|
|
一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表: 3 t7 A# f; p7 x4 [$ }3 \
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
9 q1 r6 T0 N1 o* a1 ]) B4 r 故障内容 运行灯LED1 ) [6 u" p8 s8 R2 b, B% Z
运行灯 定时灯
/ g& H5 c- e3 W; W室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮 ' Z1 [( ?: u. E' \( Y) c$ {. P$ p, u
室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
s0 `! ]6 E+ u室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒 0 o1 I& f6 C# x6 _
室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
; C- G$ V4 S$ ?闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。 & A! A' u5 F: c
待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
, Y8 h& d. P# _& ?若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
' ~! D6 o ?& J, A* n4 k D' V* I$ z% e& p2 |, l' W: R
二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码: 6 ~0 A4 R Z$ w" Q- w
包括:02款、16、18、19、20款 ( T0 K k$ a) g+ x4 n. y6 L6 n
, d, K( _; Z" h. D& ~3 X/ d 故障内容 数码管显示代码 说明
! `2 W1 ]3 V3 B: R3 H) N室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
- x6 ^; v/ b1 ^) s( C% m) G* X室内盘管温度传感器故障 L1 ! ?+ D B/ K! w0 M" y$ b2 j
室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。
" H6 k/ \2 B0 C4 X9 O1 w4 Z* o室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。
f1 m+ |& O! N+ [" r8 f T9 r7 h$ f6 X
三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码 - z6 C2 B* n3 `. Z, a+ }% S6 x
包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款 0 R3 V, ^" f" y; c+ i$ D! y
' r% J# g# w" h7 K
故障内容 数码管显示状态 ) ^0 I$ _, _- q- `5 k7 M
室内盘管传感器故障 E3
: w% A$ }- |9 q9 T/ c室内温度传感器故障 E2
' a4 D1 {" S% ~5 p, k: f室外机组异常 E4
3 M) _' X% B0 R: Y6 q; \室内风机故障 E5
/ r, Z) V7 l; H# T( X6 ]化霜 DF
/ H; q: @: I$ j( `7 L& ?1 F& ?' d* v! Z, F
4 }- h! Q$ h9 {5 k- w4 I0 F 四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W): 5 o) \0 C6 K- d+ N& \
包括:17款、34、36、37款 : I. O+ S1 ]) i5 O
故 障 内 容 运行灯LED1 说 明 w! ]+ n; B- r& }
室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示 & e4 y3 j6 P% F* d c6 h1 V% K
盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示 + O, S4 T: r O8 S) J$ r
室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示
( P& K2 }, u9 V2 k; h* D 无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示 2 g! x0 C1 P) Y$ q1 _& k
无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示
1 U0 G; C, M% q9 D9 s0 ] 闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。 . c; H( i# D0 I3 ?+ S5 P- ^
注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。 2 x* V3 D4 E5 m! L& m+ S' _
3 x6 [& s! e4 M1 [" h
五、LED显示型柜机操作板自检代码表: ( q- p4 y) I. S8 X- \9 M5 J0 a
包括:05款、06、07、08款 , u, l4 S2 v3 y; h S
自检信息 自检代码 说明 9 {0 P. W2 M6 y+ q- r: z- V( G7 S+ B: K( H
室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障 + Q& y2 G/ z% W: w% H8 M
室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障
( ^/ t' A2 ^) t' n6 j5 } 室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障 9 W1 i+ N: i. x; U
外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常 7 Q( B4 B% H3 K7 G
过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞
( z0 ?' a' L5 L- i* D注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
: D" _, v& f1 N% w7 A6 b* K- R7 k. \; v. B
六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
( @& c0 `- [/ b包括:02款、04、09、10款 4 M0 G3 a: e) \; L8 u
% c( U- `; M- H/ u7 i1 g! b8 s' N' L 故障内容 数码管显示代码 说明
; m' N6 b( \7 _ 室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
$ O0 e2 U$ F, ^: b7 G' i* A 管温传感器故障 10 2 s% r8 H( A3 r4 l! k
制热内盘管过热保护 7
_5 C" r2 s. I" N' n8 y 制冷内盘管结霜保护 7
% ^6 j, j- X5 w9 g 室外机组异常 12
! Q$ ]0 i3 ?# N 电源异常或过流保护 13 9 W5 g, r& N+ M3 [) l% b+ x* w
3 x( o1 q; i: T4 r+ g n7 }
) F$ o$ ^+ K+ c' T- Z) h' L
七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款) 9 ^( T" y6 f; l# z1 v4 y4 c3 O0 l
自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码
6 X. `% D3 Q5 s+ ^5 Z) g 室内管温传感器故障 E3 * P5 Q+ H! x4 G+ e$ P, {. j
室内室温传感器故障 E2
, i3 B8 T6 _( p& j+ z. ] 室外机组异常 E4
/ H0 A8 b2 E8 M6 f 结霜保护 E8 ' Y) A* P' ?3 k+ ?1 [( \ l
过热保护 E8 : @8 d0 _: ^1 |9 g5 p
过流或相序保护 E7 + h& R* I7 V5 ?
0 s2 x' ?# l. b+ U/ U! i8 |8 ~
八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
9 J2 X' q# y" R9 P9 ~/ T ㈠挂机故障显示表 " J4 |+ \+ B" w3 j
内/外机故障 故障指示 故障内容 * r+ E4 x# g0 ]& j7 ]6 q! A" [* H
1.室内故障 3 B0 H1 Y7 k6 X1 F$ o4 Z- M' [
定时灯常亮
- V8 K, T" W, N8 k i+ G7 n% o4 q 运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常 4 e# r$ W' o* [$ t
2次/8秒 室内环境温度传感器异常
) F: R7 m8 n$ d* e 6次/8秒 风扇电机异常
: D$ p" r" j7 q7 H 2.室外异常 8 w# J" C( Z# ^& Z) k1 P! {! \2 r
运行灯连续闪亮
" H7 ]" s$ i! c& z 睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常
9 R0 a" g$ J4 E& U( _ 2次/8秒 室外盘管传感器异常
0 d0 v7 h( K {2 `1 {/ [ 4次/8秒 排气温度传感器异常 ! U: s9 }: R: G1 g/ g+ `- M% |
运行灯常亮
6 ~! I3 j% g L w" ~ 睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护 * p8 K6 l! \7 y* G1 G* i7 H4 H
3次/8秒 压机过流保护
& x$ \+ h b; z8 T3 z2 F 5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护 & D7 X2 i5 h8 l8 j t$ b, B# [2 g
+ V9 }$ U, l# f 运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障
8 [4 v7 [% l9 y8 }$ A* o1 l/ n3 Y
㈡柜机 * l% H+ G( Q3 i5 q! R
故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数
$ i0 c" `$ @7 Z4 @ 模块故障 闪1次 1 x7 F8 C4 n0 O' Q, E2 \' z- O
通讯故障 闪2次 # {: r+ H% A4 [: y9 [
保留 闪3次 ) K+ M: E# U9 o [' f9 c( [/ ?
缺氟保护或四通阀故障 闪4次 5 C. p/ X" i: [# v& k0 z& T
压缩机过流 闪5次 ( t/ \. |" ?& g, O8 b
压缩机排气温度过高 闪6次
7 j8 ^0 I" _4 P9 w* W 外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃) 闪7次 9 A' D% Z- @5 Q
压缩机排气温度传感器故障 闪8次
6 C7 F& P" @' O) }2 E" e; r 室外盘管中点传感器故障 闪9次
! N; z8 }: P, S. r+ F 室外环境传感器故障 闪11次
4 G+ d$ I0 Z& ^, _3 @ 室外主板软件复位 闪12次 7 D* o( q4 F' \# J: [3 y! F
故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。 # @& w1 H+ d! A! Q: ^# K* {
液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。 ! [: R8 ~/ O9 c" ~
! |2 j, c' d# M: W2 K- i4 q
/ S1 W* U% ^. \( J9 G) ^7 S$ Q6 w3 Q2 _& \
㈢变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码[2004-8-10] / ~- W6 m% c" b
故障显示 故障内容
. {2 r' L, Q: g5 K+ ^. ] 12-29灯亮 通讯故障
2 Q5 u# n$ U7 O 11-28灯亮 室内温度传感器故障
7 H3 F( b0 J* l; u- j9 Z: I 10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障 , O7 ?0 C9 ?4 ]" n5 z0 q0 y, r
9-26灯亮 室内盘管温度过热保护
4 W( K6 B# B( N$ @" G 8-25灯亮 缺氟保护 # D+ s* V& F$ y. p- m$ |
7-24灯亮 模块保护 # _, g# [- G5 P6 `# U; S7 c N- I5 o
6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障
3 y t/ q V+ \2 D! J# C 5-22灯亮 压机排气过热故障 [, {7 S x- q
4-21灯亮 室外看门狗复位故障
1 d7 e# w" A) h) ~7 Z+ G7 s 3-20灯亮 室外传感器故障 0 W/ v! E/ ~3 k8 Q7 z/ \
1-18灯亮 保护状态 , ^2 a4 h! @8 d( r+ |
; d# S8 J" c: m3 a( G1 j+ O ㈣KFR-51LW/BP e @+ M, U. ?" J2 V" G; y. j
1)室内机显示故障 ; A3 n3 D* H: O: i* x
No LCD 故 障 内 容 ) e, [8 ?/ p1 G
1 F1 通讯故障
: X, P) y; |$ {" z j1 Y$ ] 2 F3 室内房间温度传感器异常 8 `. b" T5 L, i' I
3 F6 室内盘管温度传感器异常 6 f! d% N, ^. q# a( E
4 无显示 通讯电源故障
5 K% O# ]3 |9 G* T( l
3 S/ n9 F8 k( V+ N9 s 2)室外机显示故障
( U V8 h2 M5 z0 M No LCD 故 障 内 容
4 R7 d/ F+ Q6 K7 I% L4 S 1 E1 IPM模块故障
; U4 v4 M6 z( u( I; q# w 2 E2 压缩机电流过高 ) C, q. O( Y6 p( o+ Z" m3 u# S3 U
3 E3 压缩机温度过高
2 Q; S0 P B* ?! |8 g$ N 4 E4 室外温度传感器异常 " [6 L2 Y2 z9 V2 u1 ]
5 无显示 通讯电源故障 + q# ]6 W* c7 F5 T! v4 d
, q+ u! J) g7 M- g( z 第二部分:商用空调故障代码
/ T' Q* E! [$ H U, r t一.四灯天花空调机故障代码表 {: f' G" L* _# k4 V1 U7 t
自检信息 发光管自检代码 说明
5 {4 G. l) G" {$ v4 D" d0 r5 D 除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯) 6 a ]3 V2 r3 ^" ]" p# B
防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯) + O) E$ P( }" u0 n9 u4 j
室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮 . t* T J* t! ~# b) P7 @- [
管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮 # l; T1 J% g' P. \+ O; F% j
" @! @) |7 g: }/ y1 K% Q 室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮
! A4 J4 J' j3 n$ C 室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
; U3 H; L0 K, p3 I, ^. y 外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮 0 {; o) U! \6 e* O3 w
过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮
/ ?& c9 c! C M, o- | u( Y 水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
1 `, @; c* ]" ]4 e' W( Y/ J
0 b) x* `1 S+ H& e9 p% O6 u& Q二、两灯天花机故障代码表 . d. Z/ ~' s' ?% J4 t0 c/ j
红灯闪烁情况 故障意义
3 Z; G9 A* B1 P2 t) X4 E2次/4秒 盘管故障 ; C7 E# s2 q" S
3次/5秒 室温故障
& b* P* Q" y( y; ?* \2 A; H6 b k4次/6秒 水泵故障 ( f9 K# D, S( |/ j
5次/7秒 室外故障
) y7 ]! `1 g6 b6次/8秒 防结霜保护 / J. X5 w$ k, `9 i4 r& D& s
7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常) - O5 z9 T6 T) \% f/ l
8次/10秒 过热保护 ( U, N- S& o3 Q J
) }8 n; K, E5 h" A" L三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表 * _ o" T4 t' y0 d% R
故障内容 LCD显示内容 ; R( _, m# u4 P- ?9 G
室内房间温度传感器故障 E2
& T1 D( i U9 e5 d 室内盘管温度传感器故障 E3
! g2 u1 V' m( o) w/ d* N; B 低压保护 E4 8 @7 L! {! X0 h
结霜保护 E8 4 ~. J' J+ V( F" l
过流或相序保护 E7
; I z0 @7 Q' `1 P% L& A% p& Z( E 过热保护 E8 J8 p/ G3 q( ~5 R: X% P* T
系统控制主板通讯故障 E1 b! b% `3 Z$ v! ^1 P
室外机异常保护 E9
/ g, t& e6 p: K) H$ x; w |
|