大金中央空调VRV故障代码
, x2 A, k3 t( g( y6 Y室内机故障) d# I! S/ I( _& j# r& e% k
A0外部保护装置动作
1 I. I; W8 C% G& Y- p; x: u6 ^A1室内机P板不良6 f4 ?* m. z6 y1 i8 L* w
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
( h% r  D( n! m( Y6 K: cA5热交换器热敏电阻故障' ?& m  ?8 N% }
A6风扇马达锁住或过载、过流
6 c2 ~, j$ C4 S4 U; w2 @8 b& XA7风向调节电动机故障+ Y3 K7 v3 X( Z8 P4 N' m9 z- h" y. N
A9电子膨胀阀故障
, ^8 `5 \% F: a# {4 m1 B/ {. ]0 iAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作- x) T* t& `1 k/ j& W
AJ容量设定错误
! f( I. L/ @+ X- Z9 q+ z4 HC4热交换器(1液管)热敏电阻异常! m; b7 g4 w: D0 O, h. _6 b
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
( t: {! @4 f) G8 Y3 i1 X# QC9吸气热敏电阻异常9 v  q8 @! W% G  H" x
CJ遥控器热敏电阻异常
$ c$ a' l; e& C- k0 @" i室外机故障
  q% y% m0 L( vE0保护装置动作
; c+ _, C3 c0 \, D$ Y2 A1 NE1室外机P板不良
" b  G( X7 g, f0 q7 LE3高压开关动作:请检测外机是否脏污3 \8 N3 o9 q2 p# v& r+ m1 G  w
E4低压开关动作:机器周围有无油迹0 G* ^, H4 Q' N" y
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障3 `# [1 ]* c+ j' P
E6标准压缩机过电流(定频)
% W: S; M0 W; U; a: UE7风扇马达过载或过电流; T3 j  D' I  Q
E8 AC输入过电流. z6 K4 o& ~% c
E9电子膨胀阀故障6 C, h# q$ Q" b( }# ^  l
EA四通阀异常
0 a+ X; l& c- `9 Q% xH3高压开关异常% O& N' S" P) p2 ?$ }
H4低压开关异常
; i3 l2 a8 J) VH6压缩机位置传感器异常! k) K) H- W$ A, ?" `0 l  c0 N
H7风扇马达信号异常
- x: M" r# n! CH9室外机空气用热敏电阻异常0 _/ k0 h0 n' E0 z5 R
F3排除管温度异常4 E9 r5 W" b7 l/ A; c5 `
F6制冷剂填充过量/ \5 X( S* w# A7 \
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
) G( s* m; @% J2 FJ3排除管热敏电阻短路或开路
4 }0 H/ L0 l  BJ5吸气管热敏电阻故障
" U: D8 Y( @; {+ `) q. YJ6热交换器热敏电阻故障
: x" k) o2 u& n4 ?2 KJ8均油管或液管热敏电阻异常
3 K/ m8 b$ y; h6 lJ9集液器气管热敏电阻故障/ b- R# g  j$ ]) D# ^
JA高压传感器故障# s4 f$ q& t6 Y, m# ^! w7 h  {
JC低压传感器故障
  P1 _8 S. a  g, H5 E1 bL3电气盒温度上升  r, a* x. x# k0 ?& |
L4变频器散热翅片温度上升异常
$ A* f0 m* ?6 `1 T0 k( p  lL5变频压缩机异常$ f8 ]  ]/ e) Z  |: d
L8变频器电流异常  @2 ?$ x. u  H9 i
L9变频器起动错误
( o, @0 h% C7 |0 o' YLC变频器与控制PC板之间传送故障
- ~0 ]! M% x9 i: b* R: U: H, `) oP1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
3 N, M( h; `  i5 RP4变频器散热翅片温度上升传感器故障
, m; h: f/ T% P7 HPJ室外机容量设定错误
; a3 O7 P* o3 i6 UU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺1 S; v3 F9 t* n
U1反相、缺相$ @* O4 m# U) z! O( m" E/ z) ~) i
U2电源电压不足或瞬间停电7 k% m2 f! H! P$ d* D
U3未执行试运转
( l2 p8 W% z& |9 H! f3 mU4室内外机之间传送故障
: R6 V9 g# z# p4 h' D2 h8 cU5遥控器与室内机之间传送故障. \  W; o* j4 p2 n1 h2 Q
U7室外机之间传送故障
$ q- }! Q4 e* x" ^' Z2 Z  D% A3 X" B6 @  NU8主遥控器与副遥控器之间传送故障
& V9 T! z; M) o! r, zU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
' A$ e, g. r5 N" t9 g, y& oUA室内机台数过多4 u# K/ N1 A  f
UC集中遥控器地址重复; A$ E" s* b; S8 \" C
UE集中遥控器与室内机之间传送故障- j) R- i  P% P8 |- r* a
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
/ |9 o& t7 \# u4 ZUH系统故障、制冷剂系统地址未确定" Z8 ?+ {3 ^' `4 f7 d8 [8 s
M0集中遥控器PC板故障
  x, T; G( E3 m7 q0 s. N6 c) sM8集中遥控器装置间传送不良
5 Q4 ^& I/ `7 OMA集中遥控器装置组合不当
- _/ r: S5 K8 O. H3 eMC集中遥控器地址设定错误
& g1 Z2 y7 e1 T# R+ v3 h, C*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-1-19 14:31 , Processed in 0.649988 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表