大金中央空调VRV故障代码
8 N$ a1 i. V, a  T7 P% V室内机故障
6 ^, }! T& {2 w( ^3 c, `# m+ pA0外部保护装置动作2 m% \5 a& h( q8 C2 ]  h
A1室内机P板不良
2 A$ D, n' l' I! g8 k3 GA3冷凝水位异常(浮子开关动作)
2 |2 t; _. |4 n7 f  f! gA5热交换器热敏电阻故障
/ m1 J3 G6 _7 P( YA6风扇马达锁住或过载、过流
. w, C0 {4 G' a% E3 P8 h( F" V" ?! oA7风向调节电动机故障
: c5 @; `) X% D, rA9电子膨胀阀故障* R$ @, I5 L* |0 s  M
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作/ a8 S( D8 Q+ E% S7 V7 r# j
AJ容量设定错误
* Y, a% T' y- G2 c5 g7 ZC4热交换器(1液管)热敏电阻异常
+ O# Q2 R4 z6 {8 W- iC5热交换器(2气管)热敏电阻异常
7 j; b' T' w7 q5 d4 I& \/ h$ cC9吸气热敏电阻异常: c& f1 a1 ^. k  Z& j/ s6 w! C
CJ遥控器热敏电阻异常
' f) s  t, A$ t3 C1 e室外机故障" z/ a! d5 d2 R% ]/ g2 E1 n0 m
E0保护装置动作
! b% L& l5 r  b0 Y. a2 M; b2 ZE1室外机P板不良
% R) A( I& w* KE3高压开关动作:请检测外机是否脏污- o8 f! S& G8 d3 d. U* f; J6 o
E4低压开关动作:机器周围有无油迹9 F) y7 ]) x. y3 S+ q  G: y
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
6 Z0 B5 S9 V! H: Q* K% O  B9 `E6标准压缩机过电流(定频)3 M3 z  U8 T/ p( T
E7风扇马达过载或过电流
, v4 [  R" p3 I7 o8 s2 J0 `  M. VE8 AC输入过电流
& u+ b4 b/ z& F; h3 Z, RE9电子膨胀阀故障
, {; @; x8 g5 QEA四通阀异常' V. |& @5 X: x0 \6 m& ^3 ?
H3高压开关异常
6 y' C+ J1 G' ?. S% qH4低压开关异常
: ?* I# l  H+ H. G$ {H6压缩机位置传感器异常
: F% L. N" b( B% J# ~H7风扇马达信号异常* I/ b! c  i6 G. m
H9室外机空气用热敏电阻异常6 U! q6 b6 E4 g9 U* V: r
F3排除管温度异常
6 K* i4 L$ X( \$ f" j9 eF6制冷剂填充过量% b, r" O& P) X& D+ g! h
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
: V9 D% X* p% A- A( iJ3排除管热敏电阻短路或开路
1 Q) H; N2 Y% N0 i( N5 O3 A7 fJ5吸气管热敏电阻故障. \7 I" [2 b! v- E) `6 K
J6热交换器热敏电阻故障
8 R% |3 U  i2 z# c" Q% WJ8均油管或液管热敏电阻异常
2 ?& f- A% j) k3 i8 oJ9集液器气管热敏电阻故障: @1 M/ o) m, I; G- e0 R- x9 T
JA高压传感器故障8 o0 r! c6 B+ e. ]9 ^  E5 m
JC低压传感器故障# s9 C1 _8 D4 X& T5 P' a5 e
L3电气盒温度上升
! [( K5 B: `4 D' ~L4变频器散热翅片温度上升异常$ K, Q: X6 U# r" K
L5变频压缩机异常8 y8 I; N. |6 D
L8变频器电流异常
# Y  m  J- q% L6 A( Y8 @4 L2 l" z  [L9变频器起动错误
( u* u% N2 W7 m, sLC变频器与控制PC板之间传送故障
$ V  b: F7 ^! w0 K* c* cP1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
! s8 E; @  }3 \) BP4变频器散热翅片温度上升传感器故障' L# T) `2 d2 t# R" H
PJ室外机容量设定错误
1 P/ ]$ l, a  n& L& v& B/ @/ lU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺" [$ o$ `& Q' `
U1反相、缺相8 R* |7 `2 f- a
U2电源电压不足或瞬间停电& F5 b0 U: e) s8 q& N- i+ I1 _
U3未执行试运转
. w& G/ E# u" _/ L  A+ OU4室内外机之间传送故障+ [* o) u, V4 z- F  m
U5遥控器与室内机之间传送故障
6 H8 T$ O2 V4 a1 WU7室外机之间传送故障
" g' t1 }9 m+ v, E6 h* JU8主遥控器与副遥控器之间传送故障4 D8 h) F0 Q/ d1 a
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障: t; u+ \* x! x+ e) l0 _, \
UA室内机台数过多
* X! r7 ~- I0 h' Z3 @* C5 GUC集中遥控器地址重复
% a, H) ?1 h, |UE集中遥控器与室内机之间传送故障
5 S3 s: v& t- i. O0 mUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容4 |4 {' P6 v' w9 H$ L# N+ a! }
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定  \9 N) U# c7 Q- v7 \1 m" Z
M0集中遥控器PC板故障
% r' |7 s( m3 [. Y1 [) G) n: |M8集中遥控器装置间传送不良5 s" `- a% h& c2 v6 ]
MA集中遥控器装置组合不当& _- [- n, `5 `' Y  y) J$ |3 Q
MC集中遥控器地址设定错误
" F+ \/ J! k( {0 x! s* D* z1 A0 f*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-9-17 13:11 , Processed in 0.183469 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表