大金中央空调VRV故障代码
# b" f; I* Z& L室内机故障
. J7 K0 s$ L+ PA0外部保护装置动作
0 H7 ]. _+ S# i! v/ b0 |& P. GA1室内机P板不良4 i7 D- b: _( J$ [% |
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)* Y, B4 [( r5 `# v
A5热交换器热敏电阻故障: [% r4 c2 _& ~( e& l
A6风扇马达锁住或过载、过流8 m% j, Q# t/ c- `- J
A7风向调节电动机故障
0 V7 i3 L6 {  l3 S' u! x7 M3 i% sA9电子膨胀阀故障
  O4 V! h( ^0 T7 W3 jAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作' O- I0 O, Z6 t$ K
AJ容量设定错误: W' ^: P; l: @5 q( K
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
% M  J+ n0 r0 z+ e7 i0 RC5热交换器(2气管)热敏电阻异常
  f9 @; o( y0 d6 I2 TC9吸气热敏电阻异常* Q' f8 ?$ T* E& L* C2 V) j
CJ遥控器热敏电阻异常7 ]7 q% Z! v0 h" j+ K
室外机故障) G0 z, o* R5 T: P& p
E0保护装置动作
" X2 @  Z: x9 T* y8 aE1室外机P板不良
. x, M. n9 o: ^9 ^E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
; r- Q7 ^' g( s- X7 T7 c2 Q* V4 gE4低压开关动作:机器周围有无油迹9 l3 X2 Z; C& }* i8 n
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障: H6 x3 W. i4 _4 N  T/ G
E6标准压缩机过电流(定频)* f) W+ w" i! o
E7风扇马达过载或过电流
# L, t5 z: c+ Q( f7 r0 l- n8 X9 cE8 AC输入过电流) y0 c- R& y4 L8 V. {
E9电子膨胀阀故障8 W, {; I$ H. T, D: T; q* c1 P
EA四通阀异常
( q4 E0 E/ L6 X6 d  C# ~0 gH3高压开关异常4 A; \* I* R9 o: c9 \3 o
H4低压开关异常" F# W# s  e9 q. T
H6压缩机位置传感器异常
" B# z$ |, a8 @( p& PH7风扇马达信号异常( y3 L" i$ |7 @
H9室外机空气用热敏电阻异常
. T1 V, G% s  u+ E7 }F3排除管温度异常
8 f, o* t7 G' w7 `  Q/ k' XF6制冷剂填充过量' P/ A  H9 ~* F0 B( ]2 ~0 _
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
, `/ D/ R6 Y/ j- @/ ?5 kJ3排除管热敏电阻短路或开路
/ B: j: `! O- D. L8 u6 TJ5吸气管热敏电阻故障
. [8 |% T  q) D2 @- ]J6热交换器热敏电阻故障! ~2 `7 R$ r$ w2 L
J8均油管或液管热敏电阻异常
- }& r8 [, m8 |/ EJ9集液器气管热敏电阻故障
' F6 o/ w" m' l  G$ I7 ]' v% l  o$ c- zJA高压传感器故障8 E" l& u% n  H( a0 [$ s# {, o5 F
JC低压传感器故障
3 v* \3 r9 U, r. p) dL3电气盒温度上升, a# [. w$ v9 d# I" U0 F+ d) P
L4变频器散热翅片温度上升异常8 B3 a' a  i' l/ d' ]8 e3 ]/ D
L5变频压缩机异常. k4 i% G* {, B; L" z: ]. U& D
L8变频器电流异常
& R- j* a  K8 uL9变频器起动错误
# f% B4 M! M$ n, a" M+ a' Y2 R8 H5 ^) cLC变频器与控制PC板之间传送故障
4 ]; B! [3 j  X  I% h7 _P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
  P1 c; g: b. U+ G  q& ?P4变频器散热翅片温度上升传感器故障* ]$ S0 z! D3 s/ f7 Y: M
PJ室外机容量设定错误
/ k4 w. ~( L# o1 {U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
; @, ^6 T. n, U& a& Y( jU1反相、缺相
( z7 A2 O/ |& V" w9 cU2电源电压不足或瞬间停电2 ~- Z+ e1 J+ V
U3未执行试运转
; a& \' ?0 p# S! F0 y! X" n' wU4室内外机之间传送故障& E2 |0 c4 c4 o1 |2 r- O- r5 l+ ~5 {# M
U5遥控器与室内机之间传送故障; C; C4 E/ {3 c# Z, `0 ^
U7室外机之间传送故障
6 N4 q7 F* y1 b" j! `" gU8主遥控器与副遥控器之间传送故障
' }9 W! a- o5 q- F7 I  HU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
" }1 a+ T: Y* M7 }0 KUA室内机台数过多
0 }8 Y  D/ x" D+ v; q& GUC集中遥控器地址重复
+ C: {" N1 s/ h; {: D9 b- RUE集中遥控器与室内机之间传送故障, _) S$ f" m1 e$ Z+ [( o
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
  {) F) n4 c! Q9 h& X9 ]: EUH系统故障、制冷剂系统地址未确定
" g) a& H( t7 q5 Y4 qM0集中遥控器PC板故障6 j3 V' I& Y8 m6 W' [3 v5 Y
M8集中遥控器装置间传送不良7 P4 e8 f' J3 J: Z
MA集中遥控器装置组合不当7 s7 g+ \! F7 ~
MC集中遥控器地址设定错误
9 m; ?! o2 y* c0 ~* V*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-10-27 02:47 , Processed in 0.167331 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表