大金中央空调VRV故障代码# M. w7 P+ D; E9 ^/ L2 @6 n- F
室内机故障
( j- g5 ?4 @. p0 ?5 W# v4 SA0外部保护装置动作0 y" [7 T# E9 n/ t3 ?9 |
A1室内机P板不良% t" I% H$ b- t* m0 t
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)7 v# }9 w% @6 F9 x
A5热交换器热敏电阻故障& y" F2 ?  ]5 c" |% h% ^- I
A6风扇马达锁住或过载、过流
, _- Q6 t, R. d8 L! i( RA7风向调节电动机故障
+ E( J9 u0 G1 b; R$ k8 fA9电子膨胀阀故障
5 H' T) H" f1 c, kAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作8 F2 f3 p3 ]0 _% p) T
AJ容量设定错误$ S& F! J) O& q; t  z! |
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
5 ^- j. P' @6 J' @. d8 BC5热交换器(2气管)热敏电阻异常9 n+ m; l/ C( J. m" C6 m7 ~, c" ]
C9吸气热敏电阻异常& d: @# _0 b/ }& ^  ^7 w
CJ遥控器热敏电阻异常
; U4 d$ ]8 k% J4 u0 z! c/ p. D9 M室外机故障
! U# |8 v$ {2 F+ u9 U- iE0保护装置动作3 W2 ?: P* A5 Y2 d
E1室外机P板不良4 m& _1 D2 r; E5 b6 u
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
! L$ I: L! w" sE4低压开关动作:机器周围有无油迹0 d8 D' `" e, g
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障4 \9 \' R' E- l* O+ o7 [
E6标准压缩机过电流(定频)
! X! V  Z6 a3 k4 d9 HE7风扇马达过载或过电流
1 J% N( @+ ?, `% IE8 AC输入过电流
; s) I" X4 o( F! X# J1 K" FE9电子膨胀阀故障: n3 c1 M% L3 t( [% m* ^
EA四通阀异常/ E0 ^  A0 o9 `9 L6 ]
H3高压开关异常8 r' G" I! u8 P) {
H4低压开关异常
% M# ?/ @  |  a: y% y. X2 WH6压缩机位置传感器异常
, J- V+ w  C9 N8 `4 H$ R5 k9 ~H7风扇马达信号异常
% {" ?2 \; \: R+ `  _) h  AH9室外机空气用热敏电阻异常, m* G7 k+ |9 S- F) }1 H
F3排除管温度异常" c- O7 c: `! D# {6 F% z
F6制冷剂填充过量
8 z4 P, I: B0 f7 j! @8 j- Y/ oJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流, k! x6 B* y! H: d& \! o% ^% F
J3排除管热敏电阻短路或开路
# y; L: W9 [0 |2 I1 R$ ]J5吸气管热敏电阻故障3 N# d0 h( g1 s" w+ @; g# l: f6 _( L' h
J6热交换器热敏电阻故障( b& ?6 N" Q/ {) O) _. F
J8均油管或液管热敏电阻异常
0 A6 Y- _  I* K- u8 g( `+ BJ9集液器气管热敏电阻故障% [/ `$ U- ?- }8 h! T  h
JA高压传感器故障
' R' K& c4 `* H. o1 ]+ aJC低压传感器故障* v+ r, c- b9 ^0 \' p: _3 u
L3电气盒温度上升
( O4 W/ S% d& C9 RL4变频器散热翅片温度上升异常
0 y! L# E# z8 o& p2 I+ lL5变频压缩机异常
$ O. {* D9 \; q( D, r  o3 g8 ML8变频器电流异常
( u! {& q+ B: p7 oL9变频器起动错误
* P& B8 g  p3 \4 R9 q% tLC变频器与控制PC板之间传送故障
" {0 L/ K& ^" `P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相1 B# }" N$ L% ]5 |6 \" ]% @, g
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
8 M  c/ ^. [9 y% v8 ~4 Y) l6 Q7 D' CPJ室外机容量设定错误# H8 C5 }" ~5 V1 M* v7 W
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
$ |: V) g( ^) q  c% P6 `U1反相、缺相
$ n. z# B9 q, E5 T1 ^/ [# ]U2电源电压不足或瞬间停电
) c9 ?: D; {2 q* r. l: g: W( M4 ~U3未执行试运转2 u$ E! s4 S. p) ~! E8 x
U4室内外机之间传送故障
' ]7 K/ @# R& }% O$ }9 zU5遥控器与室内机之间传送故障
# r& }, f+ e7 |* v4 _( f5 z; U7 aU7室外机之间传送故障
  f1 O3 j6 \/ I5 dU8主遥控器与副遥控器之间传送故障
" A, V/ L& }' P8 P+ rU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障9 ?+ n8 S% o" c
UA室内机台数过多. N0 i( d) H% ?+ ?
UC集中遥控器地址重复7 {7 z9 r/ x7 X. |9 p# u9 y$ p
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
7 q8 ~! m/ c1 a' j3 G5 PUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
  P& k" A9 g* P/ w5 s* MUH系统故障、制冷剂系统地址未确定8 X3 H0 I: t6 _6 e6 a
M0集中遥控器PC板故障$ ?8 g3 F$ e8 n7 p$ g; _
M8集中遥控器装置间传送不良# J* g$ ^$ a$ f9 h
MA集中遥控器装置组合不当
1 K, Z/ ?) w5 |0 z; P9 y+ }! yMC集中遥控器地址设定错误7 d! ~7 ^/ r; w' w
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-18 15:21 , Processed in 0.177338 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表