大金中央空调VRV故障代码" o% M; z+ A4 U
室内机故障
) Q7 J! J% l4 K; @A0外部保护装置动作- v% i3 c% A2 k$ {' Z9 h- ?
A1室内机P板不良
9 G( y! V4 f7 q. PA3冷凝水位异常(浮子开关动作)
$ O8 B% I7 Y% s8 V! uA5热交换器热敏电阻故障: K# D- y- M6 y$ d7 t7 j" B+ \, `
A6风扇马达锁住或过载、过流
$ j# T, i( ]# ?; m5 k8 |A7风向调节电动机故障
/ a* F" V. {( H8 [* f. B7 A! QA9电子膨胀阀故障1 H' R3 b$ Y# V3 k: p# p$ s5 j% G/ d
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作: k3 z. o2 a! C, ]* J% N- H) R
AJ容量设定错误" j5 v8 D# L. C
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常1 E; S+ D- C4 k; \% Z* ^
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
' l( Z8 ~; v& n2 cC9吸气热敏电阻异常; ^& c: M7 o2 k8 u2 W
CJ遥控器热敏电阻异常* _/ m. x T/ G- W& F/ C2 {5 C
室外机故障) l. ^% g* e7 j5 f) {
E0保护装置动作# x3 O& \1 R" v4 H. J2 c
E1室外机P板不良4 M% v( D) ~1 f* }- E% Y4 \4 O
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
1 x8 j ?+ B, j- mE4低压开关动作:机器周围有无油迹7 @" E4 }& X3 [2 r
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
; r& h( _3 ], u! k6 i7 \E6标准压缩机过电流(定频)6 v. P9 c1 C9 H5 [6 \/ Y
E7风扇马达过载或过电流) c# i+ m; s0 _) M9 @6 s
E8 AC输入过电流! c( R7 M" J9 o$ m+ T" H Y
E9电子膨胀阀故障# r3 {' a* P4 ~, }
EA四通阀异常* ^3 b& E' L, g# N4 j7 \
H3高压开关异常
8 E$ {4 m$ H3 ]$ L0 J0 i' L3 `% KH4低压开关异常
6 z3 N1 y) P; v% }3 F, \* sH6压缩机位置传感器异常# b( R( g) V. v& G
H7风扇马达信号异常
3 u% J: V( z& P u! Y/ l, [* ^# |) G+ XH9室外机空气用热敏电阻异常2 a3 M/ ~, t. C' e+ ~( K
F3排除管温度异常
0 Z5 C3 T% o) p! l* K4 J" vF6制冷剂填充过量. l3 o, q2 E h) u) p
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
$ V( O7 f5 T% {( V5 vJ3排除管热敏电阻短路或开路% V% {$ n4 w4 R6 I/ s, x# P4 g
J5吸气管热敏电阻故障; B! T6 a, v3 D! s7 b
J6热交换器热敏电阻故障 g' V9 K+ s# L5 {1 A) e |- ?7 u
J8均油管或液管热敏电阻异常
1 I5 @; d( M# z. H" fJ9集液器气管热敏电阻故障3 c9 j- h6 d p$ S4 G% v
JA高压传感器故障
' N4 D2 a7 K) `$ V8 uJC低压传感器故障- [$ \+ X& f* K- {4 V" S
L3电气盒温度上升$ m( ~6 [4 q" ?) s8 E2 B: O! M
L4变频器散热翅片温度上升异常 s9 j; i+ E* J# y. S: J' [
L5变频压缩机异常( X8 D. a7 |, `2 ~/ K
L8变频器电流异常, C' D- L2 b" c6 }9 L
L9变频器起动错误: e f: t5 c6 N+ b$ ~5 u
LC变频器与控制PC板之间传送故障4 F0 K8 U) b: d
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
3 H# L' l/ g' a% l- Y( B" z# ZP4变频器散热翅片温度上升传感器故障
5 ~+ ] t9 i" z; e' | `PJ室外机容量设定错误( T- ^, R& L/ ?6 V
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺# y- L4 K5 i* F+ x% n; h
U1反相、缺相
. t, i: w+ r/ Z! f) d5 h+ f+ g+ @+ \% g" GU2电源电压不足或瞬间停电
- g4 {/ ?+ b$ u2 s3 [- JU3未执行试运转# l8 T$ q. _. m6 m8 q' E7 h
U4室内外机之间传送故障 B$ W+ d& q1 H' s9 n0 s6 c
U5遥控器与室内机之间传送故障
a& l4 k/ _+ f" z) FU7室外机之间传送故障1 h/ L7 C( M+ h2 {3 }
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
; O0 A1 z* p. o/ H A& NU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
$ Y3 Z5 ^5 f0 W4 eUA室内机台数过多
5 N' t, h% S/ H0 }0 D0 \UC集中遥控器地址重复6 Q* e# x6 |" Y3 L
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
: u u/ A1 I0 Y4 UUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
% b. }4 h% G; ~2 GUH系统故障、制冷剂系统地址未确定$ }' I \5 |2 k
M0集中遥控器PC板故障
3 K; U) Z/ Q: V/ D- @& SM8集中遥控器装置间传送不良
e2 U/ e1 s$ @) K# PMA集中遥控器装置组合不当
1 T: T- j p! T2 C; ^5 yMC集中遥控器地址设定错误# Z7 ^2 d7 u+ ~. R8 _! ?7 {2 ~
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html ) |
|