一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差1 E0 t* V6 h# e" q& r
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S; W5 V1 \5 f- v I2 O& x3 }1 R
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
; ~% q6 C, p' Z. h1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃2 v" U0 t+ m& R. K6 S
8~15℃
) K0 R0 B7 l2 ~
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率
7 o( x5 t; w. N' j2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分
1 k" R1 T1 ?. w' q( c% O1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃+ }" V$ a2 N, R) z; B
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃
1 O, ]' N# W3 Q: J2 i! B* I% {0~8℃ C1机组堵塞温差10℃' p: C+ ~5 z6 l; x' M1 W
8~12℃ |