一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差3 n# o0 ^! k9 C2 N6 u a$ M$ m S
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S
* \& g Q4 A4 y2 j; ?10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
0 I+ ~ @: b2 S1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
8 d: D- R4 A( ^$ g8~15℃
! l* U# j1 }" s1 o2 [: P' b
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率: R) a# [8 T: s# ]
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分8 l% {. H: I9 {) A, ~
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃" o6 |" _4 P: ^9 @
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃! ?8 A1 t' W/ q
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
1 l* L7 L0 z7 z8 Z: M6 p3 {8 K( @8~12℃ |