电工口诀(一)简便估算导线载流量9 {$ H2 \+ _0 U& Y' ] 
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.  q! S" ~1 ^* w! s 
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫; ^) |. {. P5 S4 S& `0 T  J 
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2 
; S- l: m+ }2 g6 V6 p 
' t8 j9 R3 i/ P' U% s5 V的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置). 
, I7 s5 A! `: T3 K电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流& K% A2 @* h2 l 
说明:适用于任何电压等级。( B/ N5 g3 X' V 
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 
  }# ?" \1 L! Z' Q例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A 
, p& Z% M( A( Y" H, X% [估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A3 O' ~7 Z3 h! i6 l% w1 U6 r 
 
) O9 O7 f0 j1 `  k# |! @; N+ a, M: r! u: Z, C6 D1 X6 v. F  L, | 
电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值! Q$ Y/ W- i) Z4 Y5 B 
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。' J" f+ G/ d9 M( _. D" E  K 
配变低压熔断体,容量乘9除以58 N! u& M( r( i# F( i 
 
( s- Q8 l0 V- F0 M* E 
% `4 I- c8 {: R5 C; U; p0 f电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流+ G) K& [2 j# c# m: i8 |/ n 
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。- U5 C8 ?, `" y5 g) D 
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。8 P! y* v' W) w' o 
1KW÷0.22KV*0.76≈1A 
. B2 A' P3 R- W$ _2 v( ]9 M已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。+ k% _5 J+ a0 M, _9 K 
4KW÷3KV*0.76≈1A% c5 k3 C# _8 z" Z0 ~ 
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 
4 j0 y% z# q( t' [; x" x& l电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量+ _" H, f% @% C4 Y' w" r( p 
已知配变二次压,测得电流求千瓦。 
; `2 Z# w4 i( e电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 
6 ]" y, S7 U" u  j$ m9 C5 q  Y电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 
9 A: ]# f' Z7 n4 v9 f电压等级六千伏,一安整数九千瓦。0 `, H: O+ u8 K, f) d1 ? 
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 
/ W( p6 {# n# X/ ?* b. b# @- V# j电压等级三万五,一安五十五千瓦。 
' J) c0 A, P7 ?电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值/ X6 u; C8 D7 s& l3 A. k 
直接起动电动机,容量不超十千瓦;* W( u8 Z& D4 z8 e  \( l- W 
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。: M8 Q. Q$ Z- }3 Y" u 
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。/ N! D/ M) Y  S: f 
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机2 |5 q  i# R2 Z) l3 P 
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直 
0 O/ F& H; O; t接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选 
, i6 |$ T. [9 @- L% L择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额9 s; [) D9 ?( L& K% X! M1 W 
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。$ ^2 R, X. S$ Z! r2 g- `! { 
电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量# d& k" f6 G4 {% ]  j 
口诀: 
' X" c4 e/ R. E- d/ \  R% r三百八焊机容量,空载电流乘以五。 
. `$ _8 q6 w- D0 R' v  e; }2 p' K单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接 
/ z7 ~* x7 y0 }6 W  L* v变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成! d: O) g' J: s 
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电 
' O8 D9 o$ y. G6 E5 @' b) ?7 U抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时 
* N. @/ O+ p; t$ I/ d3 e# l与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。$ @; [; ~1 p7 N( o- ]: g- o 
电工口诀(八)判定交流电与直流电流 
) @1 [0 L: L: i5 v- K电笔判定交直流,交流明亮直流暗,5 i% b5 K) H; Y+ i 
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。 
1 H( Q/ X% O5 L- n说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。 
- {3 J/ w3 x' B- r( ?0 v2 U, n电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相 
6 i0 L) s& I: b& j( w判定两线相同异,两手各持一支笔,+ O/ r; m! R7 r; b5 u 
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,9 r7 z2 D5 J# L% Q, |: N9 y 
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。8 ^0 c! q9 A6 F- K 
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大 
( K0 p: ]! t+ t0 ^3 o8 H* A& G地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。; W* Q4 X4 x6 h$ v+ b 
电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极 
. k0 h, s& P% J+ \9 u电笔判定正负极,观察氖管要心细,. D# t+ _& Q5 e) E  u9 F 
前端明亮是负极,后端明亮为正极。' i+ H! N$ h* L2 J% X/ z; Y* S& T 
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人 
- [  B6 G' P2 G1 j与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管. C# m8 E% ]9 o+ T# d; s 
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。 
4 R5 S5 W( L5 \* {0 s电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别 
& `9 L, s+ p; k) X7 X变电所直流系数,电笔触及不发亮; 
; G  B4 Q3 j9 o) h9 K若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;" g) d! o) D. _  m 
若亮靠近手指端,接地故障在负极。 
- U* s# ~2 l$ L( O, X5 q( i; t! z- J9 I说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流+ G0 m% y: I& F2 F6 \' i 
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。 
' q6 y" b, R3 x电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障) \! d4 \% |* l1 i# E& Z& o 
星形接法三相线,电笔触及两根亮,: E/ M5 \* [3 {' | 
剩余一根亮度弱,该相导线已接地; 
) M$ u  v* m( ?. _2 D若是几乎不见亮, 金属接地的故障。 
5 M' ~, p  m6 P" z6 R' I& ]8 }& z说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上3 D  K  r# T2 t6 G 
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地 
5 C# p* A6 {' t8 G故障。0 p1 s6 r8 V5 Y2 _! i" Y; A 
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀 
: j6 K9 I# W; t# X+ ~口诀: 2.5 加三,4 加四 
; P4 A) c! E* k' d& U) w; 6 后加六,25 五 
4 x1 B. }1 u; M! I7 Y% E;120 导线,配百数 
4 L3 M/ h) S( ?9 s说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。' S5 P# X$ H! S- d0 q 
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:$ d2 G) X2 F8 ?) x 
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 
% h; p1 {+ m+ E, y. H“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。/ L: m9 h0 |; [3 s& H: [ 
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动 
5 E% C& v- K* J6 i5 ]7 u" W9 A机。$ i. g# U+ b" Q. X- b7 h8 A4 W 
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平 
" {1 z7 V5 y0 y3 F8 `6 w2 u3 u. S方毫米可配22 千瓦。 
9 n7 A) b5 p. w- \“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千 
' A6 Y3 d( ]5 Y7 h8 P+ o, o瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。 
" I2 N3 y9 n9 e$ c& K9 r" U“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方 
# U2 @5 @# C6 X7 }毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。$ l6 c/ p2 l3 W& q# m 
电工口诀(十四)----按功率计算电流1 m5 ]  Y$ C- a  ?' f 
口诀: 电力加倍,电热加半。 
9 o& H) v6 K' X+ Z单相千瓦,4 . 5 安。 
; i& j- ]1 N  v. d) ]单相380 ,电流两安半。. y6 R9 F1 j" w0 d9 g 
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流: N3 P+ G" k& T: N& \8 X' z- W. H 
也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是. U3 I- _' N% y. G. P& G; t- q: } 
电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功, O- L2 _' p! ]9 Y* x4 f& ]6 R 
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千% e( x5 z: X+ P2 E) A 
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条. ?( _1 S2 a0 E 
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相 
% R0 l2 Q7 K  Q# T1 _" B! ]. A1 y& [0 N# y9 e" G1 g* T 
380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。* u0 S' \) N0 D& R( D. j& j3 B$ z& l 
电工口诀(十五)-----导体电阻率( \. A, a0 ^$ i! n! G" s 
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米, 
; ?8 r' A4 m2 T. }7 s' O7 J- I长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,# I1 S' }; T9 q. \" T4 N5 X 
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。3 [6 o% H+ [% c6 u 
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,( L6 _8 Z) H" \. h 
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,: X& f! A5 [# J1 j8 m 
碳的数值算最大,足足十万无零头。% E# g0 n. j' X* ]9 j 
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向 
# O0 d. z, c" h3 x$ i导体通电生磁场,右手判定其方向,) `5 k6 W" S4 T) R5 t 
伸手握住直导线,拇指指向流方向,+ |& ~) @& [5 K4 H9 M: \* X 
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。 
% o/ u  Q0 n, z" O* `通电导线螺线管,形成磁场有南北, 
3 H9 A: \# }, |# G  {" M9 q( d南极S北极N,7 c/ O2 e# R9 B( a# f/ m+ f  E 
进行判定很简单,4 l3 S0 j" p  K! r% Z4 h. T& z/ Q1 h 
右手握住螺线管,电流方向四指尖, 
1 o* N3 F6 J5 I) K# ]1 `8 {拇指一端即N极, 
( [! s9 @9 S% c你说方便不方便。 
, N- W2 g7 ?5 |- f( p  K电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系+ i2 H5 `3 d) l* y# Q8 S0 C 
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗, 
, E9 w- J% A: x/ p2 ?4 r电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,2 `  G$ t7 Q3 @( S 
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗, 
" K& R6 E- W/ N* B; P* E; q. i! e三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,& g5 K' k& Q1 o3 @' ]) l1 D4 Y 
勾股定理可利用,已知两边求一边。8 H6 g# C" a5 _* w 
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算 
8 |$ @  f, Q, w3 f7 P) ]# M* [电容串联值下降,相当板距在加长, 
' P/ x' w0 f3 ^2 S2 t各容倒数再求和,再求倒数总容量。& ]$ T" V. O/ T) l 
电容并联值增加,相当板面在增大,6 y, E! S( e9 V' \' ` 
并后容量很好求,各容数值来相加。+ X" T0 s, ?4 h5 S/ [+ r' t 
想起电阻串并联,电容计算正相反,4 }; z' Z+ d! [4 @$ s 
电容串联电阻并,电容并联电阻串。 
/ g" a: @7 V" v; R& l8 x, v说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容" l$ p. d1 v4 B 
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。 
0 D+ ^/ H) ~- F2 ]' y, [* I* x电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系 
0 X( J( X: |; d' T8 K电源一通电压时,电流一时难通达, 
! h: h9 }( ^8 k% u* ^3 f切断电源电压断,电流一时难切断,5 N% V% b. H/ l- B) N 
上述比喻较通俗,电压在前流在后," ^, T+ S$ q  f; c 
两者相差电角度,最大数值九十度。7 a9 l+ Q% O" Q+ d1 x3 j. u4 q 
电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义 
$ I, D6 o1 g6 A+ P口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,) |5 c5 g1 E( h9 k& { 
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。 
' E  E: T6 N* Z* g9 [. A% W对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的7 o* G% N4 K$ B( ^% C& R! c 
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。$ F% V  t/ \; Q3 x7 u# G$ S3 U; { 
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系" v. L) X# v9 y- W 
电压加在三相端,相压线压咋判定? 
) Q5 c" b& d5 b7 }3 U# g% s负载电压为相压,两电源端压为线。 
9 l; k, Q( `. L! l7 S; W角接相压等线压,星接相差根号三。 
4 `% m5 Y- u+ _+ H电压加在三相端,相流线流咋判定? 
' W& V+ ^  d2 ~+ R* Y9 h$ R( c8 E负载电流为相流,电源线内流为线。 
- n4 I" b8 i/ H/ F9 Q# I$ s0 t星接线流等相流,角接相差根号三。- {+ r8 y7 u0 R) I3 s" _) n 
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电 
- x5 u' |. {3 V& f5 x& D( `& f压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于3 N- W% [3 I( Z1 J. C4 Z 
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。$ K6 h5 ~7 ?$ o0 k) b; [ 
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢 
# _5 _4 p0 m2 f6 P! h1 h; P电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流+ h3 V5 p0 i" ~9 O# _& q$ } 
常用电压用系数,容乘系数得电流, 
/ Y. J0 }7 H8 X3 T额定电压四百伏,系数一点四四五,& b1 K; X) Z% @: F$ Z& V. ] 
额定电压六千伏,系数零点零九六, 
* ?5 x" F& r1 y+ ^3 L( g额定电压一万伏,系数恰好点零六。: v; K; |+ B8 K2 o 
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。& S1 R# L8 |8 n$ \2 d0 P1 } 
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值# H& p- i9 H% D! Q% W$ f 
配变两侧熔体流,根据容量简单求, 
% x5 t+ [; i, p容量单位千伏安,电压单位用千伏。- N  W2 q# f  H) W0 M& w: R 
高压容量除电压,低压乘以一点八, 
' `% V3 {+ r/ ^/ |* O得出电流单位安,再靠等级减或加。6 b9 v, K: w4 ~: ^! ?. p& { 
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;9 M* b) @  ?0 ?8 f% e! [% i 
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A 
# Z) T% L8 ~9 C& N+ @注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。7 P8 l2 ^: B5 X. c& n  R% B 
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值 
. C/ F' A8 {% o" E& {配变两侧熔体流,额定电流数倍求,3 b  e/ I# h! T) J9 p3 |+ _ 
高压一侧值较大,不同容量不同数。 
3 O) J) G" K) I容量一百及以下,二至三倍额流数,7 |! N: ^8 J: L/ S( `+ b 
一百以上要减少,倍数二至一点五, 
: `0 K. L3 z. Q; z高压最小有规定,不能小于三安流, 
  y7 I, a# R) M% _' k6 k; \低压不分容量值,一律即是额定值。9 m2 I' e$ T" Y7 G- E0 N 
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求9 l4 j: X8 Q9 A, G2 O 
距地最少两米五,落地安装设围障, 
. N: T( ^+ o0 V0 o3 v" ?% ^障高最少一米八,离开配变点八强," B! \) x2 A# Q- q- f9 n 
若是经济能答应,采用箱式更妥当,; @5 i! ]4 ?& B0 w) s, m/ y5 ? 
除非临时有用途,不宜露天地上放, 
4 G6 q* G6 D! N9 B室内安装要透风,四周通道要适当。1 h/ b6 f% S. D0 C" P 
电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定3 s6 ^; P( g: E: g  X 
供电电压有保障,设备运行才正常1 K, |5 ^1 ]9 k5 D# s8 J4 Q) T 
高低偏差有规定, 电压高低不一样, 
" {/ j5 D* F3 z线间电压正负七,负十正七压为相,: x% E: v! L" o5 r# j/ O; R 
假如要求较特殊,供需双方来商量。 
8 L! d7 T, m$ _! E! Z  j* ?注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。9 I1 D( o$ h% U5 Z5 ~ 
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测 
% J: x; A2 S9 I1 s7 }6 t变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。 
: x9 L( n2 D" O0 [2 w丈量使用兆欧表,根据电压把表选。8 r* h/ c  F5 c9 r 
超过三五两千五,十千以下用一千。+ T/ U& e7 g# i+ y 
仪表E端应接地,污染严重加G端。# V9 r  S  a. O: w 
未测绕组和元件,可靠接地保安全。2 X8 E! V6 ~/ R0 A- r5 g 
手摇转速一百二,测后放电再拆线。% I* h* S/ W$ U1 h% {5 y1 B( I 
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。 
1 S5 P/ O* e8 T5 {电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行 
  c) Q+ |% k. o. p" @- |并列两台变压器,四个条件要备齐;7 Q& H# j, D: P+ Y" f3 I: W5 E) | 
接线组别要相同,要有相同变压比;( J) S) p2 i1 f- g, ` 
阻抗电压要一致,相互连接同相序; 
5 w+ [% ^! [8 M# c0 V容量相差不宜多,最好不超三比一。 
7 _9 {! m4 j2 I- ]电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因 
, L- }4 U* m- d高压熔丝若熔断,六个原因来判定。 
& g3 `4 r, @, l1 h: P熔丝规格选的小;质劣受损难承担; 
+ d; S7 x: {5 H  U2 C高压引线有短路;内部绝缘被击穿;* R8 w7 b+ X8 n# J; m2 s2 b7 Z/ [ 
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。 
' r: q* S6 \0 d8 P低压熔丝若熔断,五个原因来判定。) K% O5 h9 @+ l8 \, w 
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;' t/ r3 e" S: K( m 
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;0 X1 W3 A; K; R0 j/ u 
输电线路出故障,对地短路或相间。# a; i! n0 W/ k) R# L 
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值0 w# _4 q, h* O 
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。& c' ^# y, X' _/ s* K 
若知容量伏安数,除以五十就可以。 
5 ^$ w0 R  U; r( x8 G& t容量单位千伏安,改乘二十来计算。 
7 s5 E# w) o6 B% m: F3 a若知空载安培数,扩大百倍及可以。 
0 K$ Q: D3 h: X  |例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?% b/ T$ b, L7 ]2 ~- o# v 
P=(3000VA÷50)W=60W 
) Y4 i) {4 @  R, n' kP=(3KVA×20)W=60W 
% H0 R) t. j2 }P=(0.6A×100)W=60W* T6 ?. ]. }* \/ }7 Y* _ 
 
' z) {, P+ a% y  B 
5 ?/ O3 O% J- Z电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项1 f; m" Q- `1 V8 F" V 
仪用电流互感器,实际是台变压器。 
' w( x) C. j6 P- h% ^% Z常用低压变高压,电流恰好成反比。 
2 }1 D6 N( ~1 X& O! |5 S配接仪表测大流,电度计量也必须。) U! ^, j2 p$ {  v3 y; V$ ]* X% e5 j 
仪表显示成变比,得出数值为实际。 
: W% l+ ^" d" S' u二次两端接仪表,K1、K2来标记。0 r1 f1 J  R& p# J8 D 
额定电流五安培,配用仪表要留意。- X0 |. I4 z6 Y' p9 R$ ?  H, g 
两端不可呈开路,不要串联熔断器。 
; B! e  `9 ^8 [  m& [; _; n0 {防止触电保安全,铁心、K2要接地。 
6 {. F' i: v* _: C一次串入电路中,L1、2来标记。 
& }7 P+ @) R# ~! i3 d1进2出去负载, 三相丈量是必须。 
( G& M& H/ S4 p  K1 C+ s常用丈量一变比,使用单比互感器。9 c4 D0 `+ |- Y! k7 A* i 
本身只设二次线,丈量线路即为一。5 b+ m/ ~1 ?2 G$ U; u, h% i 
电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔+ b7 C* H) @" ]3 k3 C 
同杆电压有高低,确保两者垂直距,2 _$ v6 t0 M2 C1 } 
直线电杆一米二,分支转角保一米。 
0 D( J4 B5 Z" W/ c& ^电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度 
. Q3 ~5 y* G" Z& t2 N电竿埋深怎样求?竿的长度除以六, 
& w& l, A1 K9 y; f6 Q特殊情况可加减,最浅应保一米五,  c  K; B, v. [) \1 X 
竿高八米一米五,递增点一依次走, 
2 A) B' k! U, r0 L2 d十三米竿整两米,十八最浅两米六,8 T* o! e8 c( i" b: K+ `4 Q' D 
十五米竿两米三,以上数据要熟记。 
4 M4 }; Y3 r# O+ m电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格: J3 K+ O  f1 |7 |5 i9 g3 ~ 
拉线强度要保险,强度系数来保全。 
7 V0 E. N+ \0 A( W' ^镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。& p* v. {! w; f+ [* |! Z 
最小截面也要保,二十五方钢绞线。+ M+ Z1 x2 H: W) K: w 
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。 
" a0 d$ D# ~& `1 g8 f; M5 ?电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定# _% K+ u' O$ ^* C+ r' o8 _' C4 T9 i% c 
接户档距怎样算?二十五米是一关。 
2 z1 w* N  F% E, ]4 M( F: N超过二五怎么办?设立中间接户杆。 
1 Y2 h" w" z( t# e! T; x3 Z总长不超五十米,过长使用不安全。9 N, j- E% }" M  S- Q 
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。 
1 ^# m' u0 Z% R% t! z/ m线规要按供电算,最小截面防拉断。4 c: G) w2 u1 z' X# z3 I1 l 
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。 
+ s3 K; j% G  P9 L铝线最细四平方,二点五方是铜线。 
9 c  A! v+ m* _2 x4 H% ]2 Z% {档距十至二十五,铝六铜四最细线。! k$ P( R4 b- v 
室外接户进户线,线间间隔怎样算?5 Z7 L& R# d9 z& } 
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。2 h# L& @  Y4 O/ g+ _( i 
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序3 Q/ W; m& V0 n0 e5 d 
低压三相四线制,水平排列成一字。 
% ?  c. c9 K+ W( r! o0 F' i- Z6 ?. M面对来线方向看,从左到右有顺序。 
7 a: c# T# |% [3 u. w2 GA、B、N、C依次排,N线可能比较细。 
/ \6 D7 l& z* X) b. l2 U( \N线放置一原则,靠近电杆或墙体 
0 i5 k7 o: j8 M, e4 V电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择7 R' p& S- o/ N- T' q 
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。2 a+ [2 u4 J3 D( V, E 
最小截面十六方,安全载流可估算。 
0 H/ |- `8 `% W, V2 `! E已知截面乘倍数,截面毫方电流安。* N; M- E! b) p: R& V, b, D 
十六平方六点五,二五以上分档算。 
# E8 W# w/ ~9 z, _. b七十以下各一档,九五以上两两算。 
& p$ [- ^2 b: P截面二五倍数五,以上点五依次减。7 T2 A8 I& k* s, l/ C& A 
若用铜线上一档,温度高时九折算。2 w- W5 Q& }5 f. k4 f 
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算; w5 O/ @3 ^& o; z) b' a$ k$ m7 W 
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。! t( v' N8 \9 U! t. g 
输距电流积六折,再被导线截面除。 
3 M; \- e3 e3 m. ^' ^输距千米电流安,截面毫方记清楚。 
+ C% d( c! U1 ]$ ]! B/ V; M5 x举例:7 H- O' R. X0 ~ 
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。 
9 z$ A5 O% u( s5 c8 U' D2 TU%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6% 
; n1 B) j% u  c0 o; Y/ x" W* N5 Y1 O1 T9 c8 k4 C) z 
! D* A2 P, G  ?; T- l0 { 
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算, I' A# g* P7 v( b2 R3 g 
铝线压损有多少?五个数值预备好。 
  H4 M- f6 L* ?8 `4 o: A线路长度、截面积,电流、电压、功因角。$ c8 L# p. J" ^2 u7 k 
电阻负载为基值,感性负载再进步。* X  S& J' v; ]% Z 
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。1 Z0 d. f; U1 H; @4 I 
所得结果乘系数,要分电压和相数。: W6 E! r: @# @9 M3 e8 F1 i 
三百八三相为十二,二百二单相二十六。% m/ Q% m3 W! U. H5 \1 [ 
功率因数零点八,根据截面把数加。 
9 a7 `6 V; c, X3 L9 N十方以下可忽略,以上依次再增加。 
3 h+ _. L% o$ G& j4 s两种规格为一组,每组点二依次加。 
  f) X& n. @7 n; q  A, Y  Z9 A以上算法为铝线,铜线数值好计算。 
6 ?* k4 e9 p: x2 E. G& b! g铝线数值打六折,两种导线同粗细。 
4 D8 t4 u+ |  K( P0 H对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S; s/ h0 I8 h* R5 l+ _. S. Q 
对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S 
$ G1 j$ V( w* d铜的电阻率近似为铝的60﹪ 
' d6 `. _; L& a电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定& v, U5 g' H& F! L 
零线截面看相线,七零三五为界限;" h7 L9 w/ U( o% O 
七零为铝三五铜,小于相等大一半。; J, ^& Q" P9 I1 ?2 D1 ?/ q4 J 
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线; V/ Q* p: M2 Q2 z, y8 Z 
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。 
% ^5 o/ L5 \, v* j* Q0 t电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值 
3 }2 F- C. D! {; j$ o4 M低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。! {, G3 @7 {! {; P 
二十五方为一百,一档增加五十安。 
& A% U" w. f2 W' \9 g: I; e+ V9 w若用最小十六方,八十左右较核算。 
- X( s1 J8 @% o+ N电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算7 X& |) [8 E- y; C" L6 b, s 
低压排挤用铝线,导线截面怎么选? 
4 T. x* V. e' J  \0 [) y& @输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。 
4 w; {# T  T' n; C  J三相负荷系数四,单相乘八再乘三。1 C5 ^' y% |. C! c 
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。; f4 W) L3 o4 Z$ \/ h0 ^2 | 
若用铜线来输电,铝线数值六折算。 
$ K" Y3 Y9 u/ e5 R1 ?输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线 
: Q- x+ l2 K4 d+ K* B; m制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。 
9 Y0 I  I# h+ T0 E电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量 
! r: s2 X. s6 F0 U3 T% N+ f2 \$ g地埋导线保安全,载流数值要有限。- L6 p" w1 ~- i5 ~6 x+ ^2 \ 
截面四至九十五,截面倍数粗略算。 
& a( v+ Y, q, t四个平方按八倍,每增一级一倍减。7 S3 Q; G" Y2 ?( ] 
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。 
( w# }4 H, Y1 c2 W7 I, D/ }最大截面九十五,数值最小两倍半。5 G' z, L0 p/ O: Q; j 
土壤温度二十五,不是二五要折算。, Y% e+ ~# `7 y) r. ?% [7 @ 
摄氏五度增两成,四十五度七折算。 
; V1 y' d6 f( I6 A( {, f" i电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序: W1 R, e7 a& j9 r' o 
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?, 
0 S% R  Y' Z$ E# e1 y面对门前定方向,上下左右后和前。3 M( H% w/ A5 ~( q 
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。 
3 K2 D2 ?$ Z. I水平排列左、中、右,N线放在最右边。4 h5 [6 f; B) [1 {4 s2 x 
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。2 S4 X* X% C9 k( I1 i* p: g% ? 
前后排列远、中、近,N线放在最近前。$ ~% P! k% j8 Y$ _% G 
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定 
& T! Y/ w  ]; ~% K/ z, E" v4 A单相插座有多种,常分两孔和三孔。9 n+ U3 j1 f- T! m3 `# t/ r 
两孔并排分左右,三孔组成品字形。 
$ ?! @/ E4 b7 B. h- X: X* m接线孔旁标字母,L为火N为零。; L. D# C8 P6 j9 ~5 N; W' E 
三孔之中还有E,表示接地在正中。 
! j& R. U$ J! r9 M: u3 o$ l% M面对插座定方向,各孔接线有规定。) F. ^& D) |+ S) [ 
左接零线右接火,保护地线接正中。 
* W8 I" a5 y8 [$ V' K8 Y电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择 
" h% q$ M/ E# y. F0 u, j, e* K选择漏电保护器,供电方式为第一。 
1 ?" R8 v5 L/ L) r单相电源二百二,二线二级或单级。! O$ Q1 Q4 n" ~4 H& `1 L 
三相三线三百八,选用**保护器。. n0 B5 A/ d8 S2 K2 _- w/ m* f' x 
三相四线三百八,四线**或四级。 
1 c# G' [2 X; j2 K6 C0 e/ d& S& F“级”表示开关触点 
: d9 z8 `6 P* `* m# Q“线”表示进、出线* s1 D1 z/ C* ~0 J: }& c' D, y 
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法0 W8 H; ?3 ~2 j( k; y 
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 
$ P" B. z7 e+ i/ N: R& L. d, \: o+ e透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 
4 h& L' w7 u9 W' g合上开关点两端,都不发亮火线断。) B  V% Y) G1 P+ _+ Y3 q8 `5 \ 
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。; v( J; t% ^1 R9 ^# a# ^ 
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法5 D! @3 [- u" }) g! A4 @ 
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。/ ]% n' E% F1 g1 e7 T/ o% I1 L( \. x 
检查使用兆欧表,L一端接导线, 
1 ]6 i8 e! s! C5 y, m导线另端放水中,仪表E端照此办,* c; j! I4 n) m( R 
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。 
# ~; t4 B7 C8 Q* \# ~- @' E: |# t查找断点在何处,使用仪器DG3, 
% R% N) n5 B$ q单相交流接一头,仪器贴附地埋线, 
( O7 Z1 a' F0 y5 A从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,, [! T4 N$ ^- s* B/ K: |0 N$ a 
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。9 j1 n5 X* ^' \6 h4 z 
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法 
4 M# B- D5 G+ q4 B6 k# k* k交流验电用电笔,亮为火线不亮地。 
. _0 k2 Z: f- h0 N电路故障可检查,通电丈量火和地。 
/ y6 }$ s. ?: G. v$ k! q  m# B6 a( L$ {亮灭正常查设备,电路断开不可疑。# K4 M$ i0 o, T5 z8 S6 c/ Z% R 
若是两端都不亮,电源火线已脱离。& }8 ?' n* a0 v 
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。 
4 S) v/ [, _3 s0 D: m7 t9 T |