大金中央空调VRV故障代码
4 R* W$ b0 Q  ^6 `! z室内机故障6 S8 H. B! a* B9 }
A0外部保护装置动作
0 V9 k- f6 P/ `5 P2 O& dA1室内机P板不良
& V" g6 j* _% Y' i" ~A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
, m% k; s& _, q5 F+ t4 C) V9 M( c( qA5热交换器热敏电阻故障
- M3 I' J$ y# \/ F. XA6风扇马达锁住或过载、过流
6 V% ^' B) }3 r$ C9 ZA7风向调节电动机故障/ |- n9 t( A& i6 ~2 W
A9电子膨胀阀故障3 {) }7 j* m$ t
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
/ {5 `! N* }0 GAJ容量设定错误
5 Q# Q& m" f4 Q' h# N6 P$ hC4热交换器(1液管)热敏电阻异常7 K0 E  P1 B2 e; [9 C0 D! S8 C
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常3 I& R# _) L$ r: w/ J! O: t
C9吸气热敏电阻异常
* \$ p; T: g6 t1 F) cCJ遥控器热敏电阻异常  I7 A& x/ F6 @+ }
室外机故障
& c, B/ S4 V" I% d/ |E0保护装置动作& `5 ?5 f" n- s' r; e
E1室外机P板不良6 c0 x) y- A; k$ p: O5 R
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污$ X. m8 W* Z# r
E4低压开关动作:机器周围有无油迹& V+ U2 y0 ~. E$ j: D3 _
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障. X$ j; G3 |3 R# A. b. _8 Q" Q0 u7 B
E6标准压缩机过电流(定频)
$ a9 c% k6 D: J& `E7风扇马达过载或过电流" _  L) d- b( K) m5 s
E8 AC输入过电流
: V9 t2 O7 f% c  @: R) eE9电子膨胀阀故障% A. a4 r/ k3 u  r+ _# T
EA四通阀异常8 U7 T4 g# H& n/ ?* }; o
H3高压开关异常. b4 a' X' `. v
H4低压开关异常
9 i+ l2 n, c: S5 H2 RH6压缩机位置传感器异常3 r1 |$ c6 ]( S
H7风扇马达信号异常
5 ?8 Y1 ~4 |: l4 ~& c2 D/ HH9室外机空气用热敏电阻异常
* e0 x3 j7 t% y# s0 l" r8 iF3排除管温度异常
! C0 `% Q# o( v% V, t$ _F6制冷剂填充过量
; j9 O8 R, ?. s* BJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流. N) T7 ?. M: w9 U/ {7 D4 x
J3排除管热敏电阻短路或开路
9 f: `$ c% G5 }' @J5吸气管热敏电阻故障
6 o' T! k, K+ G  EJ6热交换器热敏电阻故障
. L4 i$ z3 X; F9 z5 kJ8均油管或液管热敏电阻异常; j9 {" O/ R' }5 s
J9集液器气管热敏电阻故障
4 ?$ h3 F+ Y7 e; S: ^: U: `JA高压传感器故障
% T2 T" u. Z) }* uJC低压传感器故障
+ ]( X/ [. v3 cL3电气盒温度上升' M7 s* _8 y9 _7 b4 L# Y; q
L4变频器散热翅片温度上升异常) v/ x* Z) k9 O) Y, u  _4 W" F
L5变频压缩机异常% v- x! X0 _: p+ f
L8变频器电流异常
  d8 @, o6 g9 B# t8 t5 x6 O/ dL9变频器起动错误
* n' d3 J6 r' DLC变频器与控制PC板之间传送故障
- x/ J- }8 V' R( z6 R% `/ |1 x" ~P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相* A/ Z' `; H% o" B: D
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
5 b) m* ^: @+ @0 J* q7 FPJ室外机容量设定错误
) G7 s/ Q+ A0 YU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺) o7 q8 `) W' l6 U' N/ ~( o
U1反相、缺相
* P6 h* j+ J5 m3 W9 x6 g# t3 i1 v4 wU2电源电压不足或瞬间停电; [1 Z- ~9 C* ~. F: i: R
U3未执行试运转) v0 E7 l* ?& E3 ]/ M
U4室内外机之间传送故障9 u' m# g" l$ l6 n3 A
U5遥控器与室内机之间传送故障
% P3 N! V8 Q+ E/ ~) mU7室外机之间传送故障( k* w4 ]+ k7 l9 a' _4 X* t
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障# ?! ^: s* l) O! O
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
4 F- A' F+ V+ i0 I1 gUA室内机台数过多9 J1 ?% B( A3 I! V# j: W
UC集中遥控器地址重复: i, |0 u, U, h' w9 f/ h
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
" p# e/ T! X" o4 q' hUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容: q5 a. o3 d2 g9 b" ?
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
( c( C! U+ L! F) N0 ?& dM0集中遥控器PC板故障, H/ T0 ?$ T+ y& s0 Q! c
M8集中遥控器装置间传送不良# o9 z+ z# D9 Z) v0 i! z2 f
MA集中遥控器装置组合不当
/ Q% b7 S% R6 c0 uMC集中遥控器地址设定错误
3 }& T( Z. A$ x0 u/ M*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-29 11:03 , Processed in 0.188336 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表