一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表: 0 U2 T% _. [# n8 ^( Q% [: K
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款 * x- R) F  K7 e& B8 v, l
  故障内容 运行灯LED1 . t/ w1 ]/ c; z. o; z$ h8 A
运行灯 定时灯 ' O4 y" u' v& f, I# x
室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
; J5 T, f* ?1 p( j室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
2 e1 i" [4 W1 o$ j; e$ w" E室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒 ! w3 ]; ~5 T4 w/ @
室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮 8 B9 Z: M( P" v3 O$ a: E. Z2 s  Q0 n
闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
3 p! u/ W5 a5 s. b9 ?待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
$ Z9 Z5 n$ m7 T, J, _; x' B& l6 Q, r若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
! u* @- x" K+ `, ^7 y; G( r5 i3 j
7 v8 N8 `- J) Y5 ]8 H% O- i  二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
- ~! v, O( n! Z& q. m包括:02款、16、18、19、20款 4 ^: Y0 P& t( e' |4 H1 k" F
( Q9 E6 Z! e: x
  故障内容 数码管显示代码 说明
2 U4 s7 b0 O! n室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温   {" ^# U8 R7 i* B4 v
室内盘管温度传感器故障 L1 5 H$ q, f0 n' i5 ?  k0 n) L
室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。 ; X* w4 v8 y( J( }; q0 c
室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。 % g1 S" X+ S( w2 T
8 e* ]7 g) d% Z: i# }% ~  b3 s5 w
  三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
5 _$ h, l/ J+ e. Q3 k包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款 8 t8 f1 v- \7 V# v" N' b5 `+ [3 Z

, i4 t  y. Q6 r: [! i4 V. L# ~: H  故障内容 数码管显示状态
) f  X6 {* I5 y6 k, |' j# k- h/ B4 N室内盘管传感器故障 E3 3 h; G. b; {7 Q4 u8 U1 |
室内温度传感器故障 E2
( n8 V5 A( g" b; h. s& q$ p# K+ l室外机组异常    E4
6 s8 A( Y1 b, W# N室内风机故障    E5
" j; M0 I! O, t; e$ Q化霜        DF
1 z2 W9 X8 B8 g. |. R* Z7 p0 L' t2 p/ `+ U% C
3 T: M, }: ?5 P% G
  四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):
$ Y- ~# X. T2 J: q: s! q/ i包括:17款、34、36、37款
9 @! i! ]: |- Y% q5 ~: o; w' h$ E 故 障 内 容 运行灯LED1 说 明 * ]  Z# p$ D. q4 z' e- L
 室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示 7 J/ G' m, O! q2 p$ x- u* N) |
 盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示 / u; B. x' Q" b8 s
 室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示
6 k& B! y3 f) R, F3 y! P& f 无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示 . U& O+ F' p/ _7 z* ^1 J8 G
 无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示
# \+ {8 x, h1 A; R4 p, C* g. j 闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。 / A; q; N, i+ Z0 [
  注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。 / ]' Z$ U1 D  [' d4 ^, A, r6 z' |
6 E( l- l1 B8 G, k
  五、LED显示型柜机操作板自检代码表: % P5 k. E( T2 Q4 h; _% |: x4 O
包括:05款、06、07、08款
- O  n7 |0 K9 u1 K7 R" s  自检信息    自检代码     说明 ' C1 P% u" e0 ^
  室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障 0 p* A9 S- B! T! X
  室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障 : Y1 o! k3 H. k6 f9 t* B8 O; Y
  室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障
+ g; I& [9 q1 z  外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常
& P% [2 ?& Z/ S6 m3 o" O% O  过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞
7 Z$ R% v! |% ]" X% V  {注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
$ d5 {3 [+ r4 _
2 @  E$ Y/ H/ q, E6 |0 G( P  六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:   c% H/ Y) [$ {/ r; U0 I
包括:02款、04、09、10款
. d6 Z' x- u- D* Y, Y% K3 |0 G
' K; k$ a& }( }, f  故障内容 数码管显示代码 说明
! |4 o* o& c& z& E3 X) V" c  h  室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
  ~  h) k; ~( l. W  管温传感器故障 10 1 h' p5 l! {+ ]( t2 m- z
制热内盘管过热保护 7
+ F: W5 h; ]! Z' G  制冷内盘管结霜保护 7 . C$ d7 C7 a4 n' C* d. z9 v
  室外机组异常 12 : b1 H5 m( b; g/ b3 o" @  ?  s! Q
  电源异常或过流保护 13
/ E% W# [+ e6 i! D# r' Z
' [' V( E1 @3 X# f! k# v/ U  q" @- n
  七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)
7 g/ ?) k6 n$ }' l& n( a3 K' I  自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码
& U: _, Y1 X9 T6 x  室内管温传感器故障 E3 % j  |' q8 @3 v  E( @, }$ i
  室内室温传感器故障 E2 $ }% ]- ^- z. K$ I' [& z, Q6 ?8 ~3 g
  室外机组异常    E4
, F  [; Q- }8 t& S( z  结霜保护      E8 4 f- s7 v! f, y4 f
  过热保护      E8 ! {9 k  }- G6 v* `* L" {9 ]+ Z
  过流或相序保护   E7
$ m7 V" q% m; z( w* b' p+ \4 G5 U* w0 T4 [% z
  八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
3 {9 ^( m. C6 ~- p# i' u; ?  ㈠挂机故障显示表 7 p$ M& K7 z1 m
  内/外机故障 故障指示 故障内容
/ x; X- r) P% I" }2 u, o9 D/ n  1.室内故障
+ S) p- Y7 `' {7 J  定时灯常亮
8 K  \' [) A9 V/ a3 ~' t$ I( i  运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常
5 u& ^; J" U9 z, g       2次/8秒 室内环境温度传感器异常
9 D/ Y. T% D7 u5 P       6次/8秒 风扇电机异常
) W( N( B& V2 d: B- E  2.室外异常
! ]  a& C8 y' R  运行灯连续闪亮
/ Z* X' Q7 Q/ ]  K% u6 f  睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常
+ h- `. B  ]8 _( I/ v. V       2次/8秒 室外盘管传感器异常 9 J. z; m- G! X3 z! y3 w
        4次/8秒 排气温度传感器异常
0 J  f" j: j# F: N9 e  运行灯常亮 4 S, h/ K- l+ g& E/ }* C
  睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护
; ?! S1 {7 R& @3 q, E" x& q       3次/8秒 压机过流保护 : O: m$ A+ y3 b, Z) `. {
       5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护
* V5 h9 k/ _1 p- ~. L7 V6 ^; Z, h2 a" t/ N! O4 d
  运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障
/ _4 e0 j! N" u: {" L9 M
- b( R! @! ]! q8 T! ?; \" k! K  ㈡柜机 7 k* Q1 C9 Y4 H3 k( j: F$ U
  故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数 & u% {: T3 _9 k  F) Z  P, K+ h
  模块故障 闪1次 # i4 U- P6 C# l6 P
  通讯故障 闪2次 $ Y7 B1 y1 i4 k+ h& J0 q# a; p2 R
  保留 闪3次
  Z5 l) A% o' N  缺氟保护或四通阀故障 闪4次
7 o3 `. \1 H" |7 l# K+ x  压缩机过流 闪5次 & f$ C! ]$ E0 |
  压缩机排气温度过高 闪6次
) O4 e* V4 t& D( I& [  外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃) 闪7次 # Z" F+ C- X) P
  压缩机排气温度传感器故障 闪8次 0 E( S1 F+ ^# T; P8 A1 q. m
  室外盘管中点传感器故障 闪9次
, H$ L# g$ f) ]5 Z  W) d) T  {1 D  室外环境传感器故障 闪11次
$ x% {: s( ]: ^2 y  室外主板软件复位 闪12次
6 \) @3 z9 C7 F. O  故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。
  Q0 z/ m8 g2 ]/ O) k/ I% R  液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。 5 E' ]7 \( T; `+ d' U* F% r5 v3 @
3 {% F2 m6 X9 k) L6 _

" T* S) p( m# G2 c" Z2 ]' A
( Q8 O/ Y  k0 T5 p$ M; u; B2 ^: W3 J0 V  ㈢变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码[2004-8-10]
! c1 O% P0 ?5 l  故障显示 故障内容 + y; N. X& b" U
  12-29灯亮 通讯故障
3 t, p; r7 a2 l) b( B5 w. i! A+ }3 v  11-28灯亮 室内温度传感器故障 : U! z# W1 N# `4 L" ~
  10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障 / W% u) G2 p3 i
  9-26灯亮 室内盘管温度过热保护   Q# j- x! B: T5 K0 M( o
  8-25灯亮 缺氟保护
. [/ x+ j1 L7 O$ q9 c  7-24灯亮 模块保护
  t+ n; z  R0 J4 V3 a  6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障 $ H' w0 U& h! R# y- w
  5-22灯亮 压机排气过热故障 ) k, [+ c" L$ ?9 M  g
  4-21灯亮 室外看门狗复位故障
8 f6 |4 w$ G+ Z. o( ]+ S* F  3-20灯亮 室外传感器故障
  w# P2 n- V6 u/ n- Y8 l  1-18灯亮 保护状态 6 I: I" Y  G" b+ |+ ?* I5 ^
, i$ b4 }" j' r% E* a5 v% H
  ㈣KFR-51LW/BP
, z7 s8 N1 w' C9 q; f  1)室内机显示故障 1 L1 ]% C# I6 D  }9 b
  No LCD 故 障 内 容
' D% Q; h, b" n% f* D3 G; I7 G  1 F1 通讯故障 * C  ?$ a4 T$ e8 O3 |) b, w  D
  2 F3 室内房间温度传感器异常
; H+ j  f( `7 k3 [% f9 B  3 F6 室内盘管温度传感器异常
- x7 }3 i- c* [1 T7 r+ ~  4 无显示 通讯电源故障
/ f, H1 N' O2 f2 w7 ?3 E8 J; b) F8 W. C5 N
  2)室外机显示故障
; u0 d5 u' a3 k; A% Q) s, }5 Z  No LCD 故 障 内 容 ; k6 L+ F! }8 N& u; i2 b( p$ z. R1 A, G: j
  1 E1 IPM模块故障
& T7 V) @. j6 h+ O% a  l& a  2 E2 压缩机电流过高
5 e% E$ P8 k* `# }& S9 n8 k5 y# ^  3 E3 压缩机温度过高 ' q$ S* N$ _: A$ A$ f
  4 E4 室外温度传感器异常 ' d) c6 y, z' {, J
  5 无显示 通讯电源故障 ' x: T% g6 h& L

# a0 v3 J& n' k0 b- D  v! K  第二部分:商用空调故障代码
' V! ^% _  a7 X) ]; ^: B一.四灯天花空调机故障代码表 " o7 N7 v+ ]9 K5 }7 d/ l8 H5 \
  自检信息 发光管自检代码 说明 - o. X8 Q0 [/ k9 ~
  除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)
3 I$ A$ E" N. |: `. x4 z  ]* [$ Y  防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯) + v9 R; K/ x7 t3 J) h, [+ l
  室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮
9 V: L6 M1 \$ @' c: X# P  管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮
/ r' g( B! C: M/ g! a$ W6 y, R7 ]7 B  K
  室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮
- p) w1 H1 Z  U( X3 B0 s  室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮 7 A; W4 W' L6 W( T2 _& R; U
  外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮 ; p# O+ J( n: t# l- h2 W8 A
  过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮 % s9 o5 b% S7 q- g- P2 h5 c& K6 G* w
  水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
5 L& h5 f; H3 H' i! d2 @0 Y" w7 r
二、两灯天花机故障代码表 3 V5 B& }8 a( L( W- c  L: p2 ]
红灯闪烁情况 故障意义 ! S$ N1 o. s  d7 x: c
2次/4秒 盘管故障   Q0 R- j/ q( n
3次/5秒 室温故障 $ I# p1 `- b8 I8 q. [/ e) `
4次/6秒 水泵故障
# `* |7 S; Q, T- P1 e: V$ o3 ?5次/7秒 室外故障
% N* M+ r7 H6 D" n6次/8秒 防结霜保护 2 S8 e2 B- }+ e# c' F& w
7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
) y3 S1 t5 h9 A/ ?  d: z8次/10秒 过热保护
6 M! u. Q) k) ~) U# ]  D* Z+ d" k; u% L, x' v3 L$ }4 ?
三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表 % |2 Z1 H9 H$ |) I: W; k: T
故障内容    LCD显示内容
$ E, h& L# U' _( A/ Q0 U$ y+ {  室内房间温度传感器故障 E2 * S- K/ L0 Z. z7 W) S7 [/ x
  室内盘管温度传感器故障 E3 4 t( S9 U. w. R
  低压保护         E4 4 T5 H3 M, Q: p9 L1 G/ g6 Z9 H
  结霜保护        E8
5 c4 F! Y" N) C+ y# k# O7 j  过流或相序保护     E7
7 {4 X+ {# u# |& \3 J$ u  过热保护        E8   c# [3 p: ~4 \
  系统控制主板通讯故障  E1
6 E* w# l( n0 _) N) t" f  室外机异常保护      E9 , ~6 X# G) {: Z, \
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-19 13:54 , Processed in 0.194337 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表