21.请问电机软起动器是否能节能?
/ x( n! H4 O; i       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 ) |" L" m$ C' @- b+ W9 e9 z6 M, I
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
; h" U0 _  |4 y! c0 g! e       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
+ i* F6 G: ?/ a# o  V! @2 N  m       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
3 k  Q/ {( J- w       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
8 D- C: ^3 e+ v$ ?0 s6 x       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
2 m) l/ ^! T  c! {4 [9 U       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
) F+ S4 l3 q& d       变频调速在什么上应用?
2 |% `4 z( v6 i7 n* d) A       对有调速要求的转动机械上都能应用
8 d3 m- r% o! x/ O3 s8 Y       有什么好处? ; I2 W0 k  W8 D4 n- D0 }
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
  r% V- N5 J) U8 N/ X       1。直流电机结构复杂,维护成本高
# ^) `( N" P3 j5 J& r, _       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
$ Y) K: B- d9 n& Z% M8 s$ k# X       因此变频调速的好处在于: ; L8 `% R# E1 X) O
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 6 g9 a! u; ]: i6 r- H6 ~& B
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
* w" F  }' u9 {7 d4 l6 _       3。交流电机功率不存在换向器的限制 ) e6 W) e' b# J2 ]# B0 l
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?7 I8 v+ U! z9 {3 l3 S5 l
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了2 B0 n9 W, A0 w; Z& C
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
1 e$ {/ n/ |; f" T       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
# ^8 B# _3 G% o& I% b       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。5 G! q8 N- M4 v$ d7 h+ L
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?5 p8 c0 Y0 l! m8 H1 T; G7 v
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
; @& ]  {" _4 C2 I       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
" x+ i) v' e! }5 f% Y  H3 w       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 0 k  T  z# \1 S7 `
       测量步骤:
1 G. k6 |" p( y  g       ---断开电源   G4 N/ Z: x9 f  }/ s/ g
       ---对地放电 0 x& J2 ?1 S4 Y
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) : c) ^; V, V3 N3 O! ]+ Q5 u, s
       ---假如是直流电机,提起电刷。 4 w/ N- e/ M" }) j
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
2 }; g! p7 E/ @9 ]8 u       ---对地放电
! G+ N6 X3 q. a3 O       ---恢复线路
. Q. Q0 M. p/ b; O6 [) w       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案$ q# p- p' @: c8 n# C6 s: |5 N" E
       27.请教什么是无刷无环起动器?. Z/ H% l2 j# f
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。* B% N& `0 `; @% S" R
       28.电机的电容起动方式有几种?$ w$ W) {+ m5 S0 e$ b* J& v; H
       有两种起动:
5 V' i; f5 u) z       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);  v1 j4 i' ?8 l: ~' l" D0 g* I
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。5 t% X! s2 L) N. @2 m( u9 p5 U
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
4 g( k+ l' p$ i       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:! }  s: }5 D0 [6 n& n6 I
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
2 h9 G% z7 Y# k+ g- C       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。: _" s* n9 U% Y& p1 {; h  {
       30.变压器能作为变频器的负载吗?; {" B. c- |; J% Q$ t; v; M
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。+ U; `' V8 f- w3 A7 S" ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-17 14:12 , Processed in 0.157007 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表