大金中央空调VRV故障代码1 w. u3 U/ c8 T# ]" t6 g
室内机故障
2 _; D( X. l2 Q1 @$ [5 Q" g: iA0外部保护装置动作" _2 Q- i. v6 w# I
A1室内机P板不良
9 `* e) f, E2 w: jA3冷凝水位异常(浮子开关动作)
, U2 S7 v) W# B' R  tA5热交换器热敏电阻故障  W3 h8 i+ F+ F3 C7 B5 a( x, c
A6风扇马达锁住或过载、过流
8 m5 S9 o6 Y5 I6 MA7风向调节电动机故障
7 G1 K  p8 N  n0 q9 EA9电子膨胀阀故障  N8 e4 b4 y9 M3 A
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
: F7 ~5 U6 t7 u% e, fAJ容量设定错误/ q% m. W' m) c6 W/ t
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
, C6 Q1 M0 ~( a1 W5 }; r5 tC5热交换器(2气管)热敏电阻异常
. g: i) x& M% z) OC9吸气热敏电阻异常
7 I' J' f; P8 p: t8 g! BCJ遥控器热敏电阻异常/ I1 D  R! q& X7 I: Q* x; ]
室外机故障# g' C9 o3 a  ^; o, E$ c
E0保护装置动作
0 Q1 d6 {  i  C: v3 ME1室外机P板不良
% `! u0 @- W  }8 |( G! VE3高压开关动作:请检测外机是否脏污
3 _1 U* }/ M: P. m1 }E4低压开关动作:机器周围有无油迹
. a0 j/ o0 d7 h9 e+ q6 cE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
" M. h4 Y8 \, G, T+ U# g. LE6标准压缩机过电流(定频)1 h+ E" U; N8 Q4 n% B0 i; T
E7风扇马达过载或过电流0 Z  P- w; m# r* M
E8 AC输入过电流. U; W, Y  W# g# Z: [1 w
E9电子膨胀阀故障
& Y$ O# R# }+ L. {EA四通阀异常
4 G% W* f" V& B. DH3高压开关异常8 e8 N' a# O$ W5 t! z2 S% c: f
H4低压开关异常2 g/ |5 d& V5 V$ u; F4 L
H6压缩机位置传感器异常& _. J- v2 F3 A- a% I2 R/ {' U! d
H7风扇马达信号异常
( x7 L! t8 @5 x0 k* Z( U" d3 HH9室外机空气用热敏电阻异常/ w! P5 t9 M7 G5 k
F3排除管温度异常
" ^; C* E5 |3 v# u7 d4 n* J) O& SF6制冷剂填充过量
6 y" G& ]0 B; O5 \( ^4 cJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
! p& \5 J6 C& \! X& c/ \J3排除管热敏电阻短路或开路, |% l% u- B0 t, o+ z
J5吸气管热敏电阻故障
/ e- L9 q# Z5 G7 d1 Q4 kJ6热交换器热敏电阻故障* z0 ^( y  y) w) o
J8均油管或液管热敏电阻异常1 J# v! ~7 M( o( @
J9集液器气管热敏电阻故障
( _/ ?7 l! V& WJA高压传感器故障
3 g6 e: P3 f9 I3 m$ _9 }5 CJC低压传感器故障
( g, K3 L& L6 _L3电气盒温度上升- ?2 E( s) z: o' L7 d
L4变频器散热翅片温度上升异常- r1 J1 r% ]) [! _3 c& s3 `
L5变频压缩机异常
# e4 x/ u) x8 ^% P. Q8 i8 e1 n% }L8变频器电流异常6 ?' ]% R, G6 S$ z* u' k# O
L9变频器起动错误
5 o/ Z6 H% ^/ uLC变频器与控制PC板之间传送故障
! {3 G% t. Y# @9 WP1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
  K2 J- {& J; Y* RP4变频器散热翅片温度上升传感器故障
+ |, j9 g# x% TPJ室外机容量设定错误  F8 h4 E3 Y; g  V- H5 \' w- z
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
( C. I4 w* l1 M' I% F+ fU1反相、缺相8 f8 \* P2 Z! S( l7 N; l
U2电源电压不足或瞬间停电
8 Y7 e1 J5 d( `! T- eU3未执行试运转
! p. ?2 y! C6 y; yU4室内外机之间传送故障$ o- A& u5 i/ [$ @) `
U5遥控器与室内机之间传送故障
; @3 t; H9 B+ U) f5 l& JU7室外机之间传送故障/ T) I+ t/ n/ C
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
5 P5 W) D2 ]# B- Y% ~! QU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障2 K; L. i# t; q$ ~
UA室内机台数过多
  c6 G+ U9 h1 BUC集中遥控器地址重复6 G4 j) S$ b9 i6 Q3 c, k8 F5 F
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
) w9 r2 w3 V: a8 D9 r, [UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
! {" ?+ y: n: H! p/ W: Z+ zUH系统故障、制冷剂系统地址未确定
9 G" p9 W0 m7 Z9 H9 \M0集中遥控器PC板故障
+ b' [1 x9 M! OM8集中遥控器装置间传送不良
, \5 _" X' V4 E0 X6 d" Q& TMA集中遥控器装置组合不当
& {3 i" Q2 h# TMC集中遥控器地址设定错误  D7 W1 e" W) c8 F5 u
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对