大金中央空调VRV故障代码
8 {/ W) g5 X. ^) P8 }室内机故障! I) h! g8 M( e8 n. i4 f, [
A0外部保护装置动作
% t: z, T6 y3 y* kA1室内机P板不良# \/ ~: D" {+ o- ^- l" N
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)* i& Y, z* z/ {0 U
A5热交换器热敏电阻故障
  _+ V# [+ I6 bA6风扇马达锁住或过载、过流
. F9 @3 C: Y. C0 T- |1 g/ JA7风向调节电动机故障
' z2 t- @7 _6 U$ m& R% jA9电子膨胀阀故障
4 O+ m1 v# A( {: z, c% |AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
. Y' f, i/ l5 }AJ容量设定错误
& v; c* c0 ~* YC4热交换器(1液管)热敏电阻异常
) L8 n) W9 h1 L& sC5热交换器(2气管)热敏电阻异常5 t* Y: h' t& p5 s' q1 A
C9吸气热敏电阻异常) C) i" `5 j2 _- O/ K
CJ遥控器热敏电阻异常0 ?% ~5 A6 P: m$ ?7 Q# t. F7 k
室外机故障/ s" T6 m* F( z9 }
E0保护装置动作
0 y- W+ [5 \3 \: dE1室外机P板不良
  u) [. S/ j+ f' l) AE3高压开关动作:请检测外机是否脏污% I: G# H2 I$ b- l1 z' \
E4低压开关动作:机器周围有无油迹. D1 H2 @# s) a- c  W& K
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障) Z( z) r% ~9 r* K3 `1 [
E6标准压缩机过电流(定频)
% p- ^) H& F+ c4 t5 A, ]! fE7风扇马达过载或过电流
% P8 a% u9 d/ \( i3 r& VE8 AC输入过电流! K* ~9 D. E5 l  B  p$ s% Y
E9电子膨胀阀故障& L/ b4 l* E3 B5 S
EA四通阀异常
! a9 j6 u! s" P( {$ l8 L; hH3高压开关异常, N& j; q7 h: e, V! }! G% a
H4低压开关异常
5 N0 K, R# T. ~7 E+ VH6压缩机位置传感器异常4 r, }7 P& ~4 t' }9 i
H7风扇马达信号异常; u' l: X: R5 K- d- N3 C$ f
H9室外机空气用热敏电阻异常
& g: Q* I2 R2 l' |& Y& SF3排除管温度异常: E/ x* P* d  a* ~; R0 v
F6制冷剂填充过量
  _& i: i) O2 k0 a, c; @; m6 e& HJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
( [2 J; ^3 X: {0 C* ]9 [( TJ3排除管热敏电阻短路或开路
1 o6 b% O% E& uJ5吸气管热敏电阻故障
" A! Q4 y9 C8 KJ6热交换器热敏电阻故障+ y: R3 P" h. h6 b" N6 ]
J8均油管或液管热敏电阻异常
- T$ g8 S' s# d8 |J9集液器气管热敏电阻故障; S2 V/ j8 e  D* X, G' }$ i; K
JA高压传感器故障1 z5 I6 H' ]7 z: Z. O
JC低压传感器故障
# q6 w& @. e, P4 @6 \  j6 `" K) l0 k% CL3电气盒温度上升; }- v  p& X! b6 j
L4变频器散热翅片温度上升异常
1 U6 y8 I' c/ ~$ ~4 C# NL5变频压缩机异常/ z9 X) \2 ]: x' |( c9 n
L8变频器电流异常
" o, {4 x; L# k4 N6 ^/ YL9变频器起动错误4 X9 H7 e' p% l( C/ l2 E$ O) q3 f
LC变频器与控制PC板之间传送故障
+ k, n3 B. s. q! d* c$ V6 @P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相* l7 n& _. l2 D; ^6 J9 [# M( z& l
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
) ~3 M9 k- V4 T$ g7 r+ B1 N* _' JPJ室外机容量设定错误
1 f( m) n8 ]7 KU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺' Q7 j3 v! e# I" b, r
U1反相、缺相
% Q& N' p" r  d9 v, ]! z4 q  KU2电源电压不足或瞬间停电
0 l( H) @. B' n" J; m5 GU3未执行试运转
7 r+ ?5 R. b" T/ ]# IU4室内外机之间传送故障
  v0 H) w3 Z. K, E4 r+ l2 i: EU5遥控器与室内机之间传送故障
1 N  ~# r; B, C. g  H* P5 W* uU7室外机之间传送故障5 m7 F" @7 P4 A: N9 I$ @
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障: Q4 s  ^: y. l  U. I/ j
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障7 F) `1 H6 _4 ~8 l. m2 ?
UA室内机台数过多
% v% r9 U% `5 [  D5 n( o! zUC集中遥控器地址重复3 ^) _" ?* B1 j/ ?5 d" u8 t
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
# S- O' r8 m, y7 Q) ^" uUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
5 j( {" Y: s+ H4 h1 v! R/ a7 y, T8 zUH系统故障、制冷剂系统地址未确定
$ K, O/ c8 X& V3 T3 M/ F2 }M0集中遥控器PC板故障
4 W$ r0 q( k9 j0 r% Y- p- \M8集中遥控器装置间传送不良- R7 a% z# d4 w! I  R4 k
MA集中遥控器装置组合不当
8 C4 H/ T3 v7 C  ~9 f7 mMC集中遥控器地址设定错误
# D2 \: _) [& O4 _) ^*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-3-4 21:57 , Processed in 0.155464 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表