大金中央空调VRV故障代码
# g+ W& H, o6 i. \9 l9 v室内机故障
# ~+ w2 b" L8 p+ f& ]A0外部保护装置动作
: J* r; s; |4 |; G% x/ T; YA1室内机P板不良$ f% a; @6 M  [
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
/ }0 K3 a* v. D- a( \A5热交换器热敏电阻故障
1 j2 i0 K3 I: [- o7 s$ V& L6 DA6风扇马达锁住或过载、过流
! [0 O* V- H. i, T  ^* IA7风向调节电动机故障! Q, @7 _- D7 g. Z; ]2 J
A9电子膨胀阀故障  e, W5 L' T# G8 U/ t6 ~
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
# f8 w# w, A6 r& d7 ^AJ容量设定错误
- l$ l$ B& r' k3 `% yC4热交换器(1液管)热敏电阻异常
  u3 ]6 N0 v4 RC5热交换器(2气管)热敏电阻异常. X7 U$ e) k+ |; E( x
C9吸气热敏电阻异常
. W  l" r$ ]; wCJ遥控器热敏电阻异常1 l- ^8 H1 N5 [  a
室外机故障' A$ ~- d+ O. e: C( ]
E0保护装置动作
7 Y9 `5 Q2 A% `$ t5 O4 K7 KE1室外机P板不良
& r; Y& [$ [- Y8 SE3高压开关动作:请检测外机是否脏污2 T1 r6 [8 B% q& H; g
E4低压开关动作:机器周围有无油迹  r1 C, c+ b1 Z0 C
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障7 m! ^+ r$ F1 C0 {: S5 W( Q
E6标准压缩机过电流(定频)  D3 U: y2 R% o  {$ I# P. H
E7风扇马达过载或过电流% G! e: m7 H. }" V1 {$ `
E8 AC输入过电流, P: Z+ f' c$ D9 F- b  |
E9电子膨胀阀故障
" z% b0 c. i! o" |+ m6 }  B( R3 jEA四通阀异常6 F3 n7 V  ]; d) j# |% s7 d
H3高压开关异常
3 ?. E& f8 N* q& j. a8 nH4低压开关异常/ D% a% p  ^) V. ]8 B! L8 [
H6压缩机位置传感器异常, r5 |2 r+ g$ L* \
H7风扇马达信号异常: a4 o$ \- \' x, f9 I0 Z9 L
H9室外机空气用热敏电阻异常
' D: j$ {/ @7 Q& GF3排除管温度异常
+ o2 \4 K; c0 I9 k  k9 KF6制冷剂填充过量$ ~7 _) [, m1 ?% e
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流/ n$ {' P! w8 S  D% j, h
J3排除管热敏电阻短路或开路9 t4 e0 g$ d" m, q  K7 b3 W
J5吸气管热敏电阻故障4 R# `2 V, ^, \3 z4 ?6 d; u. q: m
J6热交换器热敏电阻故障
+ ]; S( {* J& F: b4 b- ]  x6 XJ8均油管或液管热敏电阻异常$ {! T* O' e! z8 p" ~
J9集液器气管热敏电阻故障
5 H1 T7 S$ h3 Y* d! MJA高压传感器故障
* X& {4 D/ a4 R  p  v9 y" pJC低压传感器故障
) q. ]1 w& Q- T- `7 p% }; W$ eL3电气盒温度上升
8 g3 f) u5 v/ d4 s- y6 dL4变频器散热翅片温度上升异常
' r& D) u& H& F# |L5变频压缩机异常
2 O, v* R7 F5 o; O7 v2 N) `  ]L8变频器电流异常
* X: ?6 l# g& y) bL9变频器起动错误0 b0 C% H0 H$ F3 K
LC变频器与控制PC板之间传送故障
& [) a% ~5 r- k# b0 {P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
. k. E+ e. j0 A6 B0 u$ m& xP4变频器散热翅片温度上升传感器故障+ e  R5 c! K' |$ H( D) u5 v
PJ室外机容量设定错误
" `( k2 ~4 ~8 i# N2 o% m# rU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
/ f, r2 Q' q3 k9 Q) M) `% aU1反相、缺相+ s, k, ]$ M( u5 \4 c3 c5 q0 K, I
U2电源电压不足或瞬间停电
2 f, _, _; v$ J' vU3未执行试运转0 o+ m& Q4 `) _7 H3 Y; K' E& q
U4室内外机之间传送故障
: \5 A* {" F$ H# ?# x" J* n* e7 Q: fU5遥控器与室内机之间传送故障9 l; {- i/ u2 Q( V
U7室外机之间传送故障9 l% |4 L7 m# f* u- Z9 F
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
" c) R$ ^* A5 ]' Z9 w  X/ lU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障8 R2 |, X+ G! ]+ _* W
UA室内机台数过多9 p/ e# C7 q! t- _: Z
UC集中遥控器地址重复; C# b3 Q7 Y& d6 |0 M+ M
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
4 E2 ~, h8 ?6 e* _' S0 c' C! |; ~  JUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
6 i. C& d* e5 |8 F, a' pUH系统故障、制冷剂系统地址未确定# M5 Q$ V* |& ?- m9 N
M0集中遥控器PC板故障) D, p5 k& Q) n! T
M8集中遥控器装置间传送不良; O2 u: g! V. x3 b9 \; y8 j  t
MA集中遥控器装置组合不当# I3 @( A, \% X. s5 z" \5 P
MC集中遥控器地址设定错误" S3 v# x1 H) `9 y- E* L
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-3-16 08:26 , Processed in 0.144439 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表