大金中央空调VRV故障代码/ d+ o3 h2 ?4 W
室内机故障
9 `2 c/ [" Z6 L; G* _6 J7 y0 F' ^/ _A0外部保护装置动作4 p4 X! x& }! o* d
A1室内机P板不良
; R" q+ A. L( n  L5 r6 v1 dA3冷凝水位异常(浮子开关动作)
: X- c9 u0 P3 m* pA5热交换器热敏电阻故障5 ?0 ?# q# h2 R3 K) G1 H& {6 \
A6风扇马达锁住或过载、过流
- W* B" j) _: z* \) hA7风向调节电动机故障% f% a& Y5 q. t  ~. H
A9电子膨胀阀故障
. [" E& [* F$ l% s3 qAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作' E: v3 ?0 O& _3 o$ P8 H
AJ容量设定错误) v6 I1 v1 O+ P; d2 T& ?8 T, a- @5 m
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
/ g( N" Z4 D5 \0 eC5热交换器(2气管)热敏电阻异常
, U2 i6 @1 u7 sC9吸气热敏电阻异常
! ~0 M/ y, h3 K( ^# u. sCJ遥控器热敏电阻异常6 @) J- N! S0 U8 t, v6 H6 X7 s/ M
室外机故障" w" C  b8 `+ }$ T0 r7 u( b
E0保护装置动作
( g8 ]2 s& a6 {) }/ ?E1室外机P板不良
. w/ h. o7 t* b5 m' o. k/ Z# {2 oE3高压开关动作:请检测外机是否脏污
) U( f7 s4 E* `; ME4低压开关动作:机器周围有无油迹1 K0 f% Q: p( f) K% d; j' q
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
$ A3 X$ P2 |  y! u: ^E6标准压缩机过电流(定频)+ o: T# V% |& X. @, }+ y! t( p
E7风扇马达过载或过电流
6 b1 T; o" s2 eE8 AC输入过电流3 }6 u7 I( z4 `7 x3 K
E9电子膨胀阀故障
# T1 |! ~. e; \$ `/ d& q2 a  BEA四通阀异常
3 W+ q( w( v# K8 rH3高压开关异常
" {. e% t0 b2 h' Z6 U5 GH4低压开关异常# k, D: P$ A7 a- J$ z
H6压缩机位置传感器异常
  q1 O5 V# H  |- e# RH7风扇马达信号异常8 C( P; ]* ]* h, S
H9室外机空气用热敏电阻异常& P  @8 L; E% J( n0 ?
F3排除管温度异常
# ?! \! x- n3 E$ MF6制冷剂填充过量
) V" B! S& }3 [& B$ SJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
/ T0 c4 @8 ^7 m' v& k' ~J3排除管热敏电阻短路或开路
, R5 j. }0 D8 w& I# U5 s8 W4 d5 sJ5吸气管热敏电阻故障
# f. k/ p4 \3 s' t4 ~/ I# o. LJ6热交换器热敏电阻故障' {' v/ T' L0 v: o3 w
J8均油管或液管热敏电阻异常, l) n7 Q2 q4 a: P
J9集液器气管热敏电阻故障
: D, [5 J( |% r: S# N2 xJA高压传感器故障
1 \- P, C+ \2 [4 D' n: rJC低压传感器故障
+ d+ d* f8 M1 s+ n' A) q% W) t, dL3电气盒温度上升
  y/ t" ]& s9 ]L4变频器散热翅片温度上升异常
, q  b3 g' e' ~) [# L0 XL5变频压缩机异常& D3 G9 Y# `2 T& S: D2 |& J  N8 i
L8变频器电流异常
- g3 G; m* e* s2 r3 u+ J  z: hL9变频器起动错误
/ N+ f! w" \/ C) d0 E9 O0 n- BLC变频器与控制PC板之间传送故障5 O0 J/ T2 x/ X# w% }9 x0 ]$ L
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相& S/ Y9 v: d6 y4 K* z
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障1 {9 _6 m) Q5 v% w' s) y7 B
PJ室外机容量设定错误4 ?( A$ H3 w8 X. Z" v2 j( p+ k
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
& m* }3 f" h( e2 |( E( f2 }5 h5 e0 WU1反相、缺相* ^8 _% K" c' L: O* Q& }
U2电源电压不足或瞬间停电+ r- }; r! A0 q% A. O: T
U3未执行试运转9 Q4 T# M5 l0 @6 q; w0 ~
U4室内外机之间传送故障
" s  C, w: j$ q- yU5遥控器与室内机之间传送故障1 S4 O2 l/ v: p9 \2 b; J2 M
U7室外机之间传送故障
: _8 y( b7 X3 p5 v: TU8主遥控器与副遥控器之间传送故障
4 `  {' f& P+ p0 p5 H& o+ g/ h& z- hU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障. S9 [9 N0 i; Y2 m" t
UA室内机台数过多  J7 J1 Y/ E3 m8 z2 i% \
UC集中遥控器地址重复
" B+ A4 P/ J/ [4 E* ]9 jUE集中遥控器与室内机之间传送故障# v" O+ E0 h0 |7 J) r4 F* }
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
2 G! H( Z2 V0 sUH系统故障、制冷剂系统地址未确定
# s$ k7 c6 R- uM0集中遥控器PC板故障( f: h8 G& a. J, ?& Y
M8集中遥控器装置间传送不良
7 U! r: W3 @/ VMA集中遥控器装置组合不当
! z1 t3 g5 `) B! x  w  K! nMC集中遥控器地址设定错误
- c) U, J% s6 |8 c1 k*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-7-15 23:18 , Processed in 0.170014 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表