电工口诀(一)简便估算导线载流量
. E! V8 z5 j$ b T十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.7 B' }% z! Q8 a: g4 L0 i
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
/ ~/ F+ X, K3 B' y4 P; J米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2. c6 R- |& e" k$ t
% L% |0 ]1 S1 I# F的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
4 H0 e F" d# V7 I电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
* J8 }2 @7 i' ^- {说明:适用于任何电压等级。
" I( Z/ a# i5 F: Z口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。# k0 f; b0 J$ t3 e" T' H& O
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A3 F. b- G5 }$ R5 c H/ i: @& c
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A& N5 F4 K g9 g9 E: [9 B
/ n/ L- q- F' _) A
- `1 [; F3 q4 a- o" u
电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
) {' C( @& U* T; _口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。8 g8 p5 q# K6 ~- K
配变低压熔断体,容量乘9除以5; A+ [9 @$ m9 @. Q% s- |
& V" U$ ]0 s% m2 I
+ h/ }5 X* w" O* f I2 F电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
% O2 K/ v: B9 e( B口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。% Y' Q% R) d/ q" Z* W
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。( C" q3 Q3 G' P2 I% @+ D a$ {
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
" ^8 [- r& v1 }' s已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。( O; V7 z! |9 T/ V0 D
4KW÷3KV*0.76≈1A! g0 ?+ `+ J8 P" }" k
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。- B/ D) t, T9 w, X6 `
电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
/ {- H. V* t2 A/ k& R已知配变二次压,测得电流求千瓦。
; [- ?0 i7 | z) B0 `电压等级四百伏,一安零点六千瓦。3 f9 J" y. Y0 R1 [
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。" C1 j: ~+ U( n, m) @4 b( n# A- O) \4 j
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。8 q5 X- B2 I2 u
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。+ K( r! C; J, _! C& i
电压等级三万五,一安五十五千瓦。- U: ^1 \9 d0 f2 F* k
电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值+ A6 p5 C. H `, V
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
- v( o3 Y- b- B5 p7 R0 s; O: R六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。* r/ d: l7 T0 x* F3 W( k- P
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
, V* K. `) w% K3 s4 z说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
/ @! j5 v+ f& Z$ o容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
9 z; N% D2 ~3 \7 K7 n接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选, I+ |6 D3 N: [0 M7 i- b1 g
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额) [, @' c2 W* ^6 l
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
' _1 ?; u/ m' e+ d电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量4 K. t/ I5 b' |3 a
口诀:
* @& [) n- L( ]三百八焊机容量,空载电流乘以五。1 W, l' _$ a& f7 J, J, Q Y0 p
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接6 G7 s0 a! g7 ?* f2 n( K" {
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成0 m. F: ]8 W5 q6 A" ?# q
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
6 g4 p( `$ D( v, \抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时3 ^2 U+ f) [/ t* W
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。0 B5 E1 i1 P6 h9 d' x' o- v# \ a
电工口诀(八)判定交流电与直流电流
" p" }% B- g/ [$ B( ?电笔判定交直流,交流明亮直流暗,: ?. P d- `2 h9 J; O7 r) W) o; ~
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
) H4 ]. X1 Y, d; P说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
4 e; r# P+ H* ]! e9 a1 u电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相6 w+ R& t$ ?7 Y/ T3 E7 I
判定两线相同异,两手各持一支笔,0 V. y. w& _5 R9 z
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
& |: M6 ~! w3 x2 w) ^用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
4 Y+ p3 ^$ u" u$ \1 D8 i+ C说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大6 e. l( x h/ Z+ p* t
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
+ Q9 ?" _& z$ v电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极 r7 I; a5 E( S5 t( c
电笔判定正负极,观察氖管要心细,& a# D+ [6 T; y/ a1 r$ r
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
( I1 E- I$ Q: u( W, s+ c$ n2 c说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人0 u2 w# }8 m K5 W
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
; x/ G) Q4 [# y6 E! m的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。
, I6 [1 i6 d: w/ l# b( H" D7 k7 u4 y电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
& P' V5 h! D, h5 I) t; H' |变电所直流系数,电笔触及不发亮;
" B3 c) b9 D. q" w$ A8 `若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;( l9 W6 u0 W# e9 O' Q1 u% ]9 h
若亮靠近手指端,接地故障在负极。+ L% y1 P2 b7 W* | o5 F
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
Q S2 q" K7 @% s系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
4 V! q. X# x2 O1 S电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障# ^$ j# Y' `( S6 e, g) s3 `2 X
星形接法三相线,电笔触及两根亮,' [" ^8 a+ |" j8 o' C4 F1 o- R
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
C+ l7 d( p' |. e4 Q3 s$ ?1 W5 X若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
0 q, \* ^' Q5 u8 n! ?" c, G说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上
+ i/ G. r4 ]: E, H的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地% _4 k/ x$ e$ `' M: z4 f
故障。, `% {5 S- N I$ c$ J, w
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
j6 i8 V; v5 n1 Q: ?: R, Q口诀: 2.5 加三,4 加四# I" [% a' P% e9 \; k
; 6 后加六,25 五
# e0 c. l- M! T;120 导线,配百数
' A u |4 ]3 p! [3 M! w4 r说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
# O$ T* D: r7 Y先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:3 E8 D2 H7 t- p: W
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100! a! q7 Q$ y5 ^5 D: c
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
O$ V7 C# }& J, N% P“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动5 ?4 P5 ?" c* O O, a
机。
- [$ u$ p2 Z; @“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平
! d' _9 Q$ X* k( i' d& i方毫米可配22 千瓦。
% O1 p4 i1 `. |6 f“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千
8 r6 i$ o! B& A e5 m瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。3 o, I' T' r$ {+ n2 l
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
6 w( z% p/ A( @" @毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
6 J0 T2 S6 `8 G电工口诀(十四)----按功率计算电流9 Y$ F9 P M& @3 S: ~/ z
口诀: 电力加倍,电热加半。# ]! d, L+ X3 ~) Y4 g9 i
单相千瓦,4 . 5 安。
- h+ Z5 l& X# |9 f+ L5 O. i单相380 ,电流两安半。0 h' K: X, r5 \( J( E9 d' W( V
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流( j0 e9 @. C, U) z
也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是% p. o% U- \, O7 c# S5 t$ k
电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
; j1 E4 W5 C* m# N2 V2 \+ I率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千
. m4 {- C6 w! q; z9 r: K瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条6 Y5 Q' d! X; p& h% p* q$ m
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
# A9 U3 T; b! c" L8 y! H0 y
& l, K% |# d: \ \, m380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
/ P; W, w# Y3 D8 A( _# [5 e4 q电工口诀(十五)-----导体电阻率. ` K8 N' l3 ]# B, V( [
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,3 K B, y4 [& \& I
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
6 g: L' Y4 a8 _- v5 u% _3 f3 n铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
6 }) m- H( o2 f& q+ n扩大万倍来记数,铜的最小一七五,* z" F7 L$ D, X8 j( }
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,0 K, d2 t: n* v0 N- ]9 F) }$ g
碳的数值算最大,足足十万无零头。
; j8 Y1 N6 @, r& C: I% U% C电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
8 j0 I( h! Q+ I6 c( }) B( J$ a- i导体通电生磁场,右手判定其方向,
* A; y6 ~6 M$ r- F! s伸手握住直导线,拇指指向流方向,
E+ s0 B. O t5 u, _四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
/ y1 u) }0 P1 J7 j: x. h! z通电导线螺线管,形成磁场有南北,
; U8 r# Z; ~- I( ]南极S北极N,( E, o# M6 H6 T- Z
进行判定很简单,) N1 Y3 a" C+ P9 H0 D ]
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
) O2 ?/ L! V6 e5 J6 p拇指一端即N极,+ j4 q6 j; l7 }& l1 i* r
你说方便不方便。
# S ?/ ^/ x$ B+ A! a) N电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系" ?$ q; w1 G* W7 ~( J, ]" X
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
8 O& y4 h( b. f* r: d5 Y2 x8 E+ u电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
' ^6 F. X$ g* p: \) m1 X, A电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,8 O! F2 s7 H3 f% @+ V
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,3 x1 v0 G ] P0 j7 m
勾股定理可利用,已知两边求一边。8 q' S; U8 m5 R4 K" i' r
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算+ \; @: z; z, s# t7 I, U/ N* q
电容串联值下降,相当板距在加长,
1 ]3 d% X5 s) B; I# [各容倒数再求和,再求倒数总容量。+ x# Z! q4 ]# M
电容并联值增加,相当板面在增大,) n8 j- t C5 R3 S2 u2 f' v# b! j' @. d
并后容量很好求,各容数值来相加。& f9 C& Y/ z: T6 l7 W" {: x- J4 I2 e
想起电阻串并联,电容计算正相反,
7 V: z1 W4 G) h. c$ z$ Z电容串联电阻并,电容并联电阻串。8 h* g2 D5 ?; O5 {8 ~
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容% W8 B1 _) ~' B, ^
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。" a0 r }& a! m0 T0 U
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系/ _2 b# W9 [; h& ~9 m- o/ k% m* _$ I
电源一通电压时,电流一时难通达,
% _# w# ]* ?/ l3 J切断电源电压断,电流一时难切断,
' d6 k* F1 _* O4 Z! S$ E. _上述比喻较通俗,电压在前流在后,
( G" S1 p' `! q- W两者相差电角度,最大数值九十度。
" g& d! u' \: }: C电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义/ F% i3 S6 }6 ]) Q* u1 R6 v2 A- f
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,1 n" X' E) K) s" g' Q) U
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。# @4 D* e8 }) P) K% Y3 i
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的
$ t3 ^. r2 o) o" J! |电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。9 p% S s1 v4 S& n$ f7 O
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系6 p! ?- ^& T7 I0 q6 I
电压加在三相端,相压线压咋判定?
+ _) g& M6 I7 j, [! l+ R负载电压为相压,两电源端压为线。+ n( |7 E4 [7 b" g) ~- z1 |
角接相压等线压,星接相差根号三。
+ i# k2 `6 i7 Q电压加在三相端,相流线流咋判定?' w6 f: q7 i6 e& ~
负载电流为相流,电源线内流为线。5 [: d9 [# f0 F
星接线流等相流,角接相差根号三。
8 \% J! W1 D/ X- p P0 [5 U, b解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电# I$ K7 i/ D& g+ ]- s; s" Z
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于. E) ]2 Y0 D& J8 A/ G
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
7 E8 W7 g5 ~# v+ j以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢1 E* ], b, ~: O# U) v+ y9 V0 e
电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流/ x7 k2 ^5 r* b p& o
常用电压用系数,容乘系数得电流,; o3 c7 V8 O/ L/ R! q! f: }
额定电压四百伏,系数一点四四五,
5 f4 _' s/ s2 M4 D额定电压六千伏,系数零点零九六,
6 V7 G- e9 Q9 {4 [额定电压一万伏,系数恰好点零六。; e" D0 k. L& |7 e1 U4 P
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。: i3 ~5 m) B+ i! M
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
3 o3 e3 _; Y) t* T# H4 z& \/ W- O配变两侧熔体流,根据容量简单求,
, u1 v& p0 W4 _- x+ q7 r容量单位千伏安,电压单位用千伏。& x- |8 \2 Q! D* w/ F) C; N
高压容量除电压,低压乘以一点八,
$ [5 H1 U+ o- ]( ]- ~8 i" ^- s得出电流单位安,再靠等级减或加。
' H0 f3 E$ O1 d2 W4 ~6 j' M2 Q9 f+ c' O举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;
5 v- }, b: p/ j( f: f高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
2 F" A; p% }0 t" n1 m注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。* ?; S$ @4 J5 R
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值3 [. Z; G% d {5 m5 @% Q* f
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
: a7 @- Z/ C: q/ }# P6 K( x高压一侧值较大,不同容量不同数。
% C0 J6 R3 H. Z9 l3 K容量一百及以下,二至三倍额流数,* ]& ^/ D, w& ~! e
一百以上要减少,倍数二至一点五,
- s3 q9 C: U4 V3 n( `3 J- s高压最小有规定,不能小于三安流,$ i4 s0 \5 _& f2 y% S3 O8 f
低压不分容量值,一律即是额定值。
0 Y* U6 Z3 D; C2 j, t电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
3 P' U" r' t" g% ]" d) z距地最少两米五,落地安装设围障,
+ h2 L& ~' u9 a8 }4 r1 v6 Q障高最少一米八,离开配变点八强,
5 ]( D; k5 U8 Y& W. L6 j% H若是经济能答应,采用箱式更妥当,
& n" ~& o" M4 r8 k4 q B8 v; ~除非临时有用途,不宜露天地上放,
6 u% X: U" `5 D+ a室内安装要透风,四周通道要适当。
3 I* S! {( m- m0 ?; G4 a& r电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定 Q) _* N. D2 W2 O
供电电压有保障,设备运行才正常
3 w* h% B( d2 S x% |6 A高低偏差有规定, 电压高低不一样,
% \" q7 }7 ~0 z/ f/ v. a: W8 \线间电压正负七,负十正七压为相,
# Z8 H2 U7 k* r7 U5 E假如要求较特殊,供需双方来商量。
7 q; n' h4 P/ N注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。' M ^! p, J$ O$ a, {
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测6 b' C0 y: t8 B
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。2 w& }7 |' J, B+ l7 j: `* [* v. Z9 X
丈量使用兆欧表,根据电压把表选。2 p( p. D2 e2 v4 _8 W, Z" L
超过三五两千五,十千以下用一千。
2 G$ \: _1 N$ R2 e4 N* B仪表E端应接地,污染严重加G端。
" B2 Q7 X0 K! k) F0 A未测绕组和元件,可靠接地保安全。" o) E+ ]6 E3 E$ T: N# P3 ^
手摇转速一百二,测后放电再拆线。
4 j9 G8 e' m) u! }/ O' q注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。6 @& o* b6 t. a& s& e/ F
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
/ j( S5 y$ d0 v3 K并列两台变压器,四个条件要备齐;
. m0 y; _. t3 F' a接线组别要相同,要有相同变压比;" Y x0 l9 b) X7 B4 m
阻抗电压要一致,相互连接同相序;( q" n7 N' ^( Z' j4 B3 r
容量相差不宜多,最好不超三比一。
# o+ r" r) ]4 p( j电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因) X2 E% P, k5 n7 ^ Y4 v
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。; [0 [8 e, l8 g4 G' a, I
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
- J- _/ }0 D8 T2 v1 ?+ b$ G9 r5 A高压引线有短路;内部绝缘被击穿;, ~' \1 W% B( K" v( B) C8 b' q) }- [
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
, `9 |8 K/ L9 F6 u. C# y$ R低压熔丝若熔断,五个原因来判定。8 a' t2 f% M% @* G+ v; g
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;$ F4 H# J; i2 }3 f$ q
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;4 ~9 `, O0 Q T! ^& H. R2 {0 M: S: K
输电线路出故障,对地短路或相间。
% I9 P1 ]: t2 X' N* Q' w# i电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
+ O. {* H$ z* O8 [0 U三百八十电焊机,空损瓦数可估计。. E/ n6 G/ u( \* T
若知容量伏安数,除以五十就可以。; H( V4 S3 ^5 ]) ^9 s7 q
容量单位千伏安,改乘二十来计算。: r, M, q. V5 d
若知空载安培数,扩大百倍及可以。
* F% l; p3 t" x q例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?3 r1 n+ z1 l8 E+ y
P=(3000VA÷50)W=60W
, K! p; C, S5 I4 \; cP=(3KVA×20)W=60W' g. a+ u7 L" u- |; R, p7 m
P=(0.6A×100)W=60W
0 n2 j' T: @$ _. | x
4 h) x" ?5 M A# b' a) S
_5 p2 v9 c7 F2 r' h电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项% v2 H) p" H8 i# @$ r0 n
仪用电流互感器,实际是台变压器。1 A' }5 T# }1 J T
常用低压变高压,电流恰好成反比。4 N- }- P8 d) p1 n; l% n
配接仪表测大流,电度计量也必须。
- g# U& \5 V$ C9 @6 S U仪表显示成变比,得出数值为实际。
9 |4 m. k; b9 b7 j& H; t/ k) A二次两端接仪表,K1、K2来标记。
4 |: H( O1 K2 Z额定电流五安培,配用仪表要留意。
) l/ I$ ]9 w: y- e5 O7 o两端不可呈开路,不要串联熔断器。
' t8 c; u- @5 X7 a防止触电保安全,铁心、K2要接地。
) Q; l' R0 _* s& W! Y" }3 e3 c一次串入电路中,L1、2来标记。
$ p+ @4 O0 D, |! ~" X1进2出去负载, 三相丈量是必须。
9 a- c7 j6 I+ `: u$ c: I' s$ r( x常用丈量一变比,使用单比互感器。5 p) j+ O5 f- \: d1 x2 ^
本身只设二次线,丈量线路即为一。
4 ^ ~9 ?- w6 ~2 } `6 _# h) x电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔& h2 q& t3 I/ T" Y3 U
同杆电压有高低,确保两者垂直距,7 C2 u6 K# W" e$ d" }2 G
直线电杆一米二,分支转角保一米。
$ o- U4 ^% N' u电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
5 Q) o/ T7 H! p' n; E5 a电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
) A% {" H5 h' l7 C7 ]) \% G: E! ]特殊情况可加减,最浅应保一米五,
! Q* a2 x. b/ `8 u. B' o竿高八米一米五,递增点一依次走,6 b+ {( N+ e+ x
十三米竿整两米,十八最浅两米六,- _' w- f) ?- E) I
十五米竿两米三,以上数据要熟记。# j1 g. B X' w6 }5 V
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
" T2 L$ k4 H, W& ^/ v拉线强度要保险,强度系数来保全。) b$ T4 Y# ~! q
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
9 N# c5 s: b& T0 _% Q$ M最小截面也要保,二十五方钢绞线。$ e; k$ G2 G x5 I4 ~5 m9 n
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
" E9 n+ v5 i# P$ a) y8 E+ G/ q电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定3 z, t5 s( i: r+ |& T; @+ D: {
接户档距怎样算?二十五米是一关。
g7 u0 o& S6 n1 S超过二五怎么办?设立中间接户杆。7 X" N* J' p" W; m" K# @/ H/ ~
总长不超五十米,过长使用不安全。
* \$ _; a# U' D4 t+ Q* Q; `使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
! r% F: C- f0 H/ Q线规要按供电算,最小截面防拉断。, O7 E7 Y7 J! J, P
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
0 [2 ]: {4 g: \; c& V( U铝线最细四平方,二点五方是铜线。
* |% ^& z; k; U( ^% }( X档距十至二十五,铝六铜四最细线。7 e, W$ P1 q# }' x- m6 R1 [8 B
室外接户进户线,线间间隔怎样算?
3 K) ~+ }# j0 ~沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。& p$ I( W: z/ B3 p- A
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
9 a# _# J9 F$ d' f2 |# W, z低压三相四线制,水平排列成一字。0 n5 p5 l2 o9 T) B
面对来线方向看,从左到右有顺序。
5 Y: a5 s& [1 VA、B、N、C依次排,N线可能比较细。
) A) G f: ?# T1 E1 ?' S( jN线放置一原则,靠近电杆或墙体
3 k" u @5 ^ J电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择) f/ M1 v/ K( v& o% s
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。: g4 H& r& q7 ]7 ~3 G
最小截面十六方,安全载流可估算。
0 E+ X: ^2 y+ J# T: |- Y已知截面乘倍数,截面毫方电流安。% _5 G+ s2 _) I+ x- y+ k; }
十六平方六点五,二五以上分档算。& z# d; _5 p7 b; y
七十以下各一档,九五以上两两算。
& ~/ h* G! A+ a5 |截面二五倍数五,以上点五依次减。
' L) _4 M! Y: w9 Y3 d若用铜线上一档,温度高时九折算。
2 k6 m/ k, R& k) h0 d$ _电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算2 T- `2 T* v9 M1 x
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
" L& _! q: H- w/ ?. x+ x j输距电流积六折,再被导线截面除。
* `" N$ R" Y- A, O4 `2 |/ S输距千米电流安,截面毫方记清楚。* w- \2 ~6 }$ C
举例:4 c$ x$ N) r- x# q; s6 `
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。4 t9 {6 B" R- q/ g0 v( i
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%$ L0 I, @0 @+ S( U
7 K0 f* d" e c5 s$ B+ Z! I( c: x/ M4 a% ^0 F9 r
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算: T2 g2 F9 C! ?; y
铝线压损有多少?五个数值预备好。
0 b' j$ g( d$ |3 Z% z) L* Z6 i线路长度、截面积,电流、电压、功因角。) \ x( h! i( x0 V8 R8 B
电阻负载为基值,感性负载再进步。/ a+ |- G; ~. Z/ k- M: s" o& ^
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。9 D& N4 o0 p5 t) u
所得结果乘系数,要分电压和相数。4 k$ R! m" H$ ^4 q
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
: t N m/ X5 B. `! X3 g0 e; y功率因数零点八,根据截面把数加。
8 i8 G! z- w5 I: l' [十方以下可忽略,以上依次再增加。) t9 _, C0 y* N" z. i4 o; J
两种规格为一组,每组点二依次加。
3 @9 ^" r K: m& {以上算法为铝线,铜线数值好计算。' _3 ?2 X; g! k7 e
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
5 K5 z, e% C0 s3 z# M! V Y对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
$ k/ b: ~0 g/ g对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
" W8 O& D7 Y) `- k! d铜的电阻率近似为铝的60﹪
7 X+ `* o i% ]0 N( x6 j$ C' e电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
8 T: [' q, x3 E, X! c* i, n) N* l( v零线截面看相线,七零三五为界限;: X) i, ]& d' y. Q- Q( U# t' S8 u
七零为铝三五铜,小于相等大一半。% y' D; a7 P* a
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线9 I: A- z+ p" R0 J
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。; X* c8 R/ E1 I8 t! D Y7 f. l
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
+ I0 C1 }! M; @7 o1 j, X( b& H低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。) e( I' ]5 i, j: L4 |9 E$ n- d
二十五方为一百,一档增加五十安。
6 C+ [+ o6 h5 w& F. ]7 n4 d; E5 i若用最小十六方,八十左右较核算。3 e. R) w k( ~
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
: ?9 H6 c9 r8 v8 W' |& S! ?低压排挤用铝线,导线截面怎么选?* h, R( Z6 t& e) n" q/ Y
输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
! W% y* }2 H1 W# D. G三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
4 @2 g; h! U6 V抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
! t6 w, {4 W5 h# {若用铜线来输电,铝线数值六折算。
0 ^. J& r4 a. m! n输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线 J3 a& X# ]3 [$ i4 v7 Y+ O' M
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
- M7 }+ I# F+ w: `4 e电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
4 |+ f @1 ] n. _地埋导线保安全,载流数值要有限。
! x/ ~4 p" f8 d6 `截面四至九十五,截面倍数粗略算。 @% u% y1 J, ? Z1 F- A
四个平方按八倍,每增一级一倍减。- d1 k# w0 D) R9 I% J
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
4 E S; U" J& V/ e- J6 ^" ~最大截面九十五,数值最小两倍半。
1 o' c- t7 L: D7 o土壤温度二十五,不是二五要折算。
% t" s% d' H, D0 o1 q摄氏五度增两成,四十五度七折算。$ }$ L, ?' x m9 D% v( g
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
6 h# E. @1 |7 y5 O: ]" L* ?- E) B5 w配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,
; L' q8 o: L. e! t9 J( q面对门前定方向,上下左右后和前。, x b* s3 o$ j/ ^/ ?
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。- {' z A" n8 B
水平排列左、中、右,N线放在最右边。9 T; `, h [" g" Y5 I) f
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
8 `- M! [$ Q( ]% q* `前后排列远、中、近,N线放在最近前。5 R" Y2 _6 |: \( p9 ~9 j: @
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
# m$ A( c, h6 t单相插座有多种,常分两孔和三孔。
' W$ R4 K2 C. e9 u两孔并排分左右,三孔组成品字形。
6 o& T3 }8 ^ i3 d, W E) Z接线孔旁标字母,L为火N为零。
, A9 |( O8 I* g+ z% x. q$ R. n- @三孔之中还有E,表示接地在正中。9 r3 R c/ Z, D/ O
面对插座定方向,各孔接线有规定。
% [7 g4 `6 } q' M0 E左接零线右接火,保护地线接正中。
8 x( K3 B I+ N9 ~电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
: N4 X" {$ ~7 i" Q选择漏电保护器,供电方式为第一。
% I+ y( e5 O0 q单相电源二百二,二线二级或单级。 d% t" T a' W8 I# P9 [
三相三线三百八,选用**保护器。
7 R3 c8 d% B7 \+ x; D9 u1 ^. Q1 X# o三相四线三百八,四线**或四级。 ?! O$ c; W6 H6 q) B
“级”表示开关触点
' {/ @! o+ H" ^2 v* d4 D“线”表示进、出线/ M. V% \( |7 N% O0 V# C: x" w
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法0 J0 J9 m: u! o- `) O" Y) C4 D- w+ A
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
: F0 d* F; ~. n, Q' g透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
6 b6 b# U' }* Z# I" f合上开关点两端,都不发亮火线断。
* r* u$ s6 \: \, N" o4 G( E! H一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。0 E) o4 S, \( k3 g+ X
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法1 w* S+ J7 Z' o: y' ~
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
* c t- K9 m( P5 }) K; Y7 r+ W检查使用兆欧表,L一端接导线,; j% I1 e2 m# g% ?) X/ N" }; w
导线另端放水中,仪表E端照此办,( Q' s* {: r; x$ C/ G* J; E
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
6 a1 L$ D0 r6 o1 ?) O2 d查找断点在何处,使用仪器DG3,3 t3 \6 b1 O& k. `
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,9 N9 A2 R/ T' `* I6 v
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,6 E. C4 |. w3 P8 R0 m* L1 j
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
5 n, v) _* {$ H H+ w* n! C2 S; V电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
W* M7 Y# z% o1 R: K i1 ^ @交流验电用电笔,亮为火线不亮地。& b, Y+ Q" g( _9 {; d
电路故障可检查,通电丈量火和地。
9 Z$ Y7 C7 T$ v; q5 C2 f/ F亮灭正常查设备,电路断开不可疑。6 \- u* V+ n, x* g6 W$ W, [' Z& B
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
: I$ x' A& }/ J0 N) e% x z若是两端都发亮,零线断裂或脱离。- O$ M# c5 i# `- B8 M* V- C
|