一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表: * c. t0 C9 ^' H/ L+ [& g( W0 R$ V
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
, ?' }- m2 r _ 故障内容 运行灯LED1
5 t3 y- b* P. m9 r1 I运行灯 定时灯
+ Q7 U1 ^; z1 L2 U3 g# N7 O室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
5 z ^% N: h% b& `% O. K0 S6 r室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
+ a; P6 A: f5 k5 A* Y6 J; S% K室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒 ) I* h9 ` T; [1 T' ]3 b2 N8 F! a
室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮 " g" Y4 R' N! \
闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。 4 k' {; r: M, \
待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
0 T5 j9 q7 E$ k* ?若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。 & O; l- ~2 |+ p$ ^: W7 k2 _0 `
9 {% G8 g5 ]' G( J
二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
1 g1 {9 n) @, p0 U' Z9 T包括:02款、16、18、19、20款 . l3 m6 @" X5 L, Y$ o
3 K B& J* ~6 K- T, N# h
故障内容 数码管显示代码 说明 - f" N6 i/ m& ^% I4 U
室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温 ' n9 t1 O& f0 N7 k" e) c
室内盘管温度传感器故障 L1 7 g2 V5 O/ ?2 Y* s, z; I @
室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。 ) i1 ]1 I7 O+ r( J& I; \0 J
室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。
C* _6 X- Y# Z+ x' K
# u. V3 H7 [# k2 N8 x! J 三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
7 t+ b& F" G$ P3 J- _包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款 3 n4 C& Q1 Y2 T: F+ P3 t* T
5 s1 \" Q5 f5 s/ y6 t5 m0 S 故障内容 数码管显示状态 3 ]3 u0 u1 R' i1 _
室内盘管传感器故障 E3 % L! |* o# O4 N$ i9 v- ]# u
室内温度传感器故障 E2 ( M6 L2 s2 u' K" r) ^
室外机组异常 E4 & U- F$ z6 r' P& N- K. V
室内风机故障 E5
4 _2 W% d- L. O- k化霜 DF
' s% i, {% s7 K8 I0 D( f% m( Z! R0 h/ \+ k' u
& w/ i% E4 w3 U' Q) G! W$ S 四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):
7 E2 W6 l7 K$ o# D) m. k包括:17款、34、36、37款 # |& g' d* f9 G
故 障 内 容 运行灯LED1 说 明
9 p5 L9 ~* ] @0 E 室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示 + m, a# W j0 n% x( @
盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示
( ]! S& V p; C 室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示
h, P H% j3 ?; @# I 无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示 ) r C: K* y$ F
无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示
7 [+ s ^! _6 s" b. j0 n; d 闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。 * Q! p) C9 }( s* e$ P
注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。 ' r; d0 {4 D9 v& U1 p
8 c/ y$ P& L+ [8 _; D% _ 五、LED显示型柜机操作板自检代码表: 1 v T: Y6 ?" [. R
包括:05款、06、07、08款
% I7 z% I/ Q; V; k" t n" `2 z; x 自检信息 自检代码 说明
; T) x0 S! `4 K3 _ 室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障
; L4 A7 g! p$ p; o% s 室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障 & y2 t7 S8 n0 ~& p
室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障 v7 n+ ^3 T3 u2 ]
外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常 9 i- ?* j( q+ @$ a ]* q4 G
过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞 * `; S B) [, G9 m
注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
! C; \ J# o p$ @1 d/ ^7 l$ J$ H" D7 k, L1 b9 S
六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表: 5 H) c6 j4 {1 A, ?
包括:02款、04、09、10款
3 l3 `2 v6 l* p6 N. b/ C1 r( D* [, V" T) }1 h- {1 U: Q+ K
故障内容 数码管显示代码 说明 , R) _# j0 c, c1 t
室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
3 o9 P2 V5 W- M6 O 管温传感器故障 10 2 u: a! ]+ q1 I N$ \! e
制热内盘管过热保护 7
; r! x u0 w3 \0 V 制冷内盘管结霜保护 7
3 j9 l0 Y2 n6 G Z 室外机组异常 12
% J2 p0 r' j2 O" e* C! \ 电源异常或过流保护 13
) j+ R0 r# K2 G
2 w& i! c+ _4 b) n! m8 I' X" @
& Y" \8 i) _) k. I 七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款) * x( |, X" `9 d1 f, _8 Q) l! g
自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码 ! R5 n* ] J8 o0 m
室内管温传感器故障 E3
H5 T4 A2 C- A6 Q0 o 室内室温传感器故障 E2 & t) U1 z& ~* c n @! M Z; q1 F
室外机组异常 E4
3 i. n/ G. o" x% V% A- ^' | 结霜保护 E8
8 @: ]3 K$ D! O# w& \- F 过热保护 E8 2 S; _5 z* V# u' x& I# l- P
过流或相序保护 E7
2 F& Y8 h9 @1 b3 f. S8 f8 F
0 ^( S5 C& j- | 八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表 ( h7 s" r6 t* Q
㈠挂机故障显示表
* |% \: H2 t7 Q# t; E, { 内/外机故障 故障指示 故障内容 ' _. X& j- `- Q V8 m
1.室内故障 . R: W* J( w4 H* r
定时灯常亮
; \" z" K- A, s ^, K. k4 t 运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常
" ?+ q8 s& P3 ?! ]: `) y+ u 2次/8秒 室内环境温度传感器异常 ' d( h. u! X# ~+ b) M
6次/8秒 风扇电机异常
, p" h" A% d: x- B1 `: N 2.室外异常 % ?0 |& U* I$ w" n$ Q4 P; a4 Q3 ^
运行灯连续闪亮 6 E T ^4 ?+ C2 y! m. U f
睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常 " V. e) F0 b; N3 @7 e/ l; B; a
2次/8秒 室外盘管传感器异常
# C% U9 N9 O" M0 T- [9 b% D 4次/8秒 排气温度传感器异常 . o- a& {: |3 B
运行灯常亮
# c: ^' _9 W; H 睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护
+ Q1 {: x6 ?0 B# U' { 3次/8秒 压机过流保护 " h( y) W+ E' U* z M
5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护 8 B9 g0 I/ c$ T, o9 N- U. L7 G
9 d( Y3 i& |/ B7 z0 p* l6 I
运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障 : b# ?6 K8 M2 }/ P
8 e9 V- \! [# ? z; ^, z ㈡柜机 1 h2 u2 G* U4 l- a) |/ j$ ^% m
故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数 . e" K8 W" `8 M: Q: h0 t( v+ c
模块故障 闪1次
+ c4 S9 @- E( c. g/ P. U: R 通讯故障 闪2次 % f. w) H# i* E. |9 j, S" O5 |
保留 闪3次
1 f# c+ P* g( L) p+ }" X3 \% j 缺氟保护或四通阀故障 闪4次
0 o' d. C# D7 N1 c" L 压缩机过流 闪5次
! B; d1 `- ] ~4 k) ~ 压缩机排气温度过高 闪6次 9 R5 l [8 b' `1 W8 e% W- ~
外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃) 闪7次
8 z# y1 m7 p7 ^! K/ [' i 压缩机排气温度传感器故障 闪8次
) Z m1 `, T7 d2 Z( ^5 J6 y: v$ w5 D 室外盘管中点传感器故障 闪9次
5 q$ B4 o1 u2 t7 D 室外环境传感器故障 闪11次
1 U2 k- ^5 g% _$ p1 x$ y }1 D 室外主板软件复位 闪12次 & A" C: O$ X" O' H& Q h
故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。 ' h& t: [$ \7 m& D0 N% O
液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。 6 ~9 T' t3 R) a. l R& ]6 ~1 p- V5 z
" R1 f2 l' H/ N4 P9 Y1 |' @
s) F9 A0 s5 j+ }) C6 S( s: b9 w3 q+ ?6 F
㈢变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码[2004-8-10] - ]' R) F+ O* I
故障显示 故障内容 % {' q0 u# b4 F3 C
12-29灯亮 通讯故障 7 X2 V4 }% W$ t5 w/ ^+ _" G0 W
11-28灯亮 室内温度传感器故障
* I6 o( t( V5 W0 n6 w' X 10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障
9 c& ]" p8 q& M+ C# ? 9-26灯亮 室内盘管温度过热保护 . g1 S1 X, V7 [
8-25灯亮 缺氟保护
( P, v6 l7 r: V2 A/ `, h) t7 i, F& ` 7-24灯亮 模块保护 # ]; B; Y) v G1 Z; z2 X% a
6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障
' }# @# N! X$ g7 ~' p& z, M 5-22灯亮 压机排气过热故障
- E; A' u8 I: S5 ]2 @ ?! r. o$ J+ b 4-21灯亮 室外看门狗复位故障 * p9 [0 o: X7 x. O, M E
3-20灯亮 室外传感器故障 ( M; R; \( `% D0 G W4 b1 C' w
1-18灯亮 保护状态
# I: D6 f% T( O- m
) S( z4 ]( |' C' e ㈣KFR-51LW/BP
6 O- ^5 X7 @# R" D: N$ e7 W5 d 1)室内机显示故障
: C8 A( \2 y# n No LCD 故 障 内 容
0 ~7 O$ m! a( }% Y1 C+ f7 { 1 F1 通讯故障
}& \) t/ w9 t$ [0 J! y0 m) d 2 F3 室内房间温度传感器异常
# s: ^9 F) t" a' s( Z 3 F6 室内盘管温度传感器异常 + S3 e" T( p. `# e: A( x& T# T
4 无显示 通讯电源故障 % R3 r8 a9 \8 \
9 s/ O: b3 I, `; n+ N 2)室外机显示故障
0 p# |0 ]2 l, A" {; k6 n* i! W, ]/ B No LCD 故 障 内 容 $ t. z Q3 L; m$ N% U- \
1 E1 IPM模块故障 " G5 R$ h9 T5 a: {7 U' V* Z7 B2 S
2 E2 压缩机电流过高 9 g2 u- i( }) p$ r5 ~0 ~ K
3 E3 压缩机温度过高
0 ^6 S& X- d+ b0 J8 [/ x6 R& p 4 E4 室外温度传感器异常 . K2 `. h( Z8 p( G& B, _3 [
5 无显示 通讯电源故障 & W0 \! U0 l8 W( A" Q( l: V
/ u3 z; [1 X! r) S8 x 第二部分:商用空调故障代码 & \& D- q: o3 C1 a2 k
一.四灯天花空调机故障代码表 ! k! }* \& l% v5 l$ Q: |; A+ r
自检信息 发光管自检代码 说明 0 |0 Q6 R8 H% \0 }0 z, X5 d1 r
除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)
6 {" E- `& G; |! y 防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯) + C( J' V% W" E/ ^) |4 l8 ?$ A0 ]; Q
室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮
( e% }2 j6 t/ F. [9 j: [ 管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮
* z) W: e0 ^" g: k) u5 u( Q+ z4 B6 _, \1 a) h0 p$ N9 Q! A2 Q! V
室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮 ' {2 P- h+ Z! G$ r0 G7 |9 J8 {
室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
: \, t' x* w/ j/ I3 O2 X5 ` 外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮
3 G' c$ [( R; S: a t0 `* e/ ]2 [( u 过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮
. G" l7 S: @) @% I% V s 水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
" e; o) T) p8 ]2 d: o8 g( j9 M1 }: w- v9 l) \
二、两灯天花机故障代码表 ) W$ d$ c7 M/ [
红灯闪烁情况 故障意义 9 [; A2 B/ |. N7 w# q
2次/4秒 盘管故障
! _+ ]. [: X( c% y# k$ n/ d- U3次/5秒 室温故障 , `6 ^/ `& N3 ~
4次/6秒 水泵故障 . k& k7 j h: A/ Z
5次/7秒 室外故障
9 }# P/ K( G6 A6次/8秒 防结霜保护
* b% _" [; t. E0 L$ |9 Q7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
R, Y4 h$ p8 u" q- `8次/10秒 过热保护 4 q* v" z; F0 \/ h: Q4 g0 p
3 F7 r# T3 h9 f! L' [6 r1 L) j三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
+ ]$ a4 V, A4 J. n: B" k* K( Y6 Q3 A故障内容 LCD显示内容 9 _- ~2 W: o' p9 a
室内房间温度传感器故障 E2
2 U2 g5 e7 j" q! D0 W# | 室内盘管温度传感器故障 E3
, r& |# X I( p8 ?" d: ~: @7 E6 C 低压保护 E4 5 ^$ @" j$ _( c n8 n* F
结霜保护 E8
. l1 ?) I2 P; V' }* l. Q2 U/ r 过流或相序保护 E7
3 i0 C3 v8 n7 u0 z7 r9 W" ? 过热保护 E8 0 b4 P* c/ x. Z. H
系统控制主板通讯故障 E1
: ?; ]7 J& y$ {3 | 室外机异常保护 E9 7 S( T4 K& U% R0 H4 ^* F+ [
|
|