工口诀()简便估算导线载流量/ Q% S0 s5 ^, |; x1 T2 t% y
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
, l: b$ x! S, m2 l' H解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4/平方毫

& N: w2 s9 J' {3 V9 t* k米计算;35mm2的铝导线载流量按3/平方毫米计算;70mm295mm2的铝导线载流量按2.5/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm21 o' b1 A! {5 Q. e7 b4 ~" z

1 I9 U5 q+ t/ i  T6 o的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.80.9(依地理位置).

0 g0 v' Z& }( j6 E电工口诀()已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流3 u1 {/ d% p; V! ]* l5 f+ T
说明:适用于任何电压等级。6 ~7 K9 [7 X3 t4 f; }- N7 d
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。9 K$ Y: @1 Q1 b/ d7 a  Y( U
例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.73210KV=57.736A2 @$ s: V0 p  O' M! v
估算I=1000KVA/10KV
6/10=60A( t' j+ A3 @2 C

5 n, x6 E) X5 s) D2 d" k: Q9 U' _+ l& \/ p
电工口诀()已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
% J& S  b' K- n1 N0 O
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。' W' f7 U3 q& K3 [% ]/ K
配变低压熔断体,容量乘9除以5! V; s7 }* W4 T! g4 |& u
2 F5 ^  M8 j) M3 D! I* q

. s* Z; a$ s9 K4 s1 f( u3 @3 C电工口诀()已知三相电动机容量,求其额定电流
( o0 |  |' G) O& e+ f
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。% U' ?% n5 n+ w
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。- R( V% w) [1 ?
1KW÷0.22KV*0.76≈1A, S" @: A4 u$ g. N4 W) \* J. R
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
) R, g  d) I& R, b; `# e4KW÷3KV*0.76≈1A8 q- o) ~  M) y6 f- l
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A+ _5 V$ m3 `- V1 \; o7 V3 u) O
电工口诀()测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量) L' n4 }/ |, ?
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
; J1 H5 H( ?6 S2 H电压等级四百伏,一安零点六千瓦。. s: `, \! y& M" I! \( R* E' u+ T9 d. a
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
1 V. U5 u7 D" h电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
6 P0 t7 \' ^' }& z8 [电压等级十千伏,一安一十五千瓦。/ C' M% w' O% o. m4 p
电压等级三万五,一安五十五千瓦。/ K- l- o- r# s8 c1 V
电工口诀()已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值1 q9 @7 P/ v5 r  K+ L: |; x
直接起动电动机,容量不超十千瓦;2 p6 i* l; [! o. |. W- o
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
) `9 O' ]) z* X供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。* _9 b/ a- r& B
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
" n/ x2 \- d8 V" \, m容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直( S2 d8 y" A7 \, g  T0 K
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,& b3 x+ S6 M: B% \; i. S* l8 V* @
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
. @! D' L* o7 ?% F定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
0 A9 E3 b" F7 W电工口诀()测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量& \/ [0 @  H! \7 Q+ C
口诀:
4 D, \1 P+ M; v3 \. W. v9 A三百八焊机容量,空载电流乘以五。

3 \( ^0 ~: P  f! V% w! ]' X单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接/ F0 j1 [; l+ s" z" I
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成8 I) C& `% _! ^7 t* h' \' \. Y
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
3 d- s( z) D+ Y, k" n5 d抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时& j5 O8 Q3 p, s+ y; k5 \7 M, E6 ?! G
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
* K9 F6 V+ h/ b1 r电工口诀()判定交流电与直流电流

0 F2 \  ?/ j" e电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
8 A0 E+ T$ _9 D; [; H, y( @* z交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
8 F6 U; b: F& C" z说明:判别交、直流电时,最好在两电之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。8 i( |& ?$ q6 k3 C" P7 }
电工口诀()巧用电笔进行低压核相
% x( E) A( C, F) j* P  I& n判定两线相同异,两手各持一支笔,
9 O& d, y" D+ ^. ]# N两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,6 ?: l" ]( ?/ z$ ~2 H3 {
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。' z) R9 Y+ r& [6 c# U- d% b
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大7 K2 C' O5 a5 t0 S- S' ^" `
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。. c/ A8 k) J5 y% g) s
电工口诀()巧用电笔判定直流电正负极+ S* X# |4 K( T
电笔判定正负极,观察氖管要心细,/ |4 G: _3 Z1 P8 M- U8 t* t7 A
前端明亮是负极,后端明亮为正极。# l+ A& M% L  ?+ \0 C: c
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人6 K( Y, [- M( h& S! f: `% B4 {
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管. H  D1 G4 ]( [% V0 I9 W
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。
( L' a- \0 t" e0 t6 I电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别  _! E% c# M( F) m: M
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
5 n# \- a# o& h. X若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;  x2 A7 S/ c# t; k2 f1 t
若亮靠近手指端,接地故障在负极。. L3 O, [5 J& t+ j) V& @& O1 m
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流; Z7 M  G7 P9 T9 o8 u+ A% F
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。/ h9 \. h8 o  V0 M# o5 h0 \$ w& e6 i4 @
电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障% Y4 `; `) g& C% _
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
; F: E' e, l7 g; z剩余一根亮度弱,该相导线已接地;% `: B  U, [1 P6 L% H) N9 K
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。! I. K. Q; x) o4 l2 t; z) f" ^+ Z( I
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上4 L2 W9 p) ]6 ?! s' z
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地( z. Q' W6 Q: w' Q; \; n) Y
故障。
( |+ J  N) O7 i, K电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀2 g. Q* f- K  V" z! X3 K
口诀: 2.5 加三,4 加四8 c! V7 X. o! j" n
6 后加六,25
: h! s  f, \% n+ E- e; T% s  [120 导线,配百数

4 K0 r; z; Y& C, O说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。) ?- o5 a  A% i
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
% W( h" K' ]+ }& G  S0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 1006 E8 ?: L, H5 c) U5 |
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
3 P9 |; s$ O3 v
“4 加四”,4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动! ]" m1 f4 ?- N. ~
机。: u, L4 i2 f6 v* a: X! r2 @
“6 后加六是说从6 平方毫米开始,及以后都能配加大六千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16
% X5 ], Y# _/ q7 I# J0 [方毫米可配22 千瓦。( }; n0 D, m8 P, Q# r, @4 a5 P% t
“25 ”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55
' p) F* t) h7 [* M) }: P/ d8 r,70 平方毫米可配75 千瓦。( ~  X! c9 A9 p0 ^& H2 }. b6 O
“1 2 0 导线配百数”( 百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以加大的关系来配电动机,而是120 平方
2 N  A4 u; P6 P. m: R毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。  i( H. ^. q7 f5 f, G8 j
电工口诀(十四)----按功率计算电流
) e9 R/ _9 }/ M0 a
口诀: 电力加倍,电热加半。
9 i/ e3 k0 E! [! H- B; C. B单相千瓦,4 . 5 安。# U9 m0 e1 X3 `, S; X
单相380 ,电流两安半。
; n: s2 y! l# N. B
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 .即将千瓦数加一倍”( 2)就是电流(安)。这电流
7 x  Z* B" `4 c5 }) Z也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5.即将千瓦数加一半”(1.5),就是; s! A! J5 w2 n& E3 E9 @8 v
电流(安);380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功& r0 s1 C- }7 ^4 d# p
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明单相()千瓦4.5 。计算时, 只要将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千1 @( W  {  ]* m# R" m( U
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
0 y& X' I! G4 H* ~3 A  N7 ^  D线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明单相
* e  `5 A% J- q' ^' }) W3 Y0 W0 W9 n( g$ W0 Q3 s+ n
380,电流两安半。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要将千瓦乘2.5就是电流(安)。* |. C5 I" ^9 G/ o! |, I
电工口诀(十五)-----导体电阻率

& Y: R6 Q0 z! s导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
$ ?6 m4 A" q9 Z1,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20
4 q" |  J8 z# I9 [  M  P8 P& P铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
; |; s9 l& y0 Q7 Y# g, ]1 E5 U: q扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
6 e1 ]; x1 O0 ]8 ]: n3 V& E铝的数值二八三,整整一千纯铁数,& u0 @  w! N& w4 t0 q% r
碳的数值算最大,足足十万无零头。
4 B+ A9 A; c- e% ]电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
- T. J6 N) x" K' ?导体通电生磁场,右手判定其方向,; Y) y6 |% b' J- a8 t- c
伸手握住直导线,拇指指向流方向,8 j! }- E( T- l7 O) R+ ?4 ^
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
/ j  P2 f0 a) q' ~1 A7 F- @& I7 m) a通电导线螺线管,形成磁场有南北,% |2 ]$ L8 b* o$ s" T- v9 F; g) p
南极S北极N
8 _' z+ r' j4 C- d6 X- S# D进行判定很简单,
, f- \4 ?2 A) g% s0 l5 S* D# J( D4 [* n
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
1 e+ _9 K' M# Z# I- t2 N拇指一端即N极,
+ {6 m6 d( Z; b7 C你说方便不方便。
( N% ?6 ]1 X6 v, a, x) P
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系# P* w8 b. d; @
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,# A6 R! E4 t6 k, `, l
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,$ C9 K$ r; s) n4 M. [# u5 o4 e- I
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,5 A$ C4 \7 X/ B8 u' y
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,1 o$ r% z( s3 h& [8 `* l( c3 }
勾股定理可利用,已知两边求一边。% W8 d; n0 M. E
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
6 e+ D4 A/ ~2 P' M0 W* U) ~; |电容串联值下降,相当板距在加长,4 N# X% y, t9 j" W! o
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
: a" A. i1 H) ]' b9 M电容并联值增加,相当板面在增大,0 u& i7 b9 w+ H: P+ B& n, `$ S/ Q
并后容量很好求,各容数值来相加。
5 Y3 y7 ~/ ~5 N想起电阻串并联,电容计算正相反,+ o) D8 D* T0 d% K6 ?
电容串联电阻并,电容并联电阻串。* Q, P3 K4 C3 S
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容) ?0 a5 U$ H+ c
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。3 A( j- @8 g) N7 M
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系0 d/ o" X8 _8 y4 E2 b
电源一通电压时,电流一时难通达,- s' \+ b* w6 y) s$ d  N
切断电源电压断,电流一时难切断,: d+ I7 k$ V6 y
上述比喻较通俗,电压在前流在后,3 K8 s' z# l3 M0 [# r$ c
两者相差电角度,最大数值九十度。
$ u: a0 @5 R3 t4 w电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
/ U0 U/ i) e! N+ b口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,8 E5 M2 W4 Q0 c2 L
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
: y" ?; G2 ?7 ~$ B) P- T对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫相电压线电压相电流线电流。相电压是指火线和零线之间的# T: `* Y0 j& P% L0 ?+ \! I8 b( `+ W+ R
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
4 {; p0 D* u! d  {电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系7 _! P: \* @% f
电压加在三相端,相压线压咋判定?
: |1 S+ C4 g! i& s5 T$ p0 l/ T负载电压为相压,两电源端压为线。# c' G4 f4 x+ _
角接相压等线压,星接相差根号三。
, O; d: z  X$ Z2 ]! D" R* K电压加在三相端,相流线流咋判定?
% K7 P, T) x' k6 p7 O负载电流为相流,电源线内流为线。2 W8 L' t2 q1 T: k8 d1 ?
星接线流等相流,角接相差根号三。% K1 e8 Z' n; f3 V) [' R4 [' m
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电/ h$ X* y3 `# |# G+ U! R4 b4 T
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
' I0 x0 Z" {* h4 I* H相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。5 T9 \8 y8 I- q( q& @9 q
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
6 `. |0 S& H5 N电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流* u& T! m7 D  E3 i' u" C
常用电压用系数,容乘系数得电流,* [6 g1 `3 [- o5 _  h- m7 u( [2 v
额定电压四百伏,系数一点四四五,
0 G6 S9 m9 }, H* {3 V5 ?, W额定电压六千伏,系数零点零九六,0 U7 X4 z/ M% X  n2 `* b: u; e
额定电压一万伏,系数恰好点零六。4 u* E. y( t' r: W
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。6 ]1 z% h6 o& n+ ]7 C& p% O
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值& x5 v5 l# c' ~- U7 L- y
配变两侧熔体流,根据容量简单求,
# C1 ]3 W6 P  K" S! J2 n容量单位千伏安,电压单位用千伏。
+ K6 O  N# R! k! r' S4 v. D: Q高压容量除电压,低压乘以一点八,6 A! P" s! {/ N: N+ L( o1 b
得出电流单位安,再靠等级减或加。% `! F3 S6 I2 e8 y2 {4 [
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V
# X: S8 g( m" i! O) p高压侧熔体的额定电流为(315÷6A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8A=567A
! }9 s! E- {0 m- U( Z:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
& a/ t6 W" L* C5 w# [) H
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
8 b3 ^5 v/ w& r配变两侧熔体流,额定电流数倍求,5 Q" L( k8 J' l! v2 F1 K9 w5 d8 X
高压一侧值较大,不同容量不同数。( e3 f! i" X5 ~
容量一百及以下,二至三倍额流数,
" z. X$ H) B: }4 Z: ^1 ?6 }. Y一百以上要减少,倍数二至一点五,
, w* Z7 y1 ?; r; w6 \# o5 X高压最小有规定,不能小于三安流,, i! ~, q' ^: J  h0 r0 K% k# n
低压不分容量值,一律即是额定值。2 f5 b7 H1 ?: ]- U5 I
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
6 E* X. ^* E2 Q- _3 q" E距地最少两米五,落地安装设围障,5 P! Q7 h- Y' _6 d$ _" Y/ S
障高最少一米八,离开配变点八强,
) [, {: U0 N6 @# ~/ `3 n3 o- s, z若是经济能答应,采用箱式更妥当,
5 o5 X6 `: @) x/ d' R除非临时有用途,不宜露天地上放,
* ?5 h1 k7 i8 u! a, P室内安装要透风,四周通道要适当。4 K1 Y: t& T# B& C+ y5 j
电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
3 z! z) y/ u7 g+ ^( z' F6 d' Y供电电压有保障,设备运行才正常
9 t4 b1 |5 a% B5 k* K- x: d7 t高低偏差有规定, 电压高低不一样,
. u2 F$ A+ y& ]0 |' n( G6 w线间电压正负七,负十正七压为相,. w8 ^% s3 e/ _; H2 J
假如要求较特殊,供需双方来商量。/ I1 t/ R' C6 M$ h
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198235.4V( F) z: Y+ t1 X% Z# y% j
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
, ^7 H8 p- @" _5 W变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
6 p# u3 p: ?' ^/ V; x4 y! Z0 j丈量使用兆欧表,根据电压把表选。. `* s0 B- Z. \; g( s; H' a; J
超过三五两千五,十千以下用一千。
, _% y% B! _4 Y# b% q% w& i( ?仪表E端应接地,污染严重加G端。; K' |- l* U' K) |& C2 K, {$ ?
未测绕组和元件,可靠接地保安全。0 [$ `' a: W3 h; o2 [$ f
手摇转速一百二,测后放电再拆线。4 q( Y$ [3 I% t5 F% j( w
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
  l4 J7 F' s, ~0 L2 b电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
! s$ e) f) y7 _' V) n/ O并列两台变压器,四个条件要备齐;
% m& w# Q( ?3 B+ l! r6 g接线组别要相同,要有相同变压比;
; E5 P! V' D0 K" ^+ K阻抗电压要一致,相互连接同相序;
+ w# }! c; c6 o/ p5 R容量相差不宜多,最好不超三比一。  J! |+ y! U* f  o* C4 _
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
2 q- d4 D% ~6 x- c高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
) L; O* Q' Z! O; [/ ^, k4 d6 M熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
- K3 a' C; `9 @$ M( u高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
- T1 b; q5 k( o$ T雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
" C3 Q7 |& X. o低压熔丝若熔断,五个原因来判定。$ S- y4 @/ z/ a9 _
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;- d* [) t( ]2 c$ R5 i( w
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
+ Y& G1 A& e. S3 ~4 j输电线路出故障,对地短路或相间。
% r- b- g4 d! N电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值# p5 F& o: K% R- G1 y5 V1 E1 p
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
; @% j- c5 ?7 c7 w& g/ ~若知容量伏安数,除以五十就可以。
& f, E% W% k8 a$ ?& ^+ u* I容量单位千伏安,改乘二十来计算。
  _  w/ w- {9 C. _若知空载安培数,扩大百倍及可以。
6 U8 }; r: ^) e8 [0 o$ j3 l8 u例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
& _: f  E; D; h" nP=3000VA÷50W=60W" Y2 C! e4 ?3 ?+ X
P=3KVA×20
W=60W1 Q- r6 O; k  r& q
P=0.6A×100
W=60W
. _, q, k& ~/ Z5 f
% D* a4 @( n: P0 Z5 P2 T1 ^( C, s7 [. e8 a% ]  S; t$ R
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
. W) C3 b, A: z9 V  l# j
仪用电流互感器,实际是台变压器。# U. V$ n" }; c7 g- `$ ^3 H
常用低压变高压,电流恰好成反比。( e; @7 g5 ]% ^6 D) C+ p" s, U5 {
配接仪表测大流,电度计量也必须。
; ^8 G* r" Y  A% u" r- q仪表显示成变比,得出数值为实际。. o/ p0 l0 U$ l& f( N7 _* t
二次两端接仪表,K1K2来标记。: ?) N: [. B. e7 ~4 G* i# y
额定电流五安培,配用仪表要留意。6 f3 ~  @) u$ [2 j# Q% U4 J
两端不可呈开路,不要串联熔断器。5 g# T& D6 \; x  e5 h" S0 a0 l
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
/ ^3 J! G5 _( O4 |( R一次串入电路中,L12来标记。. z- \/ G7 c5 p* N$ B6 s
12出去负载, 三相丈量是必须。' F* h8 m4 E2 `: |3 E; B
常用丈量一变比,使用单比互感器。; g3 G) J2 v# v  O& a
本身只设二次线,丈量线路即为一。8 h8 T+ l2 M! W# d
电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔/ e, ^/ ~8 X4 T7 h3 n9 b7 R; [
同杆电压有高低,确保两者垂直距,! W2 b. s3 n0 r3 O! W
直线电杆一米二,分支转角保一米。
. x* Q7 n' }/ G7 _电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度. y2 N$ w* l  U9 G8 ?! h: k
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
  I! _7 j& R& K: l- N* V特殊情况可加减,最浅应保一米五,
2 J. z0 ]4 u* V竿高八米一米五,递增点一依次走,% M( @% }# M! d
十三米竿整两米,十八最浅两米六,8 ^% L! k2 c! R. o
十五米竿两米三,以上数据要熟记。; ^9 {! f0 W0 }' v  I, t+ l; B
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
5 c( a! k' C: }5 Y" ]5 e拉线强度要保险,强度系数来保全。0 Q  i: x4 s7 u* D) p! k; w
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。2 g2 l4 f0 w' s8 D1 u+ n
最小截面也要保,二十五方钢绞线。2 I5 x/ v  a6 B; i6 x
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。) z3 c* e9 K5 |. K0 m* e
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定' S; s& Q  c3 L7 t# H
接户档距怎样算?二十五米是一关。
$ Y1 U# r: N; R. W. R, F9 }, E超过二五怎么办?设立中间接户杆。2 G- J$ _6 X, u# y
总长不超五十米,过长使用不安全。
+ Q9 F; A4 x" A) S9 p使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
6 ]$ c7 S: N' y) g线规要按供电算,最小截面防拉断。
$ d0 A/ t7 }' ?' k. E! N电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
$ \9 C  Y- |6 S铝线最细四平方,二点五方是铜线。1 w. I7 `, ]' F: v5 v4 q; G
档距十至二十五,铝六铜四最细线。& C( |/ A" a4 k( g7 }& ?6 w' ~
室外接户进户线,线间间隔怎样算?
8 m: H  |# u* b7 v9 {; J沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
& I9 ?& U: B+ l1 Z电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序, r. ~! I# P  h# X3 L
低压三相四线制,水平排列成一字。7 j3 u2 `. q1 W$ m  G# R; b( J
面对来线方向看,从左到右有顺序。
  I5 L9 U# P' G6 LABNC依次排,N线可能比较细。8 {3 p0 y! d  f1 c: d# X( i
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
; j5 b  @$ [* |& j0 Y0 H$ s! C电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择
/ p9 Z% O: S- s' E5 D1 |排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。! F, [9 u; t6 `1 C2 h
最小截面十六方,安全载流可估算。
' j4 H  o" b' I4 L: r已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
4 H& L( ]4 `. a- t9 [- n0 V  o十六平方六点五,二五以上分档算。
( h. W. g. K$ n: V) C5 f3 L" c! i( y七十以下各一档,九五以上两两算。
5 T; i% w7 |1 j9 f- ~0 B1 ?截面二五倍数五,以上点五依次减。7 ~( Q# t, G" }$ m6 G6 i# I- Y) _
若用铜线上一档,温度高时九折算。# l' f; t) k' {$ S
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
% S# F! ]' r- j7 K排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
6 N% r3 J! t6 u8 w; T: q输距电流积六折,再被导线截面除。
$ R3 J5 F# Q6 k2 P5 X输距千米电流安,截面毫方记清楚。9 [0 K# p, U) z3 i
举例:
" p6 m2 N! f. U, h7 K现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。, |5 w4 D1 W1 N6 ]
U%=(0.61030)/50=3.6%6 D6 T: f3 v- v+ z' {2 d1 z

% k* P% h' r  ^3 x  B! c& W, h6 I8 Z$ P% B6 |
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

5 I6 \; B$ J2 I4 M6 o3 z% H+ A铝线压损有多少?五个数值预备好。
; }4 X3 W1 k/ T# a% e线路长度、截面积,电流、电压、功因角。+ F" v% W/ N! Z( M! h6 T6 v% K
电阻负载为基值,感性负载再进步。( d; B! C; q3 I: U
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
" Y: Z6 i$ P) s  ~9 N所得结果乘系数,要分电压和相数。
6 S) z1 ?$ V% o; I* X* ^- \, T' I三百八三相为十二,二百二单相二十六。8 n5 v% I- c* C2 U5 I3 V
功率因数零点八,根据截面把数加。
+ S: u1 p* A2 C十方以下可忽略,以上依次再增加。
9 B4 E# A- X  K: y5 h两种规格为一组,每组点二依次加。% `! O- R. W! y
以上算法为铝线,铜线数值好计算。  H- z+ y& z6 s. P: x
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
2 N* \! |! M) `& Z0 I/ v7 A对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U=12IL/S
2 z2 D* _- e( `- \- y/ U对于单相的低压220V供电线路:U
=26IL/S
" }: f5 p6 F. m铜的电阻率近似为铝的60
. l2 r7 O8 [) P3 b, ^
电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
  |0 s' _% A3 \& n零线截面看相线,七零三五为界限;
6 a& y, r4 W# W% j  X! i& K1 f: y$ }七零为铝三五铜,小于相等大一半。* |4 l9 d& U6 ~5 d2 _
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线
/ _9 i9 x: n: a- ^. p$ D) R! Q* j- ^相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。$ k* N2 L2 H% L6 [; T, t1 ?; {' R
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值" @3 T. i" @% P7 B1 z
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。( h. m5 i& m- Z- ]
二十五方为一百,一档增加五十安。% q, Q% R6 O' C" K- O+ E' V
若用最小十六方,八十左右较核算。2 \$ Z3 h3 x/ T0 I" h
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算3 F! s$ Z+ j4 ]
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
: a% T$ ^0 y% E. X7 _* n+ z输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
1 m3 c3 j& J; Z+ U4 E' r三相负荷系数四,单相乘八再乘三。1 B, d1 Z6 y; m: N
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
" `8 x; k, u7 I. R  @2 C. ?5 A7 j若用铜线来输电,铝线数值六折算。
( c4 T6 a2 ^+ {0 K1 x7 ~+ f输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做负荷距。对于三相四线
6 I  w2 Z2 N' |制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
- P* I6 x4 r. J/ x& F$ C电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量, b, X( q% X2 E* \: f( A3 c/ C
地埋导线保安全,载流数值要有限。- z/ I* s$ D8 v+ @) n, N1 s
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
! P2 u! S: ~& K1 Z四个平方按八倍,每增一级一倍减。
, q& d$ j! K0 a7 T1 \% h; k. v  W二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
4 A! a. x( S- C6 y最大截面九十五,数值最小两倍半。
, l5 z3 _" G% {7 S土壤温度二十五,不是二五要折算。* h3 Z4 F& x' ?
摄氏五度增两成,四十五度七折算。4 ^( o, j! {7 e" ]1 @" h
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
5 [( v8 D( @! e; S  B# N. T# b配电屏内排母线,ABCN咋判定?,
5 v, ]& {$ m& F" ^0 m面对门前定方向,上下左右后和前。
. a# L' F$ i: p2 R, J- eABCN依次排,先AN不可乱。0 H! X4 Z' Q$ k" o/ b
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
* k1 a! T& K) ^, q3 ~; N& g" S+ O, W垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
7 V% w( |! o; {3 B) }" g8 W9 _( l前后排列远、中、近,N线放在最近前。- ?* V+ }- S% v
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定) @& ^. i  O9 e
单相插座有多种,常分两孔和三孔。! B9 ?9 a4 J. I- C: p* H$ Y  ~3 ~
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
0 ]/ b# f; {7 d, l接线孔旁标字母,L为火N为零。
. B- s3 t2 \, q0 M三孔之中还有E,表示接地在正中。
, `7 J$ X4 a9 N面对插座定方向,各孔接线有规定。
& o/ d: z( U9 R1 L5 ^左接零线右接火,保护地线接正中。
2 _% j' A2 T- g. H电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择' _6 S; p6 L$ ?/ {
选择漏电保护器,供电方式为第一。
9 H. w( v5 \+ a. Q5 G2 t单相电源二百二,二线二级或单级。
) t. Z3 m) k6 n三相三线三百八,选用**保护器。; G5 M& G: @) y) A: a
三相四线三百八,四线**或四级。, z3 a0 M) i/ K
表示开关触点% K6 Y- Z6 s8 t  O+ {( F4 l
线表示进、出线
0 e) G6 Q) {; t. z+ t  }电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
* z+ e+ `6 F# v灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。* L( m- Y# E! E& r  b. B
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
1 I# [) Z4 O9 S合上开关点两端,都不发亮火线断。
( J1 \3 \$ U$ ^一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
& P9 i2 ?( G# _& z/ `7 _8 R$ _' O电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法% O1 }3 r0 \% k9 p7 {$ M8 K' B/ ?
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。( i( ~5 i. a5 w$ O
检查使用兆欧表,L一端接导线,  x7 T- L; t5 S5 V" m! ?  b
导线另端放水中,仪表E端照此办,
! {! u7 M4 b6 D/ J1 u# ^! n4 d2 l慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。6 e( j. Y% `4 J' z- h
查找断点在何处,使用仪器DG3
4 b0 T6 ~+ K3 u. n2 B# `# s' E单相交流接一头,仪器贴附地埋线,* Z5 n4 j! }8 d0 h$ F0 R  w
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,! ]9 l6 s4 e6 {& w' p( Z: {
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
$ v. e0 J& B+ A9 Z电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法* L6 A- R+ w' m, s! Y5 {/ B& n
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
6 G$ G8 L5 a9 T电路故障可检查,通电丈量火和地。- j. O0 k# C$ i) n# {6 H# Z
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。7 @  [2 F! J! F: p( }3 [6 X
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
% O4 B6 ?/ @5 W' s* s- |若是两端都发亮,零线断裂或脱离。0 C- z7 S8 {; d) ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-5-2 12:38 , Processed in 0.170287 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表