工口诀()简便估算导线载流量8 T0 g0 p5 U! I* Q# l
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
/ S% \4 \, ], ~; x  d" z$ X5 k解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4/平方毫
9 [9 R1 k; Q% |8 L* N
米计算;35mm2的铝导线载流量按3/平方毫米计算;70mm295mm2的铝导线载流量按2.5/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
0 b& f+ L7 J3 i
+ p; ~7 Q1 ~; h: G% m2 A4 c$ |的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.80.9(依地理位置).
* ]% N% U! I! T
电工口诀()已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
  a. H! N1 I( D; b  T说明:适用于任何电压等级。  Q! h0 y! U/ x3 D& u
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。) t7 B# y& C3 [
例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.73210KV=57.736A
0 z; H/ N2 p# J" j9 Y估算I=1000KVA/10KV
6/10=60A5 |4 V* x( t' V" Y
, s' }5 H$ ^! [: Y0 U0 C
; J- y7 d( U+ q' F, _1 x6 d6 P0 J
电工口诀()已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
8 n1 n7 G8 l4 W1 T
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。2 t  \( ]! J" ?+ [; w2 g2 N
配变低压熔断体,容量乘9除以5. E3 }, z4 ]# U' T& j/ ?# }- k
" x* m7 {& k: Q

( Z" i8 ^" m6 X/ s/ `/ q电工口诀()已知三相电动机容量,求其额定电流
" `$ y; r, g  Q9 u
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
& H" w* v- H8 X已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
5 q( _0 U' f' a* J5 ]6 i1KW÷0.22KV*0.76≈1A5 i- l8 ^) L$ P& ^7 U
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
3 ?% p. A7 t$ P& t) |' U4KW÷3KV*0.76≈1A
9 i& F& T6 {9 ^
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A
' Y9 n8 X: @5 c7 k5 G电工口诀()测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量4 r$ l; u6 P" q8 q* V& ?( p& J$ X0 j
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
. r7 j% H7 J) T' ^: {, S电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
6 o0 R  b6 Y4 H# r6 M电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
% i5 y/ h0 i! N7 _- T电压等级六千伏,一安整数九千瓦。3 o/ j' M  z5 |  K: |5 G
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
- |- C2 Q3 h5 I' E1 F电压等级三万五,一安五十五千瓦。
* d8 {( M5 q0 s- C* Y电工口诀()已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值4 G- s( }, K$ D+ Y
直接起动电动机,容量不超十千瓦;( v' e5 ~4 t3 m' U2 e8 _! i# ?$ H7 R
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。  \( h( R) X% f% m+ d& b
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。5 ^: y/ q- ?; W2 V0 B
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机% ^$ ^% E5 Q0 H/ f7 J& w2 L
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直( K, F1 ]: B; B! _0 B+ W
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成," s' m1 P! m2 D3 J/ d; i
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
& \: I6 Q, D5 }7 {3 m7 [' q* ^定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
4 |1 S1 N, D- O( a& q1 A2 y- l电工口诀()测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
4 a1 z. g' b4 U口诀:
8 \2 t2 r! l, u三百八焊机容量,空载电流乘以五。
: y2 Z/ X' a$ I  n  `
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
" A$ m" t5 u& {$ K" ?+ e( p6 V变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成" v3 O. S  J' }0 O+ j/ O" p' h: J
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
1 q6 m4 I' b: e: [3 K抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时
; P' \5 K4 ~+ S4 M. v0 `. w: j与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。3 b" I  S* [9 t# _, c# B, {
电工口诀()判定交流电与直流电流
8 R9 Y( a3 h6 H, Z
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
' c5 y# m- J, _% N交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。  t8 p0 X: c1 M. D
说明:判别交、直流电时,最好在两电之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
, w9 d8 s; R2 {0 P$ ?电工口诀()巧用电笔进行低压核相
$ e, I' N; e& o, e判定两线相同异,两手各持一支笔,
# }% l6 s* T) B/ }2 J$ N8 K两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
; `! @7 D/ i9 w1 x: W$ o* d6 G用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
* M5 _5 W- Y$ M* i8 ]+ Q说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大: n2 D  X; D# {5 K( R+ j& R5 `% V
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
) t* f' c2 U. a8 x电工口诀()巧用电笔判定直流电正负极( ~/ o: ]9 B$ H0 |" i2 m; ~
电笔判定正负极,观察氖管要心细,
: h2 u! b3 D4 r6 L, E1 n前端明亮是负极,后端明亮为正极。- w7 p, K$ p5 \5 B/ p9 ]
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人
- P" ~- I6 k9 n  H2 C与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管$ q* W) I: `% U3 k. b
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。* c8 t7 C( l/ e( ]: e
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
$ `" b$ p8 y: z- }$ d( t变电所直流系数,电笔触及不发亮;/ n6 V9 A2 \' B7 m; I" \; G
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
  U  g6 l2 O3 S4 p6 q$ P6 }8 [若亮靠近手指端,接地故障在负极。
1 M1 P9 `  }/ C; H5 h说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流" |* c+ R6 h! x6 I6 w% p0 [
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
' _4 ~" L, r3 Y" q" Z8 [电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障& z: n) D4 I6 {7 ^
星形接法三相线,电笔触及两根亮,* n% _, b4 }. T2 U
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
0 T7 T4 K7 V  \8 T2 c若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
7 Y/ w0 ]+ L) i1 q& V( N4 W) ?说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上4 {! X: Y4 d! o) Q; x! Y
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
7 A2 ?: Z; V- I+ Y故障。
0 P, Z5 e- N  p4 ^% L- L' K; N, @电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
5 G; ~- ^8 O1 F" t1 R' l- s口诀: 2.5 加三,4 加四
, k8 q, h% }4 Z) R+ I 6 后加六,25
$ t, H9 {4 t; h& W4 j9 U120 导线,配百数

; }* b0 H* L! d9 P, B7 y' H说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。  s, ~6 P. w+ b/ M
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
! D! \) p9 y! [6 W9 C: H. X1 D0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100; S3 m' U% ^1 [/ i: ?) j' [, L
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

  g3 a+ L. ^  @“4 加四”,4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
! _1 {4 m( J8 y7 a机。) A; I/ E. `3 ^% U/ R) }6 _: g
“6 后加六是说从6 平方毫米开始,及以后都能配加大六千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 : d# P* p: ]1 r2 f7 S
方毫米可配22 千瓦。
% ]8 @' Y/ v* z5 h* _* F" Q“25 ”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 + T( \4 l0 N* y: W- X+ x
,70 平方毫米可配75 千瓦。
* g. y1 v2 D, E7 R: g+ I% M# P. z& ]“1 2 0 导线配百数”( 百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以加大的关系来配电动机,而是120 平方: ^  a8 X% z8 O
毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。$ d: ]' z5 W& K/ f, h. V
电工口诀(十四)----按功率计算电流

, o- I2 V' S( D- U7 @6 t. }口诀: 电力加倍,电热加半。) `/ e- [: Z+ [8 s  v3 k9 K6 Z
单相千瓦,4 . 5 安。$ Y% w1 n2 y9 [- c7 D8 L: K
单相380 ,电流两安半。
) n& E% c9 G8 O& B4 I9 [7 y
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 .即将千瓦数加一倍”( 2)就是电流(安)。这电流
; z9 ?; O  C9 k9 r, J8 a7 N也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5.即将千瓦数加一半”(1.5),就是
( B  S" P: z: d8 E7 }3 Z& s  N4 u电流(安);380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功: O# h) k& x9 W1 x& O) B, G
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明单相()千瓦4.5 。计算时, 只要将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千- v4 B! C2 U; m# ]
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条" {# g/ h1 L2 B: J( H3 R) S
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明单相7 ]4 l+ Q! V) |& N: e; E; V4 E
2 [# _' c" d/ D! |
380,电流两安半。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要将千瓦乘2.5就是电流(安)。; {+ M) N: G( D+ j/ M4 a  K
电工口诀(十五)-----导体电阻率
- H7 I: j/ h$ `
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
6 S6 a. G) k' s5 z2 l( G1,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20; k" q  U0 ]- C" z7 r; ~$ [
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
4 z/ ^; v7 P9 o8 m1 U扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
7 l, z* h% k; H0 X+ T7 C铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
; p6 m  L% @1 t0 o( Y5 I0 Q& Z碳的数值算最大,足足十万无零头。. n1 O3 w+ Y8 c: C, M
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向7 S1 S1 `% ~0 D: D4 R0 J$ X
导体通电生磁场,右手判定其方向,
3 _2 W1 N% y6 J1 C伸手握住直导线,拇指指向流方向,
9 Y  X: K: E" v& S% \/ o5 Q' P四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
9 X. t: i* o  V; Z# w; P+ K, a通电导线螺线管,形成磁场有南北,
' B7 b9 Q( \+ L, u3 a% w* e- R& [南极S北极N2 x7 h4 T$ d, s0 K+ j, l) B: G4 z
进行判定很简单,

* Y% ]6 I) M- c1 K- V* u右手握住螺线管,电流方向四指尖,
3 Q: E% z" ?" r5 {- }拇指一端即N极,: N, w& x$ T2 P- w
你说方便不方便。

5 C/ n' i- I! Q" O电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
% D$ j8 }4 D; k( M3 ?' A% R电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,3 h( y6 M0 `( s
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,# i& J' x) ?( ]$ I
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,' S, d& s- j! h( O/ [+ L0 n7 t
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,; d6 b& @* ]- C. V- E, x( n
勾股定理可利用,已知两边求一边。# x- n7 o+ x- T% M1 P5 Z
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算  o* T7 a& U( ~7 F' @. V
电容串联值下降,相当板距在加长,
( n. |  g# Q9 d1 z/ I7 ?各容倒数再求和,再求倒数总容量。
- @5 @2 X6 h1 y' G% D+ Q- {' r电容并联值增加,相当板面在增大,
* F/ t7 M7 `/ ?8 r# ^并后容量很好求,各容数值来相加。
$ x, Y4 s" q2 n想起电阻串并联,电容计算正相反,( Z' |6 D- [$ T/ I) @" w
电容串联电阻并,电容并联电阻串。4 q$ C+ T8 F  ]% W
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
/ e/ t( K: @8 u, M下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
( j2 h. H7 t9 n- b- g5 i- |  O电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
& r4 g. ^2 g: q! J  |, V电源一通电压时,电流一时难通达,
; t8 U) R8 v" \/ Y9 U切断电源电压断,电流一时难切断,
8 `6 }4 ^( ]" v5 p上述比喻较通俗,电压在前流在后,
1 T" L* t, P; W) e两者相差电角度,最大数值九十度。
! b+ D$ I9 i- C) ^$ ^/ I  S/ d电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义! x# o5 Y$ ?0 \! X
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,: T5 z$ n- A7 m7 Q3 i
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。- l4 U) j3 a$ U' c5 a, u
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫相电压线电压相电流线电流。相电压是指火线和零线之间的* _0 C! B0 C) H) h5 g
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
: G! I4 t! a4 K0 C/ G0 A6 Y电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系6 U/ j3 b6 @8 F) E( _( K: E
电压加在三相端,相压线压咋判定?
9 U# M- H- }" P& ]2 |负载电压为相压,两电源端压为线。
- Y6 T2 @9 K% f! X: A8 X9 Z角接相压等线压,星接相差根号三。
3 O" w% o1 r3 H6 ^1 K) f; m电压加在三相端,相流线流咋判定?
* M) Z0 @; B5 M负载电流为相流,电源线内流为线。! j0 ~# H5 K6 Y# g1 R& I. {
星接线流等相流,角接相差根号三。" A7 c# ]# a1 ^
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电9 c0 b, |% i, i5 J; }# j
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于. f2 K1 h- E1 f0 @8 K% [8 b. T+ P
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。: L7 C3 T; m$ C3 u" B
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢7 l7 M6 ?8 [' e6 O
电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
/ }$ {" z' i  q7 B, k* Q5 ~0 u常用电压用系数,容乘系数得电流,
5 D' o. y5 C7 Q  s) y额定电压四百伏,系数一点四四五,
5 P6 i* S% F5 w0 V, ~额定电压六千伏,系数零点零九六,
2 O) q0 `% O, _额定电压一万伏,系数恰好点零六。3 A( u' w& @" s" A# ]$ N% [
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
3 B+ @8 F3 s  [电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值% Z$ ]( ]9 z- F4 V% D1 T$ ~
配变两侧熔体流,根据容量简单求,& u2 e6 O% o$ C) Y9 ?  q- i4 H
容量单位千伏安,电压单位用千伏。1 [' R- F9 k0 B; p! C
高压容量除电压,低压乘以一点八,
7 W4 z+ Z! i4 m  B0 z; X得出电流单位安,再靠等级减或加。
4 X: C1 W- B' h; r+ f$ _举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V% {( b' V& Y% b$ D* o6 F" X
高压侧熔体的额定电流为(315÷6A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8A=567A4 Z1 O0 u: Q1 ?1 a/ f$ J3 p1 U8 w
:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

6 V. P/ U! P# Q) I电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值1 F" ^2 j$ e5 L% D; c2 u
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,4 f  t/ H6 H3 t' X7 ]- S
高压一侧值较大,不同容量不同数。
2 O  }8 J# Y4 e/ p, N9 `容量一百及以下,二至三倍额流数,2 V7 c% }3 X& }) c, E6 \7 Q
一百以上要减少,倍数二至一点五,5 _. t7 Y; P* S8 P
高压最小有规定,不能小于三安流,
" w/ G" g9 e  `8 Y' L低压不分容量值,一律即是额定值。' R2 f4 ~( [; k  ?
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求7 i- B1 q1 p. f9 \
距地最少两米五,落地安装设围障,7 E$ S* m* N0 X- [
障高最少一米八,离开配变点八强,4 T2 p* m4 i; `
若是经济能答应,采用箱式更妥当,, u( s; M! {7 n) ?  r' {. {
除非临时有用途,不宜露天地上放,
& R/ Y( ?- C% O8 C2 k; d. ?室内安装要透风,四周通道要适当。
9 ^" N- [/ D/ M电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定/ w+ m* @+ J0 \% a  l; L6 U
供电电压有保障,设备运行才正常4 y$ g7 Q0 U: {9 F" ^, S
高低偏差有规定, 电压高低不一样,# l9 ^0 z+ K. s! q: h9 T4 W
线间电压正负七,负十正七压为相,' y% e) Z8 D8 f& C4 o( c5 b% L
假如要求较特殊,供需双方来商量。- B& K2 O4 \$ K1 {
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198235.4V
' K6 g/ `$ m  Z6 d/ t6 O+ u电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
- v6 }6 ^6 o5 m) y1 p  T0 E' E# @变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。9 S6 G+ R0 u" |' S, O
丈量使用兆欧表,根据电压把表选。$ I1 _0 n5 g. O' ]( V0 N
超过三五两千五,十千以下用一千。3 W; D. Z0 x2 i  M; b. n* s% i9 D
仪表E端应接地,污染严重加G端。
  e7 p) b( C# n3 x9 C! H2 U4 G( \$ J未测绕组和元件,可靠接地保安全。0 q  s4 _4 @2 A
手摇转速一百二,测后放电再拆线。
/ O' s. C7 F, q6 k2 I" C4 c1 J注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
8 u7 S) R8 t% _1 u0 j3 M5 E0 \" |电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行7 Z" }5 \3 h6 a1 e
并列两台变压器,四个条件要备齐;- B( `. ^+ B. z6 l. L# E8 q
接线组别要相同,要有相同变压比;" V8 J% |2 N* _% x" M
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
5 ^: P, ?$ t8 G容量相差不宜多,最好不超三比一。
- ]; u4 V# h2 {- i! l. s电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因4 s' d+ ^& B7 p
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。) x4 E* m* ?, F0 p/ h& `
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;0 ^" Z+ }7 A7 _, J  j7 B* T( Q& ?
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;# L+ i4 H, \! r1 g2 c' h
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
: c. ]& x$ Z5 q+ g- f低压熔丝若熔断,五个原因来判定。# k1 a3 x- p) f! b  g8 j* ]
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;6 A( y1 @! D# j1 C' |
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;5 A6 q! g/ |( y. }# E" G
输电线路出故障,对地短路或相间。# v1 r" J& p* t0 h! E  E
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值; O& ~9 m6 t. Z5 W$ h  o
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。& }! ]$ n- G$ V7 X0 r
若知容量伏安数,除以五十就可以。
7 P8 G4 h; ~( @/ G容量单位千伏安,改乘二十来计算。; T# U6 e( m* e5 j
若知空载安培数,扩大百倍及可以。
: f/ p5 @2 @, S1 y" Y# o例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?  W; L8 g2 J* e- E& A% L8 q6 n
P=3000VA÷50W=60W
6 u: H1 B9 q! aP=3KVA×20
W=60W
% Y' i. z* ~6 \2 m. tP=0.6A×100
W=60W& _' e% [: m% p" q3 O) d

, N9 \' h  k" ]) J' p7 u- r& t& A: ?6 ^- G9 i: Q: P; L
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项

, b2 s5 `* q7 W/ [" J0 W  d仪用电流互感器,实际是台变压器。5 D( ?2 `1 [1 J( C% a
常用低压变高压,电流恰好成反比。
; @+ a: \7 k+ M, M6 M9 ]( P: {) L配接仪表测大流,电度计量也必须。
9 X4 U* W4 K. g/ i7 T- n5 F7 N2 T# U仪表显示成变比,得出数值为实际。- R' L* @# U' H3 h
二次两端接仪表,K1K2来标记。  Q+ t/ r9 T! B1 C6 Z
额定电流五安培,配用仪表要留意。
- A" [7 [/ F5 t2 z$ M1 s# O2 m8 D3 s两端不可呈开路,不要串联熔断器。
$ ?$ }, w, C; O0 W. u5 P# R( B防止触电保安全,铁心、K2要接地。
( c# i- h* p' i6 ^2 s. P# n* W" H一次串入电路中,L12来标记。, |+ m2 E6 p: h2 u. }  F
12出去负载, 三相丈量是必须。8 d3 H8 I5 ^% o
常用丈量一变比,使用单比互感器。* |2 Z9 K+ \, y% Z
本身只设二次线,丈量线路即为一。: y$ g' b# l. v" s; f. }
电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔5 C7 R' Q; W) x" z
同杆电压有高低,确保两者垂直距,3 G3 q& Z. h- Y8 ?7 l* ~; ]- {3 \  Q
直线电杆一米二,分支转角保一米。
1 o8 J% L6 v8 G4 q# A. j. S电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度7 X6 {9 k% _, L7 R
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,/ S0 l% c# y" B
特殊情况可加减,最浅应保一米五,& T$ _7 V% ?# j: l0 C) U# m% C
竿高八米一米五,递增点一依次走,5 r+ p6 E7 N5 s+ U$ X3 c& I! `, y
十三米竿整两米,十八最浅两米六," G( l# H5 T0 k
十五米竿两米三,以上数据要熟记。# c% G3 c+ B- G7 f# Q
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格9 f, s& Z1 w0 P' L& g
拉线强度要保险,强度系数来保全。; ?2 E( l% i3 x3 ]
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。1 s- K  Z/ y1 N
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
6 ~& x2 Y/ j# f单根直径四毫米,三根一股锌铁线。( U& L2 \" x9 I2 z
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定# v/ f! @/ Z/ ?1 ~3 j# a/ W
接户档距怎样算?二十五米是一关。* ^! d* A7 U4 x& [
超过二五怎么办?设立中间接户杆。% u4 B% C9 a  {- d+ j! G% W
总长不超五十米,过长使用不安全。+ r+ u/ X1 D$ i" \
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
+ p4 @. }, Y  J; x; X# {9 w线规要按供电算,最小截面防拉断。- L/ R* n* [7 o0 A
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
& S$ b# ?) t- s' E! B铝线最细四平方,二点五方是铜线。
0 Q3 I( X* W, \+ W  ~8 R档距十至二十五,铝六铜四最细线。/ W, a7 y3 r$ S4 h' A
室外接户进户线,线间间隔怎样算?
2 Z1 f+ I' N5 q' D, C6 b) m6 @沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。3 B5 C7 U9 |& [1 R# n
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序* h& s, ]4 x( O! z: K, t$ b
低压三相四线制,水平排列成一字。
. p8 k* ~9 K) z面对来线方向看,从左到右有顺序。
8 z7 P( f5 r5 ]9 OABNC依次排,N线可能比较细。2 {/ R$ T9 U4 f7 T2 h1 B5 |
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
8 n% P( b& s4 h% [8 Y4 G4 s电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择- r( V6 G# q' ]* K' s
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。7 ?  C9 C5 q- |" I
最小截面十六方,安全载流可估算。  ^" }$ s/ p" o& F
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。+ w5 |3 V' c0 k4 g0 x
十六平方六点五,二五以上分档算。8 v! k0 ?& C8 F& Z+ }9 z
七十以下各一档,九五以上两两算。8 G# b; V: b7 k8 D' m% D
截面二五倍数五,以上点五依次减。
$ g; K6 ]/ Y- e: G8 y2 W$ M若用铜线上一档,温度高时九折算。8 K7 L$ I. X) j# T# s" F4 {) v
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
4 p$ m1 G7 u# \: A# V$ V/ {1 @4 @排挤铝线十千伏,电压损失百分数。( H. C' A7 {& c# n# c) s, x6 K
输距电流积六折,再被导线截面除。( `9 |7 S* S" d0 g5 {
输距千米电流安,截面毫方记清楚。2 e* ^. W" t! r6 b+ {
举例:9 ~7 J( H9 z; ], i1 x" @2 v
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。5 a8 _; y$ j1 z5 T0 h
U%=(0.61030)/50=3.6%
2 z( f8 H3 C4 A# K8 }; Q4 y, t% h
  M& W1 o& z7 O! F& A' @+ s3 L) H9 h" e  O6 j
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

- {( i+ a0 {. N$ l铝线压损有多少?五个数值预备好。
: |, o* V1 b% Z& n- f! x* P线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
& q* C9 z$ c: y: Y$ l: o电阻负载为基值,感性负载再进步。4 O* H8 o3 U8 S1 E3 X" T8 d( w
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。1 F. Z! B0 |: _' f- \6 L5 l
所得结果乘系数,要分电压和相数。7 z5 L1 N* H& L# R! y* K) l
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
* V$ F- s# A2 Z1 X& r功率因数零点八,根据截面把数加。
* M( k. g/ h+ u+ l' i十方以下可忽略,以上依次再增加。/ C- l0 F' ?" J1 ]0 S7 t
两种规格为一组,每组点二依次加。) H; \7 q$ X# `! m
以上算法为铝线,铜线数值好计算。) d7 `/ R" D& X/ _: Z# z, w! i9 t
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
9 E9 ]; z3 m3 O6 h) u对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U=12IL/S8 `+ L- d! |2 e  N
对于单相的低压220V供电线路:U
=26IL/S$ y: w* u9 j8 \* m% R' \& S
铜的电阻率近似为铝的60
$ I8 ?8 \, `) o  O0 ]3 G
电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
+ {9 _3 x' o) S8 [- C& A* L  U零线截面看相线,七零三五为界限;5 F6 o$ S. ?8 s5 E" |" V3 _9 U; |
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
! W7 m2 n5 r' \+ m: d4 c解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线1 R! W' D( F' \. q. `& d+ g: q
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
( m! R1 Z3 b  o% \3 H; S" ~电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值% ]6 l4 X$ t3 f' h6 ^
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。* s! a+ C5 ^7 ]* y
二十五方为一百,一档增加五十安。# [0 c5 E# R" E- D
若用最小十六方,八十左右较核算。, s4 I) o# f! O- [% S4 Z
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算7 `0 p; E* q5 \$ a2 Z( L7 @; |
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?+ Y: B  s/ i$ V( m& [
输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
9 C" P) Y  B4 A三相负荷系数四,单相乘八再乘三。, m5 g( _2 }1 C9 G& Q  v
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。; e" S  R( X8 f$ ]
若用铜线来输电,铝线数值六折算。
# a* Z+ _5 n$ A3 @输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做负荷距。对于三相四线1 X$ @5 y5 q) ]5 C4 C) t' C9 u* ~7 q
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
2 O" x  g+ ^" U" e3 a! d3 m电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量. t3 J9 j' \' {5 p
地埋导线保安全,载流数值要有限。
) y7 P: l  ^1 s3 W- H6 V, A# Y截面四至九十五,截面倍数粗略算。
0 y) L& \' f' v, `* }3 p+ I四个平方按八倍,每增一级一倍减。& _8 _4 Y' H. [5 [
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。# ]' N2 J4 O! z* Y- v) s4 S9 u' b
最大截面九十五,数值最小两倍半。
2 X' p* h1 ^% ]) I* T4 z土壤温度二十五,不是二五要折算。$ L" A8 q+ z% w* ]* I- T" @% q4 u
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
& ^& G3 D0 d; {" I电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
6 \) u, i3 J; s) |配电屏内排母线,ABCN咋判定?,
/ f4 K! q! Q* w" U. w面对门前定方向,上下左右后和前。! Q8 t4 t/ h7 }) A
ABCN依次排,先AN不可乱。2 Y( i+ o$ W4 S& A3 r% E9 s9 j/ e
水平排列左、中、右,N线放在最右边。: e4 ~; Z4 W/ j1 L8 N$ ~0 s+ r
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
: G* Q8 P- N( V  x前后排列远、中、近,N线放在最近前。
, Y% ^1 N* s/ W$ V2 v" S电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定1 L, C3 _9 L! ^5 P3 y
单相插座有多种,常分两孔和三孔。7 _4 g) m6 R0 f: q
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
+ I  ]8 l+ E  f" K! F接线孔旁标字母,L为火N为零。
$ w4 w9 f7 {3 w; J1 ?三孔之中还有E,表示接地在正中。$ S, v6 s% t9 l' b; @
面对插座定方向,各孔接线有规定。
" X1 [3 {1 ?- A# h; T2 i: v3 A左接零线右接火,保护地线接正中。! d. `4 I8 m) o' K
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择) @5 v1 `7 i! K2 K& d& u
选择漏电保护器,供电方式为第一。- c+ y$ o7 D3 A. x* g; K1 P0 H
单相电源二百二,二线二级或单级。
% Y0 c, h+ M% F6 r) V6 U: ?% r三相三线三百八,选用**保护器。6 Y! m8 J: ~0 n* N3 d$ e7 S
三相四线三百八,四线**或四级。
" u- `8 N6 o7 G, }. L/ O+ `表示开关触点  O- i- a; P( K: H; s
线表示进、出线1 b3 Z1 O3 r' I9 Z/ ~
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
& _/ \0 ~' Q1 D  F! ^灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
  l$ S2 v, V- @& \  B  t8 V- \透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
6 y. g$ x8 Y) x9 N9 X合上开关点两端,都不发亮火线断。
2 y% o% A- _' C一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
5 |: k# M7 }! H& ?电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法8 y! D7 o, |8 p7 K' c. ]
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。1 E% c' C% S5 v4 O
检查使用兆欧表,L一端接导线,8 f4 m& t( k  i- D+ l
导线另端放水中,仪表E端照此办,( W( d( i9 f. L! i
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
' }; o, \. _0 ~2 v) `5 C查找断点在何处,使用仪器DG3! i9 {0 M2 [7 n+ b+ g. m
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,# A4 I! g9 b2 V  m3 q0 p
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,) w- w8 l7 J: |: M# h
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
4 @7 W) B  C4 y' j: M电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
8 X! x" B# J9 H/ ~& Y交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
% L8 T9 C9 i. H4 J" P& E电路故障可检查,通电丈量火和地。
4 \+ `" C2 |) A. w. Q亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
- _3 ^- E# V, t. Q, C$ W若是两端都不亮,电源火线已脱离。  ?) j1 P3 f/ S' a7 y+ f, K
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。$ z; y/ `9 h+ t& M0 ^8 `
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-5-22 03:08 , Processed in 0.182958 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表