大金中央空调VRV故障代码
! M. J  k7 x" ^4 f室内机故障! R9 c  ]3 Z3 o. f' d6 H/ t' S
A0外部保护装置动作
, s) L' q) s0 r* W/ V4 ]A1室内机P板不良5 J( A( N, b5 ?4 p
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
. z1 A2 M. l! N* YA5热交换器热敏电阻故障8 U; O; q0 ]' W  P) g$ t, q% `
A6风扇马达锁住或过载、过流
/ N& D3 K$ ~7 r& B% f9 l' hA7风向调节电动机故障
* W3 S+ A8 ~5 fA9电子膨胀阀故障
: T& L& V+ w4 \: V$ T+ GAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
# U0 N9 |( z& ]8 ^0 i) ^3 K3 y. JAJ容量设定错误
+ p. Z9 M" l  O; L5 j* k3 eC4热交换器(1液管)热敏电阻异常4 r$ o- E! |! \1 S
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
2 M8 l9 S7 U( pC9吸气热敏电阻异常
9 O' N1 d9 _' Q' ~  ^1 N: [CJ遥控器热敏电阻异常9 p4 m8 d3 h* ~- D% w1 d
室外机故障
8 o! n6 I0 H0 J* D. y1 z& X' R* `E0保护装置动作! N) m0 u5 a; Y' D. @2 o2 B
E1室外机P板不良6 a& |) p. \+ P: l  v. p
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
: P! P& h  d) P  sE4低压开关动作:机器周围有无油迹8 d! Q5 x4 W' g# o1 ]5 ~/ j  [- y
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障+ o" s  m1 D7 A4 Z
E6标准压缩机过电流(定频)
& K3 o" q$ z3 q% ~1 RE7风扇马达过载或过电流/ J( O* g& \) `0 a: n. p4 @/ i
E8 AC输入过电流
2 V* N4 y3 O* s; ^) N# lE9电子膨胀阀故障3 c$ F+ s  O+ c2 f. W7 K$ _
EA四通阀异常
% K) w, [2 o; C0 A3 s7 ~  x  b# kH3高压开关异常
* z$ L/ |  S) b1 SH4低压开关异常
" R% K- D0 `+ L; K0 x$ WH6压缩机位置传感器异常
/ g) E: L+ t7 F, a! w  Y# wH7风扇马达信号异常& H; q1 @' C% X/ N& e0 K& T$ F
H9室外机空气用热敏电阻异常8 q8 l( A1 \4 y9 ~2 w2 s: s3 P
F3排除管温度异常: Z6 f/ _9 M, `' m" [
F6制冷剂填充过量* e( S9 p* y+ M  i
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流+ b# I5 Y& I% n/ |0 m' y8 z
J3排除管热敏电阻短路或开路6 D& O8 g4 }0 \5 O
J5吸气管热敏电阻故障4 J' J0 T7 h0 b6 `$ `
J6热交换器热敏电阻故障/ K5 Z& D* \+ N* @7 Z! w5 f
J8均油管或液管热敏电阻异常
  b  V8 Z* H* U. U5 OJ9集液器气管热敏电阻故障
. D% y8 L5 t  W$ s" [JA高压传感器故障
* u8 o, h- t; [4 rJC低压传感器故障0 ?4 J) x. m9 H1 T
L3电气盒温度上升+ h1 p5 g! O/ D- \* G6 b
L4变频器散热翅片温度上升异常
) {% O( ?" S" Q7 Q  A/ G& T) ?L5变频压缩机异常
  o% g" M6 g7 }, W7 AL8变频器电流异常
$ ^. {0 L6 O% L( ^L9变频器起动错误
8 ~& [$ h: ?9 H! x' lLC变频器与控制PC板之间传送故障3 ?' [% [& `8 Z2 y* s- l$ g8 l
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
) H7 r, f$ B6 u* S# Q- kP4变频器散热翅片温度上升传感器故障
& `* z! A, b# I: P5 m7 g1 ~( a: _PJ室外机容量设定错误
+ \6 r# p) s  ]# p& [U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺. X) X" J' }2 f; j
U1反相、缺相- m5 S. I, b% E' d
U2电源电压不足或瞬间停电# `7 k6 K- Y" K0 W. z
U3未执行试运转+ M6 g, U: }! ~- @1 I0 {3 w
U4室内外机之间传送故障
) S- }5 q  N2 F" x' WU5遥控器与室内机之间传送故障
; _. C, {9 q/ q+ i/ `% b0 DU7室外机之间传送故障% P' R( k# Y& c1 N6 C# f3 N
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
/ I% O  Z: X7 O% k7 |- g( lU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
; c/ B. w* n$ ?* y; F2 O( nUA室内机台数过多
7 T, ^$ u5 w  t( Z- S& T/ qUC集中遥控器地址重复
9 h6 i; c- e# bUE集中遥控器与室内机之间传送故障- u. _0 _- K" m1 m
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
  ^! I; Y+ ?: G2 Q3 G4 ]# T; f% O9 L& uUH系统故障、制冷剂系统地址未确定5 i: {7 E6 B  p, f, h
M0集中遥控器PC板故障9 N# A6 o, B. M/ A/ p( V/ a
M8集中遥控器装置间传送不良
  o' J9 n  F% h6 L  yMA集中遥控器装置组合不当
7 P1 L* r8 v4 J4 [1 g! |/ T: qMC集中遥控器地址设定错误( u1 {+ Z1 Y6 O4 j1 k
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-11 05:50 , Processed in 0.156230 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表