一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
0 W' F3 V4 q3 r/ l; i1 u% v包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款 $ X0 U/ e1 L. v: T5 q  S' H
  故障内容 运行灯LED1 # K" Z4 s2 s5 Y# W/ _
运行灯 定时灯
. c. w; ^: X! r. ^  |室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
$ j+ a) b: {3 @# t- x: q室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
  Q! W: t5 f. Q0 x室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒 ) y  J8 h- H. y* Z
室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
* p, r: f- y8 B. X" u: t闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
! E. W& ?9 A$ P. i) E# F% v待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
# b# u( h& K$ w0 A$ F若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
1 J" A+ `, x9 O0 a5 K: i2 T& c& K% k- [8 E* ?: u! p* {0 t' g
  二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
& |  x( n' N7 V* x5 K包括:02款、16、18、19、20款 $ _1 h2 q9 R) G0 A  h- `

; T* S$ C; c* S6 S- m: `  故障内容 数码管显示代码 说明
6 U$ d/ i$ ?5 r9 L室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温 3 w9 M& @, g* Z/ ?* P3 P' b9 t
室内盘管温度传感器故障 L1 8 |; a* }2 L' X! l, B3 F! o
室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。 + Q6 v) B) s, b8 ?0 V/ Q" g/ R
室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。
# S  ^$ q5 N" ?/ l1 W( p2 ]
) {5 a3 k* \( O  三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码 0 C" n4 e0 p# e2 u& H
包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
0 H9 V  x% f  o* |9 `- t
' c/ m- ]5 M& ~& z0 F* K1 k  P$ ~  故障内容 数码管显示状态
! K2 ~$ B% T3 ^& x$ m+ m室内盘管传感器故障 E3 ( R; G4 K' q8 ?# G& y' l! O1 G
室内温度传感器故障 E2
: T& v  W5 F( {0 q& W% l# B# T室外机组异常    E4
: k$ J7 O9 N( p! D$ }8 c室内风机故障    E5
) V) Y; i! |; `化霜        DF
& t9 }( X  D+ e5 a: ~* ?6 s$ ?. C0 W' X8 [' ?- C5 r

; J2 v. {% w1 E5 F3 q1 y  四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W): 6 N* i8 d! h1 {3 o' e- ]; ?1 |
包括:17款、34、36、37款 / h6 L3 h0 Z7 L* u' e2 B0 ^
 故 障 内 容 运行灯LED1 说 明
. ?! H$ s" |+ Y. l  H% V: ?8 A. ` 室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示 " {7 S" Q& F4 L
 盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示 9 |) N! n4 K: [
 室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示 4 |1 P5 _# J- v
 无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示 . J! E  c4 ^# p# Y# R. x  q; ?  i
 无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示
" @0 X2 L0 _- l) R1 @ 闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。 ' v, F, N$ l5 `' u+ ~, n
  注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。 & C! t6 @! S3 j( ^" R7 e3 s! T( ]

/ X  s3 e* H  L  五、LED显示型柜机操作板自检代码表: " P2 P( B( D# t* r
包括:05款、06、07、08款
3 [' D$ A* m% {% k& `1 G  自检信息    自检代码     说明
& Y7 X* p9 v9 t6 b) K+ f% d0 v  室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障
1 a, \" [4 j& n6 z& ^  室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障
8 b# Y/ x, ^" K, N6 H  室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障
7 S1 @2 ?  B) E# D# `* l/ C  外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常 1 a6 A4 f' h& ]5 T% I
  过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞 ; @/ N: k6 P# s8 P0 x, r
注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。 8 \. T6 y* ]- n% @3 |
9 Y7 l, d1 t/ D1 r
  六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
) |5 U2 X& ]& q$ h" j, k包括:02款、04、09、10款 1 |- [* R1 a+ T1 w/ Q* }) k1 w

1 b- z% W+ M8 @  故障内容 数码管显示代码 说明
5 F1 b5 ?9 j- V' `& j& s# e  室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码 " U0 b( e) g; v$ a
  管温传感器故障 10 ( g6 N$ |, J9 M" F; V$ ~
制热内盘管过热保护 7 0 e& _4 L) u4 ?  E
  制冷内盘管结霜保护 7
9 `# `( H4 X% b0 s  q; J% t  室外机组异常 12
3 x( x; @7 c! g5 v! w5 \  电源异常或过流保护 13
, v* L+ v# J6 Z3 ]/ v' z) k
) }: e2 {4 C( A* }
0 V) R0 V( I+ s9 U: k  I! A- |& \7 r  七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款) " t, N* d6 a% w4 _4 M) F8 c
  自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码 9 I7 G, E9 [, x
  室内管温传感器故障 E3
3 U3 o3 t7 F2 f+ p; D) ~" I  室内室温传感器故障 E2 ! b$ }6 G: g( B, d# j
  室外机组异常    E4
6 a6 v" m; _8 R) b% H+ a7 e2 n: K  结霜保护      E8
$ a* f3 F( }. [! r! F" P  过热保护      E8
" @1 ?" A/ Y9 x( \8 W  过流或相序保护   E7 4 l6 }  R6 O  M/ y0 [0 K& d8 {: x
% l: F  j1 w5 G. |2 ]8 I! u( k
  八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表 " `1 V) Y; @2 u- P% J1 V# A' c! B  w
  ㈠挂机故障显示表 : {, Z" S. s6 J* V+ n
  内/外机故障 故障指示 故障内容 1 U# g  y1 _0 v5 w6 U
  1.室内故障 2 {5 ^# P6 f4 }' A9 v- S4 R) F
  定时灯常亮 2 l9 k$ J" M; h% m% w8 A
  运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常 / s7 l& u) R7 ^2 y0 O
       2次/8秒 室内环境温度传感器异常
  T$ m! B0 H/ {, U& D       6次/8秒 风扇电机异常
0 {) \' d; h/ b8 O- O/ ?: D( [+ M  2.室外异常
; i) b* \( p4 x  运行灯连续闪亮 3 A# J) p4 L& R1 f* F9 e. a
  睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常
" F! ]$ ]( u. ?% V! T       2次/8秒 室外盘管传感器异常 ; i% Z+ k* }9 s' [; i" I4 D7 o  |* ]
        4次/8秒 排气温度传感器异常
3 C% `7 [9 f( A) N7 h  L2 B3 b% F8 ~  运行灯常亮 2 C5 U+ M! x7 A) R- f- {( }
  睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护 , h! R" L* B$ H* c: {) X4 z
       3次/8秒 压机过流保护   m5 X! n/ G% ^) {
       5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护
8 ]0 R5 p; O1 v' B! Z4 x% q1 C# X8 A0 h& w( Z8 S
  运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障
2 K8 F0 |; D, D+ t+ r5 z
$ z' c9 H+ s8 g; Q1 b; p  ㈡柜机 6 D4 d/ q  q& L0 u( A8 y6 Z6 I' E
  故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数
: z- Z4 k! J, p0 j! ~( ^  模块故障 闪1次 ( O7 C+ A4 C  L
  通讯故障 闪2次
" f$ c* y8 W) e/ N  保留 闪3次
' ~& `" L2 C; K, Z* W- V8 I7 p* |  缺氟保护或四通阀故障 闪4次 $ {& N3 X5 a) S0 T
  压缩机过流 闪5次
# `' ?+ l- A' m  p* ~7 Z& O' {! A  压缩机排气温度过高 闪6次 ) o2 K4 P0 G' S. g
  外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃) 闪7次
% p3 U/ y/ B. @9 E5 l  压缩机排气温度传感器故障 闪8次 ( z! D% x: }+ f5 e. K) Y# R# {2 g1 Z
  室外盘管中点传感器故障 闪9次 $ ]$ I9 q3 b$ o5 r2 d6 {3 [
  室外环境传感器故障 闪11次
3 v9 N. E( O& M5 H: S  室外主板软件复位 闪12次 & [1 I6 B* G" S  p" m5 c
  故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。 2 S; U8 Q/ i4 ]1 s5 W$ B& s! W
  液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。 4 R- {4 ]! _8 z1 ?2 p
& k8 `* I+ u8 k& T; _/ M

+ `( K& t8 K% t! S
, D; V" `, b( _/ O  ㈢变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码[2004-8-10] % p# U7 h0 k2 x- o: v. C
  故障显示 故障内容   m  l. T+ J; {
  12-29灯亮 通讯故障 6 g4 U+ i7 G& W" q
  11-28灯亮 室内温度传感器故障 4 p6 ^8 a1 x! ^, B4 _
  10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障 % z5 T6 c" e9 |; E; U  H6 I
  9-26灯亮 室内盘管温度过热保护 % k! A  }+ G, }5 `0 b
  8-25灯亮 缺氟保护
; ^$ o/ m4 t* @* @, n  7-24灯亮 模块保护 1 }& s5 X& O3 J" r. X: f" v
  6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障 4 m6 u% K! C7 e$ n  ?2 z3 _
  5-22灯亮 压机排气过热故障 2 k* Z9 x4 v( G- Q6 V( Q  z
  4-21灯亮 室外看门狗复位故障
8 F5 y5 R, ~( k; x/ c  3-20灯亮 室外传感器故障 ! N, V1 ]) Q3 K( U/ K
  1-18灯亮 保护状态 . P% G" u. e$ F% m! @4 y- ?
3 P6 w5 q* `6 T- x" v
  ㈣KFR-51LW/BP
9 ^: D9 Z3 J9 O1 c  1)室内机显示故障
/ }  y( y1 z4 S8 ~; E  No LCD 故 障 内 容
- n2 S2 D1 K7 p, `' `* Q  1 F1 通讯故障
" w; A+ h4 {  l; S' t  2 F3 室内房间温度传感器异常 0 U  z. n1 z6 q9 ?" `3 d* F  w
  3 F6 室内盘管温度传感器异常 2 e( V! R& U% q7 U4 u# Y
  4 无显示 通讯电源故障
0 \0 S9 q' B4 l: U% s7 \/ {) Z! X# t% O
  2)室外机显示故障
, `: p2 ?! c1 j7 b) V  No LCD 故 障 内 容 0 e( M" L4 ^% A
  1 E1 IPM模块故障 9 t" k. s; L6 D3 p. f( G
  2 E2 压缩机电流过高
1 ^! l0 d6 @; B6 g& x  3 E3 压缩机温度过高 0 O* I7 x3 D- G" _' w* ]
  4 E4 室外温度传感器异常
/ T% x1 m) l2 Q( K% |/ h  5 无显示 通讯电源故障
0 ^( i  T7 G. \# z
) O# L. r. ~" q( ?0 S5 w4 q  p  第二部分:商用空调故障代码
- w1 j! p/ x( p4 D, y7 h0 e一.四灯天花空调机故障代码表
  K1 ]* U) M& n! y0 [. I  自检信息 发光管自检代码 说明
" T% ]1 i- u- |, w5 d. b* F  除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯) 5 G1 e! [7 V* M  [& J
  防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯)
- d& c% h( x7 P3 m1 C. O9 t  室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮
9 f' \1 Z+ n$ @7 p/ j  管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮
. H8 W3 s  F0 t2 Q
8 G: ]7 M  V( x  室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮
1 ?( G* J7 A6 F+ N; R  室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮 3 T2 u3 W' I: E5 _
  外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮
5 P* r: @4 F: |  过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮
$ M9 Q# s8 D, T2 ]# g. E3 }  水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
' Z1 i1 L2 l3 B, Y
6 x4 z, _$ u# y8 h( Y二、两灯天花机故障代码表
7 F/ l! f5 L$ X# a% D# A红灯闪烁情况 故障意义
2 ?9 J) s) Z, X/ b% k. G- Z8 s2次/4秒 盘管故障
+ A2 b& N8 ~$ _$ J3次/5秒 室温故障
' j( E% Z4 X6 V$ f7 s+ q6 A4次/6秒 水泵故障
8 A8 H) s1 N" e, w3 i5次/7秒 室外故障
4 c& \" z3 l5 V2 N. `6次/8秒 防结霜保护 $ o) _3 E. g9 a
7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
2 J4 }9 l4 D7 R" ?/ R& B8次/10秒 过热保护 * m: M2 v+ ?( }: y( U
3 }! Y5 d6 @8 r; m3 @
三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表 " x3 a5 N0 f. e; X
故障内容    LCD显示内容 7 t* F( O1 a; D
  室内房间温度传感器故障 E2 7 n  K/ \% A# V" w8 u
  室内盘管温度传感器故障 E3 8 U: w2 D/ l( y5 D
  低压保护         E4
% h, n- x" k& _( b6 g  结霜保护        E8
' L; q! x. }9 e6 n# l2 Y  过流或相序保护     E7 4 f4 K0 M' ], h% M4 E
  过热保护        E8 - `# {5 P8 P- O: i
  系统控制主板通讯故障  E1 5 K8 W) e  T1 R$ C
  室外机异常保护      E9 ! S0 L. |+ y" V+ ?9 @' U
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-2-27 20:23 , Processed in 1.306833 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表