电工口诀(一)简便估算导线载流量* N( j. Q" ^& Y `/ X5 y3 ~
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
) }+ K# ?& a. |7 h0 E% E解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫' l4 \$ \/ }* S+ Z0 ^) g+ }
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
+ V* a) {% k' X5 r* A- ~
# e* \* k0 l+ c7 m# f- i8 g2 G3 @& ]的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).. {4 c2 p& |; Y: D t W
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流" s K( q2 n( T+ ^% b& P" A4 G
说明:适用于任何电压等级。
/ R9 u, u4 y% ]6 z% c% M! f- I5 s口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。) Y; @. ? t2 d7 j% m
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A# N! i& H a8 _/ V% w
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
7 O6 ]) L5 s2 B$ `1 I D C+ }7 Q% l6 Q' d! H" p' f. Z
+ ~! `$ i- w& R/ [: I
电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值; u6 u8 |0 y8 U
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
' g( H7 H/ y" S8 G3 [4 M0 k配变低压熔断体,容量乘9除以5
u* {( t8 r! b1 V7 }9 L6 `
4 L+ Q0 W z# u( a$ n. k3 N) T$ S) S: m
电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
+ V3 [+ U k2 J) y6 ?2 ? ~口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
0 R" f8 j5 h5 F* K% B) Q* A已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
) A( D, G) ], I1KW÷0.22KV*0.76≈1A
P' }6 t2 P2 ]6 I3 O$ t; ^已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。: R c+ ` S6 [: e5 q' v+ c
4KW÷3KV*0.76≈1A6 B3 X C, x. b
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。) {; }3 I" N7 w/ H' q: O0 l
电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
6 W# W4 l9 b9 y# V+ R' Y) u+ H已知配变二次压,测得电流求千瓦。
: c a/ g8 W @) k电压等级四百伏,一安零点六千瓦。& I' g: `6 R3 S
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
& m+ Y, M) ^7 ^. T2 f& `: \电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
' S/ Q9 V3 L% Q* Z. f O9 D电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
5 O: R" C8 F: M4 x! l; ]) h电压等级三万五,一安五十五千瓦。4 N. f2 h W, {/ ]# o& w( z' K
电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值8 ], H: T: {4 g
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
/ q8 H1 U. I9 m7 q六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
: }9 S3 g/ @* P# z! j0 S* a供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。7 Y) f( _9 N2 o7 P( L# E
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
% g0 G$ h% }% `1 H/ A5 @' n$ W' x容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
- l2 }' g+ l. u! i( C! }! N' w接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选/ ^6 `& E* a5 B" r' x2 Z: _' z
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
8 ~& t8 m. I8 [定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
, `5 e: w& w7 ^& W# {' B电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
B7 b3 ]5 _# e口诀:% X! L F! _! J1 o! w) ~
三百八焊机容量,空载电流乘以五。0 Y& G) b9 w* w# l x x
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
9 E: S* H; z4 u% W3 f变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
' `; Z0 Y$ u# u5 f5 w反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电! [/ h) s0 R" X* k) x
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时7 h0 V8 z# ~0 x/ i0 B
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。' U4 y& w9 v+ y1 F4 k
电工口诀(八)判定交流电与直流电流
; m+ P, b, n* r' c6 Y电笔判定交直流,交流明亮直流暗,/ K( t$ g1 t) o+ F* z. A
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。1 a$ t3 ` j5 w/ |
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
3 Z! c3 D \; |电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相
5 L' ~/ ]" U5 r1 E, Z! L+ D) Y! Z判定两线相同异,两手各持一支笔,1 s2 p4 Q2 p) R: t' I
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
\: n0 N/ \- B9 I用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
0 Y w0 y- n+ f+ @说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大5 _3 L: n) M7 u- P' p: u" d& f* T
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
$ f, W- p# A8 U, V% R( Q# v5 G电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极* Z$ x& Y% p7 {& B/ i w
电笔判定正负极,观察氖管要心细,
& i2 r! h# x9 N8 i* K前端明亮是负极,后端明亮为正极。& I: q' i( b/ O; r: J6 f0 m- g u
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人
) D, S+ V' G% z: C与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
) C- z, k" |3 z4 A* j的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。
! Q8 n' ~) k+ y4 S1 |) n电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别. t3 k) u4 U, j6 B3 F+ E
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
; f F, F, N+ n+ M) Y) N, l若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;- {8 E! x S1 b7 x
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
& [2 n; g, z& ~5 _" t2 a, M; _, O* i说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流3 H- `8 W) R7 O* F
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
0 z; d! ?2 r& c电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
. Y% Z' d0 [& _ x& R星形接法三相线,电笔触及两根亮,
3 w+ E, G& [ o. u6 ~5 o剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
* @8 h0 o7 t* r* @+ h若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
# E5 _9 V9 Z! }5 S% g% d9 |4 B说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上0 j! E5 a. }0 O* H% ]
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
# B+ R+ h+ d/ w1 P0 x3 z0 A故障。7 n" z$ A" p) `1 X8 r
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
# E: I K4 `0 ?3 v8 Q口诀: 2.5 加三,4 加四
) t/ \. Y* H9 \1 B& C; 6 后加六,25 五$ r; y7 e' f4 d" l' A$ r
;120 导线,配百数
/ H4 m* C4 G; |" e$ W! k: G8 |& T9 E$ E2 J说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
* D- ~, Z$ r9 R先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
; Y8 P; W3 K: H/ N9 g0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
! y1 |7 z: y) F8 D0 l: r6 Z“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
7 i! }; ?* Z* z0 K“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动9 D7 S. L5 W" h* D! G+ V
机。
+ O3 W' z) Z* C9 C“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平) J( o. R7 n2 R8 c( M1 _; O
方毫米可配22 千瓦。5 a# \+ M* y! @& ?$ S+ p8 J
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千9 W) j- d3 k2 ~4 s! b7 l$ Y; I
瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
5 b5 M" K5 t! B2 S“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
r+ X% s) u9 ^. q毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。& R+ N9 n# s" z/ m7 K1 r% Z q
电工口诀(十四)----按功率计算电流
) F# ~$ ~* S. V- r口诀: 电力加倍,电热加半。
- f$ k' q0 h! ^3 f单相千瓦,4 . 5 安。1 P! U4 ~2 {+ N. P" J' P
单相380 ,电流两安半。
, G8 V% R# O( [; W- x& U8 F1 h解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
* k0 f; Q" @0 B5 b% q0 K* V5 }$ g4 u) T也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是4 B; L2 y" {9 s( t
电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
8 w0 O* e) Y6 @# A2 Z率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千" ]1 k! Y R& V: t P# M
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条) o! _3 W w3 ~
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
8 U/ {" W3 e7 {7 Q( |. g( ~" u: P1 ~ G7 A2 \
380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
B6 F0 r# E7 V/ w电工口诀(十五)-----导体电阻率& h! E* E# i# S( _9 p
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,, o, |/ Q) a, D
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
( ~. K- z' w0 M, h# _' @铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。+ O3 D2 K4 z3 n; m
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
' o. C! C4 I3 H! f- s3 A% V# a, N铝的数值二八三,整整一千纯铁数,: B% e$ m" \1 ]6 N1 s0 Y( Q0 c
碳的数值算最大,足足十万无零头。: @. i* x% S/ f y0 d% |& P# n
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向9 e, V* z7 s5 C: x- d( {1 {' Z4 E3 F' _
导体通电生磁场,右手判定其方向,
) b2 J6 C0 t) p- r$ N伸手握住直导线,拇指指向流方向,! `9 V% X0 c5 `! | N4 Q$ ?$ u
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。7 n5 n) S& V; d$ x5 |6 J+ x
通电导线螺线管,形成磁场有南北,/ J! l$ r- H, P# S! H- P
南极S北极N,
! f/ j8 n% F" x& s8 C$ u进行判定很简单,8 h: I* }* j! ]+ ^2 {; S
右手握住螺线管,电流方向四指尖,( S$ Q& M$ N. B* C
拇指一端即N极,
% j3 [8 `, _0 _3 Z5 g+ w) [: _你说方便不方便。$ {- Y" o' X& q2 w
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
+ _9 Q0 k0 c2 {' j6 Y0 v" c电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
+ ~3 F# Z+ n5 X! ^& ` h0 `+ @电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
1 `/ D0 Q2 Z& p; }/ Z' k9 p- B电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
3 }# t# E: k2 e- G三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
' y% D$ P6 A" Q8 |$ l1 D2 P勾股定理可利用,已知两边求一边。) [$ d0 \" U( i" D' x
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算$ E9 J2 Y" b. {
电容串联值下降,相当板距在加长,
$ \* J2 w1 ?) H, C* g6 {* K各容倒数再求和,再求倒数总容量。
0 d. a' n6 H4 z, A# J9 N& |电容并联值增加,相当板面在增大,
3 | }! t$ S4 y* z并后容量很好求,各容数值来相加。
4 d) {7 V. {' r7 `) }想起电阻串并联,电容计算正相反,2 w- A1 _2 c5 Y
电容串联电阻并,电容并联电阻串。) U/ m; O+ s# n$ L
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
" F* f Q+ I% h0 \ t* y下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。4 B: v/ w' h/ o6 O8 ^/ g1 g5 L
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
5 W- V" z7 ^" Z+ W电源一通电压时,电流一时难通达,
# e4 L* g- L/ ~% N2 j( c0 n) g切断电源电压断,电流一时难切断,
9 m# M( O8 @1 U上述比喻较通俗,电压在前流在后,
" _3 h5 N9 t. [7 ]* z5 d; F& Z两者相差电角度,最大数值九十度。
, a9 j; }0 u1 `电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义5 j% P4 L8 N, @" q$ K% i
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,
' y. r& h; u0 J8 x0 p4 Q; m三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
% ?3 q3 |' y( y& I$ y2 f% Z$ c对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的: j* o$ v, k" P4 ]+ E
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。8 R% n( r, }; b) F4 \3 T/ d
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
) o) s3 q: {1 f# }0 U3 y% U" \电压加在三相端,相压线压咋判定?
6 q7 W R6 \- e! _负载电压为相压,两电源端压为线。1 K6 |+ {7 C) Q
角接相压等线压,星接相差根号三。
4 _0 r i; v$ s8 E* T7 Z电压加在三相端,相流线流咋判定?) J- i) N/ J+ b/ |9 ~) N5 P
负载电流为相流,电源线内流为线。3 U% `+ a( [) F4 w/ Y- a& I
星接线流等相流,角接相差根号三。8 J6 N/ H+ Q( j
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
1 ]" v# r6 y1 \' X7 W压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
# J- W% o n0 t+ `: u相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
0 }! R$ H: d+ R0 m, h0 e' @. w以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢- U8 T4 {( U6 ?6 _
电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流8 {- h, |9 i0 I9 n9 f
常用电压用系数,容乘系数得电流,$ g/ o) ?$ Z$ U% R7 n6 O8 ^1 H
额定电压四百伏,系数一点四四五,
, G2 _) \9 @ j% ]" @额定电压六千伏,系数零点零九六,! y6 U+ h7 K2 |# Z7 D3 O7 G
额定电压一万伏,系数恰好点零六。/ X- q( Z8 a: `3 T! M
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
! M% F5 @+ ~4 |* X& ^/ I% I; i+ r$ _电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
: p6 Z( M/ }/ s- p \配变两侧熔体流,根据容量简单求,
2 m5 `. Y, \* d! R- i M容量单位千伏安,电压单位用千伏。
% X2 m# q' ]+ L高压容量除电压,低压乘以一点八,9 J& ~/ j. y k% T
得出电流单位安,再靠等级减或加。
! V: k9 d& |$ [9 t举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;0 r' ^ D2 ?! y2 D- `
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A$ t8 L1 S0 S0 t3 K
注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。& y/ n0 b% I/ X/ J8 q
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
( u9 `! x% P1 D- ]/ x% {" g配变两侧熔体流,额定电流数倍求,2 |9 P* [+ n6 O* H f
高压一侧值较大,不同容量不同数。' z! E" f0 t6 J% ]3 s" z% h" O
容量一百及以下,二至三倍额流数,# A, I4 ^' l A, q3 V% t6 _
一百以上要减少,倍数二至一点五,' w, l7 g2 ~) H6 |
高压最小有规定,不能小于三安流,: f+ M( E0 K3 Q) @# P8 N2 z
低压不分容量值,一律即是额定值。
- @/ |) [) h8 V/ |" [9 j g+ X电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
' \: x" j& z& b, I1 s6 J3 C距地最少两米五,落地安装设围障,8 E. I; D7 U6 j _, D& y
障高最少一米八,离开配变点八强,
: }: F) E3 N; M1 U9 p6 F若是经济能答应,采用箱式更妥当,
. U9 _8 ?8 K' f+ S& t( a除非临时有用途,不宜露天地上放,
# f& r1 _: q/ P- l* y室内安装要透风,四周通道要适当。( @* ~ m+ N6 B: J2 S# J$ F
电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
& p2 n# s3 p$ F( U供电电压有保障,设备运行才正常
3 k6 e& j2 }, u* ~3 S" ~( w, R- i8 Q高低偏差有规定, 电压高低不一样,6 y6 E) [6 ]& c& j8 g- L
线间电压正负七,负十正七压为相,% F4 g* G( _1 H$ Q
假如要求较特殊,供需双方来商量。
) A F7 [9 i5 {* T注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。/ M1 h' _$ h0 i2 K- ]
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测 M Z8 w' b( `9 g4 z
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
& {- [$ V8 ? P( i! t9 N, n _丈量使用兆欧表,根据电压把表选。 D' D$ ?9 E7 U9 i
超过三五两千五,十千以下用一千。; ~% z2 u/ A7 D) v: ^3 V
仪表E端应接地,污染严重加G端。
: t, D! p3 Y9 K, }6 X9 H0 S未测绕组和元件,可靠接地保安全。/ v" p/ G6 N; H/ ^8 g
手摇转速一百二,测后放电再拆线。
9 J, }0 P3 [, B: ^1 ]" ~$ y注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
9 D6 q1 k+ S2 V电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行: {! G) g; U8 u" R4 F. J2 g
并列两台变压器,四个条件要备齐;0 D4 M, @6 e* w9 n0 J# J) I; H
接线组别要相同,要有相同变压比;
) n1 [1 L) y6 x1 n" ~, h2 r阻抗电压要一致,相互连接同相序;. b# t' f" i1 Q. w+ D. D! {4 K+ d
容量相差不宜多,最好不超三比一。
1 h$ P6 Z- S A( `; h电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
" O& f1 N" ~7 N+ v( _7 z高压熔丝若熔断,六个原因来判定。2 [0 u5 e2 z. W5 i. V# a
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;8 B) Y% t T, h; s" ?
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
0 q0 M0 x4 m% V; p( R雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。, H& r: M9 y5 A7 F; j. u
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。; {# |2 I/ N$ S2 e$ z
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
6 H& x' i# }* I7 W负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;$ U8 m6 y% m* L" w3 C8 a
输电线路出故障,对地短路或相间。
( D/ w2 t4 n8 U4 w8 e+ _电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
( f7 ~+ h/ { c" Y, T& ~: e三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
: q& ~9 g; P& ]5 k/ }" `, X6 B若知容量伏安数,除以五十就可以。; L, _2 Q: V# K/ {( i7 P1 i& U
容量单位千伏安,改乘二十来计算。1 q; I& g* j# o( s4 l: y/ j. S8 p5 g
若知空载安培数,扩大百倍及可以。 c6 x2 B' P2 z# i: e5 s
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
* T: x1 F; I# |/ P) `# GP=(3000VA÷50)W=60W
: z" S4 b2 J$ k1 `- S5 e" s/ VP=(3KVA×20)W=60W+ G& H% c' a$ a3 Z0 d
P=(0.6A×100)W=60W
0 A: k) N: c J3 f6 s; U: O8 O' M8 n2 [" C
' |0 u- i1 x& }2 a2 o8 v# B电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项9 C% P$ D5 I: z; h+ O) L& N B- m
仪用电流互感器,实际是台变压器。7 V6 r1 F: k( i9 f4 }
常用低压变高压,电流恰好成反比。" V% l* ?2 k/ Q( ]; y; }
配接仪表测大流,电度计量也必须。
" ^% [5 B' ~# J8 @仪表显示成变比,得出数值为实际。
- [4 \" o. W' {8 u6 Y! s二次两端接仪表,K1、K2来标记。
* j6 i9 K) Q3 _9 J额定电流五安培,配用仪表要留意。9 O& x y2 e5 f( }- o
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
- @; ^2 D* ^. b* D# w! Y* {3 F防止触电保安全,铁心、K2要接地。! W2 S+ c2 l; F. L; B. R. c
一次串入电路中,L1、2来标记。
- G9 ]6 N& ? b R Y7 J8 d4 v9 r, Q1进2出去负载, 三相丈量是必须。
! i4 x3 \6 Q( j1 X8 L常用丈量一变比,使用单比互感器。1 ]0 o' w3 Q" F( D! P% e, z* L
本身只设二次线,丈量线路即为一。
# G5 Y, B- o! m* t5 }+ ]0 A6 }电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔& ^/ A9 _$ f. l6 C
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
/ f% Q" } g# j) f7 I2 G# G直线电杆一米二,分支转角保一米。4 p6 H! I/ O& E3 i6 [* I- F. X
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
' s8 D8 O. e) @电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,& f0 s) V& o0 F/ Q4 ?( x* i$ W
特殊情况可加减,最浅应保一米五,8 g$ F' i# E+ W
竿高八米一米五,递增点一依次走,& K5 A5 h8 d' K% d
十三米竿整两米,十八最浅两米六,: t$ d# U0 G% u& q; Y! V+ J( a8 O
十五米竿两米三,以上数据要熟记。' E S- @' z& t$ x7 l
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格! r( V9 o7 L4 y s
拉线强度要保险,强度系数来保全。* k& T6 ^8 h4 z
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
& Z, |, h1 q B最小截面也要保,二十五方钢绞线。
9 J" w- z) _1 x6 l+ _单根直径四毫米,三根一股锌铁线。- [- c- n0 L% P7 }
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定7 E) ]! h+ f$ N. Y; o
接户档距怎样算?二十五米是一关。7 N' A; D Q) J. ~7 Q/ ^$ ~4 m; ?
超过二五怎么办?设立中间接户杆。& t* Z0 E5 s3 p4 e; c4 Z
总长不超五十米,过长使用不安全。' G* Q7 L$ @- a6 C1 P0 w( s
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
2 w( v5 c. H( v9 w线规要按供电算,最小截面防拉断。
9 v0 O$ |# }+ V6 [: t6 a电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
0 v9 E3 `8 y: x4 T, [铝线最细四平方,二点五方是铜线。
6 q } K& a7 ]) @. Q& I档距十至二十五,铝六铜四最细线。* q, [% c, e. U
室外接户进户线,线间间隔怎样算?& b4 u r) X. z( N2 A8 u* w8 m/ p. B R
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
" h* c+ V5 x# [. u# M电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序+ X( R* {! W, `- M/ {
低压三相四线制,水平排列成一字。/ E. l/ }+ i" B8 a- h
面对来线方向看,从左到右有顺序。
$ x1 Z3 n! L$ D1 F7 V# _A、B、N、C依次排,N线可能比较细。
( {5 H" f8 R- X, a3 IN线放置一原则,靠近电杆或墙体) A( G0 Y0 O' f2 F" ?3 ^, }
电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择
" P4 ^# D1 \ x: P: r! d/ b排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。* i! O$ P) l$ Y, U. \$ g0 t; x
最小截面十六方,安全载流可估算。
0 g8 u$ p* p9 B( v+ U5 Z已知截面乘倍数,截面毫方电流安。3 N" s+ k' g* ~6 `# V6 H
十六平方六点五,二五以上分档算。
, Q) r* E4 v% T" r七十以下各一档,九五以上两两算。; N' w* a) b- s
截面二五倍数五,以上点五依次减。
) g7 s( F- R+ A, O' V0 b2 c+ |若用铜线上一档,温度高时九折算。7 |- k0 K% Z6 h; z
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
- F& m+ ~7 U# s排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
- I! q. T/ i2 b4 R& \6 \2 k* Z输距电流积六折,再被导线截面除。1 Y1 N3 G2 \. w4 @. f0 T% f
输距千米电流安,截面毫方记清楚。& I" U) k5 b7 T7 I; F
举例:* f% t1 c* R6 S" p* E/ R
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
/ {: m) J9 g" Z# BU%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
* g1 w+ l4 O& N3 v3 j2 X- s, l1 s C3 u" E" N4 m) o2 @* I
" I- d O- Q+ n, W8 [9 i( ]3 r电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算+ j4 u! D% h# V# T# B0 B5 Q
铝线压损有多少?五个数值预备好。
% _; E. f# P& s6 ^2 F8 k, ?, s' m线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
$ A- U' G2 q, ?$ w. \; Y3 U1 h电阻负载为基值,感性负载再进步。
) i* h6 [' Y3 T/ R线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
4 _5 z7 Y0 b/ S8 \9 Y; Q, l所得结果乘系数,要分电压和相数。
1 U+ W* `/ O: w- x. c: X三百八三相为十二,二百二单相二十六。# V3 F) a$ t; m! F8 k5 n" e v4 S
功率因数零点八,根据截面把数加。( O& X3 i' G# D& t+ e' s' k! c+ I
十方以下可忽略,以上依次再增加。
* ]/ D R, I7 e$ U8 F两种规格为一组,每组点二依次加。
) k& K" F8 ?3 a; l( v, d以上算法为铝线,铜线数值好计算。; ~5 m4 {$ x5 e" \: t
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
1 q) T7 {+ ~9 n7 P e1 s9 B对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S. g9 r- _% S3 f7 J
对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
8 k% s& d5 K& A铜的电阻率近似为铝的60﹪. L$ S/ G# P& Z2 S* \6 J2 G
电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
! E) u, u( L U8 D1 O0 p! F零线截面看相线,七零三五为界限;
0 h( |, b+ o3 \5 `7 z9 J6 |七零为铝三五铜,小于相等大一半。
& y' S6 Z+ _ y1 G解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线4 V# w8 _% O* r
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
1 x6 @3 d. n0 p V2 }电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
, M& D. X) b9 a7 @0 Y7 [% V% ^低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。
% c m! ^9 H5 } e2 x二十五方为一百,一档增加五十安。9 z& Q' B k/ x: G
若用最小十六方,八十左右较核算。) k2 p0 e7 g$ T. E
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
9 N9 l+ x. M& B5 @低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
- O3 |* u( X' [- V& K H, h输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。1 V0 I6 Y8 p6 e2 N; J
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
& Z+ D/ I/ t1 s7 H V抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
' Y% N4 r3 ?$ a- t' _4 f* [若用铜线来输电,铝线数值六折算。
: V" w, U1 G! j输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线
8 P! U) X% n, x# `9 o制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
: H/ f2 ?( a/ E. T4 N电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
6 x/ j" g' e) s2 S. U; a5 ]2 Y7 q地埋导线保安全,载流数值要有限。
5 a- j2 ` ?4 m" \& C截面四至九十五,截面倍数粗略算。
- ?* j" ^7 A4 p" ]四个平方按八倍,每增一级一倍减。4 r1 e ?3 _! x5 x4 H& [
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
# E }" J3 S* s L+ ?最大截面九十五,数值最小两倍半。. Q3 J5 X5 U* t9 z0 O" ^
土壤温度二十五,不是二五要折算。/ o2 M! v; d1 u3 }5 I
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
2 Z1 \; v& e9 ^电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
7 Q+ ]3 d+ V4 V( m: y+ l! B( l$ ]+ z配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?," q: Q8 X1 f; a
面对门前定方向,上下左右后和前。3 p5 r) E, V& n5 Y- C8 j& H
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
' K. o- @! k! f0 f; {# q( s) U2 ]水平排列左、中、右,N线放在最右边。6 v! ^- U2 w8 o$ X9 g- o8 `% }
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。 s2 v* I# |$ H& A
前后排列远、中、近,N线放在最近前。9 S- Y% @- m b0 @; T) k
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定0 Y4 Z( [1 s# O) v
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
( g2 i9 i' Z; m& R5 X3 \两孔并排分左右,三孔组成品字形。
5 G3 Y. S9 m9 t6 r0 {% X接线孔旁标字母,L为火N为零。0 D1 {3 i( c* ]% w$ X; K
三孔之中还有E,表示接地在正中。
2 e9 s3 A2 n& U5 j面对插座定方向,各孔接线有规定。
4 G, O, _" X5 ^. z: f1 N左接零线右接火,保护地线接正中。
$ z+ R0 a) M; Y7 z5 n电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择2 R) K, ]8 L" S: A P# y' ?/ B! }
选择漏电保护器,供电方式为第一。
8 } i0 z7 M$ i( ~1 N. p1 W) m单相电源二百二,二线二级或单级。2 Z; L$ S; c _8 g& w
三相三线三百八,选用**保护器。6 M% O' U, [- T3 E
三相四线三百八,四线**或四级。
% U9 b! D) L" P0 ` {8 B4 [“级”表示开关触点
& `6 a, r0 w2 B& A“线”表示进、出线6 F! Q% ~+ O7 b; S, \3 o
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
2 m) v: |: f8 ]! D/ {2 u" t0 l灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。8 o, G; t8 w. s
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
2 V4 @8 \% L7 |8 u2 g合上开关点两端,都不发亮火线断。
# N) t7 {, A% w一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
0 D5 N; L8 J2 _9 F1 z7 j+ w电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
" Q4 z, p7 S% h7 h; z. X地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
: {' |. Y5 l; v6 T$ u+ `$ Y& r! C, K检查使用兆欧表,L一端接导线,; l* y7 N. w$ y) W% g; y
导线另端放水中,仪表E端照此办,# E% g' { C# x. o6 q
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。6 a6 ^7 g. A! D$ Y m" Q8 ^+ L0 Q
查找断点在何处,使用仪器DG3,
- O. V% L$ g# B8 U! R3 i' W单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
* F* G! X# ?' a- ^' f从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
( a& Y. c. |; M* k) B若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。 `! U* T n1 h( Z7 G: ~0 T7 {
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法, f9 o# u1 e9 y5 B7 Q
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
0 [2 Y, \2 M. J# h$ M6 b8 R电路故障可检查,通电丈量火和地。
( c9 `/ g1 p" P1 i$ t3 V; G亮灭正常查设备,电路断开不可疑。) F4 R1 `5 w7 F7 c8 V: F3 @
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
# y" H) x! t" c3 S$ d* _若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
( n6 X9 {7 U5 P B8 m |