大金中央空调VRV故障代码
! p  X0 m* O2 o2 A) ~* i. R1 q6 \: E2 E室内机故障4 b* m6 k$ \  o
A0外部保护装置动作* o5 @9 F: X' u' q: r+ I5 |3 O2 y
A1室内机P板不良
0 \" ~# i, `2 r8 v# VA3冷凝水位异常(浮子开关动作)
% I2 S8 I9 @, V9 AA5热交换器热敏电阻故障- U" J1 G4 e+ q% v  w
A6风扇马达锁住或过载、过流) I) V7 W( v6 b# d
A7风向调节电动机故障
8 P2 n# l" X2 G! q  x" R1 WA9电子膨胀阀故障7 @5 B: ]% Y; }  h
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作$ O/ E1 V5 X4 i, C' V* ^4 ]; w2 I
AJ容量设定错误
  L% G) ?1 \1 o+ j5 x7 qC4热交换器(1液管)热敏电阻异常, X$ h. y7 ~5 `3 b& p2 Y
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常( i1 o. z0 U$ \- b. o
C9吸气热敏电阻异常
# H7 W' ?8 u  o' ]  zCJ遥控器热敏电阻异常; v7 I& {/ j1 F$ E
室外机故障# r  ~. Z! q4 n" G; t, K& F
E0保护装置动作
) v# p" o* \' g' ^E1室外机P板不良
: M0 ^, z; T! L4 g) h  W. w8 K6 NE3高压开关动作:请检测外机是否脏污/ \0 F& N. d( X) Q- `( a0 r3 C
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
9 s9 R  O; h# x. J" ]3 o9 LE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障& G% E( _& Q1 k- H5 f
E6标准压缩机过电流(定频)
# e$ |# O7 t$ ]" P0 @6 ~E7风扇马达过载或过电流" S- H  H# V+ J0 `3 Q* }
E8 AC输入过电流: I  P' W( o/ j
E9电子膨胀阀故障0 R% g2 }' F: c: ^- W( a3 |: }
EA四通阀异常
- D7 X# G. X/ O- J( J4 Z# xH3高压开关异常3 `1 G9 r+ \% @& N5 R! ^
H4低压开关异常. z, x) Z' Q% Y8 h! N; s; I
H6压缩机位置传感器异常1 a; |1 G2 B/ \2 d
H7风扇马达信号异常# `, ?% z. v' E( _% F
H9室外机空气用热敏电阻异常
5 N8 @/ o, b! ~- NF3排除管温度异常
3 X* z. _, ?. P6 {F6制冷剂填充过量
' B  m% L  a  T0 l0 G& y! SJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流& P9 {* V2 ]0 g6 S
J3排除管热敏电阻短路或开路0 L% x9 X8 d+ z4 v) f9 W
J5吸气管热敏电阻故障
( s5 \1 K8 \! R5 g5 H! {J6热交换器热敏电阻故障
' o- M  p) H) n# A0 E# F/ yJ8均油管或液管热敏电阻异常
1 P9 w9 i8 }; K+ V2 x/ Z5 ^: zJ9集液器气管热敏电阻故障
  t0 d: X7 x- B) |& k) UJA高压传感器故障2 l# M! T1 D# n% g' x7 e8 o
JC低压传感器故障
! O: p* A6 v5 b  M+ }3 z$ wL3电气盒温度上升
  ]* E+ B- A4 a  A8 ^3 w! t% GL4变频器散热翅片温度上升异常
+ U6 e2 m6 n- T1 E$ B% O' g( SL5变频压缩机异常
) @8 t9 Z0 @' XL8变频器电流异常
3 v9 T, S, K! u; L: g. xL9变频器起动错误  U- p; y" L. V; k+ x2 W0 c7 S
LC变频器与控制PC板之间传送故障! k) v9 D  }1 x  s8 J
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
% N1 @1 M7 B3 jP4变频器散热翅片温度上升传感器故障# M3 ]: P8 d. D+ q; l
PJ室外机容量设定错误
) k5 ]3 l, ]* P1 o. z5 XU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
8 f6 s% |# T' M2 lU1反相、缺相3 Q- y7 [7 U: w0 _; J& x
U2电源电压不足或瞬间停电
; D3 y7 c$ u, xU3未执行试运转
) E. {3 S1 v# N- G$ u" }7 F! [U4室内外机之间传送故障% G& Z- g3 ]0 A9 T( u0 g1 f. x  I2 M
U5遥控器与室内机之间传送故障
6 w* C. u2 x* J4 M( z) i, l& `U7室外机之间传送故障
4 W  O0 }1 i1 X! }, TU8主遥控器与副遥控器之间传送故障
, |6 f6 G! \4 V% d% z% a0 W6 AU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障! u/ x2 l0 e1 b( d
UA室内机台数过多
' H! J. q& U* U) Q7 J' EUC集中遥控器地址重复
: O2 K* W( G6 a  jUE集中遥控器与室内机之间传送故障
$ j+ L9 y4 h8 }1 y1 R5 G2 Y9 MUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
/ h; _  ~9 }0 x) p" iUH系统故障、制冷剂系统地址未确定; C7 ^+ ~* u5 z2 W" ?" A
M0集中遥控器PC板故障
* g  [, V+ f3 BM8集中遥控器装置间传送不良
5 o' \9 x  R0 |5 [MA集中遥控器装置组合不当
/ T0 P- S9 K+ I1 W& zMC集中遥控器地址设定错误/ v3 W; z6 M/ g0 o9 m
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-4-29 12:25 , Processed in 0.161116 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表