大金中央空调VRV故障代码) J; }* d9 F2 P# W* Z
室内机故障3 O: x' U3 K( u9 H
A0外部保护装置动作
  \  o7 `# X" ?* AA1室内机P板不良+ h/ \$ X! s; J1 U/ r" f+ v! ?* Z
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
% e- B* H' s0 f# |% I0 i1 e7 HA5热交换器热敏电阻故障" V8 E, t% \6 a0 Y
A6风扇马达锁住或过载、过流
9 X  g) ]1 y/ R3 ^# b4 mA7风向调节电动机故障& q, R4 n) J; L+ I' n0 O! e
A9电子膨胀阀故障! X6 e# ~4 Y; |9 M: ?
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
+ h2 l+ p6 |6 r5 @, w. K+ gAJ容量设定错误
8 B/ l* i8 Z" V8 Y0 ]C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
9 M$ N; E8 D& p% b: NC5热交换器(2气管)热敏电阻异常
, a7 h& k6 ~+ z2 ~* tC9吸气热敏电阻异常
0 ^5 ^+ C7 D! lCJ遥控器热敏电阻异常7 E+ E/ E+ o5 F" r; q4 ~1 L7 W
室外机故障) W# o$ P' f/ Q% ^) Z2 H! m" b: h
E0保护装置动作
0 L: o2 @/ k& q/ pE1室外机P板不良
7 j  S, L0 O" \; k4 h7 ^* K6 AE3高压开关动作:请检测外机是否脏污
' |& g& Y" K) E8 x) p! I- BE4低压开关动作:机器周围有无油迹
# ?& w! U# @+ W  h/ w9 EE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
# P1 t) v# \/ q7 a" q) fE6标准压缩机过电流(定频)
1 q2 [% U5 |' H, m" ]& _# Q: NE7风扇马达过载或过电流
! l( M8 ]* {* Z4 k- K% r* bE8 AC输入过电流0 O7 Y% D9 l3 F/ j0 y/ j
E9电子膨胀阀故障; q; F& P+ p2 j9 C% W( }4 Z
EA四通阀异常# }- ?4 p9 A6 j, a
H3高压开关异常+ _. [% n, c3 i+ F; E
H4低压开关异常
: F  b1 a- e% _0 YH6压缩机位置传感器异常
/ Y  k8 o* P5 q9 x3 g; mH7风扇马达信号异常7 ?' W6 i: s, d" {1 Q, h7 w
H9室外机空气用热敏电阻异常6 E& t; Z* y/ Q3 Q5 Y
F3排除管温度异常9 ~, u( o& W9 p+ x4 K
F6制冷剂填充过量
, S  q2 K5 B* G9 vJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
' f$ @7 ]' y6 l' |5 ~5 }J3排除管热敏电阻短路或开路
: {* k( ^8 l' ?+ qJ5吸气管热敏电阻故障
) V# C/ O+ {0 L( P1 S; GJ6热交换器热敏电阻故障6 j: g; p% O% X7 E) {
J8均油管或液管热敏电阻异常- j4 p% z( T' M% z. X  c" J" I6 s" Q
J9集液器气管热敏电阻故障! E% s& V2 z% Q3 R
JA高压传感器故障& ~, e& o6 H, x" Q2 c& d
JC低压传感器故障% @$ L( M: w/ K. E8 ]' n( Y7 |+ H- T( ]
L3电气盒温度上升
7 {7 E- C2 }' F& {- n0 R1 Y3 |/ eL4变频器散热翅片温度上升异常
/ P" t" \( M  ~4 t( bL5变频压缩机异常; K  j+ m! e; a( u
L8变频器电流异常5 r! |3 ]+ Z6 s$ ?# [" z2 E7 ]2 A& e' f6 b
L9变频器起动错误7 _0 v0 z: ^' H0 o7 o
LC变频器与控制PC板之间传送故障
' n: |+ @5 ]" Z% r8 z8 C0 GP1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
0 D) e1 H- Z9 \4 p3 j# o& W8 N2 A0 @P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
1 E4 F. P' Y+ A* OPJ室外机容量设定错误, ]- ~4 w& D: f/ g
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺* s; V8 @  q( g- H. e9 B
U1反相、缺相4 ]& G+ c% @: a/ |' U
U2电源电压不足或瞬间停电5 M  n0 z7 t& D( z- c  }
U3未执行试运转
& [  ?7 _: C* t5 K( xU4室内外机之间传送故障1 ?! A. ^3 f9 c- S# |( m- n3 i2 U
U5遥控器与室内机之间传送故障7 L! ^$ h+ @( j' f8 X7 W5 A1 O
U7室外机之间传送故障
2 W3 n: u6 ?. I: x5 l1 pU8主遥控器与副遥控器之间传送故障
. x# _& ]  S+ a# pU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障1 d& z. L( Z+ E1 m+ `* V( @* d
UA室内机台数过多' Q  S% I6 x! L1 k# w1 B& D
UC集中遥控器地址重复! l: ~% I& z4 j& Z4 ]( u1 b+ h
UE集中遥控器与室内机之间传送故障" A+ F% r: V0 K7 E
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容8 @. u4 b; Y! w, ^7 g; m+ l" p
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
, G* }2 d2 m; ]6 ]5 o( c4 KM0集中遥控器PC板故障1 H  G2 Z3 D$ k% ]3 J( {9 v0 J# y
M8集中遥控器装置间传送不良& i9 Z' c3 v$ C3 V
MA集中遥控器装置组合不当$ L. V5 D6 C) m' u* A
MC集中遥控器地址设定错误, B; \  F2 ~  V, b; q7 |; A. h
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-10-24 00:50 , Processed in 0.152687 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表