设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2112|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[分享] 大金中央空调VRV故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-25 21:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大金中央空调VRV故障代码0 h7 K* |' f0 P& o6 [# s  X6 N
室内机故障
# r# Q6 u, R/ n7 YA0外部保护装置动作
; g$ v; `) M. e8 ZA1室内机P板不良
+ f* G. `( N) x6 ~. \6 k, vA3冷凝水位异常(浮子开关动作)
) J4 O! z# Z7 QA5热交换器热敏电阻故障
! \+ X. m$ P$ B" \3 W$ [3 IA6风扇马达锁住或过载、过流
  C9 Z) B5 n% G! rA7风向调节电动机故障
/ z* o6 _7 Q, E- J* x/ uA9电子膨胀阀故障6 ?( ]; A! n7 Z; m6 O0 d
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作6 v# n3 a9 O$ ?) b$ [0 \
AJ容量设定错误
) C; g3 k* L$ }C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
6 Z3 h. \( }5 F; l$ m2 \C5热交换器(2气管)热敏电阻异常( w! f" \; T) @
C9吸气热敏电阻异常
* d1 U2 y& p  wCJ遥控器热敏电阻异常
5 r' P( k, g% Q0 O& w5 Z- ?室外机故障- H$ K- {% w) d/ I' r4 m
E0保护装置动作: e+ J) z( f: ?, N
E1室外机P板不良
* c0 R, w: u1 a8 q, X' }0 b- OE3高压开关动作:请检测外机是否脏污0 E5 x1 Z* P, m$ }* X
E4低压开关动作:机器周围有无油迹3 z) H5 p1 ]. a$ [) o6 v
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障4 o) u3 q& [6 d, _
E6标准压缩机过电流(定频)# B; q, b1 y; V& I
E7风扇马达过载或过电流! K) j, f1 {9 B. v
E8 AC输入过电流; A. M5 U# B# N4 p6 q: q
E9电子膨胀阀故障0 v) \/ j0 ^( j( ~/ s' E2 v$ q
EA四通阀异常, t: {8 C& f; [
H3高压开关异常4 X- c. v8 s1 I; x# D& p  Q- s
H4低压开关异常
* g4 d/ ~2 h0 ]  q. ]H6压缩机位置传感器异常
# d" s9 u" J' Z- bH7风扇马达信号异常
" t/ U# |/ X. _4 n' i& J* fH9室外机空气用热敏电阻异常
+ d% f: O3 P* M4 HF3排除管温度异常
. B' H' K) p. T/ T& I8 A8 iF6制冷剂填充过量2 g+ V4 Y9 Z0 b( C. f9 O7 o7 S) K
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流% j% N# X% k/ c9 o( Q  A. O2 r
J3排除管热敏电阻短路或开路
/ t$ L& V8 Y1 k3 Y& n8 gJ5吸气管热敏电阻故障% W3 V8 P3 j2 @) y, f$ ~
J6热交换器热敏电阻故障
2 D4 D7 i3 {  [" J* u. KJ8均油管或液管热敏电阻异常
" [$ U" A2 j/ S! m0 D6 Q3 gJ9集液器气管热敏电阻故障1 L, @* e& ^! K9 X+ O
JA高压传感器故障
! p( u$ O5 b1 g( XJC低压传感器故障
4 `( k$ c& u5 t' VL3电气盒温度上升
, j4 F# p1 a6 V$ r5 Y5 |L4变频器散热翅片温度上升异常/ n3 y9 r; x0 G- g* S
L5变频压缩机异常
! _$ n3 V5 R2 d% a' D* TL8变频器电流异常
4 x( ?5 {+ n0 [' aL9变频器起动错误
" n5 J9 x; ~) k8 [2 n4 F6 w5 BLC变频器与控制PC板之间传送故障3 ~  I$ {. k8 A
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相0 U' _; [5 i7 U$ E
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
3 C2 M: {1 `- S; W; C$ ?! GPJ室外机容量设定错误- H; V8 s/ P4 K) A& `$ [; z
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺5 U7 W1 b* C1 L6 A1 ^
U1反相、缺相) e( Q1 k2 t* @1 ]& a4 U
U2电源电压不足或瞬间停电) W0 ~9 l  X- a9 y- c3 X0 T
U3未执行试运转
" ?# i& {& L3 n0 M, S5 VU4室内外机之间传送故障
: e' Z4 L5 c+ m6 q& h2 BU5遥控器与室内机之间传送故障
0 F& h' P/ M  i5 |# P0 q' y+ xU7室外机之间传送故障
9 @! e; U: [& J" ]. H! s' IU8主遥控器与副遥控器之间传送故障4 g* R2 p/ u9 i& c
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
9 z, p0 p' S4 ^( h# YUA室内机台数过多
6 ?1 y- k" C- B! U, U* cUC集中遥控器地址重复7 {8 ]* t# X' k$ P: ?/ R7 S
UE集中遥控器与室内机之间传送故障0 d) {" }: {6 ?+ C9 x0 h# w
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容! z1 J0 w# e2 G7 L4 L
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定" a  u$ n0 p' A  a
M0集中遥控器PC板故障/ d3 ?- x  e9 G
M8集中遥控器装置间传送不良
$ ^+ P; j2 P3 I6 JMA集中遥控器装置组合不当9 q# f, T/ e% n6 \4 |2 [
MC集中遥控器地址设定错误9 S  p) C4 L$ [2 Q! z
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-15 08:17 , Processed in 0.156752 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表