工口诀()简便估算导线载流量! W; M3 {5 Z5 I3 `( t- U; U
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.% A4 P( {' i) O- v3 B3 G) z5 c
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4/平方毫
2 [- d  m. P) b+ {6 N4 w
米计算;35mm2的铝导线载流量按3/平方毫米计算;70mm295mm2的铝导线载流量按2.5/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
% }% }1 d9 j/ g" N2 a/ L8 D
; B9 V' u" V; z- k的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.80.9(依地理位置).

) a% b0 c: j% B0 _0 r# o4 P1 }电工口诀()已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流9 |; Z: _9 o6 R8 N. y$ C
说明:适用于任何电压等级。
) K2 c& l! y6 Z3 H. m  A7 F, g口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
2 c, S, A4 k8 t, x7 \2 _例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.73210KV=57.736A* F4 c5 m; d! t, f+ a
估算I=1000KVA/10KV
6/10=60A
5 U& V! V! i5 ]9 Q9 C
# y" d6 a) c1 n6 n1 a$ X2 U+ a3 W* R8 u% p; k6 @4 n  z  D6 M1 v6 [: A" X1 h% m1 p
电工口诀()已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

/ U  v, ^! W3 g% S" W口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。, l- }$ l. l1 ~* `: e; z; D
配变低压熔断体,容量乘9除以5
" w8 {7 q) L) u# a
+ ^; i8 w) ?& C
. w; \! f. r0 z, s5 Y9 q- C电工口诀()已知三相电动机容量,求其额定电流
5 y- Q# u% W# p% G' ]2 U" k
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。5 y" X3 V. M- ]8 W4 @2 T4 D8 [
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。: ?# Q1 e! V) v6 {% N0 a2 n
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
* x# U6 e" p' \; k5 h7 m- E; f' K
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。- a0 [9 a& K$ V7 Y. r  f' |. O
4KW÷3KV*0.76≈1A
, I- J9 g! s; `3 T' X
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A( a/ B6 ]  X0 T3 z" S
电工口诀()测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量4 ?( b3 d/ u( ]7 H$ \0 f
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
+ @+ V* z5 `: q5 c  m0 z( W+ [电压等级四百伏,一安零点六千瓦。, S  A# d7 g  c5 k/ J8 T
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
- Y1 M1 N2 m! }6 X8 n0 x电压等级六千伏,一安整数九千瓦。: i0 q2 c$ ~8 v" f
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。; `3 f, D( [6 M
电压等级三万五,一安五十五千瓦。! Q2 `/ j# {! q& C7 l, H2 L
电工口诀()已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值0 E# D- u. f1 l6 F
直接起动电动机,容量不超十千瓦;1 P+ [9 z" h6 e5 `; |; u( z
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
1 H. E5 \" \+ V供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。0 j0 U% W4 Q9 Q& W  |  w$ i' `& m2 Q
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
& N1 J' A- t" h% k容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
- s% C, o* A; r! u; W) @" S接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,
: G% u+ K- h/ Q9 m: W1 N8 d  P择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
8 D* J- s/ f6 {0 V; I5 y定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。; u" ?. Q0 s2 X6 @& n
电工口诀()测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
0 t7 B# m+ P% D; T, X% ~口诀:
* P5 v* S' S5 `# L5 @. Z三百八焊机容量,空载电流乘以五。

+ ^3 m2 w; H6 ]2 j; A* D单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接+ @& B9 Y  f+ b  S) e' @2 t' P
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
& q, N/ }8 B- O7 l3 y( p  E反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
1 G5 s( w7 M: D% H. \抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时9 X! E) c/ ~0 {3 b% w8 P
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
' m) S5 O+ c# G$ q* B4 }电工口诀()判定交流电与直流电流

. N9 b" E4 V8 G4 D: I电笔判定交直流,交流明亮直流暗,  U4 M% w: ?4 p9 r/ J4 W, \
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。" m* V! X! B' U
说明:判别交、直流电时,最好在两电之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。( n5 x& c& {- p3 L8 C
电工口诀()巧用电笔进行低压核相
4 I; Y, Y6 H$ A( }判定两线相同异,两手各持一支笔,; w# e4 Y; O) Q- U9 x. Y9 c
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,/ X' L' A, ?9 T1 D2 W" ^
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。' x4 e* ~% e' X6 o+ y, g  x9 }( c# B
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
" G8 P' b# `5 G& e" ^地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。' p5 Y; x/ K; F% _2 N
电工口诀()巧用电笔判定直流电正负极9 _, Y% @4 u5 `$ `$ ~
电笔判定正负极,观察氖管要心细,, X* e$ T/ u- g: b  ?1 m0 [
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
$ ]7 O/ |! K" n6 ^说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人# W6 _( U. F: o. P2 M
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管" T" j( ^, [9 a/ W5 T1 e+ L4 z1 ^
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。
: `4 q0 Q4 F/ G/ l! m1 z6 i电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别4 i7 Q% s  c- e: w  h
变电所直流系数,电笔触及不发亮;" F! J% y; j% m" p7 O
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;5 J$ U- g# Y1 f. b% j9 C" k# K
若亮靠近手指端,接地故障在负极。6 E' b$ p+ N9 s: J( a5 X+ O
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流, O4 C3 Y. _5 W4 b4 ?
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。$ ~5 P6 U3 Y  {4 ]6 D( J8 M7 d) i
电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障, g' c' n! P. q: N2 ?% v* |# b: V
星形接法三相线,电笔触及两根亮,) s4 [5 T7 e* _4 i; G
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
7 {$ }9 v+ C3 t% D3 ?若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
$ X& ]" n3 [8 P说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上4 P* ]4 ?0 k; |+ o5 Y3 D1 u0 Q
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地: q  H5 Y+ A  i! {0 K  a8 f+ ^
故障。
5 Q2 R( j0 `+ ?! g& a. c6 C) B# [8 n" @电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀: f) j& `; u1 s2 y& P0 A
口诀: 2.5 加三,4 加四: t2 d6 T- d- C( W- a2 W
6 后加六,25 - j9 c8 g+ n" y  f* J3 g& ?' y! ~
120 导线,配百数

+ x: d1 O1 p: z# L说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
: j; ]; n! ?. U先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:2 W$ i$ `4 u! Z9 R* A4 O
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
" |) x: B) _0 Y1 i9 v“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
5 I: G" V4 d& h$ a+ g) f$ W
“4 加四”,4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
0 b5 N6 \& L' w& V机。* E+ o4 w4 l# k3 t
“6 后加六是说从6 平方毫米开始,及以后都能配加大六千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 % }$ l, v$ e& [) Z
方毫米可配22 千瓦。
3 p* j  ^/ s9 W“25 ”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55
$ h8 m8 ~4 N2 l2 L+ D,70 平方毫米可配75 千瓦。
% M6 A  Y( S$ B' ~& r3 J“1 2 0 导线配百数”( 百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以加大的关系来配电动机,而是120 平方
* P  z' }/ `& S7 ^5 Z1 ]" H& v毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。7 H% k& M+ Q0 S2 Q/ m
电工口诀(十四)----按功率计算电流
6 J/ G9 U' v. a5 ?0 b
口诀: 电力加倍,电热加半。/ g# ~8 _' ~1 @# S( p" ^: R
单相千瓦,4 . 5 安。
  W: W7 y: k4 n9 G4 d单相380 ,电流两安半。

+ \$ @( m7 z/ C2 L% o( ^' n解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 .即将千瓦数加一倍”( 2)就是电流(安)。这电流+ v9 O1 M; [1 t& U# |
也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5.即将千瓦数加一半”(1.5),就是
9 n% t9 d. p& ?* a! R# g& t" K电流(安);380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
# J$ \1 t5 @' x( E- e率大多为1KW,因此,口诀便直接说明单相()千瓦4.5 。计算时, 只要将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千" m. h  V9 N- i3 L
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条  |3 m  n. h- D! c# j! ?: O$ o" q
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明单相
3 q  ]  `9 J1 X9 X% T8 K8 N: x: u6 R# q5 t4 k
380,电流两安半。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要将千瓦乘2.5就是电流(安)。  I1 {3 R1 s0 g4 `  m$ y
电工口诀(十五)-----导体电阻率
, q3 G4 H4 ]0 N1 i8 b5 S
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米," ]2 l/ O& U8 j6 h7 M- S, G8 f# a3 _
1,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20
( A" K5 g$ A9 l" Y铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
& T0 A( F1 K- k. V扩大万倍来记数,铜的最小一七五,( F. c1 g+ `& [  w
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
: S; [0 e+ _3 ]2 E* P; h碳的数值算最大,足足十万无零头。3 s9 K. ^0 I/ }8 a: \6 H
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向$ d( Q. c/ i' d0 M  i
导体通电生磁场,右手判定其方向,3 v8 j4 i5 P( S+ E0 ^
伸手握住直导线,拇指指向流方向,
5 I3 v2 k! K6 w8 r/ y四指握成一个圈,指尖指向磁方向。3 C( f( q3 ?/ T8 c
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
' J7 D7 d) t/ q9 H: ~* D南极S北极N' {6 Q9 M0 l) r3 m) q% K$ n4 ?* D% l
进行判定很简单,
7 [8 C- B$ Y  y' a8 \3 R# h' ~
右手握住螺线管,电流方向四指尖,+ g+ G/ L+ }# c$ v
拇指一端即N极,
% ^/ d1 r6 z+ k% B你说方便不方便。
/ `0 I% P! ], E, R  O+ s
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系; m- l  V' u7 z1 M* m
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,. y# N/ v" i6 k
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗," ^3 ?" \8 c  {7 H
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,% F0 H9 T+ F. c% k
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,0 f, {0 N' p6 y; B
勾股定理可利用,已知两边求一边。
* V2 h  k9 n% C6 ?- B+ G% G4 h电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
9 P+ G) ?/ m! @4 d% I# v电容串联值下降,相当板距在加长,. v% L0 q0 u) P
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
' U3 S" x+ ~, ]6 `& ~电容并联值增加,相当板面在增大,
& R# }+ S1 G1 C  N. f2 k并后容量很好求,各容数值来相加。
; |, ^( d7 T$ e8 u# F想起电阻串并联,电容计算正相反,# Z- L5 F, I5 n
电容串联电阻并,电容并联电阻串。/ f4 E+ D5 E9 O( z5 K3 C& z
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容! R5 ]& w2 o6 a" F9 {- r1 ~+ a
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
) h& H. W& @% p) a电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
& r% m* W. t/ ]8 q电源一通电压时,电流一时难通达,
/ a! ^9 [! a* G) @8 t切断电源电压断,电流一时难切断,
# O! x6 m3 e) s上述比喻较通俗,电压在前流在后,
2 K6 g( O* k+ z8 }两者相差电角度,最大数值九十度。
: i& k* Z: i( z# `# V# R1 R电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义9 \2 X; M) [3 K/ _' [: c: ^. L
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,
) D+ ]8 f# C' \2 t+ f/ c三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
7 M5 B$ Q& U5 {$ p0 y对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫相电压线电压相电流线电流。相电压是指火线和零线之间的
+ j( z, m# h$ A& n% i6 D2 Q电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
1 V4 a  X5 K5 D7 o, |; U电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
  W( d, E3 R$ K) c5 @& l' m' j& J6 S电压加在三相端,相压线压咋判定?5 L& h* X7 [/ n9 ]! x9 J
负载电压为相压,两电源端压为线。
! y% Q6 A! E6 j' Y* k角接相压等线压,星接相差根号三。4 |# s) ~- R% Y7 Q1 p
电压加在三相端,相流线流咋判定?- F# c# r6 Q" W: k! t2 z, `3 |
负载电流为相流,电源线内流为线。
( j/ [! ]; l% g  d/ h- i# O3 y星接线流等相流,角接相差根号三。
: k$ ~+ ^# w' M( z2 _  Z* L解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电) c+ j1 e! b2 K& l
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
, [5 B1 {. D  O5 G# K4 _9 p2 u相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。, c. a% g5 T) v- q* w7 f  N* K
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
! l6 q/ O( ^; C电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
! e$ x! R1 m7 I4 ^常用电压用系数,容乘系数得电流,( ?3 E. U6 m/ i9 e+ q* L$ q" [" K
额定电压四百伏,系数一点四四五,
* Q9 M3 K6 @2 v# F' |& |额定电压六千伏,系数零点零九六,! X5 [& {! e! a& H9 u- ?& v/ Q
额定电压一万伏,系数恰好点零六。
6 s5 |, }% b$ ~) o注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。  n0 y' D0 z2 S, b$ I3 V9 N
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
, Y2 H  b9 i5 y0 l配变两侧熔体流,根据容量简单求,0 ^6 I! ~+ }8 a- N  r* N
容量单位千伏安,电压单位用千伏。# h7 M( V* _3 w4 O
高压容量除电压,低压乘以一点八,0 F0 d9 l2 a- g' O0 y
得出电流单位安,再靠等级减或加。  s% ^2 ^/ s$ e# N1 g
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V3 K* U9 b0 \  V/ v
高压侧熔体的额定电流为(315÷6A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8A=567A
+ v, v4 a/ ~% m% j$ }:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

7 b. \; f5 f& g+ O电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值- |0 ?3 Z! w9 o: O
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,  s. {0 q# i$ o$ d
高压一侧值较大,不同容量不同数。+ S$ E7 q. m& [8 ?+ C% g4 }: O
容量一百及以下,二至三倍额流数,6 }' ~" X, e  H+ F+ e6 F8 F' _
一百以上要减少,倍数二至一点五,+ E- T3 e/ u$ Q
高压最小有规定,不能小于三安流,# j8 r5 H8 T: g/ N
低压不分容量值,一律即是额定值。
2 f9 x% D0 ^- ^# ~1 K" g! }电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求0 }& ~5 I! m0 p* z/ y% j3 p( r
距地最少两米五,落地安装设围障,! B8 E$ V7 R+ Y. w* {" }
障高最少一米八,离开配变点八强,
5 R1 u1 d- \" j0 S- O若是经济能答应,采用箱式更妥当,, \9 g2 c: L& h7 V% h& u
除非临时有用途,不宜露天地上放,
% m/ @. q- \3 Z  S' |. O室内安装要透风,四周通道要适当。
" z: {( N  c! E, L; c电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定% F. x8 z2 {  B
供电电压有保障,设备运行才正常
1 D4 Z/ j$ {5 ^" v- W8 Y高低偏差有规定, 电压高低不一样,5 R( K/ g( i: V9 Y& b0 {
线间电压正负七,负十正七压为相,
4 X4 t. B* B8 q/ \假如要求较特殊,供需双方来商量。8 _; q' `7 l6 P4 {
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198235.4V
1 K0 M4 F! h( ]3 b2 C电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测* d& X8 q- D8 _4 L# q
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
* y0 ?, e! w, D5 _丈量使用兆欧表,根据电压把表选。
; O' B  D: {' C超过三五两千五,十千以下用一千。
+ S3 O9 n+ \; u' }/ m# D仪表E端应接地,污染严重加G端。2 z+ ]% c, Z' _
未测绕组和元件,可靠接地保安全。' ?% G5 y0 ~) l( R1 R& b3 g
手摇转速一百二,测后放电再拆线。  n2 b/ F3 \2 f' B: e* g: p
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。% ~1 f* Q3 b3 ^
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行' r0 |6 M% n- _+ A* t+ A
并列两台变压器,四个条件要备齐;: c; G+ e, |/ k: h$ M* u5 |
接线组别要相同,要有相同变压比;# j4 e4 C! S! [- Z  U, r: B1 ]
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
, R0 T; Q6 q8 ]3 G- @5 I4 ]容量相差不宜多,最好不超三比一。* `+ g5 r1 H& Q& \. g* c
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因- S# f9 y' o, U1 F# }# T9 F+ F
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。: n$ X1 v& q. _4 J; @  w! V
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;  z$ m0 H6 x4 v1 M1 j* I
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;  r) ^* A  c/ O2 ?) E# C1 G5 C
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。- L3 U7 b' S7 c/ p/ V
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。
0 E. I4 ]5 _# H9 U1 I; B! q熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
& ?, o* o* i- q4 i. k+ M; y负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
' O$ V' c/ u5 w& w2 g8 _2 R( w, f3 @输电线路出故障,对地短路或相间。
! N8 L( V# v: U0 y  {电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
! v# m8 l9 v% I8 L# I0 u三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
: g) k  n6 q4 G1 \& B7 m: d/ X' x若知容量伏安数,除以五十就可以。, V. X. T" s% Y+ J2 U2 P( s
容量单位千伏安,改乘二十来计算。
* J2 v2 }# B) F  B9 B若知空载安培数,扩大百倍及可以。
5 d$ q" t; w# u1 O1 ~1 g例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
3 R, O; A8 S, `. r/ T: fP=3000VA÷50W=60W! t* _9 {/ X& ^4 q1 T. R9 ^+ B
P=3KVA×20
W=60W
9 T0 ^7 Q- b7 @$ f) c7 ^; XP=0.6A×100
W=60W
- s/ u) f+ g% u; g3 c9 }' q
' u1 h5 h  }' _1 P( n3 j5 l2 p- i# Y$ P
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
3 ~# t7 H( P5 i' m( t& M
仪用电流互感器,实际是台变压器。; i5 ]/ }0 X  y+ x0 n1 U( S
常用低压变高压,电流恰好成反比。3 w) t% G, ]  G! V
配接仪表测大流,电度计量也必须。
% s/ j$ P! P. ?+ j仪表显示成变比,得出数值为实际。
7 m' ~( E. o5 V+ g, Y/ L) `二次两端接仪表,K1K2来标记。3 y% ]* X. K! T7 J7 c* W; O
额定电流五安培,配用仪表要留意。
& p" m- Z+ y3 Z; S* H两端不可呈开路,不要串联熔断器。  S" {8 X, N) e3 J. J5 e- d
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
- X6 p. W. h# F0 f7 ?" M  A一次串入电路中,L12来标记。4 e. p- b+ K" k- s
12出去负载, 三相丈量是必须。
% _/ l* [5 z$ d5 P. a$ B% c& ?( Q常用丈量一变比,使用单比互感器。! g- F$ [* `. ^# h
本身只设二次线,丈量线路即为一。0 ]0 c6 N  [9 j
电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
0 i+ L; \* u5 D% b' y/ q同杆电压有高低,确保两者垂直距,- z( e: u! ~2 _9 Y
直线电杆一米二,分支转角保一米。3 k3 H9 V2 e- X! }3 q
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度+ B: j$ A" \% M1 }2 j: R6 y/ K
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,! s& P: h- T( C, ?' B  @
特殊情况可加减,最浅应保一米五,1 o! D8 ]$ f* k4 K. l$ f
竿高八米一米五,递增点一依次走,
3 }7 ]! b0 I$ H8 ~7 Z. {# E十三米竿整两米,十八最浅两米六,' `7 g$ s- U# Z5 W& ?  I+ U
十五米竿两米三,以上数据要熟记。8 P% T+ X$ }8 g  ?5 R( R% i9 a
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格1 [6 c! e. ?" g* j0 a7 E" `
拉线强度要保险,强度系数来保全。" `. l1 W# O3 [6 l  I/ w" C
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
+ I/ U5 {  l8 d" r- f8 S7 L最小截面也要保,二十五方钢绞线。
; H8 I# J; r3 X. O2 X1 `2 e单根直径四毫米,三根一股锌铁线。% B! \( m% f  U$ _( u1 |" g
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定
$ a( ?% B8 K8 F4 ?5 N. _" f% W接户档距怎样算?二十五米是一关。
  c$ e3 A' i' `5 H: I1 r- e$ ?超过二五怎么办?设立中间接户杆。1 X5 z: R1 e5 o6 @
总长不超五十米,过长使用不安全。$ L" L0 w! r: k$ X6 @6 F2 s% k* q
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。/ G8 E; ^4 b# B  Z& E  u7 P
线规要按供电算,最小截面防拉断。% L6 l! y+ |! A2 c# `" y3 R
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
) y3 `; O; f% S  C铝线最细四平方,二点五方是铜线。
, ]* d' J' ^3 `档距十至二十五,铝六铜四最细线。
( A6 c% Y) D0 U1 b$ ?! E- _9 B室外接户进户线,线间间隔怎样算?; f2 M+ X* M5 h/ A/ b, p) M6 c
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
1 N4 d. d& X9 f, `1 f! Y电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序4 w7 S6 K$ H* q+ t/ h  w7 R
低压三相四线制,水平排列成一字。& P( n2 r8 d) @3 I5 u
面对来线方向看,从左到右有顺序。& \/ G! C0 Q; h' |" {  @
ABNC依次排,N线可能比较细。
: m8 [1 u% D+ o) i) RN线放置一原则,靠近电杆或墙体
+ ^) s4 I7 c. e! L4 T( B, N电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择/ |7 S3 N4 E8 b0 e
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。
) W+ J/ l1 m9 [( v3 W* F" U最小截面十六方,安全载流可估算。
% s! r$ k+ A+ p已知截面乘倍数,截面毫方电流安。: X8 _6 O% R( W5 m1 g# G
十六平方六点五,二五以上分档算。5 i- H3 A5 {) G9 h- Q
七十以下各一档,九五以上两两算。. G. ~1 z& J( z% I( u
截面二五倍数五,以上点五依次减。
# x, ?1 f7 I0 \2 V若用铜线上一档,温度高时九折算。
1 n. j3 x0 i" I  \( G电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算0 F% e; C7 P7 h# p7 j2 ~  E$ q
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
3 q6 I3 L7 ~. l7 P4 |( z输距电流积六折,再被导线截面除。& F( j, [3 ^9 C, }! I
输距千米电流安,截面毫方记清楚。
: l- ~$ q8 ]. s4 K: S: z) b0 ]举例:/ c) v4 _) R9 ~1 P5 Q
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
* G" e4 t! b3 {, o- J& GU%=(0.61030)/50=3.6%# D7 x' o4 I$ \% m4 {: ]2 s
  [9 i" c$ F" C5 C  L8 ]

1 K4 i  A  t, K8 S0 W电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

! e) L" K  L: R* t铝线压损有多少?五个数值预备好。# y5 K4 F1 @. a( r& x6 Q! M
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。3 H7 x0 \. F; b  e! {0 O
电阻负载为基值,感性负载再进步。
* K) T; g1 v3 r" K线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
6 a% J; q0 _2 ^0 a: c所得结果乘系数,要分电压和相数。% t" b! z$ G& c3 X- T7 S% r, E
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
$ f: V' h3 A2 M( U, w" `2 j* m功率因数零点八,根据截面把数加。6 k  Q( x5 Y% t# @0 ]
十方以下可忽略,以上依次再增加。* ~0 x( t  t; {9 E' b( [
两种规格为一组,每组点二依次加。
0 E3 p6 }' s5 D/ m, B* C- R以上算法为铝线,铜线数值好计算。6 M- M& T$ }; D8 ]9 G! l
铝线数值打六折,两种导线同粗细。. @& ?+ I  n; D1 B: X
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U=12IL/S
5 [# }6 Q( g+ x$ s& A  g, L对于单相的低压220V供电线路:U
=26IL/S
$ o) V1 J$ k! ]/ _7 e1 ?铜的电阻率近似为铝的60

2 R* w% l+ u5 E, S" k" y0 R. s8 ~% j电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定" A0 N. A1 \5 \0 ~0 y/ e
零线截面看相线,七零三五为界限;# }8 N3 j, C' u$ M# o) M
七零为铝三五铜,小于相等大一半。: l4 o# g% @( R. s# N. j( _
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线3 K4 ?  _6 A$ n! d: l# y
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。0 l1 |5 q$ {! l" G
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值% \& k& B) m6 t: Q# T
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。
, a- j9 b6 u5 p* ~5 O二十五方为一百,一档增加五十安。
9 S+ ~9 W' l  n3 H若用最小十六方,八十左右较核算。8 f# ~9 m# @, Z# b% T) O. g
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算0 Y- q( T. l- U
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
, b3 B* V( \5 F输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
( J' v: ]; i0 m2 w  `) k5 s% @; F三相负荷系数四,单相乘八再乘三。$ `# [- e4 I4 K" H# w7 p! W2 H8 V
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。. \, L' k3 [6 |$ Z  q" x8 V) Q
若用铜线来输电,铝线数值六折算。: }: G  \# n! x0 ?! t0 f
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做负荷距。对于三相四线! B) S% i) Q# _( \) d
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。* @9 N9 L/ J5 `/ ?4 ?! M
电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
& y3 J) f# E4 m  f0 w' f! m地埋导线保安全,载流数值要有限。
# k. P: b- Q8 F0 i/ e截面四至九十五,截面倍数粗略算。8 B' r* O# q, Y0 M
四个平方按八倍,每增一级一倍减。7 r2 w# P" [& {2 x1 j% A
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
/ s" w) ]3 n' C, `最大截面九十五,数值最小两倍半。+ o4 p7 P" ~* q+ `8 D: P
土壤温度二十五,不是二五要折算。
! ]3 [( o( M, G2 k- ~摄氏五度增两成,四十五度七折算。
- q8 D8 j  q4 o' W电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序0 ^: }) V: j* ]0 k
配电屏内排母线,ABCN咋判定?,
( D! y. j2 i8 ?1 H0 w面对门前定方向,上下左右后和前。& l! Q# @. c. n; D: N; f
ABCN依次排,先AN不可乱。: I9 i9 V$ {& Z- v
水平排列左、中、右,N线放在最右边。3 K1 u7 |3 s$ }
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
$ |2 V4 q+ D! }( q前后排列远、中、近,N线放在最近前。
3 g& @4 @4 X. U电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定& b' p  [1 r0 s( Q  B
单相插座有多种,常分两孔和三孔。3 n9 N& n+ @( B. r# j
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
: R/ Q* \0 h  |$ m接线孔旁标字母,L为火N为零。
9 F! }$ w, r; C0 d( Z7 D7 E+ E三孔之中还有E,表示接地在正中。
, L) U3 g& H1 [! I" F1 X面对插座定方向,各孔接线有规定。
1 Q4 p' `3 ?; L左接零线右接火,保护地线接正中。3 V0 W8 X( }( c4 M1 O  \; g
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择3 H. ?) Y1 H% L3 X7 O( W
选择漏电保护器,供电方式为第一。0 x4 n- P6 D7 E1 Y5 d
单相电源二百二,二线二级或单级。- ^" i' |8 l  a
三相三线三百八,选用**保护器。- I, ?! G; K( ]( w2 _
三相四线三百八,四线**或四级。
3 K  m( J% L9 w3 }, q* o3 p表示开关触点
$ `9 b; F# B, K- M线表示进、出线
% I6 q+ N3 N% W3 Y" ]电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
$ n0 @' S+ l) |+ ?$ P灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。6 d# `- i+ n; k' Y8 W- {+ D
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
1 P, X- E1 a" z2 T4 S合上开关点两端,都不发亮火线断。6 u  _* }- @9 k0 a1 P
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。: t9 Q) l; e/ A5 D& S
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
2 l' W! s; ]" M+ E+ W8 }6 q! a地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
# D2 a3 p1 V" E$ }3 T* c) M4 b检查使用兆欧表,L一端接导线,3 r  S% `) m0 l. x. J4 R
导线另端放水中,仪表E端照此办,
2 h% s5 M. o: y: l: |% |! ]慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。$ X2 N6 r; E% M# a0 {
查找断点在何处,使用仪器DG3  C2 {% o$ w) Z: C& g
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,- M4 h" g4 o+ D9 n' x' J8 C
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
8 J) ^4 V1 ]1 G) d若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
' O, B, M, C8 X$ X3 }电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
2 h% _: d, k4 L( X7 X- m! a  x! B交流验电用电笔,亮为火线不亮地。* J- H. [1 D4 Y
电路故障可检查,通电丈量火和地。6 a( U; p7 _) f
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
- K5 y( F4 X# ^6 e2 z) i3 Q; f% o" i若是两端都不亮,电源火线已脱离。8 Y7 z; b( i, G3 n- w; N
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。) G  X, G8 K1 U: v, E# `
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-8-24 04:48 , Processed in 0.209928 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表