一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差
4 p7 H4 n$ P/ y/ k( b" y2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S
& k3 i+ E2 S$ {- A* D10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃3 M9 ~+ ~! D+ h J8 R9 t
1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
1 x9 E) A! H* U( s1 E$ T) W: B/ D8~15℃
+ b" @4 x- r. G ~& T
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率1 d* D0 Y9 I, ?) |+ b7 e
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分. G# q/ H" c' ^" N7 {
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
' Z( B5 p- g: `4 e' {8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃
9 G3 e/ `% ]. Z. r+ N* u0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
, k4 J5 P6 }& z- J1 {6 g8~12℃ |