大金中央空调VRV故障代码, D' u* h: d! L! \6 @, N+ {
室内机故障# X# |" Q( t9 W: t
A0外部保护装置动作
: a! @/ _1 [; _4 b0 Z8 V; FA1室内机P板不良
% v; j2 s0 J* y* I! ~9 {" P  dA3冷凝水位异常(浮子开关动作)
0 ]# ^/ ]0 M# Y+ U' B( z3 z5 K! y: c) oA5热交换器热敏电阻故障
5 G) z4 g% l" ^" H0 FA6风扇马达锁住或过载、过流
4 p; w# }+ {( e! y; EA7风向调节电动机故障
5 N$ f, @. q/ y: }A9电子膨胀阀故障6 E. r, F0 |% A7 S. r# F* v* P
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
& ^' p6 x7 ^! B7 V9 d  OAJ容量设定错误
0 N8 G  G; V9 P5 y1 w4 oC4热交换器(1液管)热敏电阻异常
* c& B7 K; [7 j8 c, j8 d* `" fC5热交换器(2气管)热敏电阻异常7 k/ o4 V+ f0 g# W% v) ]
C9吸气热敏电阻异常
4 T8 m' n5 t1 vCJ遥控器热敏电阻异常; o; d% Z. Y+ z+ y5 I" y
室外机故障& N3 w# ?9 i+ t2 v1 I5 r
E0保护装置动作
3 z* y/ g% i( E7 DE1室外机P板不良8 b# E: B0 _1 c% h( T. {
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
) A/ ]& D+ b; cE4低压开关动作:机器周围有无油迹& Q8 W2 t  R2 ]9 H
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
6 t6 C+ k0 k, j2 yE6标准压缩机过电流(定频)2 l9 C0 g1 @7 G! W6 Y7 M0 r
E7风扇马达过载或过电流& Q6 G7 G9 H$ P1 ^7 w
E8 AC输入过电流% I5 s; I- T" @
E9电子膨胀阀故障
% V* q5 D6 y- L4 {. \1 F$ }5 LEA四通阀异常. C( Y$ Y: M* y. C# Z/ V/ L* H# [
H3高压开关异常: @5 [+ r& N. ]; e: y* w. I
H4低压开关异常
& C+ {4 m! U  l0 X5 \2 `H6压缩机位置传感器异常& S4 g# G7 N1 T' M3 [
H7风扇马达信号异常
2 b4 q+ `# c4 G; f- m1 B; FH9室外机空气用热敏电阻异常
: J# O1 D4 {6 _" z* xF3排除管温度异常
4 D8 C/ b5 _$ kF6制冷剂填充过量
3 z  g7 U* R# t4 j+ [4 u. |8 C/ C' kJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流, I6 k; ?0 L1 z( u* G$ H1 X
J3排除管热敏电阻短路或开路2 C8 \4 d* o0 P2 O
J5吸气管热敏电阻故障" g& _+ Y* P0 M8 e! y
J6热交换器热敏电阻故障
; ~: {. o+ k/ Z! O: w- JJ8均油管或液管热敏电阻异常2 ~  Q; A! l/ X  @
J9集液器气管热敏电阻故障  R  v$ r5 ]1 X2 p( o& f2 a
JA高压传感器故障
6 R. C% |1 s6 ^JC低压传感器故障
$ n9 q- D7 \) v8 h  gL3电气盒温度上升+ p# @2 o& ^" ~5 s% q
L4变频器散热翅片温度上升异常" B/ K" J. C8 y$ g7 ]5 A
L5变频压缩机异常
2 r6 B0 N5 |' ~( c9 x9 w. H: F1 p6 _L8变频器电流异常
4 O( n) y. @8 x. ~" d5 L9 SL9变频器起动错误3 I8 ~) c' q7 q# C
LC变频器与控制PC板之间传送故障
5 U$ i# d9 ?0 \, @' UP1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
/ ]- h$ X# _6 c$ YP4变频器散热翅片温度上升传感器故障3 w5 C. J$ [' h
PJ室外机容量设定错误! k0 d2 l; r8 T. {& U. z, t
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺6 u* |0 C% W! L- b
U1反相、缺相' H6 e& R6 Q. m: u
U2电源电压不足或瞬间停电
% k& C* z3 C* b; ^U3未执行试运转
4 h3 q; p  R+ j$ f+ t+ u7 c+ eU4室内外机之间传送故障: E) l) v/ f5 P) b* Q* m9 K
U5遥控器与室内机之间传送故障
$ r+ `" e- p6 E2 W" U/ BU7室外机之间传送故障3 G, b, k9 C# F7 T
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
/ f8 Z' H' n: t8 p; {/ ~+ S5 vU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
8 J4 r. u! Z+ d0 D* R- sUA室内机台数过多) e1 v8 p" a; Q& \0 b
UC集中遥控器地址重复  {/ L7 }, I$ U
UE集中遥控器与室内机之间传送故障) _  H; m( N1 H3 Z7 ]$ b1 |
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
6 |( a" N9 V8 ^' V. `+ ~6 w  R, gUH系统故障、制冷剂系统地址未确定7 t/ U1 u9 H5 v! R& {( H
M0集中遥控器PC板故障
" B# Q6 n5 }+ k9 L$ C8 c1 ZM8集中遥控器装置间传送不良
6 G4 r; [3 p. }; H( IMA集中遥控器装置组合不当
4 f& {3 W* F& l0 J0 d2 @  `MC集中遥控器地址设定错误7 h& u- Y. k8 H) h3 F' B, j9 p
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-9-29 17:35 , Processed in 0.152316 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表