大金中央空调VRV故障代码9 _& Z9 E/ U* B7 \* C
室内机故障
$ m' a' c9 _5 `$ H/ b( JA0外部保护装置动作
6 R  H8 K" B) B' }A1室内机P板不良
5 y" f0 E/ r/ P/ I! h* O7 fA3冷凝水位异常(浮子开关动作)/ U  ]" R5 X# H) S8 R
A5热交换器热敏电阻故障6 H3 ~+ i+ D% |" j# J
A6风扇马达锁住或过载、过流
0 v) l8 i5 j9 |4 MA7风向调节电动机故障
* v) O# l, \. wA9电子膨胀阀故障
3 h; X$ r8 n! g# U, r% y' RAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
9 A; c4 d) b: d% ], R$ ?7 K( ]! w" y. mAJ容量设定错误5 F( v) _+ j1 M# @4 N* D
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
8 S( Y# E8 N; k8 t- l: G; ZC5热交换器(2气管)热敏电阻异常
# z$ R% r2 i# ?  I' @  @" mC9吸气热敏电阻异常
0 M+ ?$ |3 e& V6 VCJ遥控器热敏电阻异常) r, O2 V' f; o; ^0 J& q* R
室外机故障
) I, N8 e5 q8 L4 J5 e4 g! SE0保护装置动作/ ^& q$ T4 Q* M/ g1 }+ W! F" K! d
E1室外机P板不良
; y1 P$ o' Y+ G0 rE3高压开关动作:请检测外机是否脏污4 e: u5 I: y4 d! s4 y  t
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
* H# a. ~- m% W, y) k* ~E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障+ [# r, u9 J3 T: I* Q  K
E6标准压缩机过电流(定频)
: Z, i& P, A! P' J9 hE7风扇马达过载或过电流
, q0 F  Z9 t% BE8 AC输入过电流/ S; ~* C; ~" j5 S9 n
E9电子膨胀阀故障
% x9 g$ ^, H2 ?& H) y3 }0 _EA四通阀异常$ ?; `! x& K8 C4 f5 Y; {; |
H3高压开关异常6 ^& I3 q9 }3 i7 t" `
H4低压开关异常: S8 I7 {  ]7 [+ i( i
H6压缩机位置传感器异常3 a# O, ~; s6 Z- b
H7风扇马达信号异常2 _) W- K3 X5 @; B5 Z# g) z7 n4 v
H9室外机空气用热敏电阻异常
0 t* u! d+ {4 ?F3排除管温度异常  {/ I) {& E/ f) L4 S
F6制冷剂填充过量
. U7 M  N  V. u" O. VJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
1 i5 F: S* i/ K, i0 M4 U4 }+ tJ3排除管热敏电阻短路或开路5 {# h) v2 |3 I/ U, y9 z' i$ A# A2 `( q
J5吸气管热敏电阻故障4 M$ ]( b4 E5 R; ]3 Z
J6热交换器热敏电阻故障: f* d- y; p( B; X
J8均油管或液管热敏电阻异常$ g. p7 d8 \7 K% ]% P; ~/ J
J9集液器气管热敏电阻故障+ H. z9 }7 m7 t: t
JA高压传感器故障6 I( E  C: p5 x) q
JC低压传感器故障
# k- M% N( [) ^/ H; _8 qL3电气盒温度上升1 O! `" O2 a, u4 G* S) y3 h; H
L4变频器散热翅片温度上升异常/ g- x1 n/ V1 |: ~/ g
L5变频压缩机异常  G+ {, K4 |. C. p' S1 g
L8变频器电流异常  l9 w: R$ B) Y
L9变频器起动错误
3 C( N1 h3 ]5 V, M1 qLC变频器与控制PC板之间传送故障( _8 a+ G; t; l/ u. a, C
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
& v( A" y8 i. Y+ H! u/ l: @P4变频器散热翅片温度上升传感器故障4 g9 t3 S3 Y( u7 [. K6 {& V
PJ室外机容量设定错误1 c5 W. K+ v; ?% A
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺6 u  N+ z- w/ m' o
U1反相、缺相
0 {3 C; H. n' l2 q4 l( @U2电源电压不足或瞬间停电
, }5 W3 w/ {* l1 j1 M+ ]2 xU3未执行试运转
5 ?& e/ f% i7 W, x4 kU4室内外机之间传送故障9 E/ w0 a: O8 n1 L" t
U5遥控器与室内机之间传送故障: C. F. [0 Q/ l
U7室外机之间传送故障8 ?: R) a% K' w
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障- W) d2 i8 w% n/ _0 S
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障1 l0 g5 n8 u+ R& v$ c. g; E
UA室内机台数过多
8 _  r* H; a4 T* c' _& s( aUC集中遥控器地址重复1 f) j  h- s! k6 t4 t) C
UE集中遥控器与室内机之间传送故障$ d4 J/ I% b9 G5 S4 `
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容+ _8 Y9 ^: x( }$ z9 B+ M
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
/ r9 D5 `# e7 v9 \& r4 rM0集中遥控器PC板故障
. |2 c* a8 p$ _) b" ~# {M8集中遥控器装置间传送不良, S  w* j) H: e4 K2 J8 R7 E. |) C
MA集中遥控器装置组合不当" D' N# o# l4 L5 q; v
MC集中遥控器地址设定错误& h( ^$ T. E. r3 ~$ |/ C' Q
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报