大金中央空调VRV故障代码
, Q/ E5 z! Y/ b6 I+ X室内机故障
3 _/ u1 x& |8 p+ X8 U& |A0外部保护装置动作
0 p, b8 n. q- c! o0 XA1室内机P板不良* G' v! V5 X' `& J: h
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
! F  t; {. e" i# [$ I( V$ ^A5热交换器热敏电阻故障
3 J5 I$ B) x$ f4 \A6风扇马达锁住或过载、过流" Y* I$ L( J  O" Y1 @, M
A7风向调节电动机故障# I$ Q0 ?) E% l9 D
A9电子膨胀阀故障
& I: p2 g1 U/ |8 Y* U: ZAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作# \1 G+ \! \- A
AJ容量设定错误2 n9 W1 r: H" ~! \4 ~5 L% M1 @
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常( j6 a3 `& \0 C
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
6 X0 y3 N+ }9 A0 g/ Z9 p  W& FC9吸气热敏电阻异常- e4 z+ y& ~  _
CJ遥控器热敏电阻异常
' V" D! X9 x1 o( {; q室外机故障4 Q% X  M4 T) V
E0保护装置动作/ x% ~& M: O& y1 B3 y
E1室外机P板不良2 b5 a9 r7 E4 `# ?! L
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
6 v& M7 \1 ?6 w1 Y$ m, u% @- a1 b( cE4低压开关动作:机器周围有无油迹
1 I& t8 n/ B7 ~5 L/ w! B+ ^E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障6 I) j, y4 F" l& w, P
E6标准压缩机过电流(定频)
: T* N. T3 q$ _* sE7风扇马达过载或过电流
3 H6 L  w6 w0 m3 W/ y$ AE8 AC输入过电流& N% h4 D* `$ e$ M/ z' N! w
E9电子膨胀阀故障
2 ^4 K2 ^3 s. WEA四通阀异常
! E7 L' X2 T3 W6 f' I8 e. PH3高压开关异常) k- b4 C1 m* `- [4 T7 j  M" s& Z- O
H4低压开关异常" l2 Y7 M6 e% q% D/ R; o
H6压缩机位置传感器异常, l9 ]3 |6 ?9 V9 h& r- t
H7风扇马达信号异常
4 {! T* Y% S  e6 E6 i- V0 cH9室外机空气用热敏电阻异常/ ^& A$ J, s  F( P9 ^6 w4 T2 l
F3排除管温度异常
3 V( b' B& T, g( E/ H7 [# |F6制冷剂填充过量
4 ~) |: C7 S7 }! O, X9 ]! oJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流; d4 |/ A/ m: ]) [/ `
J3排除管热敏电阻短路或开路3 m9 ]# W& W. a1 \( y9 V7 P
J5吸气管热敏电阻故障
6 ~2 D% A+ b, X; D! K' K0 X6 ?J6热交换器热敏电阻故障( F* N# Q: T4 O+ }7 I+ S3 B
J8均油管或液管热敏电阻异常
: R- ^1 y: A& N/ i+ O3 qJ9集液器气管热敏电阻故障
" B* Y' c+ A+ R- wJA高压传感器故障( v8 @. X5 P% L4 d  ^, s
JC低压传感器故障; y  a5 A( \9 L+ h# B
L3电气盒温度上升
- U: w0 g9 G4 U5 W+ }7 ]7 ]L4变频器散热翅片温度上升异常& f! K' R% k0 v3 v2 }6 B
L5变频压缩机异常
$ _* N" g8 s6 p) K6 h2 m: y/ pL8变频器电流异常
) I5 j) L4 S" \5 AL9变频器起动错误% D3 k5 F' o9 X7 d  y: F$ @. y
LC变频器与控制PC板之间传送故障0 t8 O6 }; k: j: S( E
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相. v/ C1 x0 j( [; X/ m
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
9 U. _- K/ h8 l* J2 }PJ室外机容量设定错误
9 k& N# f4 Y" K& `$ lU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
9 q2 y9 m0 q: f8 q9 x) r% G, g! i% UU1反相、缺相
) d6 ]' b' ~6 \0 f  cU2电源电压不足或瞬间停电, Z( i% y0 l) \7 n
U3未执行试运转
. i3 z1 p  p0 Y! LU4室内外机之间传送故障5 o% e: [6 g2 x5 m. c
U5遥控器与室内机之间传送故障
9 ]1 n- O9 ?  g3 s8 gU7室外机之间传送故障2 h  y+ M& Q- X6 L
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障! r) U& p  n7 n" l7 V# T! h
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障6 C+ q! M! p$ u- d" j
UA室内机台数过多
/ n+ L, R; K' W4 y3 \% c* RUC集中遥控器地址重复* H/ A) I4 E* U9 e
UE集中遥控器与室内机之间传送故障9 p% F% a7 G, r0 N1 p
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容0 C" ?' l  H! \2 _# C" o
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
2 D; u+ E9 M( zM0集中遥控器PC板故障. ^7 K# L  |9 T5 |: B7 F7 m% w
M8集中遥控器装置间传送不良( V( E# a. C7 \( b- M
MA集中遥控器装置组合不当
/ }: M8 p1 v2 z% R& QMC集中遥控器地址设定错误2 Z9 k: l, ~5 n( r9 e
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-5-1 03:07 , Processed in 0.717200 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表