩大百倍及可以。
) l! S: V, S# i2 }6 F+ _7 G例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?% {7 t6 r' M3 m( B$ R
P=(3000VA÷50)W=60W9 @, B( ?1 y! C; W: L
P=(3KVA×20)W=60W
( V+ R8 M+ M/ T. P H& Z5 jP=(0.6A×100)W=60W
R" d$ ?& w) S# T% \. k8 ~) |. o( m4 e$ Z+ }3 f; `
0 H9 Q+ g2 v$ r/ D. L- k: c, N+ T. r电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
- u& ~+ I# X# }& l) K仪用电流互感器,实际是台变压器。
; h6 H: {) ?9 e V常用低压变高压,电流恰好成反比。6 Z+ b5 ~! L3 _
配接仪表测大流,电度计量也必须。
' d2 Q- g! l; x. T仪表显示成变比,得出数值为实际。# V! j/ B2 _- r
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
, ?$ \- Q* b2 N0 H+ }' w1 k4 @额定电流五安培,配用仪表要留意。3 `8 |' H7 v H) e) u# L
两端不可呈开路,不要串联熔断器。1 w( n) Q# v4 i6 m
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
, g7 \8 ^9 c; e: U! t9 i一次串入电路中,L1、2来标记。
; q9 D1 Z6 D$ z$ Y1进2出去负载, 三相丈量是必须。
2 u; q; X1 }' q% |% j常用丈量一变比,使用单比互感器。5 t* b5 U7 d0 R1 @- ?
本身只设二次线,丈量线路即为一。* G$ L2 R' I4 v1 A) w5 M' t' z/ V
电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
! a* A) m/ K- G同杆电压有高低,确保两者垂直距,
: X, i$ |0 N1 c* [/ y" N+ X% D. H直线电杆一米二,分支转角保一米。
9 z1 T5 w: H& J电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度3 p0 B ?& s1 t0 _* l+ X7 y: N) `
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
0 P( D# E" ?! S4 `; A5 p- p特殊情况可加减,最浅应保一米五,
, `& S Y. A! g O5 j$ l竿高八米一米五,递增点一依次走,
' O9 H; b( |: n' T, z十三米竿整两米,十八最浅两米六,
6 i; s3 ^+ D K: [. N& G十五米竿两米三,以上数据要熟记。% _. I9 h" r) G, n" g
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格# s. @' J- a5 e4 ~
拉线强度要保险,强度系数来保全。% L k( \1 q9 D( e
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。6 J& f& V. U/ r# n
最小截面也要保,二十五方钢绞线。2 T/ m' \1 a+ A9 D
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
' _0 m! A9 v* u& j电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定
6 U; v5 ^4 R) @. H% l# z" o f接户档距怎样算?二十五米是一关。
! O( f6 x1 Y! K; y6 s1 b超过二五怎么办?设立中间接户杆。8 T' m8 J7 H5 H* \
总长不超五十米,过长使用不安全。. t* \. z4 T) \% \
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。/ {2 u' `; g! B! g2 |/ P, h% s: ~
线规要按供电算,最小截面防拉断。
2 Q4 y' A' G% H4 y' m$ Y- l6 q9 r) ~% D电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。1 e. h& X+ z: a
铝线最细四平方,二点五方是铜线。5 e/ ~7 d5 g/ O+ h8 @6 [
档距十至二十五,铝六铜四最细线。9 V/ ^) P& Q( L# Q
室外接户进户线,线间间隔怎样算?
2 q1 q0 d, n9 Q0 }" ^! n' D/ C5 o5 y沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
6 _! e. i( C5 w3 @/ c电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序+ `5 Y( _6 V4 s5 D5 v4 Z. o
低压三相四线制,水平排列成一字。
% ]; q' q! o: `) Y) J4 o. j面对来线方向看,从左到右有顺序。4 [$ }& g2 y4 ?& Y
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
) h8 p+ S9 ]1 q2 Y8 g) `) E' b% mN线放置一原则,靠近电杆或墙体
% w/ e8 A% |" c9 \8 n: T电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择
$ \) a2 ~; @ Q5 k! ?0 A排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。+ j- r; O; J: F) t, x* p
最小截面十六方,安全载流可估算。( ^- B1 J) C1 [% ~0 V
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。, q) c7 w4 I$ \# L) \
十六平方六点五,二五以上分档算。% t& s: ?4 u( }9 e) m3 F/ p+ q
七十以下各一档,九五以上两两算。
* E3 U, M3 w, u* a截面二五倍数五,以上点五依次减。
2 D- w$ ` e L若用铜线上一档,温度高时九折算。
! e0 |. e7 z+ t电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算( c; k! L# W# Y1 Y4 O6 D, _, G
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。( t; _8 f9 {' e3 k+ ^% f4 I) r
输距电流积六折,再被导线截面除。
1 r5 E4 ~7 K/ f1 {. e$ ?) W输距千米电流安,截面毫方记清楚。
$ c, D t% S* N1 f5 ~举例:7 m# g3 I% w5 h, S- O# H3 d. P5 U
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
" p& @8 M: l7 i8 {U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
. t8 i4 q9 g" z* O* N; c
" E$ g6 v( o1 s- L) s$ m7 |1 @( v3 j' s! o
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
1 H& ^4 x- ~: ?1 }' ]. f r: P7 R铝线压损有多少?五个数值预备好。
" ^+ i! Q' |+ g3 ~% ?线路长度、截面积,电流、电压、功因角。0 n# G0 p8 y5 v% L
电阻负载为基值,感性负载再进步。5 L1 ^6 k/ b+ s: m1 Q
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
- v& o9 y7 w0 A9 |8 {, s所得结果乘系数,要分电压和相数。/ A4 Q5 _! T& n$ o
三百八三相为十二,二百二单相二十六。1 u! \6 V1 ]! B* x+ A: ?: z
功率因数零点八,根据截面把数加。
8 T: w8 l5 x6 h0 L$ ?* e十方以下可忽略,以上依次再增加。$ o/ y% u, c; F* h/ W; ^1 w: c
两种规格为一组,每组点二依次加。) k4 A0 J. o! i3 X$ X) p) E& I
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
$ g/ z8 s F0 I, c铝线数值打六折,两种导线同粗细。2 a0 Y; y0 ]5 M" p# Z* E
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
4 C8 z: k# b" s, C7 O! f& b; D% @对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
5 e% G- J; Z: |铜的电阻率近似为铝的60﹪
" T6 [* c$ T" h! C2 F/ q电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定4 L( P4 d. E8 E; F6 l
零线截面看相线,七零三五为界限;7 Z# Y% L* R" ]# H9 d' [
七零为铝三五铜,小于相等大一半。8 `4 q+ d8 I* ^7 {" f; @% h3 u
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线2 v( b" A' {1 p! }) o
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。* n" ]" C2 J7 V `5 R
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
, T/ M) y) f+ ]% ]3 }& D7 Y低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。1 ^2 M6 P; c% Q$ F
二十五方为一百,一档增加五十安。
1 J1 a9 W C6 I u若用最小十六方,八十左右较核算。+ n. p" B) l# i3 \1 l$ c. h
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
7 z8 d! d7 X$ i% M( b* X/ R8 T: l低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
8 b+ `/ F T4 w/ R( ~) `# D5 g. @输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
) H9 ~' S* z. I9 g9 [0 p5 u' s( G三相负荷系数四,单相乘八再乘三。% E- a4 H8 ?9 n4 D
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。' r$ k" i$ `' |$ d
若用铜线来输电,铝线数值六折算。
/ T6 E! z+ x8 N+ S/ Q输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线/ d) `& R# k% U) ?3 [0 V6 Y7 s
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
( q2 M0 J" F, X9 X电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
* O' ^! G9 I; s' q地埋导线保安全,载流数值要有限。7 ^& p# h( o% {( k
截面四至九十五,截面倍数粗略算。1 Z: X2 p6 [9 r" Y' S0 F; v/ R* u
四个平方按八倍,每增一级一倍减。. q: e. f8 S$ E6 g' A y( a
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。+ q2 V; U Y7 f' a- \$ l
最大截面九十五,数值最小两倍半。) ^, |# I5 ~" p+ e0 f6 N5 z6 l
土壤温度二十五,不是二五要折算。
, x& r5 ~, `( p) Y摄氏五度增两成,四十五度七折算。
6 D* |9 ?( ^- D5 ^, r电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
' {4 H! s# ]: U3 i; F配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,
! v! I! ?5 r- L0 N8 {+ @面对门前定方向,上下左右后和前。6 s+ }& n2 N1 X7 i+ b; n4 t) L
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
) R7 C5 e: _1 M3 h水平排列左、中、右,N线放在最右边。2 \7 J% p/ o% H2 i9 x* }
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。* v% j, p7 L9 h' j; i
前后排列远、中、近,N线放在最近前。) B* n& E! g7 K3 ]' `
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定6 V+ w! c$ m( M3 a
单相插座有多种,常分两孔和三孔。( g/ B6 n+ l! {5 \% S3 I( v
两孔并排分左右,三孔组成品字形。+ `1 E0 r7 r4 C5 f! _/ D
接线孔旁标字母,L为火N为零。: j3 B, J Q- p6 e
三孔之中还有E,表示接地在正中。
& {8 L6 p) I2 n N面对插座定方向,各孔接线有规定。
1 h8 f( ?: D1 I. v1 F左接零线右接火,保护地线接正中。
- \! d- G9 D- W电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
3 t3 d8 j6 i5 k7 d: V选择漏电保护器,供电方式为第一。4 D7 ^) C& s- D& z6 |* A2 w! W
单相电源二百二,二线二级或单级。
) U# _- k# W+ k; g* m: H% t三相三线三百八,选用**保护器。4 p5 g6 e) j1 x- h& v# @6 ]
三相四线三百八,四线**或四级。
1 H, W% V0 m2 v# W( e“级”表示开关触点
, S8 t( x Q$ o' {“线”表示进、出线
8 z: b- d* Q' T% y8 t7 R) V: I5 N- {/ Q电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法1 I, P6 P" e( e0 a; M4 h
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 }3 s/ e. w% @* ~% n `. v1 [
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。! }0 o/ A; ^$ z$ E% c: L& z
合上开关点两端,都不发亮火线断。
: v$ ]. A5 a4 i9 R0 P3 { Z! M一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。% N6 J+ Q' M8 E
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
+ `) D+ Q# C0 Z5 Y: F地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
* ^7 Q% Z l* q$ K3 Y+ n检查使用兆欧表,L一端接导线,0 G( z" M2 {* v- q$ r: ~: u
导线另端放水中,仪表E端照此办,9 u' R1 u3 p3 R3 p5 E
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。5 Q8 M! _+ r, _/ U: y* \
查找断点在何处,使用仪器DG3,
! l/ d: U- l" N8 H% X3 w+ w0 `单相交流接一头,仪器贴附地埋线,. m, Z1 I1 v! l' S8 A
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
$ c% b: w) L# e; X) [' M; K! |若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
6 m3 F$ P% a+ M9 k电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
0 Y% @& k4 K0 O3 H$ P7 h) M% S交流验电用电笔,亮为火线不亮地。; ]7 o8 w8 @' b7 k* D, [
电路故障可检查,通电丈量火和地。
) P- i1 s# T" ?* s& V4 W亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
( ` a* @* ^( D3 D4 i+ P+ `若是两端都不亮,电源火线已脱离。