大金中央空调VRV故障代码
1 R* C8 d# ~! t& E! ^室内机故障
& b) I: W0 s' S4 Z; e0 i2 JA0外部保护装置动作
& p+ I" [% _% j; RA1室内机P板不良; A( Y& x; {" ~8 x6 F" o
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)& p, }/ i# H# D2 o# I1 p) [, M7 q
A5热交换器热敏电阻故障
8 ]% t' k/ t( |4 M1 y7 u/ JA6风扇马达锁住或过载、过流. O- b3 _: t  S) j2 G% {
A7风向调节电动机故障+ p( m* j/ K9 w
A9电子膨胀阀故障
& ]! `/ U% ^$ w2 GAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作4 @! ~  z7 q$ @6 q
AJ容量设定错误/ e5 A5 T' h, m+ |" t
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常! ]9 s' l! A* ~* d. R; v+ c  r
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常8 a: q; q, O- z4 j8 y* i# W. |  o
C9吸气热敏电阻异常
7 r" {4 u, T/ [% Z- U, D0 ?CJ遥控器热敏电阻异常
  k5 k$ D+ L! `0 W/ R室外机故障
& b" M# Y; [: _4 B2 F  H$ f" TE0保护装置动作
- U6 L) D3 u1 @: w& p1 f7 bE1室外机P板不良
$ t9 c, r1 @$ c( j/ f1 v% HE3高压开关动作:请检测外机是否脏污! C" @* j! P9 a1 Y' A$ u
E4低压开关动作:机器周围有无油迹, T/ T- T' N4 U$ b
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
: X# J+ s7 d5 ?6 y9 SE6标准压缩机过电流(定频)
1 z4 c: }: ~6 T1 N8 i5 [! N4 S, V# p) pE7风扇马达过载或过电流
5 a& I0 B4 }- v( k, Q% t% |E8 AC输入过电流
/ q8 ~6 o3 S7 L' e3 jE9电子膨胀阀故障, V& V1 q  H; g# \/ v" f& ~1 h
EA四通阀异常0 i; r5 \0 i+ \( I: P
H3高压开关异常7 L9 ]5 b+ M! S9 m2 f. A3 \
H4低压开关异常2 j( X7 X3 l- S+ ?% p
H6压缩机位置传感器异常( W9 a1 P2 o- Y; \6 J$ J1 l( f
H7风扇马达信号异常
% T" C  \$ y* sH9室外机空气用热敏电阻异常
5 k" p0 b9 s8 `! L$ Q8 cF3排除管温度异常" r0 [4 J- ^/ k# k; J; A3 M. W) w7 `
F6制冷剂填充过量$ Y1 k; c+ R; B- X$ ~# I
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
6 ~. t) B2 K& VJ3排除管热敏电阻短路或开路% h6 M  G$ ^& k
J5吸气管热敏电阻故障
- T7 L: V( a0 N9 F9 @3 \% K& ]J6热交换器热敏电阻故障  b/ {) w9 q4 B# u" x/ _' ?/ ^
J8均油管或液管热敏电阻异常
6 O% a. ~, g7 p# L# J, pJ9集液器气管热敏电阻故障' u* o1 t8 f, z7 X
JA高压传感器故障
" x5 A. [& ?; R$ x. FJC低压传感器故障3 V# d: H* v3 U, s
L3电气盒温度上升
  f5 x1 u( q/ N) K. C& Z: [L4变频器散热翅片温度上升异常5 z& N+ N( S- h5 C- z5 `: d
L5变频压缩机异常# S! Y# R, @$ p  X8 j* J( _
L8变频器电流异常
$ B$ h' u8 D1 [% x) O- K1 aL9变频器起动错误
, n! S1 D% M0 c0 M+ }LC变频器与控制PC板之间传送故障
4 \1 R( E5 c8 b2 ]9 M/ s& N* ~P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相% @: g" Z* \) O3 X* A8 w
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障! d$ |% S4 G! k! e& W8 G1 |
PJ室外机容量设定错误
9 r/ n" c! M6 B' Z" D6 ]U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺, y, l9 {1 a1 y  R1 n+ S9 s
U1反相、缺相2 u$ s" t* p- @6 k9 G2 X6 F2 U
U2电源电压不足或瞬间停电: K# e& [# d( t( U5 `) t# ~& s
U3未执行试运转# H* W9 v; }9 m, A
U4室内外机之间传送故障) u2 C8 i* x6 @
U5遥控器与室内机之间传送故障
% @7 p* v, f. Y" lU7室外机之间传送故障& ?: s, L) K; Q- f8 X
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
) C) ~, a5 @" n& U3 oU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障: Y6 v3 @. G0 Z; I( L4 a7 y0 A( Y
UA室内机台数过多4 P6 ~( C/ B( F; n9 v: v
UC集中遥控器地址重复
( ^- X7 Q& D9 z/ cUE集中遥控器与室内机之间传送故障" Q4 [8 r2 c% a& I$ z
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容0 ^& v1 J5 q! ?6 g5 B' A6 s+ S8 V
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
$ w# [9 k. N! p$ k+ I+ L9 tM0集中遥控器PC板故障
# T" l' N. A3 S" F2 _& b% a# Z) n# vM8集中遥控器装置间传送不良
! z; I, c: Z6 \2 A9 t- zMA集中遥控器装置组合不当
5 u+ x* a$ ?, e! b( YMC集中遥控器地址设定错误5 P; d5 t& e. i, ^
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-8-3 04:32 , Processed in 0.195985 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表