大金中央空调VRV故障代码8 Z( \# i# o/ [9 r9 h, o% W9 f
室内机故障
( u5 }- c! Z4 f6 L, }+ lA0外部保护装置动作
2 N6 d* G8 [4 [( W8 l$ b% FA1室内机P板不良
5 Z* T+ {5 d- U) I4 V" [A3冷凝水位异常(浮子开关动作) ~* ]0 z2 x# Q+ B
A5热交换器热敏电阻故障. q6 ?+ u, N: y5 D* l
A6风扇马达锁住或过载、过流
# q8 ~$ F% L/ L$ y7 I j GA7风向调节电动机故障" l, a9 c3 c. @9 @/ D( w# M/ J/ G8 w
A9电子膨胀阀故障
' l% |2 e# o" d) uAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
! T; ?* W4 Y7 B1 m+ hAJ容量设定错误
, @( N1 z, j1 a9 k0 IC4热交换器(1液管)热敏电阻异常
: p k, l3 @. t- s+ y2 sC5热交换器(2气管)热敏电阻异常
. z( K' f% v; j: tC9吸气热敏电阻异常% _- z" R" b* |5 s* B# B* u
CJ遥控器热敏电阻异常
! Y Q* t5 w; ~) c$ I4 g; k* [5 W室外机故障, |6 _7 X7 Y) v+ ~" n5 n
E0保护装置动作
* K* C7 D) |2 I; _E1室外机P板不良+ q$ W4 e0 V4 a
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
4 q) F" W2 a, R. w2 [$ qE4低压开关动作:机器周围有无油迹
0 X s: [6 _5 }E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
! K I8 q2 y* u% OE6标准压缩机过电流(定频)
1 p. q3 ]6 @0 n7 p, b$ D: y2 C9 b w0 gE7风扇马达过载或过电流
( Y$ U* ]. e8 X+ {% G& l2 S: Z5 gE8 AC输入过电流
& R3 m7 H0 B& ]6 UE9电子膨胀阀故障1 `% M/ z; f* i& M' X
EA四通阀异常# }2 h' {( T( l3 p, l+ k- r' f! U
H3高压开关异常# I! s: ^) z6 I9 t! @. D& [
H4低压开关异常
+ s4 r E3 Z! b1 E- aH6压缩机位置传感器异常
# a# E5 Z& Y+ e7 o0 [9 f! DH7风扇马达信号异常* I) ]: A0 X8 v' k6 Z3 o: N4 y
H9室外机空气用热敏电阻异常
: `8 j4 I" \& i2 VF3排除管温度异常/ e7 m% _- _& ^$ b; g
F6制冷剂填充过量" z+ {0 h9 L, r/ |
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流' n" m+ J1 T" J4 r- X6 P, J
J3排除管热敏电阻短路或开路
* O6 F! V4 E4 R# K8 kJ5吸气管热敏电阻故障3 A4 @# F" |( ^: ]: m$ n7 I' p
J6热交换器热敏电阻故障
3 q6 ?+ N' W% rJ8均油管或液管热敏电阻异常
. f3 J* L) Z [J9集液器气管热敏电阻故障" g' T9 Q! S' u, ^0 N
JA高压传感器故障 X& g' l) Y: v5 z8 G% ?
JC低压传感器故障/ _: s2 _: _' I6 A' j
L3电气盒温度上升
- U* G. e5 |) j0 BL4变频器散热翅片温度上升异常
2 y3 n) J$ t0 ]0 xL5变频压缩机异常
, e+ t2 K D7 dL8变频器电流异常9 `& C6 `$ q8 a
L9变频器起动错误2 `' {( ~5 @ e# P
LC变频器与控制PC板之间传送故障: \: V" p ^" C: l
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
& E) C( u; }( E. p; x7 j' }* qP4变频器散热翅片温度上升传感器故障) u* K& |* m# N) f0 y# k
PJ室外机容量设定错误 s+ c2 p' M1 {) e7 c
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
N9 T$ i" S V# O' zU1反相、缺相# L+ j1 }1 P9 @5 V5 e n/ Q1 b
U2电源电压不足或瞬间停电
9 T. K6 I1 Y+ T( v& a/ V, ^U3未执行试运转/ w3 U7 B: Q; d& X: a W# I: P. C
U4室内外机之间传送故障 W+ @6 }9 N& z4 r1 @' T% w
U5遥控器与室内机之间传送故障
$ m d) L( T7 |U7室外机之间传送故障) |+ K7 t: G; ]5 C
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
% m1 |; ^* e: ^- q3 P TU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障: e7 j( r2 z, G) f8 c
UA室内机台数过多& d$ I s) f9 K- @* L- K% C
UC集中遥控器地址重复; a, i( E! C; R0 o) x; K- i
UE集中遥控器与室内机之间传送故障& t4 s% q5 [3 y- r4 R" J* b$ c: @# c- l
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
1 C; l/ \ Z% G0 M) M8 C3 O+ _9 A: z iUH系统故障、制冷剂系统地址未确定
( L( a0 l9 {; @7 Z' hM0集中遥控器PC板故障% V3 m& V# @: b# S& `0 v
M8集中遥控器装置间传送不良
- I+ j7 L% A9 U7 tMA集中遥控器装置组合不当" h! e' d/ S' x4 ~3 L5 C* b$ h* F
MC集中遥控器地址设定错误
9 u; o- i5 V0 D: |$ R8 d. B7 @*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html ) |
|